篇1:工地實習日記

7 月14 日

實習終於開始了,學習土木的,理論重要,實踐更重要,所以老師建議我們暑假期間實習,今天上午,我們來到工地,項目經理給我們介紹給了張師傅,以後就有張師傅帶着我們實習了。開始張師傅並沒有馬上帶領我們下工地,而是對我們進行了安全教育。他教導我們必須貫徹“ 學習為主、安全第一” 的安全原則。教導我們進入工地要注意“ 三保(安全帽、安全帶、安全網)、四口(樓梯口、電梯口、通道口、預留洞口)、五鄰邊” 。尤其是要注意頭頂有沒有可能掉下東西、腳下有沒有釘子、電線等。他還給我們講了一些工地的事故,把我們都給嚇着了。後來他又向我們介紹了一些工程的情況:

其中一再強調的就是注意安全,戴好安全帽,萬事小心。這也是我今天最大的感觸:安全第一。

下午,張師傅讓我們在辦公室裏整理資料,熟悉周圍環境,並説明天把工程的圖紙找來先讓我們熟悉下圖紙,後天再下現場。

7 月15 日

今天張師傅給我們拿來了一大摞工程的設計圖和施工圖,讓我們儘可能把圖紙看懂,有不懂的要向他們請教,或者自己看圖集,要把問題弄明白了。

雖然我們也做過課程設計,但那都是教學的一部分並沒有應用到實際中去,幾乎近似於紙上談兵吧。和這些圖紙相比,我們圖紙的工作量只是九牛一毛啊。

打開建築圖和施工圖,我看見施工圖紙的幾個大概的部分,圖名、圖框、比例等等。第一次接觸正規的設計圖,會很自然地拿自己的畫的圖紙和它比較,首先最先看到的是圖框邊緣的一級註冊建築師印章,那是建築行業的通行證也是我們為之奮鬥的目標,這枚小小的印章代表的就是值得信任的技術水平和安全可靠的保證,多麼希望自己能有這麼一個章啊!

7 月16 日

今天,張師傅説要檢驗一下我們測量的基礎,帶我們去放線去。到了現場,他把我們介紹給了一個姓張的技術員,讓他帶着我們。

張哥對我們挺好,一開始先讓我們熟悉一下放線所用的水準儀和經緯儀的操作。我發現這裏用的儀器和學校裏的儀器有明顯的不同:儀器比學校裏的儀器好用,操作也簡便,可以這麼説儀器的操作和在學校學測量時的有很大出處。這説明在學校裏學的知識都是基礎,教你一種學習的方法,而不是死東西。

後來,張哥就給我們講了放線的一些技巧和注意事項,聽得我暈乎乎的,不過為了不影響他的工作,我們就在一邊看他操作。後來他見我們都不懂,還特意找時間給我們補了補課,真的謝謝他。

7 月17 日

今天,我們還是跟着張哥一起放線。今天放線的內容是柱子和樑。主要是確定柱子的定位軸線。他的技術特別熟練,沒多長時間就把一個柱子定位好了,看着他那麼容易就弄好了,我也想試試,不過他沒讓,而是讓我先去一個空地,給了我們一組數據,讓我們先練習一下,等他檢查過關了才能讓我們真正參與放線。

真是看着容易做着難啊。我們弄了好長時間都沒合格,不是墨線太粗就是不清楚,有的地方還有雙線,彈出來自己都感覺不好,更別説用來指導施工了。看來我還要繼續努力啊。

不過他還誇我們説第一次做成這樣挺不錯的了,聽他這麼説,高興了許多。後來我們就自己在一邊練習了,爭取明天能真正參與放線。

今天張哥還告訴我們一個使墨線又細又清楚的小方法:

a 、將剛澆了墨水的線從墨斗里拉出來在空中拉緊,然後輕輕的彈一下。這樣可以把墨繩上過多的墨水彈出來,從而避免了彈出來的墨線變得太粗。

b 、彈墨線的時候,用力把墨繩拉緊,這樣彈出來的線就可以又細又清晰了。

後來我用這種方法彈出來的線就好看多了。

7 月18 日

今天張哥的工作沒有那麼忙,我的願望終於實現了,我們放了一道樑的線,雖然用了很長時間,但是感覺時間過的特別快。看着自己放出來的線,感覺就是不一樣,這個龐大的工程也有我們的一點貢獻了。我們今天早早就收工了,後來他説明天就沒有放線的活了,我們要跟別人去了。臨走前,他對我們説: 雖然説定位放線和標高控制只是土木工程龐大的建築施工中的一個很小的很微不足道的部分,但是作用確實十分的重大,它關係到建築的方位的規格是否能夠按照圖紙進行。線工是個綜合性很強的工種,不僅要掌握各種儀器的操作,而且得能識圖,並且能快速地記憶數值,要求精確的操作等等。首先學會水準儀、經緯儀的操作,然後學習識圖,最好是能畫圖,接着熟悉圖紙,從放大線開始,確定軸線位置,最後放局部軸線,彈出牆體留置洞口等等,只有多練習,勤問人,等你放一兩棟樓的線就會慢慢熟練的。

7 月19 日

今天是張師傅親自帶的我們,他説帶我們去看看鋼筋的綁紮。在現場給我的第一感覺覺就是建築物用的鋼筋量可真大啊。這是在學校裏難以想象的。鋼筋的種類、數量均讓我大為吃驚。

張師傅介紹了一位鋼筋工給我們,據説他是這個工地最厲害的鋼筋工人。在他的介紹下我們還學了怎麼綁紮鋼筋。後來在談話中他告訴我們鋼筋綁紮,一般情況下,要先長軸後短軸,由一端向另一端依次進行。操作時按圖紙要求劃線、鋪鐵、穿箍、綁紮,最後成型。後來一位監理又告訴我們受力鋼筋搭接接頭位置應正確。其接頭應相互錯開,上鐵在跨中,下鐵應儘量在支座處;每個搭接接頭的長度範圍內,搭接鋼筋面積不應超過該長度範圍內鋼筋總面積的1/4 。所有受力鋼筋和箍筋交接處全綁紮,不得跳扣。

今天學到的知識可真多啊,什麼鋼筋型號,規格,形狀,品種現在有了直觀的理解。

7 月20 日

今天我們跟着監理到現場驗筋,還是跟着監理學的知識多啊。這一天我們老圍着他問,都給他問煩了。後來多不好意思問了。

驗筋主要看以下幾方面:

鋼筋的品種和質量、焊條的牌號、性能必須符合設計要求和有關標準的規定;鋼筋表面必須清潔;鋼筋的規格、形狀、尺寸、數量、間距、錨固長度、接頭設置必須符合設計要求和施工規範的規定;焊接接頭機械性能試驗結果必須符合鋼筋焊接及驗收的專門規定;綁紮鋼筋的缺扣、鬆釦數量不超過綁扣數的10% ,且不應集中;彎鈎的朝向應正確;綁紮接頭應符合施工規範的規定,搭接長度均不小於規定值;用I 級鋼筋製作的箍筋,其數量符合設計要求,彎鈎的角度和平直長度應符合施工規範的規定;對焊接頭無橫向裂紋和燒傷,焊接均勻;接頭處彎折不大於4 度,接頭處鋼筋軸線位移不得大於0.1d ,且不大於2mm ;還要符合某些誤差的限制。

7 月21 日

今天為了熟悉配筋圖和更多的瞭解鋼筋,我們拿着配筋圖的圖紙,和鋼筋工綁紮的鋼筋一一對應查看。我們着重看了以下幾點:

1. 是否按圖施工,綁紮成型的鋼筋骨架,直徑,品種,數量,間距,形狀是否正確。

2. 綁紮成型的骨架外形尺寸是否符合設計要求,偏差是否超過規定,保護層厚度是否符合要求,構造筋是否符合構造要求。

3. 錨固長度,箍筋加密區及加密間距是否符合要求。

4. 鋼筋接頭:綁紮搭接,搭接長度,接頭位置數量是否符合要求;焊接接頭和機械連接,外觀質量,取樣力學性能試驗是否達到要求,接頭位置數量是否符合要求。

在這裏用到了以前土木工程材料課程裏的鋼筋的性能檢驗的知識,各種專業課的知識的融會貫通對於我們這些實習生來説是很重要的。在以後的學習中我要重視每一門專業課,這樣才能把知識學的更透徹,在實際應用中才能更得心應手。

7 月22 日

學習了放線,鋼筋綁紮,今天我們來到支模板的現場。

這裏的模板大多是木模板,大概要循環使用4 、5 次左右,這樣就既經濟又能夠保證模板的質量。模板及支架應具有足夠的強度、剛度和穩定性,能可靠地承受新澆混凝土的自重、側壓力和施工中產生的荷載及風荷載。各種材料模板的製作,應符合相關技術標準的規定。模板支架材料宜採用鋼管、門型架、型鋼、塔身標準節、木杆等。模板支架材質應符合相關技術標準的規定。

安裝模板的要求:

模板支撐按專項施工方案搭設。不得使用腐朽、鏽蝕、扭裂、劈裂、彎曲變形的材料。頂撐要垂直,底端要平整、堅實,並加墊木,支撐杆件應用橫順拉桿和剪刀撐拉牢。支模應按工序進行,模板沒有固定前,不得進行下道工序,禁止利用拉桿、支撐攀登上下。支設獨立樑模應設臨時操作枱,不得站在柱模上操作和在樑底模上行走。

對跨度大於4 米的樑、板,其模板應按設計要求起拱,當設計無具體要求時,起拱高度宜為跨度的千分之三,為防止模板漏漿,在大於2mm 的縫隙內加塞海綿條。

篇2:工地實習日記

1、20xx年9月5日星期六天氣晴

今天是第一天來工地實習,初來建築工地,對工地上的一切都感覺新奇和陌生,看到工地上的師傅們都忙碌的熱火朝天,對我也產生了很大的鼓舞,我決定虛心的向他們學習,學習他們吃苦耐勞的工作精神,工作熱情。

首先,我們幾個實習的學生先去了工程項目經理那裏打了個報告,然後給我們每個人分配了一個師傅帶着我們學習,我的師傅是個40歲的中年人劉工,劉師傅在工地領導施工管理20多年,是一位難得的經驗豐富,待人和藹的施工主管。劉師傅首先給我們幾個進行了安全教育,每個人分配了一個安全帽,然後又領我們幾個去施工現場給我們大體講解了施工的進度情況和各個方面的構造。

2、20xx年9月6日星期天天氣多雲

我來到的這個施工工地,基礎已經完工,開始支地下一層屋面的模板了。在劉工昨天給我們的大體講解下,我們才明白這個工程是個由6棟小高層組成的住宅小區工程,是典型的框架剪力牆結構的工程,用的模板基本上都是竹膠模板,減力牆200厚,砌塊牆有100厚和200厚兩種。此時還有一部分工人正在綁紮鋼筋.牆體的混凝土已經澆注完成,還用“SBS”改性防水卷材覆蓋着地下室的外牆鋪設一層防水卷材,工地上的工人忙的熱火朝天,因為晚上就要開始澆築屋面混凝土

3、20xx年9月7日星期一天氣晴

昨天晚上8點開始澆築混凝土一直到今天,於是我今天早上很早就來看混凝土的澆築。還沒有到工地就聽見攪拌車的聲音,攪拌車前停放着一輛泵送混凝土車,樓上的人正在忙碌的澆築着另一個人還在忙碌着拿着震動棒震動混凝土使其均勻嚴實,澆築混凝土是有先後順序的,從屋面的一邊逐漸往另一邊澆築。今天一天我都待在施工現場看工人打混凝土,學到了很多打混凝土的知識,例如混凝土自由傾落高度不得超過2m,如超過2m時必須採取措施,使用插入式振搗器應快插慢拔,插點要均勻排列,逐點移動,順序進行,不得遺漏,做到均勻振實。

4、20xx年9月8日星期二天氣晴

今天工地上繼續澆築混凝土,聽劉工給我講解了很多關於混凝土澆注的知識,下午我辦公室也查閲了一些書籍,結合在學校課本上學習的知識,讓我懂得了使用插入式振搗器必須掌握的基本要求:移動間距不大於振搗棒作用半徑的1.5倍(一般為30~40cm)。振搗上一層時應插入下層5cm,以消除兩層間的接縫。平板振動器的移動間距,應能保證振動器的平板覆蓋已振實部分邊緣。

澆築混凝土一般還必須連續進行。如必須間歇,其間歇時間應儘量縮短,並應在前層混凝土初凝之前,將次層混凝土澆築完畢。間歇的最長時間應按所用水泥品種及混凝土凝結條件確定,一般超過2h時,應按施工縫處理。

澆築混凝土時還應經常觀察模板、鋼筋、預留孔洞、預埋件和插筋等有無移動、變形或堵塞情況,發現問題應立即停止澆灌,並應在已澆築的混凝土凝結前修整完好。

5、20xx年9月9日星期三天氣多雲轉陰

今天劉師傅和工地上的兩名技術員叫我們跟着學習放線。放線是在澆築的混凝土面上定出柱子和牆的位置,因為牆是豎直澆築的所以他們既根據在一層牆上的標記在地面上定好經緯儀然後瞄準拿一點直接向上打上一層的軸線。這些都定好後就在屋面上定牆、邊柱、和樑的`位置,而且在樓梯和電梯口的邊緣都定二道線,最外邊的一條是控制線是防止裝上模板後把樑的邊線擋住。

6、20xx年9月10日星期四天氣陰

今天還是在繼續在剛剛澆築好的屋面上跟着師傅們放線,(範文網 )同時我看到了綁鋼筋的工人們用的電軋壓力焊把兩根柱子的鋼筋結長,以便連接上一層柱子鋼筋,為了邦扎鋼筋工作提前做好準備。

7、20xx年9月11日星期五天氣晴

今天把3單元、4單元的線已經放好了,下午我跟着師傅們一起去抄平了,抄平的作用是為了方便支模板的,一般用的是50線抄平的方法。在師傅們的指導下我明白抄平的要點:首先確定相對高程,(相對高程我們地區一般是以青島黃海海平面為正負零為基準),第二步計算高程差,以確定施工建築物的正負零零點。第三步所有的建築物需要的施工標高都以確定的建築物正負零零點為基準。可以説抄平是確定建築物定位的一項重要指標,一定得認真對待。

8、20xx年9月12日星期六天氣多雲

繼續重複昨天的工作。

9、20xx年9月13日星期天天氣晴

今天要澆築混凝土所以監理要檢查隱蔽工程的驗收,於是我跟着監理來檢驗鋼筋的綁紮和型號以及箍筋的個數是否正確。通過他們的檢驗最主要的問題是支鋼筋的馬凳少了,底層鋼筋的墊塊少,這樣的話要是澆鑄了混凝土了就不能保證混凝土的最小保護層的厚度。有的鋼筋的間距不滿足圖紙設計要求,下午經過項目部安排工人對以上問題進行了修正工作。

10、20xx年9月14日星期一天氣晴

今天監理要求的鋼筋施工不合格的問題都解決了,因為今晚要澆築混凝土。下午正好公司有個混凝土工的職業技術培訓,項目部説你剛來的學生也去跟着去學習學習吧,我就跟着幾個一起實習的夥伴們和一個技術員去聽課了,這次學習學到了一些較為實用的施工技術。

11、2

009年9月15日星期二天氣多雲

昨天晚上8點開始繼續澆築的1、2單元的混凝土,今天上午我一大早就來到了施工現場,跟着在1、2單元放線,同時看到支模板的工人正在緊張的支二樓的樓梯、電梯、及柱子、牆的模板且為了把牆體兩邊的模板都夾緊用的是塑料套管和螺栓共同作用。但是聽劉工説在地下室不能用這種塑料套管只用鋼筋拉接固定,等澆築完混凝土然後兩邊一齊截斷,因為地下室一般都比較潮濕,用塑料套特別容易存水,所以一般地下室施工不用。

