當前位置:文範網 >

個人文檔 >實習報告 >

排水工程實習報告精品多篇

排水工程實習報告精品多篇

排水工程實習報告精品多篇

排水工程實習報告 篇一

一、實習目的

1、瞭解建築給排水系統及游泳池水循環系統。

2、瞭解污水廠水處理流程。

3、瞭解城市給水水廠處理流程

4、給將要走入社會的學生提供一次熟悉社會,瞭解社會的好機會。

5、通過實習培養學生工程形象思維能力和工程實踐能力,提高學生觀察能力,思考問題的能力,讓學生學會了如何查資料,培養對專業課程的興趣。

6、通過認識實習,使學生對給水排水工程有初步的認識和了解,提高學生對給水排水工程在國民經濟和社會經濟建設發展中的作用及地位的認識,增強感性認識,穩定專業思想。

二、實習內容

1、建築給排水工程

7月3日早上,專業老師對實驗的目的、注意事項、日程安排做了簡單介紹之後,我們開始了為期一週的實習。

我們先到前湖校區建工樓實習。

建築給排水分為建築給水、建築排水和建築消防三部分;

建築給水系統的任務是按其水量、水壓供應不同類型建築物及小區內的用水,即滿足生活、生產和消防的用水需要;而建築排水系統的任務是將建築物內的生活、生產中使用過的水收集並排放到室外的污水管道系統。

前湖校區建工樓為13層,為高層建築。

高層建築的供水系統與一般建築物的供水方式不同。高層建築物層多、樓高,為避免低層管道中靜水壓力過大,造成管道漏水;啟閉龍頭、閥門出現水錘現象,引起噪聲;損壞管道、附件;低層放水流量大,水流噴濺,浪費水量和影響高層供水等弊病,高層建築必須在垂直方向分成幾個區,採用分區供水的系統。設備工程師在設計高層建築的供水系統時,首先要確定整幢建築物的用水量。在高層建築內工作和生活的人數很多,用水量很大,設備使用頻繁,所以對供水設備和管網都有更高的要求。由於城市給水網的供水壓力不足,往往不能滿足高層建築的供水要求,而需要另行加壓。所以在高層建築的底層或地下室要設置水泵房,用水泵將水送到建築上部的水箱。

建工樓的供水方式為分區供水,下區(1—5層)為市政給水管網直接供水,上區(6—13層)為由升壓貯水設備(屋頂水箱)供水。

他共有兩個水箱,樓下一個鋼筋混凝土結構的,屋頂一個不鏽鋼的。屋頂的水箱的壓力的調節是通過穩壓泵來實現的。設於屋頂的調節貯水水箱是常用的儲水裝置,但由於其存在二次污染嚴重等缺點,現在水箱從材料和加工上已有很大改進,向多元化發展。新穎水箱從材質上説有鍍鋅、搪瓷、複合鋼板、塗塑、玻璃鋼和不鏽鋼的水箱,其和水接觸的內表面不易鏽蝕,對水質無污染,出減輕結構重量,解決施工不便等問題。材質改變了,水箱的成型方式和形狀也隨之改變,組合式水箱、裝配式水箱可以提高水箱質量,有利於工廠化生產並縮短現場施工安裝時間,也減少了水箱內底的死水區範圍;球形水箱和槽形水箱是外形變化,用呼吸閥替代浮球閥,解決了因浮球閥關閉不嚴造成的漏水問題,同時也使水箱從重力供水變為壓力—重力供水的新工況。鋼筋混凝土貯水池也是常用的儲水裝置,其底部及內壁應鋪設白瓷磚。建工樓的水箱是消防和生活共用的。水箱的大小消防要求,以火災延續時間內所需的消防用水總水量計。

給水管網的幹管呈枝狀或環狀佈置。給水管網布置的基本要求:

