當前位置:文範網 >

個人文檔 >求職自薦信 >

畢業生(供用電工程專業)求職信(精選多篇)

畢業生(供用電工程專業)求職信(精選多篇)

第一篇:供用電工程辦理程序

畢業生(供用電工程專業)求職信(精選多篇)

電力工程工作流程(高基供電)

1、 向供電公司客服中心遞交用電申請(用地相關文件);

2、 辦理供用電諮詢

3、 向供電公司提供規劃許可證、總平面圖、供電諮詢;

4、 屬地供電公司安排方案部門出現場

5、 由客户中心方案員(指定)出具該項目正式供電方案,由生技處、企劃

處及運行管理部門確認;

6、 與供電公司簽訂承發包管理協議

7、 確認設計單位

8、 確認監理單位

9、 根據已確認供電方案由電力設計院進行設計,

(1) 向設計人員提供:綜合管網圖、總平面圖、強電平面及系統圖、變電

站位置圖、變電站建築平、立面圖等資料;

(2) 高壓進線圖設計

(3) 變配電系統設計

(4) 客户中心審核圖紙

(5) 設計圖紙審核通過,配送給電纜運行和屬地工程科

10、 場,按要求協調項目部具備施工條件;

11、 組織進場施工;

12、 供電公司組織施工、運行等部門進行驗收;

13、 與運行單位簽訂運行維護協議;設備、管線產權移交協議;

14、 送電。

第二篇:基建工程安全供、用電管理制度

基建工程安全供、用電管理制度

第一章總則

第一條為加強施工現場安全供、用電管理,規範各級供、用電行為,確保施工現場不發生任何電氣設備事故和人身觸電事故,制定本制度。

第二條本制度適用於大唐保定供熱有限責任公司(以下簡稱公司)工程施工現場所有參建單位和人員的安全供、用電管理。

第三條 依據國家有關安全法律法規和《電力建設安全工作規程》、中國大唐集團公司《工程安全、健康與環境管理規定》、《工程建設安全文明施工設施、安全標誌規範》和大唐河北發電有限公司《工程安全、健康與環境管理實施辦法》編制。

第二章 施工供、用電管理內容

第四條在公司工程管理部和安全監察部辦理了正式用電手續的施工單位,才允許正式用電,並將用電批准手續交監理單位。

第五條各用電單位必須建立健全安全用電管理機構,要求將該機構負責人、電氣負責人、一、二類工作票簽發人及電工班組成人員,以文字形式報公司工程部、安全監察部門和監理單位。無安全用電管理機構或未辦理正式用電手續的單位,不予供電。

第六條各用電單位必須嚴格執行《電力建設安全工作規程》及有關安全工作的法規和制度。違者視情節輕重,處以罰款直至取消施工資格。

第七條各用電單位安裝的電氣設備、設施必須符合有關標準、規範的要求,安全監察部及監理單位有權對其進行檢查,發現不符合要求者,有權停止供電。

第八條嚴禁使用不合格的電氣設備和材料。

第九條任何用電單位不得向外轉供電,違者停止供電。

第十條各用電單位的電氣工作負責人及有證電工必須接受有關部門的專業管理。嚴格執行各項規章制度,服從統一指導,接受公司和監理單位查證上崗監督。無證者不準從事電工工作,具體要求如下:

(一)經檢查無心臟病、精神病、癲癇病、聾啞、色盲和其他不適於從事電氣工作的病症。

(二)具備必要的電氣理論知識及操作技術,經考試合格並取得合格證。

(三)熟練掌握觸電急救和人工呼吸法。

(四)取得經施工單位培訓、地方技術監督部門考試合格發放的特殊工種崗位證。

(五)各施工單位用電設施的安裝必須辦理用電申請表,並經工程部、安全監察部門審批後方可進行。

第十二條在對地電壓250v以下的低壓電氣網絡上帶電作業時,應遵守下列規定;