12、20xx年9月16日星期三天氣晴

今天我跟着甲方去檢驗鋼筋,發現有的鋼筋並不在放線的範圍裏面,於是工人們就強行把鋼筋扭曲放在線的裏面,這樣就造成了鋼筋的一次疲勞所以應該截斷重新打孔焊接,有的預留電箱孔洞的四周沒有加附加筋,還有些窗台樑的兩邊不一般高,超出了允許的誤差範圍,這是由於工人沒有按標準標高施工的原因。

13、20xx年9月17日星期三天氣多雲

一大早項目部就開例會,特別針對昨天的問題批評了鋼筋班組,要求必須馬上修改,以後再發現類似的問題就要作出相應的罰款,今天項目經理特別生氣,同時也看出了經理對工作的認真負責。我想以後參加工作了,一定嚴格要求自己,把工作做好、做細、做到不出差錯。

14、20xx年9月18日星期四天氣多雲

下午澆築了1、2單元二樓的混凝土,包括牆體、柱子等。看着一車車混凝土澆注到施工現場,知道每項工程的複雜性、嚴格性。混凝土的澆築順序為:柱、牆—現澆樑、樓梯、樓板。框架柱澆築前底部應填以5~10cm厚與混凝土配合比相同的砂漿或減半石子混凝土。澆築時採取分層澆築,每層厚度不大於500mm,使用插入式振動器振搗密實,振搗棒不得觸動鋼筋和預埋件。

15、20xx年9月19日星期五天氣陰

聽説明天下雨,從昨天晚上到今天工地上就一直忙着打混凝土,今天澆注了樑、樓梯和樓板,聽説工地上的師傅們忙着澆注混凝土的時候都得連續施工,兩班倒,以保證混凝土凝固一體,以保證強度、質量。帶領我們的劉師傅昨天一晚上都在工地加班,以保證這次混凝土的嚴格按照規範澆注成型。我們的劉師傅的工作熱情讓我們幾個初出茅廬的小孩子真是表示敬仰。我決定以後也更要好好的學習,學習工地師傅的這種熱情工作的精神,幹好自己的工作。

16、20xx年9月20日星期六天氣小雨轉中雨

今天下雨,工地上沒有施工,我在辦公室學習了一些腳手架施工的技術。

17、20xx年9月21日星期日天氣多雲

今天天氣還可以,風很大,我們幾個又跟着劉師傅他們去屋面上放線,因為由此向上就全是標準層了,所以比以前的放線就容易多了,漸漸也知道了放線的要領,我和同學王臣一起放線找了個點,劉師傅説還可以,我們聽了心裏特別高興,畢竟也學習到了很多東西。

18、20xx年9月22日星期日天氣多雲

今天我觀看了3、4號樓澆注一層的剪力牆了,因為下面一層是沿街樓,所以樓層特別高,層高為3.9米,因為怕一次澆築完後震搗不均勻,所以分兩層進行澆築,然後用震動棒分別振實,牆與牆,牆與柱子的交接處的鋼筋比較密實,所以比其它部位澆築起來更加困難,因為這些所以這些部位震搗的次數一定要比其他的部位多一些,以保證柱子成型。

19、20xx年9月23日星期一天氣晴

昨天工地上澆築了1、2單元的四層屋面於是我就開始在這兩個屋面上放線,下午又去了總公司學習了鋼筋工的職業技術培訓。通過這今天的學習,結合這幾天的工地認識,對鋼筋和混凝土的施工學習了很多知識,大體上知道了如何施工,施工的先後順序等。

20、20xx年9月24日星期二天氣晴

通過昨天對鋼筋工技術培訓的學習,今天又仔細觀看了鋼筋工人對鋼筋綁紮的詳細過程,並對不太清楚的地方進行了詢問。對一些細節上的東西又瞭解了一下,下午在劉師傅的幫助下我把重點記錄在筆記本上,相信這些要點對我們以後在工地上施工學習都會有很大的幫助。

篇3:工地實習日記

7 月14 日

在現場給我的第一感覺就是建築物用的鋼筋量可真大啊。今天我們來到前幾天澆築完混凝土的樓層,聽説今天要拆模,我們就來看看。今天明白了老師説的“ 支三拆一” 的意思了。它的意思就是説:在這要澆築混凝土的這一層下面要有三層的模板支撐不拆,這樣有利於保持整個結構的穩定,防止事故的發生。

回到辦公室查了關於拆模的資料:1 、不承重的側面模板,應在混凝土強度能保證其表面及稜角不因拆模板而受損壞,方可拆模板;2 、承重的模板應在混凝土達到拆模強度以後才能拆模板;3 、混凝土拆模前要求填寫拆模申請單同意後方可拆模。4 、牆、柱及樑側模拆除:應在混凝土強度能保證其表面及稜角不因拆除模板而受損,一般強度達到1.0Mpa 左右方可拆除。牆、柱模板拆除後,及時用木板條,將樓梯踏步、通道處陽角保護起來。5 、拆模時間應根據混凝土的強度等級、環境温度或通過同條件養護試塊進行控制。6 、樑、板底模拆除:樑、板跨度在2m 以內時,混凝土強度達到設計強度的50 %;2-8 米範圍內時,其強度達到設計強度的75 %;大於8m 的混凝土必須達到設計強度的100 %時方可拆除。7 、懸挑構件的模板拆除:無論其跨度長短,均要求必須在混凝土達到其設計強度的100% 時方可拆除。8 、拆除陰陽角部位的模板時,禁止使用撬棍硬撬,以免損壞模板和混凝土表面,影響混凝土的觀感質量。9 、拆模時拆除高處鋼管,二人配合作業,嚴防鋼管等對樓面形成衝擊荷載;拆除的模板、支撐均開碼放,並及時運出。

7 月24 日

今天,實習任務是混凝土澆築 。還沒到工地,大老遠的就聽見振動棒的“ 嗡嗡” 聲,朝着聲源趕去看到的就是混凝土澆築。現在混凝土日趨專業化,全部採用專業的混凝土公司輸送商品混凝土以保證混凝土的質量,避免了現場攪拌產生的操作失誤使得混凝土強度不能得到保證,減輕了工人的勞動量,並且澆築也是採用泵送混凝土以提高澆築效率。

回想課上學的關於泵送混凝土的知識,再結合現場明白了泵送混凝土的一些原理和泵送時要注意的問題。

1 、泵送混凝土前,先把儲料斗內清水從管道泵出,達到濕潤和清潔管道的目的,然後向料斗內加入與混凝土配合比相同的水泥砂漿(或1 :2 水泥砂漿),潤滑管道後即可開始泵送混凝土。

2 、開始泵送時,泵送速度宜放慢,油壓變化應在允許值範圍內,待泵送順利時,才用正常速度進行泵送。

4 、混凝土泵送宜連續作業,當混凝土供應不及時,需降低泵送速度,泵送暫時中斷時,攪拌不應停止。當葉片被卡死時,需反轉排隊,再正轉、反轉一定時間,待正轉順利後方可繼續泵送。

6 、泵送先遠後近,在澆築中逐漸拆管。

7 、在高温季節泵送,宜用濕草袋覆蓋管道進行降温,以降低入模温度。

篇4:工地實習日記

(一)

今天還是在繼續在剛剛澆築好的屋面上跟着師傅們放線,同時我看到了綁鋼筋的工人們用的電軋壓力焊把兩根柱子的鋼筋結長,以便連接上一層柱子鋼筋,為了邦扎鋼筋工作提前做好準備。

(二)

我來到的這個施工工地,基礎已經完工,開始支地下一層屋面的模板了。在劉工昨天給我們的大體講解下,我們才明白這個工程是個由6棟小高層組成的住宅小區工程,是典型的框架剪力牆結構的工程,用的模板基本上都是竹膠模板,減力牆200厚,砌塊牆有100厚和200厚兩種。此時還有一部分工人正在綁紮鋼筋.牆體的混凝土已經澆注完成,還用“SBS”改性防水卷材覆蓋着地下室的外牆鋪設一層防水卷材,工地上的工人忙的熱火朝天,因為晚上就要開始澆築屋面混凝土。

(三)

這些都定好後就在屋面上定牆、邊柱、和樑的位置,而且在樓梯和電梯口的邊緣都定二道線,最外邊的一條是控制線是防止裝上模板後把樑的邊線擋住。

(六)

通過昨天對鋼筋工技術培訓的學習,今天又仔細觀看了鋼筋工人對鋼筋綁紮的詳細過程,並對不太清楚的地方進行了詢問

。對一些細節上的東西又瞭解了一下,下午在劉師傅的幫助下我把重點記錄在筆記本上,相信這些要點對我們以後在工地上施工學習都會有很大的幫助。

(九)

今天我觀看了3、4號樓澆注一層的剪力牆了,因為下面一層是沿街樓,所以樓層特別高,層高為3.9米,因為怕一次澆築完後震搗不均勻,所以分兩層進行澆築,然後用震動棒分別振實,牆與牆,牆與柱子的交接處的鋼筋比較密實,所以比其它部位澆築起來更加困難,因為這些所以這些部位震搗的次數一定要比其他的部位多一些,以保證柱子成型。

(十)

今天又有大面積的墊層做好了,需要在上面進行柱子及剪力牆的放樣,按排我與其它二位施工員一起去做。今天我來操作儀器,在二位施工員的幫助下,終於學會了操作。注:這台儀器與學校學的不一樣,先進多了,很好操作。

篇5:工地實習日記

今天的工作還是重複昨天的工作,還是現場檢查。問題:一、模板拆除過晚造成與砼的緊密連接無法取下。在拆除時時間一定要掌握好。過早拆除會產生缺稜角或坍塌事故,拆除過晚會使模板與砼過分黏結無法拆除。二、砼的標高不滿足要求。在現場許多樓梯的高度與其它層的高度明顯不同,是由於砼澆築過多,沒有及時剷出的結果或是支模板時標高就有問題。領導下命令將有高出的部分全部人工除掉,於是工地到處 “ 叮叮鐺鐺 ” 的聲音,將高出的砼鑿至設計標高。在場地中還存在許多問題,接下來修補工作還有很多

篇6:工地實習日記

星期四

天氣:陰

天氣比較涼爽,早上來到現場原本平整的樓面堆滿了鋼筋,有剪力牆焊接用到的受力鋼筋和綁紮暗柱的成堆的箍筋。在數週前的混凝土課程設計中對於鋼筋下料有了初步的感觀,也知道箍筋的用量非常大,但如此多的箍筋還是讓我大吃一驚。在昨天的焊工工作後樓面上立起了密密麻麻的鋼筋,整棟大樓也是這樣通過一根根的鋼筋串聯起來,包裹上箍筋,填充上混凝土完成的。上午在辦公室看了看三號樓的施工圖,聽技術員説,明天要回填三號樓裙房的地基土,接下來就是防線、支模、澆築、綁紮鋼筋看來接下來有新的工作要做了。下午沒什麼工作幫得上忙,就一個人來到焊接鋼筋的現場繼續看焊工們的實際操作,我觀察焊接成型的接頭,柿子狀,表面光滑透亮,我掰了掰上部鋼筋,感覺這樣的連接比我想象中要穩固的多,鋼筋彎曲時時平整部位的彎曲,接頭處沒什麼變化,回憶了一下剛結構中對鋼筋焊接的計算,電渣壓力焊形成的接頭在成分上是與鋼筋相同的,而且有效的截面面積擴大了50%。

以上,這些對於結構來説都是較為富裕的安全儲備。

篇7:工地實習日記

星期日

天氣:晴

上午到工地之後,來到辦公室找不到“同事”了,大家都去現場圍觀澆築混凝土,帶好安全帽後我也加入的參觀之中,與旁邊人聊天得知,澆築工作從凌晨4點就開始了,我到時澆築工作才進行了不到四分之一,我找到負責簽收混凝土的技術員,看了看工程料清單,在字裏行間的數據中查找着自己知道的或不知道的信息,看着這十幾張單子,我漸漸明白一些:外牆,剪力牆和樓板用的混凝土不都是一樣的,剪力牆大多是C30的,但是我發現外牆所用的混凝土為C40P6,這個P6代表什麼呢?印象中施工課和混凝土課中都沒有提到類似的字母含義,在詢問師傅得知P是抗滲的意思,後邊的數字是抗滲等級。我想書上的知識畢竟是有限的,要學好土木工程這門學科,成為合格的土木人我們要學的不僅是課本上的東西,實踐方面要學的東西更多,更應該理論與實際相結合的理解每項分部工程的工序與各工種的施工工藝。澆築工作一直持續到下午,期間我與施工員一同製作了兩組混凝土試塊,在材料課上曾做過類似的實驗,所以做起來還算是得心應手,第二天的實習很快就結束了,今天過得比較充實,讓我感到工地上到處都是細節到處都是知識,這就需要我認真觀察學習。

篇8:工地實習日記

實習,不僅是學習,更多的是體驗生活,在實習開始之前我就想到了寫工地實習週記。我不僅要到工地學習實踐,還要觀察那些在工地上生活的人們,不論是民工還是工程師。

第一天實習,早上就等待集合,不料到下午才開始。有幾個同學還遲到了。

隨老師到工地後,老師將帶我們的工程師介紹給我們。老師與工程師遞煙寒喧一番後,便開始實質性學習了。老師與工程師帶領我們參觀這座大樓。對實習所在地有了初步瞭解。工地負責人李工便帶我們參觀了現場並大概介紹了工程概況以及施工進度等方面的情況。

帶我們的工程師説,北區這棟樓正在進行精裝修,我們將看到從地面裝修到大型中央空調安裝的全過程。我們聽了很興奮,能有所獲不正是我們的目的嗎?

我們參觀了近一個小時的施工工地後,來到辦公室,工程師説,我們以後就在這裏學習看圖紙。我們聽了很高興,沒想到以後我們也可以在辦公室裏辦公了,呵呵~~~~我們在辦公室裏看了一些圖紙,對綜合樓的內部有了初步瞭解,再看施工圖,對於裝修的進程心裏有了數。

晚上回來後,與在不同組的同學交流,才知道我們相對而言輕鬆許多。我們不用每天花近一個小時坐車到工地,不用花錢。而他們聽説我們就在學校北區實習也很羨慕。――這也算是我幸運之事之一吧,而且我身體不好,不宜在外奔波,幸好班長將我分到這組。

篇9:工地實習日記

每一個畢業生在臨畢業的前夕,總是有一段時間會到一個相應的工作崗位上去實習。在這個崗位上進行實習的目的,除了將自己在學習的書本理論知識化為實踐的應用以外,更重要的是為自己離開校園,踏入社會這個大圈子,而做的一項最基礎的工作練習。

這個練習對於學習建築專業的學子來説,尤其是特別的重要。因為建築工作的最佳成長曆練場所就是建築工地了,在建築工地上,能夠發生各種各樣的事情,而這些事情對於一個剛走出校園大門的學子們來説,有着太多新奇,更有着太多的棘手。如何面對這些新奇的事情,如何處理棘手的問題?這些問題除了用眼觀看,跟着工地的師傅們學習以外,還有一項重要的學習方法,那就是寫好工地實習日記。

或許有的朋友會説,實習日記嘛,簡單的寫一下就可以了,完成作業就好。其實這是對自己的最大不負責任。如果自己真的想成長,真的'想有一番作為的話,那麼不僅要認真的寫,而且還要仔細地根據所寫的實習日記內容細細的探究,找到適合自己的最佳方法。就像前面我們所提的建築專業的實習生們,工地中出現的新奇棘手事情,自己不會恰到好處的處理解決好,那麼就跟着師傅認真看,認真學,認真的做好工地的實習日記。

當你在實習結束後,回首看一下自己的實習日記,你會從這裏收穫很多很多。不僅有了對新鮮棘手問題處理的方法,更對自己今後在建築領域獨當一面,打下良好的基礎。所以工地實習日記,千萬不可小覷。

篇10:工地實習日記

今天,我們不用隨老師和工程師帶領了,要自由行動,觀察體驗。一早,我們就來了,發現這幫工程師真夠懶的,到了九點還沒有來。我們自己參觀起來。

我觀察起民工的生活來,他們真的很辛苦,炎火夏日,他們要頂着烈日在上面工作。且他們的生活環境真的讓我感慨萬分。

轉到學習上來吧。為期三個星期的實習,當然要有計劃了。從基本資料到實習體驗都要有條不紊。先從實習地的基本資料説起吧,昨天記下了,今天寫到日記上來,算是學習進程見證。

