當前位置:文範網 >

個人文檔 >常用文書 >

停電報告申請書 關於停電的請示報告通用多篇

停電報告申請書 關於停電的請示報告通用多篇

停電報告申請書 關於停電的請示報告通用多篇

有關停電報告申請書 篇一

-

1.)瞭解電氣安全常識。

2.)瞭解常用的絕緣材料,常用的導電材料,常用導線的選擇。掌握導線的連接與絕緣恢復,以及網線的製作與測試作過程。

3.)掌握電度表、自動空氣開關、漏電保護開關、交流接觸器、熱繼電器的工作原理

4.)掌握室內佈線的基本知識,室內照明線路工藝要求。

5.)能夠進行單相低壓配電盤的設計、安裝及照明電路的安裝。

6.)能夠安裝電動機啟停及正反轉的控制電路

7.)能夠掌握焊接的基本知識以及斷線報警器,多路電子彩燈的焊接

(常用電工工具與器件)

尖嘴鉗、螺絲刀、剝線鉗、電工刀、電度表、接觸器、短路保護

開關、漏電保護開關。 控制電路板、插座 、雙控開關、網線鉗、測線儀、網線、水晶頭(漏掉的請補上)

用電安全

1. 用電安全標誌

我國gb16179-1996《安全標誌使用導則》規定了在容易發生事故或危險性較大的場所安全標誌設置原則,並列出了所有安全標誌。與電力安全有關的有35種主要標誌,輔助標誌由地方有關部門根據需要設計製作。經常用到的安全標誌圖形如下。

禁止吸煙 禁止使用 禁止堆放易 禁止啟動 禁止用水標誌

禁止合閘 禁止靠近注意安全 當心觸電 當心電標誌

安全用電包括供電系統的安全、用電設備的安全及人身安全三個方面,它們之間又是緊密聯繫的。供電系統的故障可能導致用電設備的損壞或人身傷亡事故,而用電事故也可能導致局部或大範圍停電,甚至造成嚴重的社會災難。

2.安全用電知識

在用電過程中,必須特別注意電氣安全,如果稍有麻痺或疏忽,就可能造成嚴重的人身觸電事故,或者引起火災或爆炸,給國家和人民帶來極大的損失。

安全電壓:交流工頻安全電壓的上限值,在任何情況下,兩導體間或任一導體與地之間都不得超過50v。我國的安全電壓的額定值為42、36、24、12、6v。如手提照明燈、危險環境的攜帶式電動工具,應採用36v安全電壓,金屬容器內、隧道內、礦井內等工作場合,狹窄、行動不便及周圍有大面積接地導體的環境,應採用24或12v安全電壓,以防止因觸電而造成的人身傷害。

3.電工安全操作知識

(1)在進行電工安裝與維修操作時,必須嚴格遵守各種安全操作規程,不得玩忽失職。

(2)進行電工操作時,要嚴格遵守停、送電操作規定,確實做好突然送電的各項安全措施,不準進行約時送電。

(3)在鄰近帶電部分進行電工操作時,一定要保持可靠的安全距離。

(4)嚴禁採用一線一地、兩線一地、三線一地(指大地)安裝用電設備和器具。

(5)在一個插座或燈座上不可引接功率過大的用電器具。

(6)不可用潮濕的手去觸及開關、插座和燈座等用電裝置,更不可用濕抹 布去揩抹電氣裝置和用電器具。

(7)操作工具的絕緣手柄,絕緣鞋和手套的絕緣性能必須良好,並作定期檢查。登高工具必須牢固可靠,也應作定期檢查。

(8)在潮濕環境中使用移動電器時,一定要採用36v安全低壓電源。在金屬容器內(如鍋爐、蒸發器或管道等)使用移動電器時,必須採用12v安全電源,並應有人在容器外監護。

(9)發現有人觸電,應立即斷開電源,採取正確的搶救措施搶救觸電者。

人體是導電體,一旦有電流通過時,將會受到不同程度的傷害。由於觸電的種類、方式及條件的不同,受傷害的後果也不一樣。

有關停電報告申請書 篇二

〈一〉領導組織

總指揮:白班;夜班:值班幹部

一、副總指應急救援的組成及職責

副總指揮:

組員:

〈二〉職責

1、總指揮:負責組織指揮全廠的應急救援;

2、副總指揮:負責協助總指揮做好應急救援的具體指揮工作;

3、組員:在指揮部統一指揮下進行工作,各工段長在事故應急救援中的職責是:

1.鍊鋼工長:負責鍊鋼工段現場指揮工作;

3.連鑄工長:負責連鑄工段現場指揮工作;

4.機修工長:協助總指揮負責搶險搶修工作的現場指揮;

5.電修工長:協助總指揮負責搶險搶修工作的現場指揮;

6外圍工長:協助總指揮負責搶險搶修工作的現場指揮;

7.工程師:負責搶險搶修現場的技術指導;

二、應急通訊:

在處理事故時,所有參與搶險搶修人員需保持通訊暢通,若發現信號不穩定或中斷時,應立即運用廠內固定電話或手機及時與總指揮取得聯繫,並明確説明所處位置。

三、事故處理預案:

1、當發生停電事故時,水泵房主控工不要慌張,要鎮定,南區安全水塔可以提供大約15分鐘的水源,在這期間內主控工完全可以送電後重新啟動水泵;

2、北區在正常情況下,柴油機在停電後可以自動啟動,水泵房主控工只要到控制箱操作面板上按下結合離合器的按紐,然後按住升速按紐,直到在速度儀表上顯示的轉速不能再上升為止;

3、如果柴油機沒有自動啟動,可先按一下復位按鈕。若再不行,就把轉換開關打在手動位置,這時只要手指按下啟動按鈕,柴油機就可啟動

4、當成功啟動柴油泵以後,水泵房主控工應立即將情況彙報當班調度長,並通知轉爐主控室及連鑄主控室。

5、轉爐主控室接到水泵房的報警電話後,應立即提槍停止冶煉,,並立即將該情況通知當班調度,由當班調度長向上級進行彙報。

6、連鑄主控室接到水泵房報警電話後,應密切關注二冷水量,在條件允許的情況下儘量將在澆鋼包內的鋼水拉完。

7、水泵房主控工在柴油機啟動完畢後,可適當調節入口處的手動閥門來增加或減少水的壓力,以達到設備所需的安全用水。

四、預防措施與考核

1、水泵房主控工在平時的工作中要密切監視安全水塔的水位高度,如有異常情況要立即報告當班調度長,便於及時處理以消除隱患;

2、安全水塔的出水管的手動閥門要隨時觀察、以防有人誤動;

3、每班人員要巡視柴油機的操作箱面板的各開關、指示燈的指示情況。如:選擇開關要打在自動位置;電源的鑰匙開關要打開;浮充電指示燈是否亮,報警燈是否亮,如亮應及時復位。

公司突然停水停電的應急預案2

1.在接到停電和停水通知的情況下,安保部和工程部應事先將停電和停水線路、區域、時間、電梯使用以及安全防範要求等情況通知每個部門,並在主要出入口發佈停電和停水通告;同時,工程人員應做好停電和停水前的應變工作。

2.在沒有接到任何通知、突然發生停電和停水的情況下,工程人員應立即確認是內部故障停電停水還是外部停電停水。若系內部故障停電停水,應立即派人查找原因採取措施,防止故障擴大;若系外部停電停水,一方面要防止突然來電來水引發事故,一方面致電電力局或供水公司查詢停電停水情況,瞭解何時恢復供電供水,並將瞭解的情況通知dm,以備dm諮詢。

3.巡查人員應立即會同工程人員分頭前往各樓檢查電梯運行情況,發現電梯關人立即按照電梯困人應急預案施救。

4.工程部立即將停電停水情況通知各個部門,並在主要出入口發佈停電停水通告,必要時啟用緊急廣播系統通知住户,要求住户保持冷靜,做好防範。

5.若突發停電時,正值晚上商場營業,巡衞人員應協助商場維持好秩序,指導商户啟用應急照明燈等備用照明,疏散顧客,並要注意防火,防止發生火災。

6.安排員工到小區各主要出入口、電梯廳維持秩序,巡衞人員加強保安措施,嚴防有人制造混亂,渾水摸魚,必要時關閉大門。

7.派人值守辦公室、值班室,耐心接待住户和商户詢問,做好解釋和疏導工作,防止與住户、商户發生衝突。

8.詳細記錄停電停水事故始末時間、發生原因、應對措施以及造成的損失。

9.突發停電的預防措施:

1)工程人員應經常檢查應急照明和緊急廣播系統,確保正常。

2)管理運作部應提醒寫字樓住户、商户備置一些應急照明燈或蠟燭,以防停電。

3)安保部、工程部除配置巡邏、檢修用的電筒外,還應配置手提式應急照明燈,並時時充電保養,保持完好。

10.突發停水的應急措施:

1)工程人員應經常檢查供水管道和供水閥門,發現異常要及時維護。

2)突發停水時,應做好現場的保護措施以免發生意外。

3)突發停水後,應聯繫好供水公司做好日常供水工作,如是小範圍停水,物業服務中心應及時保障業主解決正常的生活用水。

公司突然停水停電的應急預案3

一、停電

(一)後勤管理辦公室接到相關部門停電、停水通知,要問清停電、停水時間;

(二)後勤管理辦公室應及時通知到各食堂、攤位負責人;

(三)後勤管理辦公室及時向領導彙報。

二、發電

後勤電工立即使用發電機發電,保障食堂正常用電。

三、張貼温磬提示,將停水、停電情況告之師生,提醒師生帶好零錢就餐。

四、食堂飯菜加工。

如有計劃停電停水:

(一)早餐停電停水:

(1)前天晚上利用容器備水,做好包子,第二天早上用柴油灶蒸熱;(2)儘可能提供炒粉、炒飯、煮麪、稀飯;(3)提供雞蛋、牛奶。

(二)中、晚餐停電:

(1)米飯:提前將米飯煮好;(2)菜餚:根據發電機發電時間,安排炒菜;使用煤汽灶或煤球爐炒菜。

如突然停電:

(一)早餐停電:

(1)手工包包子,使用柴油灶蒸煮;(2)儘可能提供炒粉、炒飯、煮麪、稀飯;(3)提供雞蛋、牛奶。

(二)中、晚餐停電:

(1)米飯:待發電機發電後及時安排蒸飯;(2)菜餚:待發電機發電後及時安排炒菜或使用煤汽灶、煤球爐炒菜。

五、飯菜售賣工作。師生可用現金購買飯菜。

有關停電報告申請書 篇三

為應對公司突發性停電事故,迅速有序地組織和恢復供電,確保人生安全和減少設備財產損失,促進應急工作的制度化和規範化,依據國家相關法律法規,結合我司實際情況,制定本預案

公司電氣人員

做好日常安全供電工作,落實安全生產責任制,防範事故停電發生,發生停電事故時,及時做好停電事故應急工作,儘快恢復供電。

4.1計劃性停電應急程序

4.1.1值班人員在接到供電公司通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄,如不在本班次,應在交接班時交接清楚,並向上級領導彙報。

4.1.2值班人員在確認停電信息後,電話或書面通知綜合部,由綜合部向各個部門發通知。

4.1.3各部門接到停電通知後,根據部門制定的停電預案,做好停電、切電工作。

4.2事故停電應急程序

4.2.1遇突然停電,首先應查明是高、低壓開關跳閘,還是市電停電,如是開關跳閘,則查明原因,排除故障後恢復送電,如是市電停電,按事故停電應急程序執行。

4.2.2市電外供電線路發生事故造成停電,這種停電分大面積停電無法恢復和瞬間閃斷兩種

4.2.3值班人員發現停電後要第一時間詢問供電部門(51977、51971)停電原因,及時通知各車間負責人及相關值班崗位。

4.2.4故障排除後,電話或者書面通知綜合部,由綜合部向各個部門發通知,恢復生產。

4.2.5機電人員查明原因後要立刻採取措施確定處理預案。

瞬間閃斷停電是由於故障較小沒有形成跳閘造成瞬間失壓,這種停電情況按正常停、送電倒閘操作規程進行恢復送電。

送電完畢要電話查詢閃斷故障原因,瞭解詳細後在值班記錄上進行記錄交接。

4.2.6如連續閃斷超過兩次要停止送電,待供電部門查明原因處理完畢後再進行恢復。

有關停電申請書範文怎麼寫 篇四

總指揮:

白班;

夜班:值班幹部

副總指揮:

組員:

1、總指揮:負責組織指揮全廠的應急救援;

2、副總指揮:負責協助總指揮做好應急救援的具體指揮工作;

3、組員:在指揮部統一指揮下進行工作,各工段長在事故應急救援中的職責是:

(1)鍊鋼工長:負責鍊鋼工段現場指揮工作;

(2)連鑄工長:負責連鑄工段現場指揮工作;

(3)機修工長:協助總指揮負責搶險搶修工作的現場指揮;

(4)電修工長:協助總指揮負責搶險搶修工作的現場指揮;

(5)外圍工長:協助總指揮負責搶險搶修工作的現場指揮;