(一)被拆除或接入的線路必須不帶任何負荷。

(二)相間及相對地應有足夠的距離,並能滿足工作人員及操作工具同時觸及不到不同相導體的要求。

(三)要有可靠的絕緣措施。

(四)要有專人監護。

(五)要辦理安全施工作業票。

第十三條電氣設備附近應配備適用於撲滅電氣火災的消防器材,發生電氣火災時應首先切斷電源。

第十四條施工用變壓器應裝設在不得低於0.5m的高台上,周圍應裝設不低於1.4m的柵欄,並懸掛“止步、高壓危險”的警告牌。變壓器應接地良好,接地電阻不得大於4ω。

第十五條低壓架空線路採用絕緣線時,架設高度不得低於2.5m,交通要道及車輛通行處,架設高度不得低於5m。

第十六條現場直埋電纜的走向應按施工總平面佈置圖的規定,沿主道路、組合場、固定的構物等的邊緣直線埋設,埋設深度不得低於0.7m,轉彎處應在地面上設置明顯的標誌,通過道路時應採用保護套管。

第十七條一切用電設備及設施應裝設接地或接零保護。中性點不接地系統應採用接地保護,中性點接地系統應採用接零保護,接地保護時,接地電阻不得大於4ω。

第十八條行燈電壓不得超過36v,潮濕場所、金屬容器及管道內的行燈電壓不得超過12v。行燈電源線應使用軟橡膠電纜,行燈應有保護罩。

第十九條嚴禁用三芯軟線再外敷一根導線的方式代替四芯制。

第二十條在光線不足及夜間工作的場所應有足夠的照明,照明必須裝設漏電保護器。 第二十一條接引至移動式手提電動機械的零線必須採用軟銅絞線,其截面一般不得小於相線截面的三分之一,且不得小於1.5mm2。

第二十二條地線及零線應採用焊接、壓接或螺栓連接等方法。若採用纏繞法時,必須按照電線對接、搭接的工藝要求進行,嚴禁簡單纏繞或掛勾。

第二十三條採用接零保護的單相220v電器設備,應設單獨的保護接零,不得利用設備自身的工作零線作接零保護。

第二十四條施工現場臨時電源必須按照施工組織設計進行,由電氣專業部門統一架設安裝,正常維護由電氣專業人員進行。各單位或個人不得私拉亂接電源,如發現違章的單位和個人,要嚴肅處理。

第二十五條凡有爆炸危險的場所,嚴禁利用金屬管道、構築物的金屬構架及電氣線路的工作零線作為接地線或接零線用。

第二十六條進行高壓作業應辦理工作票手續並設專人監護。工作結束後要辦理終結手續,對現場進行詳細檢查,確認無異後,方可恢復送電。

第二十七條嚴禁約時送電的方式在線路或設備上進行任何工作。

第二十八條高低壓設備停送電,要使用經檢驗合格的絕緣手套、絕緣繩、絕緣靴、驗電筆、驗電器。嚴禁使用不合格的工具。

第二十九條對準備進行工作的電氣設備檢修、試驗,斷開電源後,必須將電源迴路的動力和操作熔斷器取下,就地操作,把手拆除或加鎖,並懸掛“禁止合閘,有人工作”的警告牌。

第三十條凡在供電範圍內的高低壓電氣設備上工作,及在各自管理的電壓等級在380v以上的電氣設備上工作,無論設備是否帶電,必須辦理工作票和工作許可證手續,作好安全措施,經工作票簽發人、工作負責人、工作許可人在工作票上簽字後方可工作。施工單位的工作票簽發人需經本單位總工程師批准,報安全監察部和監理單位。

第三十一條嚴禁無票和搭票工作,嚴禁超時停送電,杜絕習慣性違章。

第三十二條工作票的使用範圍嚴格按《電力安全工作規程》中的規定執行。第一種工作票應在開工前四小時交給工作許可人;第二種工作票應在開工前一小時交給工作許可人。

第三十三條各用電單位需在配電變壓器台架或低壓側工作時,應斷開變壓器高壓側開關後,在本單位辦理工作票及許可手續,必須懸掛有關警示牌並加強監護工作。

第三十四條電氣設備停止運行(包括事故停電和拉閘)後,在未拉開有關刀閘或斷開開關及未採取相應的安全措施以前,不得觸及電氣設備,更不得擅自進行工作,以防突然來電。

第三十五條事故緊急搶修可不填寫工作票,但應嚴格按《電力安全工作規程》中第三章第二節第九條的規定執行。

第三十六條工作票有效時間為許可開工時間至計劃工作終止時間。如需延長工作時間,應由工作負責人於計劃工作終止時間以前一小時,辦理好延長手續並經工作負責人和工作許可人簽字後,方可進行延期工作。