原先只叫它北區綜合樓,打聽清楚,才知它叫經管學院大樓,當時很感慨,咱們學校的經管學院不咋的,大樓竟是最氣派!!真是匪夷所思。該大樓基本情況如下:該樓總建築面積為308157平方米,主要有中間主樓(九層)和兩側裙樓(5層和地下架空層)組成,主體結構為鋼筋混凝土框架結構。另外為了構造要求和使用要求,在樓中間沒有天井。建築內高天井,之前,我們在校圖書館也有見過。主要是滿足構造要注且可以在建築上搞綠化。

除了對建築進一步瞭解,我們還從將課本和圖書館的資料帶來,對照圖紙學習。

篇11:工地實習日記

天氣:晴

這個時候的施工科是比較清閒的沒什麼實地操作的工作,來了在工地轉悠了一圈,待在辦公室,等着挖掘機來現場平整三號樓裙房的地基。平整場地就需要用到水準儀了,開始我只是在旁邊看兩位施工員操作,我也很好奇數十米外的兩個人是如何交流某一點的高度是偏高還是偏低,偏差有多少,只見立標尺的技術員擺好標尺,觀察水準儀的技術員調節方向和焦距尋找標尺後,手掌向上形成一個“4”並規律的向上擺動隨後遠處的技術員從周圍撿來土塊墊在尺子下重新立好標尺,此時負責觀測水準儀的技術員手臂水平一擺,看樣子是高程滿足條件了。這確實是很有效的方法,於是我自告奮勇的當起了觀測員,有些工作就是看着容易做着難,雖然在學校曾組織過同學一起完成了測量實習,但學校的測量相對目標比較明確,故標尺是很容易就能在鏡頭中找到。但工地上非常空曠,這樣在廣闊的視野中找到細窄的標尺並不是件容易的事。這個東西沒什麼技巧可言,只有用的熟練了大概估算這旋轉的角度並尋找附近的顯著目標點,就這樣,在磕磕絆絆中,平整場地的工作還算是順利的完成了。

篇12:工地實習日記

星期六

天氣:晴

今天是生產實習的第一天。雖然不是第一次來工地實習,但還是有些興奮和期待。早上七點半我就來到了施工現場,在與項目經理進行簡單的溝通之後,我的為期四周的生產實習正式開始了,第一件事就是在施工部門的安全科接受安全生產教育。除了基本的安全條例,安全科的工作人員給我重點介紹高處墜落、物體打擊、機械傷害、觸電等常見的工地危險事件。我認真的聽,仔細記錄,我想,在工地實習學習知識,參與實踐是目的,但更應該學會保護自己,讓自己避免傷害,而我只是在這裏工作一個月,安全規章制度還是有映像的,但大部分工人師傅就不一定了,所以我想,每天出工前,項目負責人、班主對工人的技術交底和安全生產交底是十分必要的,建築施工現場安全隱患相對還是很多的,更要讓我們把安全因素放到首位。今天到現場時工地已經開工,我的今天的任務就是觀摩學習,在現場看了看工人師傅現場操作就到施工科報道,施工員安排我先看看施工圖紙熟悉一下工程概況,下午施工科比較忙,項目部與甲方監理召開了技術會議,通知明天將澆築二號樓地下一層的混凝土,一天的工作就在匆忙間結束了,期待明天的混凝土澆築。

篇13:工地實習日記

天氣:晴轉小雨

來工地實習已經一個星期了,感覺對於工地上的工作還有很大的新鮮感和好奇,因此也沒有產生懈怠的心理,二號樓的主要工作還是連接鋼筋,但為了加快流水步距,不產生窩工現象,有鋼筋工已經開始在部分已焊接完的部位綁紮箍筋。鋼筋工程量是很大的,光焊接這一塊兒估計還得兩天,再加上綁紮的箍筋和剪力牆裏綁紮的鋼筋(hpb235的鋼筋12mm),應該還得4天左右,二號樓的裙房地基現在處於建築廢料集中地和模板的加工場所。上午在工地轉了一圈,在這個200×130m的地皮裏,光鋼筋加工車間就有4個,每個車間的鋼筋工人都不停歇的加工鋼筋,有的在平整,有的在截斷,有的在做箍筋……下午下了點小雨,師傅安排我在辦公室審查剪力牆暗柱配筋圖,開始並不習慣,而且剪力牆中的yyz,yaz等代碼完全不知道什麼意思,代號編排也沒什麼規律,這樣找起來很是費勁,我通過手機查詢了yyz(約束邊緣柱)等代碼,改變尋找對應柱子的方式,從某一根柱子開始向四周逐個對照審查,很快完成了審核圖紙的任務,並還真在其中找到了一些圖紙的紕漏。

篇14:工地實習日記

星期二

天氣:中雨

天色昏暗,下着不小的雨,早上起牀看着窗外陰雨霏霏糾結着今天到底要不要去工地了,想想細數下來才第四天,才第四天就曠工終究不是負責人的行為,到工地後我主要的工作地點二號樓只有屈指可數的幾位工人在堆砌一些鋼筋,由於下雨的緣故,原本計劃的電渣壓力焊工業沒有辦法進場工作了,我想這對工程進度是有一些損失,但對於結構安全確實是有些幫助,潮濕、適當的温度,對混凝土強度的提升作用要比一直在上邊澆水好的多,今天應該沒有工作可以做了,正巧一號樓裙房的基礎今天要進行澆築,前兩天曾留心過這裏,看樣子應該是普通加三級灰土處理過的地基,條形基礎,採用c25混凝土雖然基礎澆築量遠小於每一樓層的澆築量,但仍有80方,連續不斷的澆了4個多小時才弄完,罐車把混凝土傾倒到泵車, 泵車把混凝土泵送到基礎上面。澆築樑的時候混凝土溢出來了,往地 上嘩嘩的掉,有兩個工人剛好在下面,被石子雨砸了。有些模板沒有 固定好,混凝土澆築後有鼓模的趨勢,工人後來再把插銷砸緊一些,才解決這問題,而且模板的密閉性不好,很多地方都出現了漏漿現象,,這樣會造成混凝土的浪費,還得繼續返工,費時費力費錢。所以我想,做工作要認真負責,為自己也為他人。

篇15:工地實習日記

星期三

天氣:晴

今天可以看到鋼筋工進行鋼筋連接,這個不像模板工程或者混凝土工程比較常見,鋼筋的連接只在書本上接觸過,在去工地的路上我還在回憶着昨晚温習的關於鋼筋連接的知識點。到了工地,已經有幾個焊工開始工作了,經過一天的混凝土的適當條件的養護,對於它的強度我已不再有疑心,安安心心的從腳手架爬上了現場,近距離參觀電渣壓力焊。只見焊工托起一根鋼筋豎直放入卡具內固定,用電渣灌滿焊接桶狀結構中,隨後將引弧導電鐵線圈夾緊上部待連接的鋼筋,隨後迅速轉動操作杆,上部鋼筋隨即下降插入藥劑之中,由於引弧距離適當,在高壓下端部鋼筋受熱融化,操作杆在焊工手中靈活操縱着,三五秒後只見焊工師傅突然迅速轉動操作杆,上部鋼筋在這作用下迅速下降1~2釐米,稍等片刻,焊工師傅打開盛有電渣的圓筒,倒出剩餘電渣,兩根鋼筋就這樣被焊接在一起,我上前觀察焊接接頭,是呈扁球狀的光滑平整的鋼筋包。原來這就是一個完整的電渣壓力焊的過程,看着塔吊不停的在往這裏運輸鋼筋,看來鋼筋的焊接還會持續幾天。

篇16:工地實習日記

星期一

天氣:晴轉小雨

上午很早就來到現場,項目負責人把我安排給施工科一位師傅做助手,班主對工人師傅們交底後師傅召喚我跟他去新澆築好的二號樓定位放線,我有些不解,畢竟剛剛才澆築完成不超過20小時,混凝土的強度真的達到上人強度了麼?而且,就這十幾個小時,期間還在澆水養護,混凝土已經乾燥硬化了?帶着這些疑惑我戰戰兢兢的跟着師傅進了現場,這也是這次實習我第一次如此近距離來到現場,已經有不少工人在忙碌,混凝土表面都覆蓋着塑料薄膜,我回憶了一下土木工程材料課上老師講過的養護方法,想想這些工藝還是比較正規的,泥工還在拖着水管在樓面上澆水。表面雖然是潮濕的,但混凝土的確已經硬化。為了加快放線,提高工程進度,科長分配了三個小組,從三條軸線分別進行放線,雖然已經熟悉了些圖紙,但實際操作起來還是不熟練,對牆線、尺寸的想象力還很不足,這樣我的工作進度相對就慢了下來,但跟我一組的小技術員並沒有埋怨我什麼,還在鼓勵我,沒關係,慢慢來,逐漸我掌握了一些技巧,對某一條軸線而言先去觀察相鄰軸線有沒有比較特殊的地方,這樣一來,工作也顯得得心應手了。

篇17:工地實習日記

20xx年9月7日星期一天氣晴

【工地實習日記範文錦集九篇】

篇18:工地實習日記

1

今天上午我們第一次來到了工地,師傅並沒有馬上讓我們下工地,而是對我們進行了安全衞生教育。安全生產關係到企業的聲譽和效益,同時也關係到千家萬户的生活。因此在施工生產中必須貫徹“安全第一、預防為主”的安全方針,堅持“管生產必須管安全”的安全生產原則。當然更讓我興奮的是即將進行實習的工程。

下午主要學習工地的圖紙,這些圖紙一般按專業類別可分為:①建築。②結構。③給排水。④電氣。四個部分。每一部分的圖紙又由目錄,設計總説明,各種圖紙和修改通知書組成。設計總説明是圖紙設計進行必要的説明。如:

一、建築設計總説明中有:設計依據,工程概況,各個分項工程的做法。

二、建築部分圖紙主要由平,立,剖面組成。

三、結構部分圖紙主要由基礎,柱網,各層結構以及屋面平面圖,樑板配筋圖,屋面層配筋圖,樓梯等大樣圖組成。

我們的住處離工地很近,以便於我們能夠很快到達工地。其實住處也就是公司所蓋的板房,很簡單,多少對這個工地不是很習慣,但由於是第一天,於是公司叫我們在公司參觀瞭解下,第二天再下工地。一整天就這樣過去啦,雖然並沒有做些什麼,但是我還是覺得過得很充實,我已經開到期待明天的到來了。

篇19:工地實習日記

今天天氣悶熱,火辣辣的暴曬着人們。今天師傅帶我到施工現場瞭解了一下腳手架工程。腳手架主要有鋼管杆件、扣件、腳手板、連接牆和底座五大部分組成,其中鋼管杆件包括立杆、大橫杆、小橫杆及剪刀撐。立杆和大橫杆的各自的對接時需用對接扣件連接,且相鄰杆件的接頭要錯開。立杆口大橫杆之間的固定連接應採用直角扣件,小橫杆與大橫杆的連接也應採用直角扣件。斜撐組成的剪力撐與地面的夾角在45―60度範圍內,交叉的兩個斜撐分別通過迴轉扣件扣在立杆及小橫杆的伸出部分上。以避免兩根斜撐相交把鋼管別出,斜撐長度較大,除兩端扣件外,中間需要增加2―4個扣件。

腳手架上作業時的安全注意事項:

(1)作業時應注意隨時清理落在架面上的材料,保持架面的規整清潔,不要亂堆材料、工具,以免影響安全作業或發生掉物傷人。

(2)在進行撬、拉、推等操作時,要注意採取正確的姿勢,繫好安全帶,謹防身體失穩發生墜落、摔倒或把東西甩出。在腳手架上拆除模板時,應採取必要的支託措施,以防拆下的材料掉落架外。

(3)當架面高度不夠、需要墊高時,一定要採取穩定可靠的辦法,且墊高不得超過50cm,同時加高安全防護設施;超過50cm時須按程序重新設計審批。

(4)在架面上運送材料經過正在作業的人員時,要及時發出信號提請他人注意,材料要輕擱穩放,不許採用傾倒、猛磕或其它匆忙卸料方式。

(5)禁止在腳手架上打鬧戲耍、睡覺或坐在橫杆上休息,不得搶行和跑跳,相互避讓時要保持身體平衡。

篇20:工地實習日記

工地實習日記

7 月14 日

今天下雨了,我們就沒有辦法去現場了,不過我們也沒有閒着。昨天看泵送混凝土時,每一車都要檢查坍落度,所以我們今天重新複習了坍落度的實驗。1. 用濕布將拌板及坍落度筒內外擦淨、潤滑,並將筒頂部加上漏斗,放在木板上。2. 用鐵鍬將混凝土裝入桶內,並插搗,頂層裝料時,應使拌合物高出筒頂。3. 插搗完畢後卸下漏斗,將多餘的拌和物用鏝刀颳去,使之與筒頂面齊平,筒周圍拌板上的雜物刮淨、清除。4. 將坍落度筒小心平穩地垂直向上提起,不得歪斜,提離過程約5 ~10s 內完成,將筒放在拌和物試體一旁,量出坍落後拌和物試體最高點與筒的高度差(以mm 為單位,讀數精確至5mm ),即為該拌和物的坍落度。

7 月26 日

我們今天來看看前天澆築的混凝土,看看工人們是怎麼養護的。我還發現上面並沒有鋪塑料薄膜進行保養,也沒見有人往上澆水,後來經仔細觀察才發現原來上面塗刷了一層養護劑,混凝土養護劑又稱混凝土養生液,是一種塗膜材料,噴塗混凝土養護劑是高分子材料,噴灑在混凝土表面後固化,形成一層緻密的薄膜,使混凝土表面與空氣隔絕,大幅度降低水分從混凝土表面蒸發損失。從而利用混凝土中自身的水分最大限度地完成水化作用,達到養護的目的。

7 月27 日

今天我們任務是砌築工程,在施工課上這也是個小重點。把師傅教的重點結合差的資料真理如下:

(1 )磚澆水:粘土磚必須在砌筑前一天澆水濕潤,一般以水浸入磚四邊1.5cm 為宜,含水率為10 ~15 %,常温施工不得用幹磚上牆;雨季不得使用含水率達到飽和狀態的磚砌牆;冬期澆水有困難,則必須適當增大砂漿稠度。

(2 )砂漿攪拌:砂漿配合比應採用重量比,計量精度水泥為±2 %,砂灰膏控制在±5 %以內。宜用機械攪拌,攪拌時間不少於1.5 分鐘。

(3 )砌磚牆:

1 )組砌方法:砌體一般採用一順一丁(滿丁滿條)。磚柱不得采用先砌四周後填心的包心砌法。 2 )排磚撂底(幹擺磚):一般外牆第一層磚撂底時,兩山牆排丁磚,前後縱牆排條磚。排磚時必須有個全盤考慮。 4 )盤角:砌磚前應先盤角,每次盤角不要超過五層,新盤的大角,及時進行吊靠,如有偏差要及時修整。 5 )掛線: 6 )砌磚:砌磚宜採用一鏟灰、一塊磚、一擠揉的“ 三一” 砌磚法,即滿鋪滿擠操作法。 7 )留槎:外牆轉角處應同時砌築。內外牆交接處必須留斜槎,槎子長度不應小於牆體高度的2/3 ,槎子必須平直,通順。對牆體砌築質量要求:磚縫必須橫平、豎直,錯縫搭接,避免通縫,同時磚縫砂漿必須飽滿,厚薄均勻。

7 月28 日

今天上午我們參加了個會議,張師傅讓我們做會議記錄,我們説不會,他就説鍛鍊一下吧,我們也只好硬着頭皮上了。會議是關於最近出現的小事故展開的,其實就是強調安全,質量,工期。

會議後陳工看了我們的記錄,要求我們以後要加強寫作技巧的訓練,不能這樣只顧專業知識的學習。

他對我們説:作為一名工程技術人員,應有一下兩方面的寫作技能。

一是寫科技論文的技能,要能把技術性問題、科研成果等正確地寫成技術論文,要主題明確,論點正確,數據精確,層次清楚,圖文並茂,能很好地與廣大科技人員作學術性交流。

二是要有寫科普文章的技能。能把深奧、複雜的技術問題,用深入淺出、通俗易懂的方法以及簡易、直觀的試驗方法表達出來,為廣大羣眾所接受。

沒有這兩手,就不能算是一個合格的科技工作者。感覺陳工説的有道理,回去要加強這方面的訓練。

7 月29 日

今天,張師傅帶我們去工地時,我們問他施工方案是怎麼確定的?