(6)工程師:負責搶險搶修現場的技術指導;

在處理事故時,所有參與搶險搶修人員需保持通訊暢通,若發現信號不穩定或中斷時,應立即運用廠內固定電話或手機及時與總指揮取得聯繫,並明確説明所處位置。

1、當發生停電事故時,水泵房主控工不要慌張,要鎮定,南區安全水塔可以提供大約15分鐘的水源,在這期間內主控工完全可以送電後重新啟動水泵;

2、北區在正常情況下,柴油機在停電後可以自動啟動,水泵房主控工只要到控制箱操作面板上按下結合離合器的按紐,然後按住升速按紐,直到在速度儀表上顯示的轉速不能再上升為止;

3、如果柴油機沒有自動啟動,可先按一下復位按鈕。若再不行,就把轉換開關打在手動位置,這時只要手指按下啟動按鈕,柴油機就可啟動

4、當成功啟動柴油泵以後,水泵房主控工應立即將情況彙報當班調度長,並通知轉爐主控室及連鑄主控室。

5、轉爐主控室接到水泵房的報警電話後,應立即提槍停止冶煉,並立即將該情況通知當班調度,由當班調度長向上級進行彙報。

6、連鑄主控室接到水泵房報警電話後,應密切關注二冷水量,在條件允許的情況下儘量將在澆鋼包內的鋼水拉完。

7、水泵房主控工在柴油機啟動完畢後,可適當調節入口處的手動閥門來增加或減少水的壓力,以達到設備所需的安全用水。

1、水泵房主控工在平時的工作中要密切監視安全水塔的水位高度,如有異常情況要立即報告當班調度長,便於及時處理以消除隱患;

2、安全水塔的出水管的手動閥門要隨時觀察、以防有人誤動;

3、每班人員要巡視柴油機的操作箱面板的各開關、指示燈的指示情況。如:選擇開關要打在自動位置;電源的鑰匙開關要打開;浮充電指示燈是否亮,報警燈是否亮,如亮應及時復位。

有關停電申請書範文怎麼寫 篇五

(1)如屬供電部門線路原因,應及時啟動消防應急電源,進行局部供電。

(2)如屬局部區域電器故障停電,應及時對停電區域檢修,儘快恢復供電。

(3)特別是晚上營業期間停電,如不能及時供電,應向總經理室領導報告,決定是否營業。

2、部門管理工作人員、職能部門管理工作人員應到現場,維持經營秩序。營業員、收款員必須堅守崗位,切實做好所在區域的安全保衞工作,向顧客做好解釋工作,管理員應組織工作人員把守主要通道,維護好現場看好商品,防止商品人為短少,防止偷盜和搶劫。如果停電時間不長應及時向顧客説明停電時間,穩定顧客。

3、防損工作人員應迅速趕到停電部位各主通道口,把好大門,控制顧客進場,監控有無偷盜、搶劫情況。禁止關閉消防疏散通道。

4、晚上營業期間停電,如不能及時供電,應向總經理室領導報告,由總經理決定是否繼續營業。本篇文章來自。如決定停止營業,應及時通知防損和部門做好提前打烊清場準備,引導顧客離場,控制工作人員進入。

5、恢復供電後應對所在區域的商品、電器設備等進行檢查,防止被偷被搶。

6、消防監控中心應由取得上崗證的監控工作人員值班,以便及時發佈指令。

有關停電申請書範文怎麼寫 篇六

按照創建三甲醫院的工作要求,為提高全院護理隊伍應對突發事件的應急能力和處置能力、提高科室間工作配合能力、提升突發事件領導組的組織協調領導能力以及緊急救備隊員的實踐能力,特安排本次演練。

一、應急演練目的

演練目的:

1、檢驗預案

2、完善準備

3、鍛鍊隊伍

4、磨合機制

二、組織機構

1、突發事件演練領導小組:負責應急演練活動全過程的組織領導。組長(總指揮)王淑彬副組長(副總指揮):王秀霞、謝靈芝成員:周衞華、劉萍

2、策劃協調組:總策劃是演練準備、實施等階段工作的主要組織者。由領導小組人員擔任策劃,負責應急演練策劃、應急演練方案設計,演練實施的組織協調,負責協調人員,設備、協調電工班、維修組、維修,上報領導。組長:王秀霞成員:林逸軒、王曉丹3、信息組:負責科室演練的信息蒐集、整理、並做好記錄。組長:周衞華成員:張文瑜、王蓓蓓