第三十七條已終結的工作票保存三個月,工作票的合格率作為安全考核的重要內容之一。

第三十八條工作票中所列三種人應由各單位明文確定,並報安全監察部門及監理單位,非明文確定的人員不得在工作票上簽字,各用電單位的電氣工作負責人不得少於2人,工作班人不得少於3人。

第三十九條各用電單位必須按公司的要求設置安全警示牌及各種標示牌。

第四十條根據國家規定及上級有關制度,制訂強制性的安全施工用電獎懲制度。各用電單位在進駐施工現場十五日內,將制訂本單位安全用電管理制度送公司安全監察部門、監理單位備案。

第四十一條各用電單位應保持電氣設備的完好,及時消除設備的缺陷。公司安全監察部門隨時組織檢查、抽查,不合格者立即整改。

第三篇:供用電工程系長期假條模板

供用電工程系週末長期假條(週五—週日)尊敬的老師:_________________(同學)_____________(寢

室號),因家住南昌需週末回家住宿,望老師予以批准。

(2014—2014 第二學期內有效,此表一式兩份,公寓一份,系部輔導員辦公室一份)

家長聯繫方式:

學生家長意見並簽字:

貼:

學生身份證複印件

家庭户口(或相關住址證明)複印件:班主任簽字:供用電工程系

第四篇:供用電工程委託施工承包合同

供用電工程委託施工承包合同

甲方:上饒市人和房地產開發有限責任公司

乙方:湘潭潭州電力建設有限公司

按照《中華人民共和國合同法》及相關的法律、法規,經甲、乙雙方友好協商,本着平等互利誠實守信的原則,結合本工程具體情況,就甲方德興東方銀座小區新安裝一户一表工程事宜,甲、乙雙方簽訂如下合同。

第一條工程概況

1.1工程名稱:德興東證詞銀座小區一户一表工程,待甲方通知後10天進場施工。

1.2工程地點:德興市銀城南路149號

1.3工程範圍:按供電內容的設計、高壓、低壓、乾式變壓器帶外殼、低壓分支箱、表箱、遠程集抄單相表、聯絡櫃供多台變壓器並聯使用也可單獨使用,並要滿足甲方自備電源並聯使用,包括從變電站到小區的主電源等大包乾(配電交卡工程,不產生任何簽證單)。

1.4工程價款:總包乾含税價為人民幣肆佰貳拾壹萬元整(4210000元)。

第二條乙方責任

2.1確保安裝調試到整個交卡工程,並在交房前通電。

2.2提供關鍵設備材料的產品説明書合格證。

2.3質量問題:符合國家標準及行業 工驗收規範,供電公司一

次性驗收合格。

2.4安裝要求:乙方在施工過程中出現的一切工人、設備材料的安全事幫概由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。

2.5乙方必須按照供電方案規範施工,如果造成損失,乙方必須返工,返工費用由乙方負責。

2.6施工圖由乙方向供電部門索取,並向甲方提供施工圖1份。

第三條甲方職責

3.1確保工程款按時轉達乙方指定帳户。

3.2施工過程中,甲方應配合乙方,給乙方提供施工條件及施工環境,協助乙方辦好道路頂管手續,還需甲方指派專人配合乙方工地協調,費用由乙方承擔。

3.3工程未經驗收,甲方無權使用。

3.4工程交房時甲方如需要臨時通電(施工用電),一旦發生電路安全等事幫,則由甲方承擔責任。

第四條工期要求

4.1 1#樓2014年10月1日前電錶通電。

4.2 2#、4#樓2014年12月31日前電錶通電。

4.3 3#樓2014年5月1日前電錶通電。

第五條付款方式

5.1本合同在經甲乙雙方簽字生效,待乙方配電設計審核後,高壓電纜鋪設完畢,高壓進入配電間及乙方配電間設備安裝後付50%(貳佰壹拾萬伍仟元),待供電公司高壓送電合格,遠程集抄單相表