他對我們解釋説:施工方案的擬定是單位工程施工組織設計的核心內容,這是陳工在工地上一再給我們説的話。選擇施工方案必須從單位工程的全局出發,慎重研究決定,做到技術可行、工藝先進、經濟合理、措施得力、操作方便。方案的合理與否,直接關係到單位工程施工的質量、進度和成本。

施工方案的擬定一般包括:施工階段的劃分,施工順序的選擇,選擇主要分部分項工程的施工方法和施工機械,組織各項勞動資源等,是一個綜合的、全面的分析和對比決策的過程。既要考慮施工的技術措施,又必須考慮相應的施工組織設計,並確保落實。

擬定施工方案以前,要考慮現場的水電供應條件; 施工階段主導的施工機械的型號、數量及供應條件;材料構件及半成品的供應條件;勞動力的供應情況;工期的限制等等。這些應該在施工方案的編制過程中逐步調整和完善。

8 月1 日

明天實習就快要結束了,這些日子以來的酸甜苦辣,都走過來了。

8 月2 日

今天就要回去了,見了總工,我就問這麼大的工程他們是怎麼管理的這麼好?

他説:

1 、認真執行工程建設程序;

2 、搞好項目排隊,保證重點,統籌安排;

3 、遵循施工工藝及其技術規律,合理安排施工順序程序和施工順序;

4 、採用流水施工方法和網絡計劃技術,組織有節奏、均衡、連續的施工;

5 、科學的安排冬雨期施工項目,保證全年生產的均衡性和連續性;

6 、提高工業化程度;

7 、儘量採用國內外先進的施工技術和科學的管理方法;

8 、儘量減少暫設工程,合理儲備物資,減少物資運輸量,科學的佈置施工平面圖 。

終於,在這裏的實習結束了,回去後我會更加努力學習,把知識掌握牢固。

篇21:工地實習日記

實習終於開始了,學習土木的,理論重要,實踐更重要,所以老師建議我們暑假期間實習,今天上午,我們來到工地,項目經理給我們介紹給了張師傅,以後就有張師傅帶着我們實習了。開始張師傅並沒有馬上帶領我們下工地,而是對我們進行了安全教育。他教導我們必須貫徹“學習為主、安全第一”的安全原則。教導我們進入工地要注意“三保(安全帽、安全帶、安全網)、四口(樓梯口、電梯口、通道口、預留洞口)、五鄰邊”。這天劉師傅和工地上的兩名技術員叫我們跟着學習放線。放線是在澆築的混凝土面上定出柱子和牆的位置,因為牆是豎直澆築的所以他們既根據在一層牆上的標記在地面上定好經緯儀然後瞄準拿一點直接向上打上一層的軸線。這些都定好後就在屋面上定牆、邊柱、和樑的位置,而且在樓梯和電梯口的邊緣都定二道線,最外邊的一條是控制線是防止裝上模板後把樑的邊線擋住。

這天工地上繼續澆築混凝土,聽劉工給我講解了很多關於混凝土澆注的知識,然後下午我辦公室也查閲了一些書籍,合在學校課本上學習的知識,讓我懂得了使用插入式振搗器務必掌握的基本要求:移動間距不大於振搗棒作用半徑的1。5倍(一般為30~40cm)。振搗上一層時應插入下層5cm,以消除兩層間的接縫。平板振動器的移動間距,應能保證振動器的平板覆蓋已振實部分邊緣。

澆築混凝土一般還務必連續進行。如務必間歇,其間歇時光應儘量縮短,並應在前層混凝土初凝之前,將次層混凝土澆築完畢。間歇的最長時光應按所用水泥品種及混凝土凝條件確定,一般超過2h時,應按施工縫處理。

澆築混凝土時還應經常觀察模板、鋼筋、預留孔洞、預埋件和插筋等有無移動、變形或堵塞狀況,發現問題應立即停止澆灌,並應在已澆築的混凝土凝前修整完好。

1.工地畢業實習日記

2.建築工地實習日記

3.建築工地實習日記範文大全

4.精選裝修工地實習日記

5.建築工地實習日記2017

6.建築工地畢業實習日記

7.工地實習日記三篇

篇23:工地實習日記

開始張師傅並沒有馬上帶領我們下工地,而是對我們進行了安全教育。他教導我們必須貫徹學習為主、安全第一的安全原則。教導我們進入工地要注意三保(安全帽、安全帶、安全網)、四口(樓梯口、電梯口、通道口、預留洞口)、五鄰邊。臨走前,他對我們説:雖然説定位放線和標高控制只是土木工程龐大的建築施工中的一個很小的很微不足道的部分,但是作用確實十分的重大,它關係到建築的方位的規格是否能夠按照圖紙進行。其接頭應相互錯開,上鐵在跨中,下鐵應儘量在支座處;每個搭接接頭的長度範圍內,搭接鋼筋面積不應超過該長度範圍內鋼筋總面積的1/4。所有受力鋼筋和箍筋交接處全綁紮,不得跳扣。

今天學到的知識可真多啊,什麼鋼筋型號,規格,形狀,品種現在有了直觀的理解。

7月20日

今天我們跟着監理到現場驗筋,還是跟着監理學的知識多啊。這一天我們老圍着他問,都給他問煩了。後來多不好意思問了。

驗筋主要看以下幾方面:

鋼筋的品種和質量、焊條的牌號、性能必須符合設計要求和有關標準的規定;鋼筋表面必須清潔;鋼筋的規格、形狀、尺寸、數量、間距、錨固長度、接頭設置必須符合設計要求和施工規範的規定;焊接接頭機械性能試驗結果必須符合鋼筋焊接及驗收的專門規定;綁紮鋼筋的缺扣、鬆釦數量不超過綁扣數的10%,且不應集中;彎鈎的朝向應正確;綁紮接頭應符合施工規範的規定,搭接長度均不小於規定值;用I級鋼筋製作的箍筋,其數量符合設計要求,彎鈎的角度和平直長度應符合施工規範的規定;對焊接頭無橫向裂紋和燒傷,焊接均勻;接頭處彎折不大於4度,接頭處鋼筋軸線位移不得大於0.1d,且不大於2mm;還要符合某些誤差的限制。

篇24:工地實習日記

今天,給我印象最深的是一對母子。母親在弄水泥,我不知怎麼説稱呼。就是搗活水泥了。那個只有五六歲的孩子在旁邊玩耍,用着一根竹棍幫着媽媽,上面真沾不了多少水泥,與其説是幫不如説他在玩耍。

我拿着手中的相機拍下母子倆的情景,當母親發現後,有些驚訝。而孩子很是好奇,看着我手中的相機,不明白我為什麼會為他們拍照。

其實,我是想給那孩子留下張照片的。我想,這樣的孩子是很少照相的。或許我這幾張照片便是他童年中少有的幾張。

篇25:工地實習日記

7月28日

擬定施工方案以前,要考慮現場的水電供應條件;施工階段主導的施工機械的型號、數量及供應條件;材料構件及半成品的供應條件;勞動力的供應情況;工期的限制等等。這些應該在施工方案的編制過程中逐步調整和完善。

8月1日

明天實習就快要結束了,這些日子以來的酸甜苦辣,都走過來了。

8月2日

今天就要回去了,見了總工,我就問這麼大的工程他們是怎麼管理的這麼好?

他説:

1、認真執行工程建設程序;

2、搞好項目排隊,保證重點,統籌安排;

3、遵循施工工藝及其技術規律,合理安排施工順序程序和施工順序;

4、採用流水施工方法和網絡計劃技術,組織有節奏、均衡、連續的施工;

5、科學的安排冬雨期施工項目,保證全年生產的均衡性和連續性;

6、提高工業化程度;

7、儘量採用國內外先進的施工技術和科學的管理方法;

8、儘量減少暫設工程,合理儲備物資,減少物資運輸量,科學的佈置施工平面圖 。

終於,在這裏的實習結束了,回去後我會更加努力學習,把知識掌握牢固。

篇26:工地實習日記

7月23日

今天我們來到前幾天澆築完混凝土的樓層,聽説今天要拆模,我們就來看看。今天明白了老師説的“支三拆一”的意思了。它的意思就是説:在這要澆築混凝土的這一層下面要有三層的模板支撐不拆,這樣有利於保持整個結構的穩定,防止事故的發生。

回到辦公室查了關於拆模的資料:1、不承重的側面模板,應在混凝土強度能保證其表面及稜角不因拆模板而受損壞,方可拆模板;2、承重的模板應在混凝土達到拆模強度以後才能拆模板;3、混凝土拆模前要求填寫拆模申請單同意後方可拆模。4、牆、柱及樑側模拆除:應在混凝土強度能保證其表面及稜角不因拆除模板而受損,一般強度達到1.0Mpa左右方可拆除。牆、柱模板拆除後,及時用木板條,將樓梯踏步、通道處陽角保護起來。5、拆模時間應根據混凝土的強度等級、環境温度或通過同條件養護試塊進行控制。6、樑、板底模拆除:樑、板跨度在2m以內時,混凝土強度達到設計強度的50%;2-8米範圍內時,其強度達到設計強度的75%;大於8m的混凝土必須達到設計強度的100%時方可拆除。7、懸挑構件的模板拆除:無論其跨度長短,均要求必須在混凝土達到其設計強度的100%時方可拆除。8、拆除陰陽角部位的模板時,禁止使用撬棍硬撬,以免損壞模板和混凝土表面,影響混凝土的觀感質量。9、拆模時拆除高處鋼管,二人配合作業,嚴防鋼管等對樓面形成衝擊荷載;拆除的模板、支撐均開碼放,並及時運出。

7月24日

今天,實習任務是混凝土澆築 。還沒到工地,大老遠的就聽見振動棒的“嗡嗡”聲,朝着聲源趕去看到的就是混凝土澆築。現在混凝土日趨專業化,全部採用專業的混凝土公司輸送商品混凝土以保證混凝土的質量,避免了現場攪拌產生的操作失誤使得混凝土強度不能得到保證,減輕了工人的勞動量,並且澆築也是採用泵送混凝土以提高澆築效率。

回想課上學的關於泵送混凝土的知識,再結合現場明白了泵送混凝土的一些原理和泵送時要注意的問題。

1、泵送混凝土前,先把儲料斗內清水從管道泵出,達到濕潤和清潔管道的目的,然後向料斗內加入與混凝土配合比相同的水泥砂漿(或1:2水泥砂漿),潤滑管道後即可開始泵送混凝土。

2、開始泵送時,泵送速度宜放慢,油壓變化應在允許值範圍內,待泵送順利時,才用正常速度進行泵送。

4、混凝土泵送宜連續作業,當混凝土供應不及時,需降低泵送速度,泵送暫時中斷時,攪拌不應停止。當葉片被卡死時,需反轉排隊,再正轉、反轉一定時間,待正轉順利後方可繼續泵送。

6、泵送先遠後近,在澆築中逐漸拆管。

7、在高温季節泵送,宜用濕草袋覆蓋管道進行降温,以降低入模温度。

7月25日

今天下雨了,我們就沒有辦法去現場了,不過我們也沒有閒着。昨天看泵送混凝土時,每一車都要檢查坍落度,所以我們今天重新複習了坍落度的實驗。1.用濕布將拌板及坍落度筒內外擦淨、潤滑,並將筒頂部加上漏斗,放在木板上。2.用鐵鍬將混凝土裝入桶內,並插搗,頂層裝料時,應使拌合物高出筒頂。3. 插搗完畢後卸下漏斗,將多餘的拌和物用鏝刀颳去,使之與筒頂面齊平,筒周圍拌板上的雜物刮淨、清除。4.將坍落度筒小心平穩地垂直向上提起,不得歪斜,提離過程約5~10s 內完成,將筒放在拌和物試體一旁,量出坍落後拌和物試體最高點與筒的高度差(以mm為單位,讀數精確至5mm),即為該拌和物的坍落度。

7月26日

(1)磚澆水:粘土磚必須在砌筑前一天澆水濕潤,一般以水浸入磚四邊1.5cm為宜,含水率為10~15%,常温施工不得用幹磚上牆;雨季不得使用含水率達到飽和狀態的磚砌牆;冬期澆水有困難,則必須適當增大砂漿稠度。

(2)砂漿攪拌:砂漿配合比應採用重量比,計量精度水泥為±2%,砂灰膏控制在±5%以內。宜用機械攪拌,攪拌時間不少於1.5分鐘。

(3)砌磚牆:

1)組砌方法:砌體一般採用一順一丁(滿丁滿條)。磚柱不得采用先砌四周後填心的包心砌法。 2)排磚撂底(幹擺磚):一般外牆第一層磚撂底時,兩山牆排丁磚,前後縱牆排條磚。排磚時必須有個全盤考慮。 4)盤角:砌磚前應先盤角,每次盤角不要超過五層,新盤的大角,及時進行吊靠,如有偏差要及時修整。 5)掛線: 6)砌磚:砌磚宜採用一鏟灰、一塊磚、一擠揉的“三一”砌磚法,即滿鋪滿擠操作法。 7)留槎:外牆轉角處應同時砌築。內外牆交接處必須留斜槎,槎子長度不應小於牆體高度的2/3,槎子必須平直,通順。1.是否按圖施工,綁紮成型的鋼筋骨架,直徑,品種,數量,間距,形狀是否正確。

2.綁紮成型的骨架外形尺寸是否符合設計要求,偏差是否超過規定,保護層厚度是否符合要求,構造筋是否符合構造要求。

3.錨固長度,箍筋加密區及加密間距是否符合要求。

4.鋼筋接頭:綁紮搭接,搭接長度,接頭位置數量是否符合要求;焊接接頭和機械連接,外觀質量,取樣力學性能試驗是否達到要求,接頭位置數量是否符合要求。

在這裏用到了以前土木工程材料課程裏的鋼筋的性能檢驗的知識,各種專業課的知識的融會貫通對於我們這些實習生來説是很重要的。在以後的學習中我要重視每一門專業課,這樣才能把知識學的更透徹,在實際應用中才能更得心應手。

7月22日

學習了放線,鋼筋綁紮,今天我們來到支模板的現場。

這裏的模板大多是木模板,大概要循環使用4、5次左右,這樣就既經濟又能夠保證模板的質量。對跨度大於4米的樑、板,其模板應按設計要求起拱,當設計無具體要求時,起拱高度宜為跨度的千分之三,為防止模板漏漿,在大於2mm的縫隙內加塞海綿條。

篇28:工地實習日記

14、20××年9月18日星期四天氣多雲

下午澆築了1、2單元二樓的混凝土,包括牆體、柱子等。看着一車車混凝土澆注到施工現場,知道每項工程的複雜性、嚴格性。混凝土的澆築順序為:柱、牆―現澆樑、樓梯、樓板。框架柱澆築前底部應填以5~10cm厚與混凝土配合比相同的砂漿或減半石子混凝土。澆築時採取分層澆築,每層厚度不大於500mm,使用插入式振動器振搗密實,振搗棒不得觸動鋼筋和預埋件。

15、20××年9月19日星期五天氣陰

16、20××年9月20日星期六天氣小雨轉中雨

今天下雨,工地上沒有施工,我在辦公室學習了一些腳手架施工的技術。

17、20××年9月21日星期日天氣多雲

今天天氣還可以,風很大,我們幾個又跟着劉師傅他們去屋面上放線,因為由此向上就全是標準層了,所以比以前的放線就容易多了,漸漸也知道了放線的要領,我和同學王臣一起放線找了個點,劉師傅説還可以,我們聽了心裏特別高興,畢竟也學習到了很多東西。