1、要確保供水安全和良好的水力條件,力求經濟合理。管道盡可能與牆、樑、柱平行,呈直線走向,宜採用枝狀佈置力求管線簡短,以減小工程量,降低造價。

2、管道不受損壞。給水埋地管應避免佈置在可能受重物壓壞處,如穿過生產設備基礎、伸縮縫、沉降縫等處。如遇特殊情況必須穿越時,應採取保護措施。

3、不影響生產安全和建築物的使用。

4、利於安裝、維修。管道周圍應留有一定的空間,給水管道與其他管道和建築結構的最小淨距應按規範要求留置。

(1)建築消防給水系統有兩種:一是消火栓給水系統,一是自動噴系淋統。

建工樓的給水管網於自動噴水滅火管網是分開設置的。它的水泵房有4台水泵,兩台消防水泵,兩台自動噴淋泵。消防水泵由消防管道接通到消火栓,並有兩支管接通到樓外面的4個水泵結合器。

(a)消火栓給水系統是由水槍、水帶、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵結合器及增壓水泵組成的。水泵結合器是為了保證當樓內沒有水可以用於消防滅火時可以由消防車向室內消防給水系統加壓供水。

建工樓的消火栓佈置滿足了有2支水槍的充實水柱達到同層內的任何部分。水帶長25米,消火栓距地面安裝高度為1。1米。

(b)建工樓的自動噴淋滅火系統為濕式自動噴淋滅火系統。其特點是系統管網中為常壓水,噴頭為常閉。當建築物發生火災,火點温度達到開啟閉式噴頭時,水從噴頭噴出進行滅火。地下室是直立噴頭。在地上每個樓層都有煙感應器和温度感應器、吊頂噴頭。當温度達到73度時,噴頭就會自動破裂噴出水來水,水的噴射半徑為1.8米,保證樓層內的每個點都能噴到水。若火災持續一段時間使温度超過一定時警鈴便會響起來並自動啟動供水水泵。整個系統都自動完成,無須人力操作。

當然建工樓也有其他滅火系統,如干粉滅火器等。

接下來我們又到游泳館實習。

我們的游泳館是按能進行國游泳館是家專業比賽的標準來建造的。在全國大學游泳館中首屈一指。

我們瞭解到游泳池在使用中,池水混有:人體污垢、脂肪、菌類毛髮以及大的塵埃等雜物而在逐漸被污染。所以我們學校的游泳館按CECS14—89第2、2、1條,室內1、游泳池水質按CECS14—89的第2、1、2條規定的水質衞生標準進行設計,如下表:

序號項目標準

1PH值6.5—8.5

2混濁度不大於5度,或站在游泳池兩岸能看清水深1.5M的池底四、五道泳道線

3耗氧量不超過6mg/L

4尿素不超過2.5mg/L

5餘氯游泳餘氯:0.4———0.6mg/L化合性餘氯:1.0mg/L以上

6細菌總數不超過1000個/ml

7總大腸菌羣不超過18個/L

8有害物質參照〈〈工業企業設計衞生標準〉〉(TJ36—79)中地面水水質衞生標準執行

它的水循環系統包括供熱循環、池深水循環、正常給水排水三部分。游泳館水的循環採用的是順流式循環系統。滿容時水量為6400立方米。水温恆定在24—28度。全部循環水量從游泳池的兩端壁或兩側壁上部進水。從深水處底部回水。

水的循環週期一般為6—12小時。游泳人數多時,採用較短的循環週期,反之遊泳人數較少時,採用較長的循環週期。

(1)水的預淨化。當游泳池的水進入循環系統時應進行預淨化處理,以防止水中夾帶顆粒狀物、游泳者留下的毛髮及纖維物體及進入水及過濾器。所以在循環回水進入水泵之前,吸水閥門之後,必須設置毛髮聚集器。

(2)過濾淨化。砂鍋(游泳池用直徑800mm的,3台用2台備用,跳水用直徑600mm的2台用1台備用)

石英為濾料,最高處理水量25立方米/秒及15立方米/秒。濾砂需要定期反衝洗。

(3)加藥。水在進入過濾器前應經過加藥箱。游泳館共有4個加藥箱。加藥箱裏加入混凝劑,使水中的微小污物吸附在藥劑的絮凝體上。同時為了使游泳池的PH值在6.5—8.5之間,需投PH值調整劑。