安裝完畢後付25%(壹佰零伍萬貳仟伍佰元),,待供電公司移交產權接管後一個月內付25%(壹佰零伍萬貳仟伍佰元)。

第六條共同責任

6.1合同履行過程中,任何一方均不得擅自違反合同,由此造成的損失由違約方負責全部賠償。

6.2本合同未盡事宜,雙方可另行協商,補充條款具有相同效力。

6.3如乙方沒有在規定時間內完成本工程,每推遲一天罰款800元。

第七條合同爭議與解決方式

合同履行中,雙方若發生爭議,應妥善協商解決;協調不成,可向有關經濟合同仲裁或向所轄法院提起訴訟。

第八條合同有效期

本合同經甲乙雙方簽字蓋章後生效,工程整體竣工驗收合格,並支付完全部工程款,本合同終止。

第九條本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,具有同等效力。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

法人代表:法人代表:

委託代理人:委託代理人:

年月日

第五篇:建築工程施工現場供用電安全規範

建築工程施工現場供用電安全規範

單位:姓名:得分:

一、選擇

1、架空線路終端總配電盤及區域配電箱與電源變壓器的距離超過( )m時,其保護零線應做重複接地。

a、30b、40c、60d、50

2、用電設備的保護地線或保護零線應( )

a、並聯接地b、串聯接地c、接零

3、保護零線的統一標誌顏色為( )

a、淡藍色b、紅色c、綠色d、綠黃雙色線

4、在施工現場由專用變壓器供電時,應將變壓器低壓側中性點直接接地,並採用( )

a、tn-s接零保護系統b、tn-c系統c、tn-c-s系統

5、容量在( )以上的變壓器應採用地面安裝。

a、300kvab、400kvac、315kvad、500kva

6、在接零保護系統中,電氣設備的金屬外殼必須與( )連接

a、大地b、工作零線c、保護零線

7、在特別潮濕環境中,行燈電壓應不超過( )

a、 10v b、12vc、36vd、24v

8、下面哪一個可作為照明變壓器( )

a、雙繞組型安全隔離變壓器b、自耦變壓器

9、總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應( )ma。

a、大於30b、小於30c、大於15d、小於15

10、具有( )個迴路以上的配電箱應設總刀閘及分路刀閘

a、2b、3c、4d、5

二、判斷題

1、重複接地的目的在於減少設備外殼帶電時的對地電壓()

2、電焊機的外殼應可靠接地,可以多台串聯接地()

3、保護零線上可裝設開關或熔斷器()

4、在ⅰ類和ⅱ類腐蝕環境中,配電線路宜採用絕緣電線穿管的敷設方式()

5、在施工現場臨時用電中,可以將綠/黃雙色線做負荷線。 ()

三、計算題

施工現場的鋼筋加工場有一台鋼筋切斷機,一台鋼筋彎曲機,一台鋼筋調直機,通過計算試確定須用多少平方的yjv給該鋼筋加工場供電?

答案:一、1、d2、a3、d4、a5、b

6、c7、b8、a9、a10、b

(請勿抄襲好範文 網:)

二、1、√2、×3、×4、×5、×

三、根據負荷計算,計算電流,選擇導線截面,ue=0.38

鋼筋切斷機:7.0kw鋼筋彎曲機:5.5kw鋼筋調直機:5.5kw

至鋼筋彎曲機:ijs = kx ×pe÷√3 ÷uecosφ=10.9a

至鋼筋切斷機:ijs = kx ×pe÷√3 ÷uecosφ=8.59a

至鋼筋調直機:ijs = kx ×pe÷√3 ÷uecosφ=8.59a

ijs總=28.08a

選擇電纜yjv—3×10+2×4

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/gerenwendang/zijianxin/w68dj.html