18、20××年9月22日星期日天氣多雲

今天我觀看了3、4號樓澆注一層的剪力牆了,因為下面一層是沿街樓,所以樓層特別高,層高為3.9米,因為怕一次澆築完後震搗不均勻,所以分兩層進行澆築,然後用震動棒分別振實,牆與牆,牆與柱子的交接處的鋼筋比較密實,所以比其它部位澆築起來更加困難,因為這些所以這些部位震搗的次數一定要比其他的部位多一些,以保證柱子成型。

19、20××年9月23日星期一天氣晴

昨天工地上澆築了1、2單元的四層屋面於是我就開始在這兩個屋面上放線,下午又去了總公司學習了鋼筋工的職業技術培訓。通過這今天的學習,結合這幾天的工地認識,對鋼筋和混凝土的施工學習了很多知識,大體上知道了如何施工,施工的先後順序等。

20、20××年9月24日星期二天氣晴

通過昨天對鋼筋工技術培訓的學習,今天又仔細觀看了鋼筋工人對鋼筋綁紮的詳細過程,並對不太清楚的地方進行了詢問。對一些細節上的東西又瞭解了一下,下午在劉師傅的幫助下我把重點記錄在筆記本上,相信這些要點對我們以後在工地上施工學習都會有很大的幫助。

21、20××年9月25日星期三天氣晴

今天是實習的最後一天,上午我跟着劉師傅繼續去放了線,下午四點提前從工地下來,在辦公室整理了這些天來寫的實習日誌和心得體會,把辦公室的衞生徹底打掃了一遍,向劉師傅和項目經理們告別後,離開了實習工地。這三星期的認識實習讓我學習了很多課本上學不到的東西,對我個人來説收穫頗豐

篇29:工地實習日記

第一天

今天來第一天來到實習工地,心情非常激動。上午先到****建設工程諮詢有限公司總部報道,與負責人事工作人員溝通後,被安排前往實習工地。

實習工地位於**市**區***路以南,**路以東。工程名稱為“**・**(**路**號改造工程)”,是**市20xx年眾多“兩改”工程項目。共有5棟住宅,兩層網點和車庫。總建築面積47473。17�O,其中廉租房總面積為1334。24平方米。

工地現場狀況如右側平面佈置圖所示。1#為27層、2#為25層高層建築,工地3~5#為6層多層建築,共有塔吊兩台,卸料平台一個。現場情況是1#2#樓正在進行基礎施工,3~5#樓還沒開始施工。南側場地卸有土方和鋼筋加工區域。

****工程諮詢有限公司做為監理公司,負責相關工作。“監理”是為實施承包合同,由業主組建或選擇監理工程師單位依據合同對承包商的生產(進度、質量和投資)進行監督和管理工作。

此次實習前往實習的項目部設置土建、電氣水暖通、投資控制、信息合同、安全監理組,另設一名項目總監理工程師代表負責現場工作。由於人員調動和工作兼任問題,項目部共有組5名成員,負責相關工作。

項目部總監代表向各位同事對我進行了介紹,並讓我以後跟隨土建監理去現場進行工作,在項目部裏負責一些資料整理的工作和一些雜務。我頓時感覺有一份責任在身上,第一天在項目部瞭解了現場情況,熟悉工作環境,今後按照規定的時間上下班。

實習就這樣開始了。

第二天

今天早上八點半來到工地,上午下了一點雨,下午在總監的帶領下檢查現場基坑周圍的沉降情況,第一次下工地心情還是比較緊張。檢查發現工地男廁所北側有一條裂縫,立即彙報給甲方的相關負責人員,商定解決方案,決定聯繫基坑支護單位檢查基坑的穩固情況。

施工現場基坑開挖後出現一條暗渠,暗渠的存在可能是引起周圍沉降的主要原因。如果採取“堵”的處理方式肯能造成上游出現湧出問題,在施工過程中也不可能對暗渠進行實質上的處理,這樣就造成了施工方需要抽水作業,在預算等問題上監理方也出示相關證明。據土建監理介紹,工程完工後還將把暗渠接好,恢復原狀,保證其對建築的影響降低到最小。

暗渠的存在也對現階段施工造成了一定影響,3#底板鋼筋處出現淤泥,針對這種情況也通知施工單位相關人員進行處理。來到施工現場對工程地質問題進行分析,拿出解決方案,讓我也想起了工程地質課上老師講的一些關於沉降、地下水的問題,深切感受到僅僅是書本上學到的理論是不夠的,最終要的是知道如何切實解決問題。

直觀地瞭解工程實際中存在的問題,印象更深刻。比如構件的名稱作用、各類材料的使用等都有更進一步的認識。腦海中再也不是僵固的一二三四,而變成了直觀的方法措施,這也是進行實習最大的收穫之一。不由地想起以前經常聽到的話:“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”

第三天

今天上午在工地進行檢查過後,發現了一些問題,雖然不是工程施工過程中的問題,但也需要施工方注意。土建監理下發了關於質量標準化的監理通知單。

通知單提出工地現場應儘快落實設備樣品庫的要求。在辦公區一樓有一個樣本庫,但是其中內容並不全面,包括鋼筋、防水材料等的粘貼展板,説明材料名稱、規格等具體信息等工作都沒有跟上,還有待改進。監理通知書對具體的展板尺寸、內容等做了相應規定。

另外,關於工地質量標準化管理標牌的設置提出了要求,希望清楚標註混凝土澆注板面上荷時間,安放在通道口,其內容為。為迎接質監站檢查,希望施工單位能在三天內給出答覆。

監理通知單是一個很關鍵的文件,他可以界定某些質量責任,比如某些工程在質量不合格的時候被隱蔽,然後在後期一經查出,且沒有相應的通知單、驗收單證明監理已經發現該質量問題並已經正式通知其整改的話,監理要對該質量問題負連帶責任的。因而監理通知單既明確了權責,也保證了工程質量。

現場一直處於1#2#樓鋼筋支模、綁紮鋼筋的工作中。在對模板支撐系統檢查過程中發現,立杆間距過大,缺少剪刀撐。就這一問題也立即聯繫施工單位進行整改。我個人認為施工單位在像這樣的現場整改上工作很配合,就是在一些資料、方案、報審表等環節上有拖沓的跡象,這可能也和工地缺乏相關技術人員有關。

第四天

今天終於迎來了“安全檢查”,按照實習工地的慣例,每週四都有安排安全檢查工作。參加安全檢查的是建設單位、監理單位、施工單位三方的代表。監理方對安全檢查過程進行簽到、記錄,並對現場存在的問題提出整改建議。

上午9:00今天的安全工作檢查全面開始,其間發現了很多需要改進的問題。我們看到腳手架上放置的架子管不規範,對於1#樓基坑通道要搭建規範。由於考慮到施工安全,提出電焊機下面要墊木板,且電焊機接地線需要加固。針對現場由分配箱至1#樓的電纜也希望有關單位注意不要使之拖地,造成不必要的危險。在施工現場,材料堆放雜亂,鋼筋沒有防雨防水措施,鏽蝕比較嚴重。針對以上問題,都下達了隱患通知書,安全檢查同行施工單位負責人都保證整改到位,避免安全事故發生。

通過今天參加安全檢查,我感覺雖然這只是一項看似只是慣例的工作,但對於整個工地正常運行來説都是至關重要的一個環節。如果我們不注意施工安全上的種種問題,一旦發生生命財產損失都是不可估量的。其次,僅就經濟效益來講,如果在質監站等部門檢查過程中發現相關問題,勒令停工影響工期進度,這一損失也是我們都不希望看到的。

我也學到了很多關於施工現場安全的常識,比如不倒着走路,看清腳下頭頂,放慢腳步等等,像一定佩戴安全帽等要求也已經是記在心中。工地的大標語時刻提醒着我們:安全第一。

第五天

今天在現場會議室舉行例會,各單位代表於上午9:00準時出席。各單位負責人提出了自己工作中存在的問題,和各個部分負責人進行協商溝通。我在會上也認真做了筆記,瞭解了各方溝通的方式方法。

施工單位提出,現階段為追趕進度,將在目前206人的基礎上,增加施工人數,增加管理人員。也提出了大型機械定期維護檢查,配合套管預埋的安裝工作等問題。

監理方針對之前的質量檢查工作結果做了提醒,由於鋼筋鏽蝕嚴重,希望施工單位要做好鋼筋除鏽工作。對3#塊的清淤工作需要進一步落實。在綁紮鋼筋的過程中,縱筋過密,一定要嚴格控制縱筋間距。對一些諸如混凝土專項施工方案、套管安裝的書面報告、澆注前的三方驗收和試塊留量方案等書面材料也在會上督促相關責任人儘快提交。

建設單位着眼於安全施工的問題提出,上下基坑的安全通道要保證安全,儘快解決有問題的部分。要儘快解決基坑的排水問題,不要影響施工。另各方也就“綠色通道”、開工日期統一等問題進行了協商。

我認為這種例會的形式非常有利於各方對現場情況的溝通。比如監理單位的很多資料、報告都不能按時獲得,在會上提出來有助於其他單位重視,也能夠更好的配合。這樣一來提高了效率,也能順利通過檢查驗收,進而保證質量,提高效益。

做為一個新人,我在會上認真記筆記,通過會議也讓我回憶起了一週以來看到的種種問題。感受到實際工作中交流是最大的一門學問,人與人之間的溝通是成功做好工作的基石。

第六天

今天下雨停工。項目部裏主要還是改一改資料,有些東西也不知道他們是怎麼做出來的,日期的和別的單位的對不上。而且電子版也找不到了,還要把圖紙上的一些設計説明打出來。有一台電腦的CAD還不好用了,我在另一台電腦上裝了CAD,這個軟件太討厭了,居然只能裝一次。

我和施工單位的資料員學習了一下CAD的一些應用,怎麼瀏覽、打開、選中等等基本的操作,也算是對這款軟件的一個初步認識。比較悲催的是CAD裏的字不能像Word裏一樣全選,要一小塊一小塊地選,這樣我整理設計説明的內容也不好弄,但也比一個一個打快。另外就是整理了一些目錄,感覺項目部的資料真是浩如煙海。

經過對CAD軟件的一些接觸,感覺施工單位既然不是作為設計方,但也要對CAD這一工具有所瞭解,能夠看圖識圖。這也讓我對下個學期的CAD設計課充滿了期待,我想有了實習的經歷對這門課程還是會抱着一種親切的感覺。

第七天

今天個比較重要的檢查,人防質監站李科長來工地檢查1#樓負二層鋼筋施工情況。同時也督促工地整理好人防工作的相關資料。

我一直就聽總監他們在説“人防”我還一直不太清楚這是怎麼回事,今天聽電氣監理給我講了一下。原來“人防”就是人民防空工程,因為在以前“光屯糧,深挖洞”的原因,市區地下有縱橫交錯很多的人防管網,方便進行防控隱蔽。我們工地下面1#樓旁邊就有一個連接口,通向人防管網。

人防工程是為了保障戰時人員與物資掩蔽、人民防空指揮、醫療救護而單獨修建的地下防護建築,以及結合地面建築修建的戰時可用於防空的地下室。土建監理説我們工地負二層車庫是給二類人員隱蔽用的,按戰時用途劃分屬人員掩蔽工程類。現在由於大量人民防空工程限制,為了減少維護建設等方面的損失,我瞭解到很多市區山體下的人防工程都暫時租賃做為倉庫使用,這也是人防工程建設在新時期下的發展。

在我們檢查地下室的一些人防設施上的標準也比一些普通標準要高,比如樓梯的厚度就比普通樓梯厚度要求高,這也是為了保證人防設施的質量。通過今天的實習我這才發現,原來我們的腳下還有一片如此神祕的世界。

篇30:工地實習日記

關於暑期工地實習日記

7月7日 星期一

第二天來到工地,沒急着上現場,而是在辦公室看圖紙,那的一個師傅看我再看圖紙就問我你會看圖紙嗎?知道怎麼看,再看的過程當中應注意哪些問題麼?我一是語塞了,師傅笑了笑就跟我講了應該怎麼看圖。師傅説“看圖你要了解結構的柱距、柱網尺寸;柱和樑的斷面、高度和跨度;圍護牆體和柱軸線之間的尺寸關係;板的厚度和結構標高等。明確柱子縱向鋼筋的強度等級、規格、數量以及搭接要求;箍筋的規格、間距、和強度等級;每層柱及柱的配筋量的變化;樑的配筋要求及每層樑及樑的配筋量的變化;板的配筋要求等;瞭解各層所用的混凝土的強度等級以及其他特殊要求如抗滲、抗蝕、防腐等。圖紙的審核主要是為防止一些圖紙的矛盾對施工的影響,如建築標高與結構之間是否矛盾,管線的安裝對結構是否有影響,圖紙的設計是否能夠實現等。”

7月8日 星期二

今天來到工地,現場在打混凝土,師傅給我們講解了很多關於混凝土澆注的知識,下午我辦公室也查閲了一些書籍,結合在學校課本上學習的知識,讓我懂得了使用插入式振搗器必須掌握的基本要求:移動間距不大於振搗棒作用半徑的1.5倍(一般為30~40cm)。今天要繼續澆築混凝土所以監理要檢查隱蔽工程的驗收,於是我跟着監理來檢驗鋼筋的綁紮和型號以及箍筋的個數是否正確。通過他們的檢驗最主要的問題是支鋼筋的馬凳少了,底層鋼筋的墊塊少,這樣的話要是澆鑄了混凝土了就不能保證混凝土的最小保護層的厚度。有的鋼筋的間距不滿足圖紙設計要求,下午經過項目部安排工人對以上問題進行了修正工作。

7月10日 星期四

今天看甲方檢驗鋼筋,發現了不少問題,有的鋼筋並不在放線的範圍裏面,於是工人們就強行把鋼筋扭曲放在線的裏面,這樣就造成了鋼筋的一次疲勞所以應該截斷重新打孔焊接,有的預留電箱孔洞的四周沒有加附加筋,還有些窗台樑的兩邊不一般高,超出了允許的誤差範圍,這是由於工人沒有按標準標高施工的原因,經過甲方監督修改,所有的都檢驗合格了才進行下一道工序。

7月11日 星期五

今天來到現場沒什麼事,自己到工地上轉悠,看見有在那放線的,就湊上去看了看,也學到了不少東西。放線是在澆築的混凝土面上定出柱子和牆的位置,因為牆是豎直澆築的所以他們既根據在一層牆上的標記在地面上定好經緯儀然後瞄準拿一點直接向上打上一層的軸線。這些都定好後就在屋面上定牆、邊柱、和樑的位置,而且在樓梯和電梯口的邊緣都定二道線,最外邊的一條是控制線是防止裝上模板後把樑的邊線擋住。

7月12日 星期六

一到辦公司看見有一台水準儀,我一看就説我學過會這個,問他們幹什麼用,什麼時候用,他們説是為了地面找平用的,在柱子四周量出一個統一高度的點,就找到地面的統一高度了,我想那不是很簡單啊,就要求試試,然後那的一個師傅就帶我到這小區的另一個樓上開始用水準儀測量了,試了好幾次不知道為什麼柱子的四個邊測的高度都不一樣,所以一點用也沒有,看來還是水平問題,在學校也學了啊,為什麼會出現這種情況啊,師傅説還是練得少了,還有就是上學的時候學的不紮實,只學了點皮毛,很鬱悶,丟臉了,同時自己也反思了一下,以後不管學什麼一定都要好好學,不能太浮躁!