4、控制組:負責演練過程的具體實施,在總策劃的直接指揮下,向演練人員傳送各類控制信息,引導演練進程按計劃落實。組長:邵蘭真成員:康娜、張慧燕

5、應急演練組:科室內各組相關人員

三、應急演練方案

(一)、應急演練目標:

1、市一院重症醫學科突然停電,科室內重症患者生命安全面臨難以保障的危險。以《商丘市第一人民醫院重大意外傷害事故急救應急預案及程序》及《緊急狀態下調配護理人力資源應急預案及程序》為標準,要求科室值班人員及時到位,科室二線人員緊急集結、迅速組織、彙報及時、合理搶救、記錄詳細。

2、科室所有人員做好停電緊急集合,迅速開展保障患者安全,保障科室內儀器的運轉,科室內工作有序進行。要求搶救及時、保障患者安全、物資供應保障得力。

3、應急演練領導小組現場統一指揮,及時協調各項工作、下達指令,使模擬演練有

序進行。

(二)、應急演練的過程

總用時:30分鐘(10:00—10:30)

演練地點:重症醫學科

背景設置

上午10:00,重症醫學科病房突然停電,科內有住院患者12人,其中上呼吸機患者6人,其中呼吸機有儲電功能3台,科內ubs電源兩個,需迅速做好人員調配工作,迅速展開對患者的急救工作,尤其是帶呼吸機患者的安全。

演練情景與實施步驟

1、總指揮宣佈演練開始,並授權總策劃對演練全過程進行控制。信息組以錄像、拍照等形式對演練過程進行記錄。2、科內急救啟動應急預案:

1)科室內突然停電,科室內值班護理組長判斷是否是全病區停電,並評估病區環境和患者情況,備好急救物品,立即向“突發事件領導小組”報告,並報告電修班。總策劃決定實施方案,負責分工,統一指揮,調配人力、物力,急救物資的配合,以保證人員及物資的充足使用。

2)突發事件領導小組立即啟動《商丘市第一人民醫院突發醫療事件應急處置預案》、《緊急狀態下調配護理人力資源應急預案及程序》,演練領導組立即通知護理部、後勤和保衞部門做好應急準備工作;通知外科系統科護士長和高年資護理人員到重症醫學科待命,負責患者的急救工作;通知電工班,維修班人員做好檢修電路的準備

3、應急處置措施:

1)指揮組(責任人:王淑彬)

主要職責:統一指揮、分組配合、將待命的醫生、護士按患者數量1:1比例分組,現場分類協調救治。

2)協調組(責任人:王秀霞組員2人)

主要職責:協調各小組、各部門、協調醫療應急資源和傷員收治、信息彙總、統計、上報工作。

3)搶救組i:(責任人:劉萍、組員12人劉萍負責在1—6牀、朱留勤負責7—12牀患者的搶救),首先判斷是否是全病區停電,評估病區環境,患者情況(明確哪些事ups供電,哪些患者帶呼吸機),由搶救組ii備好急救物品,提供物資支援,保障患者的生命安全,保障各儀器的正常運轉,處理各種突發事件。

人員組成:相應管牀醫生,值班護士。

主要職責:實施確定性治療:簡易呼吸器輔助呼吸、監測生命體徵、備好搶救藥品、物品,做好清醒患者的安撫工作等,等待電力恢復地點:重症醫學科病房。呼吸機、監護儀、輸液泵等儀器繼續使用嚴密觀察儀器正常運作情況嚴密觀察病人生命體徵:呼吸頻率、面色、血氧飽和度等,清醒病人做好心理護理

機械通氣病人沒有ups供電情況下,繼續以下工作

判斷呼吸情況,保持呼吸道通暢

無自主呼吸,使用呼吸囊人工輔助呼吸

有自主呼吸,保持呼吸道通暢,給予吸氧立即通知醫生

方法與人工呼吸囊輔助呼吸方法相同

嚴密檢測病人生命體徵(呼吸頻率、面色、血氧飽和度)

隨時處理緊急情況,遵醫囑用藥緊急檢修,儘快恢復供電

遵醫囑調整呼吸機參數

儀器恢復使用情況

整個過程準確記錄病人的生命體徵

4)搶救組ii:(責任人:李靜組員4人)負責調配各種儀器,組織協調各種搶救、急救設備、物品,保障急救順利有序進行。人員組成:科室內護士、醫生。地點:重症醫學科病房。