(4)消毒。採用氯氣消毒與紫外線消毒相結合。

(5)水温度的控制。採用冷熱水相兑的方法。熱水由館外的太陽能裝置加熱。計算機自動化系統根據冷熱水的温度調節兑水的比例,將水兑成24—28度的恆温水。

游泳池循環水處理工藝流程:游泳池的設置:

進水口設於池壁上,直徑為45毫米,回水口設於池底,口應用格柵蓋板。

溢流溝水槽用於排除游泳者入池時溢出的池水,並帶走水面的漂浮物。溢流溝有池壁式和池岸式兩大類。校游泳館採用的是池岸式。

池水的排出採用循環水泵作瀉水之用。池岸的雨水沒有斜向游泳池的溢水溝,以免雨量大時可能有少量雨水流人而污染游泳池。池岸周邊有雨水排水口及龍頭,以備清洗溢水溝格柵及池岸之用。

2、污水處理

7月4日我們到南昌市朝陽污水廠實習。

水廠簡介:服務範圍為南昌市沿江路以西城區。朝陽污水廠1998年開始動工並於20xx年建成投產。同期被南昌水業集團收購。它是我市第一個污水處理廠。現已成為日處理污水8萬噸的現代化污水處理廠。主要建設內容包括污水處理設施、污水收集管道等。處理廠廠址選在南昌市朝陽洲桃花村;污水處理工藝為迴轉式氧化溝污水處理工藝;尾水排水執行國家污水綜合二級標準,實際上還更高,達到了一級B。設計的混合污水裏工業廢水和生活污水比例是2.86:1。但實際上處理的基本都是生活污水。

朝陽污水廠工藝流程圖:污水先經過格柵截流大塊污物,再進入沉砂池沉下砂粒等較重無機物,然後進入沉澱池去除大部分較細的懸浮物,出水可用於灌溉或養殖(或排放水體)。沉砂池沉下的沙粒可用於填坑,沉澱池中的污泥被消化池發酵後用作農肥,發酵中產生的沼氣可用作燃料。

(二)主要處理構築物

(1)、格柵

格柵的作用是截留污水中較大的漂浮固體,在污水處理廠內,它作為處理流程的一個組成部分。格柵是由一組平行的金屬柵條組成,柵條斜放在污水流經的渠道內,與水面成60·—70·,以便於清除留在柵條上的垃圾。柵條常用10mmX50mm扁鋼條製成,柵條間空隙一般為16—25mm。根據格柵上垃圾的清除方法不同,可分為人工清除格柵和機械清除格柵兩種。

(2)、水提升泵房自控

污水泵房的自動控制是指以污水泵站集水池的水位和流量為控制指標,並根據由此發出的信號,自動運轉污水泵。其控制裝置是水位與流量傳感器、調節儀表和操作設備等組成。由於水位計和流量計等是污水泵站自動控制系統的“眼睛”,因此,在對它們的維護管理中,最重要的是保持它們的精度並能無故障地長期連續使用。因此不僅應當做到定期檢修,而且在認為測定值不可靠時,應當及時修理與調試。

排水工程實習報告 篇二

一、實習目的

畢業實習使我們進一步深入地接觸專業知識的實際應用,為更好地把所學的知識運用到實際工作中打下堅實的基礎。通過對給水處理廠、污水處理廠的參觀,建立全面和系統的感性認識,熟悉處理廠工藝流程,總體佈置及處理構築物的類型,構造特點,運行和維護情況。也是將書本理論和實際聯繫,進一步培養觀察和分析問題的能力。通過了解水廠運行管理過程中存在的問題和理論跟實際相沖突的難點問題是怎麼解決的,並通過寫實習報告,進一步提高我們綜合應用所學知識去分析和解決問題的能力。

二、實習內容

本次實習時間為期三個星期,行程為深圳和台山,第一週在深圳,實習的內容為污水處理廠和給水處理廠工藝,實習單位包括東湖水廠,筆架山水廠、羅芳污水處理廠和濱河污水處理廠四個水廠。第二、三週在台山,實習內容為污水處理廠和給水處理廠工藝、高層建築給排水設計,實習單位是台山台城自來水公司、台山污水處理廠和台山税務大樓。以下就各個實習單位進行介紹和總結。