7月13日 星期日

今天週末沒去工地,他們説週末可以不來,我就在家休息了一天。

7月14日 星期一

今天來到還是看他們在放線,有時幫幫忙,幫他們拽拽墨盒上的線什麼的,有時還不知道怎麼拽呢,看來幹什麼都有學問啊,不學是不行的。一天一直在背陰的地方,我還穿了個短袖,凍壞了都。

7月15日 星期二

今天我跟安全員去檢查工地上工人們施工過程中的安全問題,經過檢查,大多人還是有安全意識,但是有少數不按要求的,如不繫安全帶的, 在工地吸煙的,安全員對他們進行了教育批評,有的還做出了處罰。

7月16日 星期三

鋼筋和摸板剛完成,他們去檢查,我也跟着去了,看他們檢查的特別細。檢查通過後,又叫監理來看了一遍,沒問題後又叫甲方代表來檢查,都通過了後,才對其下達可以進行下一工序的命令。

7月17日 星期四

監理人員員對地下室的砌築進行檢查,經檢查發現一處馬牙槎不合格,還有工人的砌築方法不正確。不符合“三一” 的規定,監利人員做了示範。

7月18日 星期五

下午,經過驗收合格後開始澆築混凝土,我沒有鞋,不可以進入跟着現場操作,只可以在遠處看工人們是怎麼做的,在澆築前,有工人對屋面和樑進行清理,並對於較乾的加些水,但是不可以有積水。

7月19日 星期六

早上八點到工地後,師傅們都已經到齊去工地了,我就找了上去,我的師傅和鋼筋工長。監理正在檢查摸板和鋼筋連接質量,通過檢查發現有一個柱子竟然有5根鋼筋連接不合格,由於是機械連接,我也不懂,就問了下,原來是由於鋼筋的加工沒有到位,在外漏絲數太多了,處理辦法就是每個接頭處用2.5m的同級鋼筋綁紮加固,由於鋼筋工的工作疏忽被處罰了,這給我一個啟發:要想質量有所提高,就必須嚴格管理。

7月20日 星期日

先對地面進行清理後,對柱子進行了測量,然後彈墨線,把柱子摸板的支撐線也定出來了。師傅忙着檢查摸板和鋼筋,經檢查有一處樑的鋼筋設計超過規定至少2公分,經處理合格後,工人們才繼續施工。

7月21日 星期一

今天下雨了,工地上很多工人都停工了,我在辦公室沒什麼事看了會圖紙,中午下班回家下午就沒來。

7月22日 星期二

今天又去看模板的製作了,原來覺得模板製作挺簡單的,現在才知道遠沒有想象的那麼簡單。在現澆鋼筋混凝土結構施工中,模板的製作與安裝質量對於保證混凝土、鋼筋混凝土結構與構件的外觀和幾何尺寸準確以及結構的強度和剛度等起着重要的作用。為了保證混凝土的質量,對模板工程提出以下幾點措施:1 採用對拉夾片減少支撐。 2 明確模板內外連桿的受力作用及受力分工。 3 保證混凝土施工質量。4嚴格控制預埋件的位置。5 按規則振搗混凝土。這樣才能有效的對混凝土的質量進行控制。

7月23日 星期三

今天天不好,下起了小雨,沒出去,在屋裏看了會書,看了些關於防水的做法,就順手記了下來,其做法是基層表面清理、修補,噴、塗基層處理劑,測量放線,鋪貼附加層,鋪貼卷材防水層,淋(蓄)水試驗,鋪設保護層。瀝青卷材的鋪貼通常採用澆油法和刷油法,在乾燥的基層上塗滿瀝青瑪蒂脂,隨澆塗隨鋪卷材。鋪貼時瀝青瑪蒂脂塗刷應均勻,不得過厚或堆積,這樣才能避免由於水汽蒸發或殘存空氣膨脹而引發卷材防水層起鼓。卷材鋪貼時一般常用實貼法,底層卷材面不留空白地,應滿塗瀝青瑪蒂脂,其厚度應嚴格控制在2mm以內,一般在1~1.5mm之間。很驚訝於這棟宿舍的管線佈置,原來我們看到的建築內部有很複雜的管網,有水管道,也有電網管道,還有信息管道等等。

7月24日 星期四

今天來到現場跟着監理去檢查混凝土的情況,還果真查出了情況,發現有一處的柱子出現了裂紋情況,我就不明白為什麼出現這種情況了,那個監理就很細心的給我講了混凝土中產生裂縫有多種原因,主要是温度和濕度的變化,混凝土的脆性和不均勻性,以及結構不合理,原材料不合格(如鹼骨料反應),模板變形,基礎不均勻沉降等。混凝土硬化期間水泥放出大量水化熱,內部温度不斷上升,在表面引起拉應力。後期在降温過程中,由於受到基礎或老混凝上的約束,又會在混凝土內部出現拉應力。氣温的降低也會在混凝土表面引起很大的拉應力。當這些拉應力超出混凝土的抗裂能力時,即會出現裂縫。許多混凝土的內部濕度變化很小或變化較慢,但表面濕度可能變化較大或發生劇烈變化。如養護不周、時干時濕,表面幹縮形變受到內部混凝土的約束,也往往導致裂縫。

7月25日 星期五

今天來後在辦公室看了會書和圖紙,看到一本圖集上面説直螺紋套統的連接方式,可書上的意思看不太明白,我就問了問這裏的師傅,師傅説,外面在做試件去看一下就明白了。來到外面,看到3個20歲左右的小夥子在做,由於歲數差距不大,談起來方便一點。原來是直接從現場往下截取的,可是現場截取比較麻煩,還有就是影響施工進度,所以才改成他們做的,不過我估計是由於的達不到要求,才這樣的。有的東西,我發現監理和乙方是有共識的,他們直接把鋼筋用套扣機器套扣,並沒有首先按書本上説的墩粗,問了問總工,告訴我説這樣的不需要墩粗就能滿足要求。那三個小工也沒有用書上説的力矩扳手,只是用了一個普通的扳手,他們是這麼説的,一個體重在100斤以上的人,壓在扳手上的效果一定可以達到力矩要求,我想説的是力矩大了不一定好,不過總工説過,不要和工人理論什麼,我無語。不過發現他們在做完以後都要做一個自由落體的動作,原來要是連接的好,到在硬物上是很脆的聲音,否則是發悶的聲音,很簡單的辨別方式。到是讓我想到了一句話,工人有工人自己的方法。

篇31:工地實習日記

7月2日,我懷着激動的心情踏上了開往廣州的火車,經過一晚的歷程,我終於到了廣州實習的第一站―東莞,隨後經過了3小時的車程,終於抵達我的目的,佛山順德區南二環S09標段,中國第四冶金建築公司項目部。在開始正式實習前,我先用了一個上午的時間在項目部胡總經理的帶領下,粗略的看了一下整體的施工計劃及施工圖紙。除了我們在課堂上比較常見的平面圖、立面圖外,還有施工步線圖、給排水圖、整體規劃圖等,一個互通立交大概有近三本厚厚的圖紙。這讓我深刻的體會到土木工程建設是一個龐大的工程,需要各部門的通力合作。

而且這些圖紙表面磨損很嚴重,我想大概是經常需要在施工過程中臨時參考圖紙,針對不同的問題由施工方和設計人員結合圖紙提出不同的解決方案。所以,我們才應該在大學期間刻苦學習專業知識,將來才能夠在工作中合理快速的解決各種問題,更好的為祖國建設服務

篇32:工地實習日記

9月5日星期六天氣晴

此時還有一部分工人正在綁紮鋼筋。牆體的混凝土已經澆注完成,還用“SBS”改性防水卷材覆蓋着地下室的外牆鋪設一層防水卷材,工地上的工人忙的熱火朝天,因為晚上就要開始澆築屋面混凝土。

9月7日星期一天氣晴

今天工地上繼續澆築混凝土,聽劉工給我講解了很多關於混凝土澆注的知識,下午我辦公室也查閲了一些書籍,結合在學校課本上學習的知識,讓我懂得了使用插入式振搗器必須掌握的基本要求:移動間距不大於振搗棒作用半徑的1。9月9日星期三天氣多雲轉陰

9月12日星期六天氣多雲

繼續重複昨天的工作。

9月13日星期天天氣晴

今天要澆築混凝土所以監理要檢查隱蔽工程的驗收,於是我跟着監理來檢驗鋼筋的綁紮和型號號以及箍筋的個數是否正確。經過考慮我還是選擇的這個工地實習,華宸建設股份有限公司,地點在天津市北辰區大張莊鎮。前幾天還在夢中幻想着接下來幾天在施工現場的學習,工作,生活的狀況。坐在出租車上看着周圍環境,慢慢的駛離了學校,我沉思着:今天終於帶着大包小包的行李踏上了征程,可以説這是第一次工作,也是進入社會的第一步,這是我人生的另一個征程的起點,所以我要認真的對待這次實習,認真的學習,踏實的工作。出租車上的司機師傅(他説他也曾經在建築工地上工作過)告訴我們(我和冉旺盛):你在工地上可能會遇上各種各樣的人和遭遇一些挫折,凡是都要忍耐,年輕人千萬不可憑一時衝動作出一些傻事來,一定要堅持。終於到達了施工現場,讓我大吃一驚的是這個技術員曾經是我的同學,他國中畢業後在工地上工作了6年,就成了技術員。我在想:在這裏工作完全不用高等教育的大學生,有能力,有經驗完全就可以在這裏獨撐。由於沒有紅色的安全帽了,我們倆只有帶着黃色的帽子了。下午我們參觀了施工現場,近距離的觀看了東西,基坑槽,樁,明渠排水,塔吊,腳手架,模板等……清楚了今後我們在1號、2號、5號、6號、7號、12號、13號、14號樓工作於學習。

7月11日上午晴下午有雨

今天是我工作的第二天。今天是我正式工作的第一天,今天的主要的內容是放線。每項建築工程施工開始就是施工定位放線,它關係到整個工程的成敗,是保證工程質量至關重要的一環。放線白了就是把圖紙上的形狀按1:1的比例投放到地面上,放線人員不僅要掌握各種儀器的操作,而且得能識圖,並且能快速地記憶數值,要求精確的操作等等。首先學會經緯儀的操作,然後學習識圖,最好是能畫圖,接着熟悉圖紙,從放大線開始,確定軸線位置,最後放局部軸線,彈出牆體等。放線主要的工具有,捲尺,長鋼尺,墨斗,油漆,小刷子等…。

7月12日晴

今天是我工作的地三天。今天的工作還是放線。在今天中午下班的時候我和一個農民工一起回到生活區的,他是安徽的,一問年齡才知道他都60了。等到下午上班的時候,我仔細觀察了一下這裏的工人,有鋼筋工,木工,壯工,焊工等,其中有幾個高齡的,看到他們還那樣為了生活還汗流浹背的辛苦的工作着,(其實自己何嘗不是滿頭大汗)心裏突然有了些默默的傷感。今天晚上八點的時候項目經理突然要開會,開會的時候經理説了許多的話,但是項目經理是江蘇的,不通話説的不太好,沒有聽懂太多,但主要是強調工作時要縮小誤差。但是由於自己剛才開會出去時匆忙,把手機忘在宿舍了,可是回來後發現自己的手機不見了,找了好長時間也沒有找到,可能被別人偷了吧!突然對這裏的人又有些了氣憤。

7月13日晴

今天是我工作的地四天。今天出了放線之外還了解了一下監理。一般,開發公司是甲方,施工單位是乙方,監理公司屬於代表甲方行使監管職責。在監理合同中,開發公司是甲方,監理公司是乙方。對施工現場監理的工作程序、質量控制、監理旁站、獨立抽檢等工作進行監督檢查。放線到九點多的時候,聽説監理要來抽查,心裏還是比較激動,因為這是第一次面對監理,這是對我們工作的檢測合格與否,這次來了六個監理,可是讓我意外的是,這其中就有一個老者,其餘的幾個人看起來都像是實習生,這次的抽查是橫軸和縱軸的總長度。在抽查中,我把長尺零端放到的邊軸線上,固定不動,然後監理人員看另一對應邊軸線的長尺刻度,再查看誤差的大小,來及時的修正。結果我們幾乎沒有誤差。其實,技術員早已經做了手腳,為了最後的測量長度與實際的相同,零端早已不在了邊軸線上,實際上的誤差是1cm。最後,我感覺這的監理也有中應付事兒的感覺,不管技術員還是監理人員對待工作都不認真對待。

7月14日上午晴下午有雨

今天是我工作的第五天。今天上午測繪局的相關人員來我們工地進行了檢查,他們主要是對整棟樓的檢測,看整棟樓的整體偏移情況,結果這棟樓的整體向南偏移的2cm,這就需要在以後的放線的過程中更正過來,可是我想那麼這些樁都偏移了2cm啊,這麼大的誤差,讓我感到很吃驚。下午我們對其中一棟樓的樁頂標高,要求比槽裏的墊層高出5cm,然後截樁。截樁:一般設計的樁長是指基礎底至樁間的長度,在實際施工中,樁一般是在基礎為開挖的時候施工的,為施工方便,肯定會使製作的樁比實際的長,但經過打入(或其他工藝)到設計深度後,基礎底面以上的多餘部分就必須截去,就叫截樁。截樁的方法首先將樁頂標高採用水準儀標出,然後再採用空壓機風鎬沿設計樁頂標高以100mm處將樁身周圍剔細,剝除灌注樁內的鋼筋,留出足夠錨入底板內的鋼筋長度,其餘的採用延期乙炔高温融化方法(或手提切割機)將鋼筋切斷。

7月15日上午有雨下午晴

今天是我工作的第六天。今天上午一直下着小雨,沒有辦法下工地了,所以就學習了一下圖紙。這些圖紙一般按專業類別可分為建築、結構、電。暖5、水五個部分。每一份的圖紙又由目錄,設計説明,各種圖紙和修改通知組成。設計總説明是圖紙設計進行的必要説明。如:建築設計總説明中有:設計依據,工程概況,各個分項工程的做法(牆體、樓地面、頂棚、屋面、室外工程、門窗、油漆等做法和一些必要的説明門窗表等)。建築部分圖紙主要有平、立、剖、面組成。結構部分圖紙主要有基礎,柱網,各層結構以及屋面平面圖,樑板配筋圖,屋面層配筋圖,樓梯等等大樣圖組成。排水系統圖一般在底層給水排水平面圖中找出與之對應的系統,然後按各個系統看出與該系統相連的立管位置。再找出各樓層給水排水平面圖中該立管的位置,一次按水池、地漏、衞生器具、連接管、橫支管、立管的順序識讀。

7月16日晴

今天是我工作的第七天。今天的工作依然是放線。所以我瞭解了一下我們樓的結構,我們這幾棟樓為框架剪力牆結構,同時外牆為保温牆。框架-剪力牆結構也稱框剪結構,在高層建築中為了提高房屋結構的抗側力剛度在其中設置的鋼筋混凝土牆稱為“剪力牆”,剪力牆的主要作用在於提高整個房屋的抗剪強度和剛度,牆體同時也作為維護及房間分隔構件。剪力牆結構中,由鋼筋混凝土牆體承受全部水平和豎向荷載,剪力牆沿橫向縱向正交佈置,它剛度大,空間整體性好抗震性好,而且可以使房間不露樑柱,整齊美觀。保温牆指採用一定的固定方式(粘結、機械錨固、粘貼+機械錨固、噴塗、澆注等),把導熱係數較低(即保温隔熱效果較好)的絕熱材料與建築物牆體固定一體,增加牆體的平均熱阻值,從而達到保温或隔熱效果的一種工程做法。它的一個缺點就是容易出現裂縫。

7月17日晴

今天是我工作的第八天。今天我們做了引樁。學習並掌握了引樁的方法與作用,引樁是恢復軸線位置的方法由於在開挖基槽時,角樁和中心樁要被挖掉,為了便於在施工中,恢復各軸線位置,應把各軸線延長到基槽外安全地點,並做好標誌。其方法有設置軸線控制樁,軸線控制樁設置在基槽外,基礎軸線的延長線上,作為開槽後,各施工階段恢復軸線的依據。軸線控制樁一般設置在基槽外2~4m處,打下木樁,樁頂釘上小釘,準確標出軸線位置,並用混凝土包裹木樁。如附近有建築物,亦可把軸線投測到建築物上,用紅漆作出標誌,以代替軸線控制樁。