(三)、應急演練終止:帶呼吸機患者得到簡易呼吸器輔助呼吸,各種治療儀器得到正常運轉,由各救治組責任人向總指揮報告病人已妥善安置。總指揮收到全部病人安置就緒的消息後,宣佈演練結束。全體參演人員集合,總指揮做演練總結。

(四)、應急演練要求:全體護理人員高度重視演練工作,將演練與培訓有機結合。通過演練,提高全體護士應對能力、處置能力和對突發公共衞生事件應急的實戰能力。

有關停電申請書範文怎麼寫 篇七

x月x日

江口街道:鄭家d線號杆沈王家園跌落式熔斷器因線路施工停電,江口號沈王家園一帶。:—:

x月x日

西塢街道:雙園d線x#杆開關調換,興嶽支線x號杆開關安裝、東陳d線號杆因懸式磁瓶調換,影響浙江省奉化市西塢街道顧家畈村、奉化市達宇五金製品廠、美商冠豪電子、元盛水泥製品、奉化市森泰包裝用品廠、奉化市凱源道路設施有限公司、廣順金屬製品廠、佳浩熱工設備廠、王飛存、寧波華奧鈞德汽車部件有限公司、錢鑫不鏽鋼、奉化市公安局交警大隊西塢中隊、寧波市博林日用品製造有限公司、奉化市惠良不鏽鋼型材有限公司、恆發橡塑布廠、大橋恆業玩具配件廠、董盛華、寧波新瑞鋒熱工科技有限公司、奉化市香料廠、寧波市中淮鋼結構有限公司、奉化市中新閥門有限公司、星邦衝件廠、奉化市西塢西錦機械廠、奉化市華晨塑業有限公司、奉化市聯訊電子有限公司、奉化市高信陶瓷有限公司、奉化市西塢雙元塑料編織廠、奉化市西塢興達橡塑五金廠、寧波軒昂電器配件有限公司、奉化市聖隆橡塑廠、奉化市圓合汽車空調部件有限公司、奉化市圓合汽車空調部件有限公司、奉化標準件廠、盛美特、奉化市盛美特汽車部件有限公司、奉化宏正機械有限公司、博林日用品、寧波市賽爾寧塗裝工具有限公司、寧波金龍鎖業有限公司西塢分公司、奉化市興嶽工藝品有限公司、寧波市博林日用品製造有限公司、奉化市貝特電子有限公司一帶x:-:

西塢街道:王府dg線元盛支線因砍伐樹木停電,影響浙江省奉化市西塢街道粉末冶金廠、奉化市人民政府西塢街道辦事處(四維行政村)、奉化市皖禹五金製品廠(普通合夥)、奉化市元盛塑料製品廠、寧波宇泉環保機械科技有限公司、奉化市東旭工業電爐有限公司、洪康塑料製品廠、奉化市廣發貿易有限公司、奧成機械、元盛塑料製品廠、金星鋼球、凱力德、大橋惠普塑料五金廠、奔達電爐廠一帶x:-:

西塢街道:亭山d線、亭暉d線因梅園花庭電纜搭頭、分接箱移位停電,影響浙江省奉化市西塢街道慶南村、亭山村、高豐村、西仲村、菱堰春暉、亭暉嘉園、奉化麗欣電子有限公司、奉化市民鑫塑料廠、震達服飾、舒達不鏽鋼、恆球鋼球、興達海產食品有限公司、奉化市西塢文表電爐修理廠、恆誠氣動、寧波遠大成立科技股份有限公司、祥瑞塗料、電器儀表衝件廠、富卓紙製品、紙管機械、森信電爐廠、奉化市綠色裝飾配件廠、浙江力邦控股集團有限公司、寧波蒙德機械有限公司、寧波萬融電器有限公司、夏威服飾、大成金屬材料製造、寧波奧凱鋁業、寧波市中淮鋼結構有限公司、寧波世家戴樂斯清洗用品有限公司、寧波世家潔具有限公司、力邦機械、奉化市元朗金屬製品廠、東成彩印廠、亭山機械配件廠、豐泉微電機、寧波霍貝西線纜有限公司、鑫盛製衣廠、奉化市誠信鋁業有限公司、維尼服飾、寧波虹有機電有限公司、禾惠廚房設備、中國電信(西塢)、寧波海芙服裝有限公司、奉化市西塢宏興橡塑廠、奉化市雙圈緊固件有限公司、奉化西塢新鑫塑料製品廠、寧波遠大成立科技股份有限公司、西塢中學、西塢街道中心幼兒園、江東新紀元物業服務一帶x:-:

溪口鎮:溪南d線永倫支線號杆跌落式熔斷器因線路施工停電,影響奉化市溪口鎮永倫農業、錦原農業、清泉農業一帶:-:

江口街道:鄭家d線號杆山頭朱x號變支線跌落式熔斷器因線路施工停電,影響江口街道江口號變(山頭朱x號)一帶:-:

江口街道:鄭家d線號杆徐家塔村支線跌落式熔斷器因線路施工停電,影響江口號變(徐家塔村)一帶 :-:

嶽林街道:六板d線、環保d線改線路檢修因環保d線x號杆調換開關及電纜試驗停電,影響:奉化市環境衞生管理處、奉化市第三實驗幼兒園、牌門村一帶、污水廠、江河保潔中心、奉化吉善永盛水務有限公司:-:

有關停電報告申請書 篇八

接供電部門通知,因開閉所檢修將於9月25日早5:30―17:00對酒店兩路電源停電,而酒店無自備發電機,為保證酒店營業的基本要求,現將相關工作計劃如下。

1.酒店租用200kw柴油發電機組,日租費用含運費約7500元,燃油費用約3000元;

2.柴油發電機組置於消控中心門口,承租方提供技術人員;

3.柴油發電機組提前一天即24日安裝完畢並試運行;

4.柴油發電機組電源接入酒店配電房低壓櫃中發電機進線櫃;

5.準備好柴油桶及加油用具;

6.25日供電停電後,配電房進行倒閘操作完畢,啟動柴油發電機組。

1.保證主樓兩台客梯及一台員工梯正常運行用電;

2.保證水泵房水泵運行用電;

3.保證熱水鍋爐及蒸汽鍋爐正常運行用電;

4.保證消控中心消控設備正常運行用電;

5.保證地下室及其它無自然光線區域照明用電;

6.保證酒店服務器、總機、總枱、房務中心、收銀電腦、pos機、打印機等用電;

7.保證廚房爐灶鼓風機用電;

8.保證冰庫用電;

9.各部門在停電期間禁止開啟大功率設備如洗碗機、排風排煙機、製冰機、分體式空調、開水器,有自然採光區域禁止使用燈具照明,洗衣設備停用,客房樓層停電,pa吸塵用電設備停用,後台各區域停電,餐飲區域停電。各部門嚴格控制管轄區域用電,禁止開啟上述設備,如遇特殊情況,請與工程部聯繫確認。

1.營銷部提前三天做好大堂停電告示;

2.前台部門做好對客解釋工作,儘量控制預訂;

3.廚房提前消耗冷藏冷凍食品,只存少量必須用品,以防變質;

4.廚房在停電當天提前做好早餐準備工作;

5.安全部做好停電期間消防安全檢查工作,任何情況下將保證消防用電優先權;

1.提前一天安排好柴油發電機組安裝調試並連接至配電房;

2.停電當天5:30前將21f生活水池水箱打滿水;

3.停電當天5:30前全開中央空調,將酒店各區域預冷;

4.停電當天5:30前開啟兩台蒸汽鍋爐並保壓;

5.停電當天5:30前將熱水温度燒高;

6.停電當天5:30關閉中央空調、鍋爐、電梯降至一樓加鎖各類用電設備;

7.停電後5分鐘內完成倒閘操作,投入柴油發電機組;

8.發電機正常運行後,逐步合上各重要用電區域開關;

9.工程部全天檢查巡視各區域用電安全情況;

有關停電報告申請書 篇九

為確保病人生命安全和減少財產損失,保證醫院用電暢通,促進事故應急工作的制度化和規範化,迅速有序地組織和恢復供電,依據國家相關法律法規,結合我院實際情況,制定本預案。

停電事故處理工作貫徹“預防為主,常備不懈”的方針,遵循“統一領導,完善機制,明確責任,加強合作,快速發應,措施果斷”的原則。

醫院成立停電應急領導小組,下設應急搶修隊。

1、停電應急領導小組

組長:

副組長:

成員:

職責:

(1)做好日常安全供電工作,落實安全生產責任制,防範停電事故發生。

(2)發生停電事故時,及時做好停電事故應急工作,儘快恢復供電。

(3)根據停電事故嚴重程度,決定啟動和終止應急預案。

(4)及時向上級報告事故情況並向全院公佈。

(5)必要時請求外力支援。

(6)領導小組組長是履行本預案規定的第一責任人。成員單位應在領導小組的統一指揮下,各司其職,各負其責,通力合作,做好停電事故時的社會綜合應急工作。

2、應急搶修隊

組長:

成員:

職責:發生事故時,組織人員實施救援行動;向指揮小組彙報事故情況,必要時向供電部門發出求援請求,事後總結應急救援工作經驗教訓。

1、計劃性停電應急程序

(1)電工在接到供電部門通知停電的電話或以其他形式的停電通知時,必須問清楚停電的時間,停多長時間及停電原因,做好記錄,如不在本班次,應在交接班時交接清楚。

(2)通知應急領導小組組長(夜間通知總值班人員),説明停電的原因,具體停電時間,停多長時間。並將上述情況通知辦公室,做好發電機的準備工作。

(3)如在正常工作時間內,在時間允許的情況下,應由醫院辦公室向全院發出停電通知。

(4)如時間緊急,應在接到供電部門的通知後,立即通知應急領導小組組長(夜間通知總值班人員),説明情況,向各科室發出通知,重要科室要跟科主任、護士長講清停送電的時間,並制定好停送電計劃。

(5)在停電前15分鐘到配電室,做好發電機前期檢查。停電後要在10分鐘內保證備用發電機正常啟動和輸送。

(6)停電後,按照操作規程,投送發電機電力,保證全院全覆蓋供電,並核實電壓、電流數據等。

(7)做好發電機運行記錄及恢復市電供電後的記錄。

2、臨時性停電應急程序

(1)出現臨時性停電時,應立即電話詢問供電部門,問明停電原因及停電時間的長短。

(2)通知應急小組組長或總值班,説明情況。

(3)如停電時間較短(5分鐘之內)應等待市電來後送高低壓電。

(4)如停電時間較長(5分鐘以上),應儘快啟動發電機,保證全院的供電。

(5)做好發電機的運行記錄。

(6)醫院內部原因停電時,要查明停電原因,是高壓電路還是低壓電路。如果高壓電路出現故障,應及時與供電部門聯繫,儘快恢復,保證用電;如果醫院低壓電路出現故障時,應快速查明原因,按照操作規定恢復電路。

緊急停電時,醫院供電應急系統會在很短時間內恢復供電,可保障醫療工作的正常運轉。但為了有效預防、及時控制和減少突發停電事件的危害,指導和規範此類事件對醫療安全造成的危害,特制定以下醫療應急處理程序。

1、各部門應備好應急燈、手電等,保證其處於備用狀態並置隨手可及處。醫療過程中如果遇到停電時,醫院相關人員應加強巡視、

主動提醒患者不要擔心,要保持鎮靜。

2、icu、急診科、手術室等特殊部門的電力應優先得以保障,在正式供電之前搶救患者使用的動力機器,找好替代辦法,維持搶救,並開啟應急燈或手電照明。

3、因停電被困電梯、治療室、檢查室等處時,請病人及其親屬保持鎮靜,等候救援或配合院方人員採取應急措施。醫院各科室按照醫院停電應急預案採取措施。呼吸機、麻醉機若無備用電源,需備好手動通氣裝置,停電時醫務人員立即將呼吸機病人人機分離,連接簡易呼吸囊維持呼吸,並密切觀察病人面色、血氧飽和度、意識、生命體徵等。

4、使用微量推注泵的病人,在推注泵蓄電池電量不足時,可改用靜脈緩慢滴注法。需要使用吸引器吸痰的可改用50ml注射器接吸痰管吸痰。

5、醫務人員加強病房巡視,安撫病人,注意防火、防盜。

6、正常供電恢復後,特殊設備,如微機控制的ct、mri等須重新檢測至備用狀態。

7、停電過程中,發生特殊問題應馬上向醫務部報告。

1、電工日常應做好發電機的維護保養工作,保證發電機隨時投入使用。

2、電工平時要掌握供電知識和操作規範,注意操作安全。

3、臨牀科室常規備有應急燈、電筒等照明用物,定期檢查,保持完好狀態。

4、每次停電後使用發電機發電要做好發電記錄,並總結停電過程中的經驗教訓和各種做得不足之處,做到持續改進。

5、後勤部門要組織進行應急停電演練,每年1-2次,通過演練,使大家熟悉掌握突發停電的應急處置程序,確保病人安全。

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/gerenwendang/wenshu/drelm1.html