2.1給水處理廠

2.1.1深圳東湖水廠

概況

東湖水廠是深圳市最早建成的城市供水廠,位於深圳經濟特區的東北部,東臨深圳水庫,西靠愛國路,南鄰東湖公園,北接東湖賓館,全廠佔地面積43557平方米,水廠始建於1962年,當時供水能力0.25萬m3/d。在早期,由於原水水源水質比較好,在水處理工藝上採用微絮凝直接過濾法,出水已經可以滿足要求,90年代水源水質受污染日益嚴重,原來的處理工藝已經不能滿足用户要求,因此在20xx年進行了改進。湖水廠經過多次改造後目前日供水量35萬噸。

水處理工藝流程及特點

東湖水廠水源來自於深圳水庫,水庫水由東莞東江6級提升通過明渠引入。

水廠格柵採用迴轉式FHB17格柵兩台,齒耙間隙10mm,配套手動閘閥兩台,格柵寬度2m。該格柵結構較複雜,所佔地面積也較大,但沖洗比較方便,攔截固體雜質懸浮物效果比較好。為去除原水中色嗅味去除部分有機物,使大顆粒有機物轉變成小顆粒有機物,減輕後續處理構築物的負擔提高處理效果,預處理採用臭氧接觸。預臭氧接觸池設計接觸時間為5min。

絮凝沉澱採用網格絮凝池和斜板沉澱池。網格絮凝池絮凝時間短,反映時間15min,面積小,按“淺層沉澱理論”進行設計。沉澱池採用異向流,即清水向上流出,污泥向底部沉澱。其優點是水力條件好,沉澱效率高,佔地面積小。缺點在與對原水濁度,適應性較差,排泥困難,要求及時排泥,一般每4~6h排泥一次。沉澱池池長9.2m,斜管管徑35mm,管長1000mm,上升流速1.78mm/s。

東湖水廠的濾池有兩種池型,一種為原有的普通快濾池,分南北兩組,濾速7m/h,氣沖洗強度15L/s﹒m2,水沖洗強度為5L/s﹒m2,濾料為均質石英砂,粒徑在0.8~1.2mm間,濾牀厚度1.2m,共24格。第二種為V型濾池,單池面積77m2,濾速8.0m/h,也採用均質濾料。反衝洗採用變頻反衝泵和羅茨鼓風機和螺桿式

排水工程實習報告 篇三

大二剛開學,為了加深對專業知識的感性認識,全面瞭解給排水工程專業所涉及的領域以及相關的專業知識,以便在以後的專業學習中明確學習方向,能夠理論聯繫實際,提高解決問題和分析問題的能力,我們給排水工程專業的學生進行了為期兩週的認識實習。

第一天我們先是簡單開了一個認識實習動員會,初步瞭解了我們接下來的兩週實習的內容,接着就跟着老師參觀了我們學校的實驗室。學校的給排水實驗室分為給水實驗室和排水實驗室,水分析實驗室。給水實驗室中有自由沉降設備,污泥沉澱設備,離子交換設備,以及無閥濾池;排水實驗室中有積水池格柵,沉砂池,初沉池,暖氣池,城市污水處理裝置,爆氣池,初沉池,二沉池,濃縮池;水分析實驗室有培養箱,乾燥劑等設備。

第二天我們早早來到了江心洲污水處理廠,這座位於南京市雨花台區江心洲的污水處理廠污水主要來源於城市污水收集的城市生活污水和部分工業廢水。加氯間安裝有自控報警系統。在城市發生較大範圍疫情時,經防疫部門要求,環保部門批准,對生化處理後的水進行加氯處理排入長江,平時處理水不加氯直接排放。項目一期工程地面噪聲源主要有格柵機、鼓風機、污泥脱水機和排放泵等。高噪聲設備設