篇34:工地實習日記

6月22日星期一晴18℃

今天由項目經理李經理帶我來到了東方大廈建設工地,並介紹我與工地項目部的施工員認識。

工地總施工員熱情地接待了我,向我介紹了工程情況:東方大廈工程由浙江寶遠建設有限公司承建。江西致遠監理有限公司監理。中環建築設計院設計。開運房地產公司開發。大廈為地上25層地下2層鋼筋混凝土框架剪力牆結構。功能是商務辦公用。抗震等級為四級。隨後,他帶我在工地走了一圈,並按排我熟悉圖紙,下午與施工員一起放一下基礎底板柱子的樣。下午與施工員劉工,張工放了幾個基礎柱子的樣。感受:基礎柱子放樣是用油漆標註在底板墊層混凝土上的,張工説,這樣上面鋼筋綁好了,可以看到,柱子的插筋才能插在準確位置且也不怕雨水淋泡,想得真周到。開始還讓我來操作儀器,看我不麻利的樣子,張工就直接自己來了。我當副手。

一天具體工作:熟悉工作環境,熟悉工程圖紙,測量放樣幾根柱。

6月23日星期二多雲17℃

今天又有大面積的墊層做好了,需要在上面進行柱子的放樣,張工按排我與其它二位施工員一起去完成。做了整整一天,可以放樣的地方全部放好了,真是累啊。還好是平地上。

一天具體工作:測量放樣了20根柱子。

6月24日星期三多雲18℃

今天又有大面積的墊層做好了,需要在上面進行柱子的放樣,我與其它二位施工員一起做了整整一天,可以放樣的地方全部放好了,真是累啊。還好是平地上。

一天具體工作:測量放樣了28根柱子。

6月25日星期四晴20℃

今天又有大面積的墊層做好了,需要在上面進行柱子及剪力牆的放樣,我與其它二位施工員一起去完成。做了整整一天,可以放樣的地方全部放好了,真是累啊。還好是平地上。感受:剪力牆與柱放樣是一樣的,只是把它當是扁的柱來看待。

一天具體工作:測量放樣了32根柱子4榀剪力牆。

6月26日星期五晴20℃

今天又有大面積的墊層做好了,需要在上面進行柱子及剪力牆的放樣,按排我與其它二位施工員一起去做。今天我來操作儀器,在二位施工員的幫助下,終於學會了操作。注:這台儀器與學校學的不一樣,先進多了,很好操作。

一天具體工作:測量放樣了22根柱子7榀剪力牆。

6月27日星期六晴到多雲22℃

今天按排我對鋼筋下料單進行審核。這個在學校學過,有點忘記了。呵。鋼筋下料單主要是底板鋼筋的內容。

一天工作內容:對底板鋼筋下料單進行了審核。

篇35:工地實習日記

8月10日 星期二 晴

5、泵送先遠後近,在澆築中逐漸拆管。

6、高温季節泵送,宜用濕草袋覆蓋管道進行降温,以降低入模温度。

8月11日 星期三 晴

查查資料為了保證已澆築好的混凝土在規定齡期內達到設計要求的強度,並防止產生收縮裂縫,必須認真做好養護工作:

(1)在澆築完畢後的12h以內對混凝土加以覆蓋和澆水;對於硬性混凝土應在澆築後1h-2h內養護。一般情況下,混凝土的裸露表面應覆蓋吸水能力強的材料,如麻袋,草蓆,鋸末等。

(2)混凝土澆水養護的時間,對採用硅酸鹽水泥,普通硅酸鹽水泥和礦渣硅酸鹽水泥拌制的混凝土,不得少於7d,對摻用緩凝型外加劑或有抗滲性要求的混凝土,不得小於14d。

(3)澆水次數應能保持混凝土表面處於潤濕狀態。一般當氣温15℃左右,每天澆水2次-4次,炎熱及氣候乾燥時,適當增加。

(4)混凝土養護用水一般是生活用水。目前我國很多地方採用塑料布覆蓋養護混凝土的方法。當採用塑料布養護混凝土時,起敞露的全部表面應用塑料布覆蓋嚴密,並應保證塑料布內有凝結水。

8月13日 星期五 晴轉多雲

8月3日 星期二 微風

今天,林工帶我們去工地時,我們問他施工方案是怎麼確定的?

今天陳工給我們拿來了一大摞工程的設計圖和施工圖,讓我們儘可能把圖紙看懂,有不懂的要向他們請教,或者自己看圖集,要把問題弄明白了。

看結構圖紙時,發現都用的是平法標註,記得在大一時,王老師給我們講過平法標註,也給了我們101圖集,不過我們都沒有看,到現在都看不懂。還好辦公室裏還有圖集,我們一遇到不懂得就找圖集,弄的我一上午就看了一張圖紙,沒辦法不懂啊。回去了一定在好好研究平法標註。

8月5日 星期四 晴

今天,陳工説要檢驗一下我們測量的基礎,帶我們去放線去。後來,張哥就給我們講了放線的一些技巧和注意事項,今天放線的內容是柱子和樑。上午,林工做了實習動員,着重給我們講了實習中安全的重要性,強調安全第一,要處處注意安全。接着讓我們端正實習態度,強調這是集體活動,每個人到要參加,不可以隨便缺席。最後林工給我們講了這次實習的意義,讓我知道了這次實習的重要性,通過這次實習我將會學到許多我平時在書本上學不到的東西,開闊我的視野,使我對這個專業有更加深刻地認識和了解。

下午,我們分別參觀了本校區和寶山校區的建築工地。主校區的實驗室由於搬遷,所規模比較小,一部分是對建築材料應力和變力的實驗,另一部分是混凝土養護實驗室,裏面24小時保持高温高濕,我們沒有進去,蛋殼開除其設備很先進,精度很高。王營校區的建工實驗室就要大多了,我們首先去了一間廠房一樣的建築裏面,那屋頂上面有一個吊機,下面是兩台鋼材壓力試驗機,地上放着許多多試件。鋼材斷面就是由上面的吊機吊到試驗機上進行壓力試驗的。接着我們去了另一棟建築,裏面上下兩層全都是實驗室,我看見一樓簡介上寫着國家二級實驗室。裏面主要有混凝土試件壓力測試,石子,黃沙,水泥沙漿的強度,易和性測試,其中有一間實驗室裏有一台超級龐大的壓力試驗機高度直達房頂,使我們吃了一驚。老師介紹説這是300噸的鋼材壓力試驗機。除了這300噸的以外,旁邊還有幾台100噸和50噸的。看着這些龐然大物,我們興奮不已,同時也感到自己將來責任重大。接着我們來到二樓,二樓主要是水力測量實驗室,裏面有許多精密的實驗設備,林工説將來我們學專業課時將回來這裏做實驗。雖然天空下着小雨,但我們還是因為見了這麼多實驗設備而感到高興。

8月7 日 星期六 晴

今天一大早,我們去了市材料園。一進門我們就看見地上堆放着一排排預製板,按不用的規格疊放在那裏。每塊板中間都有三個圓孔,不同規格的板圓孔不同,圓孔下面有一排鋼筋頭從板底伸出,每塊板上四角還有四個突出的小圓環。林工們介紹説這板的全稱叫鋼筋混凝土預應力板,板上的圓孔起着減輕重量的作用,同時還可以增強隔熱保温性能。圓孔在澆鑄時開口被封了,是防止儲存時有昆蟲老鼠在裏面生殖產卵,另外還可以在安裝時為防止沙漿進入孔中。然後我們參觀了澆鑄場地,原來澆鑄時是將磨具一排排整齊的排放好然後把一根根很長的鋼筋穿過一整排磨具連在兩邊的受力柱上,使鋼筋受力,在澆鑄好後產生一個收縮力。這個力就叫預應力,它使預應力板能夠防止和減少受力變形。接着我們參觀了板,GRC板主要是由抗鹼玻璃纖維網格,低鹼水泥,珍珠巖和外加發泡劑防水劑組成。主要用於做牆隔開空間。這種牆隔熱隔聲效果好,但不能承受外加重力,只能承受自身重力。它可鋸,但不可以拼接。

隨着建築業的發展,考慮到種種因素,不得不吧人文生態考慮進去。為了消除噪音,灰塵等的污染。一些城市都建立了混凝土攪拌站,這樣不僅大大提高生產效率,而且質量也得到了保障。我們參觀的構件廠也有這樣一個混凝土攪拌站。只看見幾個十幾米高的大罐子倒立着佇立在幾堆石子黃沙前。有一個傳送帶將石子黃沙送到旁邊的一棟建築裏。老師説那是攪拌房,各種材料在那裏面混合攪拌,然後灌進混凝土攪拌車裏送往工地。林工還給我們講了不同材料所混合出的混凝土的性能的不同,使我們既開闊了眼界又增長了知識。

下午我們聽了一場報告,報告主要講了一下現代建築的分類:磚木結構般用於單層建築及村鎮住宅;磚-鋼筋混凝土結構(即磚混結構)般用於6層左右民用建築和中小型工業建築; 鋼-鋼筋混凝土結構一般用於大型公共建築及大跨度建築;鋼結構般用於超高層民用建築和有特殊要求的工業建築。林工特別介紹了一下高層建築,現在中國如果要看高層建築的話,那還得是上海了,上海的高建中又得數金茂大廈,東方明珠電視塔,這些建築在世界上都是有名的。聽着這些使我們對未來充滿希望:我們將來要儘自己的所能,造出更高的建築為祖國爭光。老師還講了土木工程分為三步驟:設計、施工、管理。講了土木工程未來可以從事的社會工作崗位可以有哪些?1,建築公司。 2,行政部門。3,房地產公司。4,監理公司。還可以從事交通部門的工作。老師還講到了我們目前大學教育的創新。他認為這是高等教育的目的。他要我們學生樹立起自主學習的習慣與興趣。建立起終身學習的習慣與愛好。

8月8日 星期日 晴

今天一早,林工便帶我到施工現場學習。在現場已經拆了模的柱前,林工讓我指出該柱的缺點,我看了一會也沒有發現問題。林工卻指出三點問題:首先,從外觀看由於柱是分兩次澆築完成的,而且,第二次支模板不夠準確,使柱上部分稍微小於下柱,對於沒有經驗的人來説,是查覺不到的。但對於有經驗豐富的人來説,一眼就能發現問題的所在。其次,柱子在第二次澆築砼的時候,施工縫未做好,有漏漿現象,造成了施工縫處的爛根現象,雖然,後來又在該處抹灰,並且,對結構不產生影響,但是,在評“長城杯魯班獎”時還是不允許的,且不符合規範要求。

接下來,我又學習了關於樑的模板中一些我們未學到的問題。首先,在支樑模板時,應該在模板的內側每隔一段距離撐一根鋼筋,目的是為了防止在樑側支撐頂緊時和對柱螺栓的作用。使模板的內側倒塌。同時,每隔一段距離要設置對柱的.螺栓,將其設在樑側支撐及兩側各兩根相接近的鋼筋固定,用於保持模板之間的設計厚度,並承受砼傳來的側面壓力和水平荷載,使模板不致變形。

8月9日 星期一 晴

1) 組砌方法:砌體一般採用一順一丁(滿丁滿條)。8月14日 星期六 陰有雨

由於天氣的原因,今天只能在會議室裏看圖紙。這時實驗員楊工回來了,他給我講解了鋼筋的檢驗與鋼筋接頭的工藝檢驗。鋼筋的檢驗首先要檢查鋼筋的標牌號及質量證明書;其次要做外觀檢查,從每批鋼筋中抽取5%,檢查其表面不得有裂紋、創傷和疊層,鋼筋表面的凸塊不得超過橫肋的高度,缺陷的深度和高度不得大於所在部位的允許和偏差,鋼筋每一米彎曲度不應大於四米;接下來力學性能試驗,每批若小於60噸則從中抽取2 根,每根截取兩段,分別做拉伸和冷彎試驗。在截取試件時應除去鋼筋兩端 100-500MM,在截取試件大於60噸還需在取相應的鋼筋。如果一項試驗結果不符合要求,則從同一批中另取雙倍數量的試樣做各項試驗。如仍有一個試樣不合格則該批鋼筋為不合格,熱軋鋼筋在加工過程中發生脆斷、焊接性能不良或機械性能顯著不正常等現象,應進行化學成分分析和其它專項檢驗。

8月15日 星期日 大雨

今天下起大雨,所有工人無法施工,我趁機向林工請教了我的一些疑問,直至大雨聽,工人們才繼續施工。

8月16日 星期一 晴

今天我們跟着監理到現場驗筋,還是跟着監理學的知識多啊。這一天我們老圍着他問,都給他問煩了。後來多不好意思問了。

驗筋主要看以下幾方面:

鋼筋的品種和質量、焊條的牌號、性能必須符合設計要求和有關標準的規定;鋼筋表面必須清潔;鋼筋的規格、形狀、尺寸、數量、間距、錨固長度、接頭設置必須符合設計要求和施工規範的規定;焊接接頭機械性能試驗結果必須符合鋼筋焊接及驗收的專門規定;綁紮鋼筋的缺扣、鬆釦數量不超過綁扣數的10%,且不應集中; 彎鈎的朝向應正確;綁紮接頭應符合施工規範的規定,搭接長度均不小於規定值;用I級鋼筋製作的箍筋,其數量符合設計要求,彎鈎的角度和平直長度應符合施工規範的規定;對焊接頭無橫向裂紋和燒傷,焊接均勻;接頭處彎折不大於4度,接頭處鋼筋軸線位移不得大於0.1d,且不大於2mm;還要符合某些誤差的限制。

8月17日 星期二 晴

今天我們留意了工地的現場佈置,現場共設有三個鋼筋車間,一個木工車間,兩個生活區,一個辦公區,兩個材料儲藏倉庫,場區道路佈置符合運輸要求,生產區和生活區分開且便於工人進入生產區。看來在學施工平面佈置圖時的知識在這裏都有體現啊。

回憶單位工程施工平面佈置圖的原則:

1、在保證施工順利進行的前提下,現場佈置儘量緊湊,以節約土地。

2、合理佈置施工現場的運輸道路及各種材料堆場、加工廠、倉庫、各種機具的位置,儘量使得運距最短,從而減少或避免二次搬運。

3、儘量減少臨時設施的數量,降低臨時設施費用。

4、臨時設施的佈置,儘量便利工人的生產和生活,使工人至施工區的距離最近,往返時間最少。

5、符合環保、安全和防火的要求。

陳工程師説,如果是外地工地,還應瞭解當地施工期間的氣温、降雨量、風力、風向以及地震烈度、地方資源、地方交通運輸、地方施工協作單位以及當地建設行政主管部門的有關建築市場的管理文件等。

8月19日 星期四 晴

今天,去工地時,我看見了工人們正在處理一處露筋的地方,問了問旁邊的的技術員,他説露筋產生的原因主要有以下幾點:

(1) 灌築混凝土時,鋼筋保護層墊塊位移或墊塊太少或漏放,致使鋼筋緊貼模板外露。(2)結構構件截面小,鋼筋過密,石子卡在鋼筋上,使水泥砂漿不能充滿鋼筋周圍,造成露筋。 (3)混凝土配合比不當,產生離折,靠模板部位缺漿或模板漏漿。 (4)混凝土保護層太小或保護層處混凝土振或振搗不實;或振搗棒撞擊鋼筋或踩踏鋼筋,使鋼筋位移,造成露筋; (5)木模扳未澆水濕潤。吸水粘結或脱模過早,拆模時缺稜、掉角,導致漏筋

防治的措施:

(1) 澆灌混凝土,應保證鋼筋位置和保護層厚度正確,並加強檢驗查,鋼筋密集時,應選用適當粒徑的石子,保證混凝土配合比準確和良好的和易性;澆灌高度超過 2m,應用串筒、或溜槽進行下料,以防止離析;模板應充分濕潤並認真堵好縫隙;混凝土振搗嚴禁撞擊鋼筋,操作時,避免踩踏鋼筋,如有踩彎或脱扣等及時調整直正;保護層混凝土要振搗密實;正確掌握脱模時間,防止過早拆模,碰壞稜角。