有減振降噪部件,遠離廠界。水下噪聲源有污水潛水泵、曝氣機等。固體廢棄物主要來自格柵沉渣和剩餘污泥脱水後的泥餅。污泥運到電廠焚燒發電。

第三天我們在校內參觀了游泳池。南京林業大學的游泳館是室內游泳館,游泳館的設施十分先進,與國家游泳中心水立方有許多相似之處,我們從更衣室走到游泳池邊上相關設計人員給我們介紹了游泳池內排水與給水的相關內容,溢水槽設在游泳池四周池壁上,以清除浮在水面上的雜物,比賽池可以只在兩側設置。槽底要有傾斜坡度,使水流到排水口。游泳館水的循環採用的是順流式循環系統。然後工作人員又給我們介紹了游泳池的相關質量標準。最後我們來到游泳池下面的設備間參觀,工作人員給我們介紹了各種設備的工作原理以及工作流程。

第四天我們參觀了位於清涼門橋附近的建築工地--中海鳳凰熙岸。我們在老師的帶領下到工地現場進行參觀學習,瞭解建築給排水的相關內容。我們瞭解到,給水管是PPR管,排水管為PVC管。居住小區的供水方式根據小區的建築類型,建築高度,市政管網的資用水頭和水量等因素綜合考慮來確定,做到技術先進,投資省,節能,便於管理。管道綜合時,各種管道的平面排列不能重疊,並儘量避免交叉,管道排列時,應該注意其用途,相互關係及彼此間可能產生的影響,如污水管應該遠離生活飲用水管,直流電纜不應該與其他金屬管靠近,以免增加後者的腐蝕。

第五天我們參觀了北河口自來水廠。北河口水廠位於南京市城西,佔地面積320畝,是南京地區歷史最久,規模最大的自來水廠,擔負着南京市區二分之一的供水重任。主要構築物為一級泵房,平流沉澱池,氣水反衝洗濾池,清水池,二級泵房。南京的水屬於二類地表水,由於水資源的流失,地表水的水位下降。水廠分為一級泵站,二級泵站,一級泵站有沉澱池,有四個系列組成,各系列有兩組,沉澱區分為反應區,裏面有配好的混凝劑,其中還有配比牆和沉澱區,排泥機由高濁和低濁,並對濁度進行調整。水經過穿孔配水牆,平流式虹吸機,加氯間,再流進二級泵站,二級泵站利用重力自流,二級泵站外有壓力錶,餘氯表,濁度表。

第六天我們參觀了位於仙林的南京紫東國際創意園。南京紫東國際創意園位於南京紫金山東麓、仙林新市區,“紫東”之名取自“紫氣東來”一意。園區規劃秉承了綠樹成蔭、山水城林的自然環境優勢,實現了低密度、低容積率、低建築高度和高綠化率,維持了綠色生態廊道的整體性。園區四季景色鮮明,是天然的氧吧。園區建設大量運用節能外牆材料、太陽能光伏光熱、中空玻璃、雨水收集、中水回用、屋頂綠化、垂直綠化等技術打造低碳環保型園區。特別是園區大面積使用的地源熱泵加VRV的空調系統、屋面均採用的屋頂綠化和雨水回收系統、以生態淺溝和生態蓄水池方式建立的地面雨水回收系統均領先於全國水平。建築頂部實施屋頂綠化系統,所有建築均採用太陽能光熱和光伏發電可再生能源。

第七天在老師的帶領下,我們參觀了秦淮河草場門至清涼門段,這是南京的一個重點工程,政府投入大量資金對其進行整治與改造。秦淮河由東向西橫貫南京市區,南部從西水關流出,匯入長江,全長110公里,流域面積2600多平方公里,是南京地區的主要河道,歷史上極有名氣,是南京古老文明的搖籃。但是到了近代,由於戰爭等因素,河水日漸污濁,兩岸建築遭到破壞,政府撥出大量資金,對這一風光帶進行修復,努力發展水岸經濟,深度開發和綜合利用,秦淮河周邊環境得到進一步拓展。秦淮河草場門至清涼門段如今已經成為南京老城與河西新城的重要通道,一座橫跨大橋穿越城牆而過,成為南京跨越式發展的一個重要見證。同時這裏還連接了南京主城區的污水管道和江心洲污水處理廠,利用污水的重力自流,集中主城區的污水,通過污水提升泵,再通過污水乾管,把污水輸送到江心洲污水處理廠進行處理。秦淮河沿岸有一個污水處理的泵站,通過遠程控制,進行污水處理,有格柵井,深度有十米左右,每隔一段時間就會對垃圾進行打撈。在該段,還有巨大的`自來水輸水管,兩根巨大的輸水乾管橫跨秦淮河。

第八天我們參觀了學校的南林大廈地下三層。首先老師給我們簡單介紹了在地面一層的鍋爐房,鍋爐房由兩個房間組成,這裏的設備要定期進行檢查或更換。接着我們下到了地下一層,老師主要介紹了空氣源熱水器和冷卻塔,南林大廈的空氣源熱水器有新舊兩套設備,能全天24小時大水量、高水壓、恆温提供不同熱水需求,同時又能消耗最少的能源。冷卻塔將攜帶廢熱的冷卻水在塔體內部與空氣進行熱交換,使廢熱傳輸給空氣並散入大氣中。地下二層我們主要看到了噴淋泵,火災感應器和消防栓。平時消防水箱裝滿水,當發生火災時噴頭在温度達到一定温度後自動爆裂,管內的水在屋頂消防水箱的作用下自動噴出,這時濕式報警閥會自動打開,閥內的壓力開關自動打開,噴淋泵就自動啟動了。然後消防噴淋泵把水池的水通過管道提供到消防栓、屋頂水箱和噴頭,整個消防系統開始工作。地下三層是消防泵房,也主要提供生活供水。這裏的設備主要有風管,室外取水泵,消防泵,噴淋泵和集水池。

第九天我們參觀了南京七橋甕濕地公園。橋甕生態濕地公園位於南京東南,由秦淮河與運糧河圍合而成。公園以保持原有地貌、溝通水網、保護濕地、生態造林為主要手段,使明代古橋、精緻的雕塑、潺潺的跌水池、蜿蜒的木棧道、新穎別緻的觀鳥屋巧妙融合;四通八達的水網、大片濕地植物和不時驚起的水鳥,讓公園充滿生機與野趣。再加上太陽能、污水淨化等技術的應用體現了節能環保的現代規劃理念。七橋甕地區現有環境中,植物物種豐富,水系環繞。公園內用綠色植物全部覆蓋,做到“黃土不見天”,水岸用水生和濕生植物,如荷花、睡蓮等,陸地上喬、灌、草和地被植物有機結合。濕地充分利用原有地形地勢形成階梯式濕地景觀序列。水流從寬闊的水面層層溢出,蜿蜒於濕地植物羣和自然石縫之中。精心設計的木棧道、亭、榭等構築物點綴其間,實現人與自然√本站★√的和諧共處。

通過這幾天的認識實習,我瞭解了很多的給水排水方面的知識。這次的實習中基本上對給水排水各個方向都有所涉及,這對我們的今後的學習有很大的幫助。我現在瞭解了自來水廠的生產過程和一些工藝,有好多的東西值得我們去學習。污水處理廠怎樣將一股臭水妙手回春變為充滿活力的清水。我們的水處理工藝還沒有開始學習,很多的生產過程產生的廢棄物如果被沒有很好的處理掉會對環境產生不良影響,這同樣需要我們去尋找更好的方法,得到更安全,更清澈的飲用水。我還在實習的過程中知道了一些我們專業的發展,我們將來畢業後的工作去向等內容。實習是辛苦的,但通過實習我收穫了很多,這對我以後學習專業課會很有幫助。

排水工程實習報告 篇四

(一)、污水處理廠簡介:

該工程由城市截污管道工程和城市污水處理廠工程以及中水回用工程等配套工程組成。其中,城市污水處理廠工程總規模為污水處理10萬噸/日,分兩期建設。第一期工程建設規模為5萬噸/日,概算投資7500萬元,其中廠區投資4785萬元,建設用地49畝,工程採用BOT運作模式,由北京中聯環工程股份有限公司和上海眾美環保發展有限公司融資、總承包建設及委託運營19年。城市污水處理廠第一期工程於20xx年9月15日開工,20xx年底完工並投入運行,出廠的水質各項指標達到國家一級B類排放標準,20xx年5月,通過了竣工和綜合驗收。城市污水處理廠工程投運後,可截流市中心區污水70%,日處理污水5萬噸,服務人口35萬人,服務面積24平方公里,將使市區的生態環境、人居環境、投資環境及城市景觀環境得到明顯改善。

(二)、實習內容:

1、瞭解污水處理廠廠址選擇原則、工藝流程、投資模式。

污水處理廠廠址:

自貢市大安區和平鄉金子村(戴家壩)釜溪河旁,地處城市主導風向的下風側和釜溪河城區河段下游。

工藝流程:

厭氧 改良型氧化溝

鼓風機房

進水→粗格柵→細格柵→提升泵站→沉砂池→厭養池→氧化溝→二沉池→出水

↑ ↓

外運填埋←脱水機房← 迴流泵房

污水處理採用厭氧——氧化溝處理工藝。工程建成後,對環評時的工藝流程作了稍微改動,主要變動在將轉盤曝氣更改為鼓風曝氣,並撤消了選擇池和接觸池工序。該污水處理工藝因為水力停留時間和污泥齡比一般的生物處理法長得多,懸浮狀有機物與溶解性有機物同時得到較徹底的降解,因此,活性污泥在系統中已得到高度穩定,故剩餘活性污泥只需進行濃縮脱水處理從而省去了污泥消化池。處理流程的簡化減少了佔地面積,節省了基建投資,並便於運行管理。

投資模式:BOT模式,實現公共資源市場化配置和資源向資本的轉變,最大限度分散了政府公益性環保項目建設和運行的風險。

2、瞭解污水處理廠的規模及平面和豎向佈置情況。

污水處理廠的規模:總規模10萬t/d,一期工程5萬t/d。

3、瞭解污水處理廠的污水組成及進出水水質,處理能力,處理程度,處理效率,污水處理和污泥處置的工藝流程以及構築物選型等情況。

4、熟悉和了解各項構築物的形式和構築,基本設計參數,運行方式和運行管理的確各種控制指標。

一級處理部分:

1)泵房:格柵的設計尺寸,柵條間距和斷面形狀,格柵傾角,柵間流速,截留污物量和污物清除方式;集水池形式、尺寸及容積;泵房形式、平面佈置、主要工藝尺寸,泵及電機的選取、泵的啟動方式,進出水管的管徑及高程佈置等。

2)沉砂池:沉砂池的類型、構造、設計流量、設計流速、流行時間、沉砂量標準、排砂方式。採用旋流式沉砂池。

二級處理部分:

1)生化處理池:生化處理池的類型、工作原理、構造及工藝尺寸,設計參數和運轉參數(設計流量、、Nu、X、XR、ML 、MLV 、SV、SVI、DO、R、水氣比、水温、流速、及停留時間等),曝氣形式(供氣量、擴散裝置及氧轉移率,微孔曝氣器的數量及佈置)。

2)二次沉澱池:固體負荷的控制範圍,進水槽和進水孔的設計。

3)污泥迴流泵房:泵房設計尺寸,泵及電機選用,泵的性能及安裝尺寸。

4)鼓風機房:總供氣量,風機及電機選用,平面及高程佈置,設計工藝尺寸,降低噪音強度的措施。

污泥處理部分:

污泥處理工藝流程:

剩餘排泥→污泥泵→濃縮脱水機→帶式傳輸機

一體化加藥裝置→加藥泵

濃縮脱水機系統包括濃縮脱水機、污水泵、一體溶解加藥裝置、計量泵、電磁計量計、清水泵、空壓機和輸送機等設備。

1)污泥濃縮池:濃縮池的類型、基本原理、構造、運行方式、設計尺寸、形狀、構造及附屬設施、設計參數及運轉參數。

2)脱水間:平面佈置及工藝尺寸、進出污泥含水率、污泥量、電耗及成本、濾機參數(帶寬、幹泥負荷、污泥過流率、混凝劑耗量等)。

5、瞭解污水處理廠的組織管理及運行的各項技術經濟指標〔人員編制,電耗,污水處理成本〕等。

6、瞭解污水處理廠的調試運行情況以及工程驗收監測結果。

工程驗收監測結果:

自貢市環境監測站20xx年4月26日~20xx年6月15日期間對污水處理廠進行了建設項目竣工環境保護驗收監測:監測期間,廠界各監測點位惡臭污染物的排放符合《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(G 18918—20xx)中表4廠界(防護帶邊緣)廢氣排放最高允許濃度。監測期間,污水處理廠進水水質滿足環評和初步設計的要求。出水各項指標均符合《城鎮污水處理廠污染物排放標準》GB18918—20xx中基本控制項目一級標準的B標準、一類污染物最高允許排放濃度和選擇控制項目的標準限值。廠界噪聲:監測期間,廠界各監測點位,除8#點位由於鼓風機影響晝夜間噪聲超標外,其餘各點位晝間、夜間監測結果符合《工業企業廠界噪聲標準》(G 12348—90)中的Ⅱ類標準的要求。固體廢物:監測期間,污泥中石油類、總砷、總鉻、總汞、總銅、總鉛、總鎘、總鋅達到國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準》GB18918—20xx中《污泥農用時污染物控制標準值》在酸性土壤上和在中性和鹼性土壤上的標準限制。污泥經脱水後,送自貢市蓮花垃圾處理廠填埋。污染物排放總量:試生產期間,CODcr排放量約 675、08噸/年,石油類排放量約 12、91噸/年,As排放量約 0、25噸/年,固體廢棄物 10080噸/年。

7、瞭解污水處理廠的發展規劃。

發展規劃:為實現污水資源化,提高水資源的綜合利用率,規劃建設中水回用工程,將污水處理廠達標排放水再進一步深度處理,用於企業生產、市容環衞、園林綠化等用水,實現循環經濟發展模式。

(三)、實習體會:

在這短短的實習時間裏,我學到了很多書本上無法學到的知識,持着謙虛的態度,抱着求學的思想,儘可能地抓住一切學習的機會,做到了勤于思,勤於學,勤於問,答與問中,我們相互學習,不僅對污水處理廠有了更深層次的瞭解,鞏固了自己的專業知識基礎,同時收集相關的資料,對污水處理廠的設計、管理、調試、運行有了更深刻的瞭解。為我的畢業設計作好了準備。

(四)實習反思:

污水處理廠設計的優點:

1、合理地確定設計的污水水量和水質,同時有與該污水處理廠配套的污水截污管道,所以污水處理廠建成後構築物和設備的閒置率很低,設計很合理。

2、對傳統的氧化溝工藝進行了改良,將機械曝氣改為鼓風曝氣,降低了能耗,同時增加了池深,節約了用地,解決了除磷問題,克服了傳統氧化溝工藝上的缺點。

3、做好了污水處理廠近期與遠期合理的發展規劃,採用一期、二期工程的建設方案,完善截污管道,跟隨城市發展的步伐,逐步完成整個城市污水收集系統和處理系統的建設,合理利用資源。

4、考慮到了污水資源的綜合利用,規劃發展中水回用工程。

污水處理廠設計的不足:

1、由於設計人員是外省的,因此在設計中對四川地區的生活習慣和飲食習慣沒做仔細的瞭解,在格柵間處,沒有設置超細格柵,以致較小的雜質(花椒顆粒、辣椒)等,進入了後續處理單元,每天都需要人員清理,加大了工作度。

2、污泥資源沒有充分利用。

反思:

在以後的城市污水處理廠的設計中,一定要做好以下工作:

1、資料收集與分析,現場調研,方案選比。

2、做好統一規劃和分期實施的有機結合,管網建設要與城市道路、舊城改造、小區建設等工程的統籌考慮,協調實施,並按照儘快、儘可能多收集城市污水的總體要求,優化和調整污水收集系統的建設時序。

3、在合理確定城市污水處理廠規模的前提下,實行“廠網並舉,管網先行”,加強對配套管網的規劃和設計,預留污水處理廠的發展用地,以備後期擴建使用。

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/gerenwendang/shixibaogao/741jqv.html