(2)表面漏筋,刷洗淨後,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂漿,將允滿漏筋部位抹平;漏筋較深的鑿去薄弱混凝上和突出顆粒,洗刷乾淨後,用比原來高一級的細石混凝土填塞壓實。

8月20日 星期五 晴

8、儘量減少暫設工程,合理儲備物資,減少物資運輸量,科學的佈置施工平面圖。

高質的工程處於優秀的管理,像這樣的公司一定會越來越優秀。

8月21日 星期五 晴

我的實習期馬上就要結束了,我要把握住最後的這幾天,努力學習,爭取多掌握一些經驗。今天,林工給我看了施工圖,還教育我看圖的重要性,“看圖你要了解結構的柱距、柱網尺寸;柱和樑的斷面、高度和跨度;圍護牆體和柱軸線之間的尺寸關係;板的厚度和結構標高等。明確柱子縱向鋼筋的強度等級、規格、數量以及搭接要求;箍筋的規格、間距、和強度等級;每層柱及柱的配筋量的變化;樑的配筋要求及每層樑及樑的配筋量的變化;板的配筋要求等;瞭解各層所用的混凝土的強度等級以及其他特殊要求如抗滲、抗蝕、防腐等。圖紙的審核主要是為防止一些圖紙的矛盾對施工的影響,如建築標高與結構之間是否矛盾,管線的安裝對結構是否有影響,圖紙的設計是否能夠實現等。”

篇36:工地實習日記

主要工作內容:1.熟悉辦公環境2.詳細瞭解公司情況3.熟悉工程造價國傢俱體的定額規範及價目表

在很快的熟悉辦公室佈局後就打掃辦公室的衞生。打掃完衞生同事像我們介紹了公司的詳細情況,這是在公司簡章上看不到的具體情況。我想這也許就是辦公室文化的一個縮影,而且我知道要想更快的融入這個大家庭就必須得了解這些。所以我還是很認真的聽着同事的介紹。辦公室早就有了對我的實習安排,剛開始的幾天現在工地做生產見習,然後在辦公室熟悉工程造價國傢俱體的定額規範一集價目表,熟悉算量方面的技巧與所學的理論只是的結合,具體碰到什麼不會或者模糊的地方要請教比我來的早的同事。

篇37:工地實習日記

今日是實習的最終一天了,感觸良多。

9:00還是安排召開了周例會,施工單位首先通報了施工進度。然後他們提出一個問題,附近居民投訴工地6點以前就開始施工,影響他們休息,門口的燃氣公司施工,水管被挖壞,致使工地經常停水,影響施工作業和日常生活。針對自我的施工情景,他們也指出現場臨電要貼合規範,大型設備要定期檢查,做好記錄。另外,為了迎接8月中旬市“創城”檢查,現場必須要嚴抓安全禮貌施工,還要儘快拆除圍牆,提前準備好標準圍擋,以備更換。

監理方先通報了昨日安全檢查的結果,期望大家重視,並及時改善。並提出鋼筋工必須要帶安全帽,機械連接要按照規範要求做好,保證鋼筋連接的質量到達施工要求。混凝土澆注要嚴格把關,成型之後不能有大面積的裂紋,養護要及時、到位,並且能保證觀感。這些都是之前檢查過程中發現的質量問題。在資料方面,也提出了相應的整改方案。

建設單位依舊提出了自我關於加快施工進度的意見,為保證工期,要求儘快將4#和5#樓的施工方案拿出來,利用好南側施工場地,下週上報。在施工具體措施上,期望基坑內要儘快抽水,將水位降到筏板以下,保證正常施工。針對北面圍牆的整改也提出了自我的提議,督促各方協調合作,不要推卸職責。

最終一天的工作,真是不捨啊,在工地上真的是學到了很多比課本講的更具體的知識。更重要的是和前輩們學到了很多做人做事的道理,瞭解了行業的一種整體面貌。大家的一些提議和意見也對我的人生規劃產生了很多影響,我由衷的感激這些可愛的同事們。

我的實習結束了,工地的建設還在繼續,寒假的時候我還會回去看看大家的。

篇38:工地實習日記

星期六

天氣:晴

今日是生產實習的第一天。雖然不是第一次來工地實習,但還是有些興奮和期待。早上七點半我就來到了施工現場,在與項目經理進行簡單的溝通之後,我的為期四周的生產實習正式開始了,第一件事就是在施工部門的安全科理解安全生產教育。除了基本的安全條例,安全科的工作人員給我重點介紹高處墜落、物體打擊、機械傷害、觸電等常見的工地危險事件。我認真的聽,仔細記錄,我想,在工地實習學習知識,參與實踐是目的,但更應當學會保護自我,讓自我避免傷害,而我只是在那裏工作一個月,安全規章制度還是有映像的,但大部分工人師傅就不必須了,所以我想,每一天出工前,項目負責人、班主對工人的技術交底和安全生產交底是十分必要的,建築施工現場安全隱患相對還是很多的,更要讓我們把安全因素放到首位。今日到現場時工地已經開工,我的今日的任務就是觀摩學習,在現場看了看工人師傅現場操作就到施工科報道,施工員安排我先看看施工圖紙熟悉一下工程概況,午時施工科比較忙,項目部與甲方監理召開了技術會議,通知明天將澆築二號樓地下一層的混凝土,一天的工作就在匆忙間結束了,期待明天的混凝土澆築。

7。8

星期日

天氣:晴

上午很早就來到現場,項目負責人把我安排給施工科一位師傅做助手,班主對工人師傅們交底後師傅召喚我跟他去新澆築好的二號樓定位放線,我有些不解,畢竟剛剛才澆築完成不超過20小時,混凝土的強度真的到達上人強度了麼?並且,就這十幾個小時,期間還在澆水養護,混凝土已經乾燥硬化了?帶着這些疑惑我戰戰兢兢的跟着師傅進了現場,這也是這次實習我第一次如此近距離來到現場,已經有不少工人在忙碌,混凝土表面都覆蓋着塑料薄膜,我回憶了一下土木工程材料課上教師講過的養護方法,想想這些工藝還是比較正規的,泥工還在拖着水管在樓面上澆水。表面雖然是潮濕的,但混凝土的確已經硬化。為了加快放線,提高工程進度,科長分配了三個小組,從三條軸線分別進行放線,雖然已經熟悉了些圖紙,但實際操作起來還是不熟練,對牆線、尺寸的想象力還很不足,這樣我的工作進度相對就慢了下來,但跟我一組的小技術員並沒有埋怨我什麼,還在鼓勵我,沒關係,慢慢來,逐漸我掌握了一些技巧,對某一條軸線而言先去觀察相鄰軸線有沒有比較特殊的地方,這樣一來,

工作也顯得得心應手了。

7。9

星期一

天氣:晴轉小雨

上午到工地之後,來到辦公室找不到“同事”了,大家都去現場圍觀澆築混凝土,帶好安全帽後我也加入的參觀之中,與旁邊人聊天得知,澆築工作從凌晨4點就開始了,我到時澆築工作才進行了不到四分之一,我找到負責簽收混凝土的技術員,看了看工程料清單,在字裏行間的數據中查找着自我明白的或不明白的信息,看着這十幾張單子,我漸漸明白一些:外牆,剪力牆和樓板用的混凝土不都是一樣的,剪力牆大多是C30的,可是我發現外牆所用的混凝土為C40P6,這個P6代表什麼呢?印象中施工課和混凝土課中都沒有提到類似的字母含義,在詢問師傅得知P是抗滲的意思,後邊的數字是抗滲等級。我想書上的知識畢竟是有限的,要學好土木工程這門學科,成為合格的土木人我們要學的不僅僅是課本上的東西,實踐方面要學的東西更多,更應當理論與實際相結合的理解每項分部工程的工序與各工種的施工工藝。澆築工作一向持續到午時,期間我與施工員一同製作了兩組混凝土試塊,在材料課上曾做過類似的實驗,所以做起來還算是得心應手,第二天的實習很快就結束了,今日過得比較充實,讓我感到工地上到處都是細節到處都是知識,這就需要我認真觀察學習。

7。10

星期二

天氣:中雨

天色昏暗,下着不小的雨,早上起牀看着窗外陰雨霏霏糾結着今日到底要不要去工地了,想想細數下來才第四天,才第四天就曠工終究不是負責人的行為,到工地後我主要的工作地點二號樓僅有屈指可數的幾位工人在堆砌一些鋼筋,由於下雨的緣故,原本計劃的電渣壓力焊工業沒有辦法進場工作了,我想這對工程進度是有一些損失,但對於結構安全確實是有些幫忙,潮濕、適當的温度,對混凝土強度的提升作用要比一向在上邊澆水好的多,今日應當沒有工作能夠做了,正巧一號樓裙房的基礎今日要進行澆築,前兩天曾留心過那裏,看樣貌應當是普通加三級灰土處理過的地基,條形基礎,採用c25混凝土雖然基礎澆築量遠小於每一樓層的澆築量,但仍有80方,連續不斷的澆了4個多小時才弄完,罐車把混凝土傾倒到泵車, 泵車把混凝土泵送到基礎上頭。澆築樑的時候混凝土溢出來了,往地 上嘩嘩的掉,有兩個工人剛好在下頭,被石子雨砸了。有些模板沒有 固定好,混凝土澆築後有鼓模的趨勢,工人之後再把插銷砸緊一些,才解決這問題,並且模板的密閉性不好,很多地方都出現了漏漿現象,這樣會造成混凝土的浪費,還得繼續返工,費時費力費錢。所以我想,做工作要認真負責,為自我也為他人。

7。11

星期三

天氣:晴

今日能夠看到鋼筋工進行鋼筋連接,這個不像模板工程或者混凝土工程比較常見,鋼筋的連接只在書本上接觸過,在去工地的路上我還在回憶着昨晚温習的關於鋼筋連接的知識點。到了工地,已經有幾個焊工開始工作了,經過一天的混凝土的適當條件的養護,對於它的強度我已不再有疑心,安安心心的從腳手架爬上了現場,近距離參觀電渣壓力焊。只見焊工托起一根鋼筋豎直放入卡具內固定,用電渣灌滿焊接桶狀結構中,隨後將引弧導電鐵線圈夾緊上部待連接的鋼筋,隨後迅速轉動操作杆,上部鋼筋隨即下降插入藥劑之中,由於引弧距離適當,在高壓下端部鋼筋受熱融化,操作杆在焊工手中靈活操縱着,三五秒後只見焊工師傅突然迅速轉動操作杆,上部鋼筋在這作用下迅速下降1~2釐米,稍等片刻,焊工師傅打開盛有電渣的圓筒,倒出剩餘電渣,兩根鋼筋就這樣被焊接在一齊,我上前觀察焊接接頭,是呈扁球狀的光滑平整的鋼筋包。原先這就是一個完整的電渣壓力焊的過程,看着塔吊不停的在往那裏運輸鋼筋,看來鋼筋的焊接還會持續幾天。

7。12

星期四

天氣:陰

天氣比較涼爽,早上來到現場原本平整的樓面堆滿了鋼筋,有剪力牆焊接用到的受力鋼筋和綁紮暗柱的成堆的箍筋。在數週前的混凝土課程設計中對於鋼筋下料有了初步的感觀,也明白箍筋的用量十分大,但如此多的箍筋還是讓我大吃一驚。在昨日的焊工工作後樓面上立起了密密麻麻的鋼筋,整棟大樓也是這樣經過一根根的鋼筋串聯起來,包裹上箍筋,填充上混凝土完成的。上午在辦公室看了看三號樓的施工圖,聽技術員説,明天要回填三號樓裙房的地基土,接下來就是防線、支模、澆築、綁紮鋼筋看來接下來有新的工作要做了。午時沒什麼工作幫得上忙,就一個人來到焊接鋼筋的現場繼續看焊工們的實際操作,我觀察焊接成型的接頭,柿子狀,表面光滑透亮,我掰了掰上部鋼筋,感覺這樣的連接比我想象中要穩固的多,鋼筋彎曲時時平整部位的彎曲,接頭處沒什麼變化,回憶了一下剛結構中對鋼筋焊接的計算,電渣壓力焊構成的接頭在成分上是與鋼筋相同的,並且有效的截面面積擴大了50%

以上,這些對於結構來説都是較為富裕的安全儲備。

7。13

星期五

天氣:晴

這個時候的施工科是比較清閒的沒什麼實地操作的工作,來了在工地轉悠了一圈,待在辦公室,等着挖掘機來現場平整三號樓裙房的地基。平整場地就需要用到水準儀了,開始我只是在旁邊看兩位施工員操作,我也很好奇數十米外的兩個人是如何交流某一點的高度是偏高還是偏低,偏差有多少,只見立標尺的技術員擺好標尺,觀察水準儀的技術員調節方向和焦距尋找標尺後,手掌向上構成一個“4”並規律的向上擺動隨後遠處的技術員從周圍撿來土塊墊在尺子下重新立好標尺,此時負責觀測水準儀的技術員手臂水平一擺,看樣貌是高程滿足條件了。這確實是很有效的方法,於是我自告奮勇的當起了觀測員,有些工作就是看着容易做着難,雖然在學校曾組織過同學一齊完成了測量實習,但學校的測量相對目標比較明確,故標尺是很容易就能在鏡頭中找到。但工地上十分空曠,這樣在廣闊的視野中找到細窄的標尺並不是件容易的事。這個東西沒什麼技巧可言,僅有用的熟練了大概估算這旋轉的角度並尋找附近的顯著目標點,就這樣,在磕磕絆絆中,平整場地的工作還算是順利的完成了。

7。14

星期六

天氣:晴轉小雨

來工地實習已經一個星期了,感覺對於工地上的工作還有很大的新鮮感和好奇,所以也沒有產生懈怠的心理,二號樓的主要工作還是連接鋼筋,但為了加快流水步距,不產生窩工現象,有鋼筋工已經開始在部分已焊接完的部位綁紮箍筋。鋼筋工程量是很大的,光焊接這一塊兒估計還得兩天,再加上綁紮的箍筋和剪力牆裏綁紮的鋼筋(hpb235的鋼筋12mm),應當還得4天左右,二號樓的裙房地基此刻處於建築廢料集中地和模板的加工場所。上午在工地轉了一圈,在這個200×130m的地皮裏,光鋼筋加工車間就有4個,每個車間的鋼筋工人都不停歇的加工鋼筋,有的在平整,有的在截斷,有的在做箍筋。。。午時下了點小雨,師傅安排我在辦公室審查剪力牆暗柱配筋圖,開始並不習慣,並且剪力牆中的yyz,yaz等代碼完全不明白什麼意思,代號編排也沒什麼規律,這樣找起來很是費勁,我經過手機查詢了yyz(約束邊緣柱)等代碼,改變尋找對應柱子的方式,從某一根柱子開始向四周逐個對照審查,很快完成了審核圖紙的任務,並還真在其中找到了一些圖紙的紕漏。

7。15

星期日

天氣:晴轉小雨

上午到工地時已經八點多了,施工科的同事們早已到三號樓的裙房開始給基礎承台做定位放線,由於承台的允許誤差相對較大,所以今日房間的工具不是盒尺與墨斗,而是較為簡陋的大卷尺和石灰粉,但工具簡陋,實際操作起來並沒有簡便多少。放線還是要不停的站起蹲下站起蹲下,一上午的時光也只完成了軸線,和不到三分之一的承台的放線工作,午時科長有事,僅有我和兩個年輕的技術員繼續放線。由於軸線已經放完,所以只剩下正方形的簡便的承台和地樑,就在我們將要完工的時候突然滴答開了小雨,我們三人都很沮喪,想着今日的工作估計是白做了,我突然想到昨日在鋼筋加工車間有30釐米左右長的成堆的鋼筋廢料,就提議用鋼筋廢料做為定位點,在所有有角的部位插上鋼筋,這樣即使石灰粉被水打濕變的模糊,也能夠很快的重新把線放好,這樣我們輪流就近從鋼筋車間取來鋼筋廢料並固定好。雨慢慢下起來了,我在牆角看着雨水中的定位鋼筋想着,今日的辛苦總算是沒有白費。明天木工就會在放好線的地方支模了,工地上的工作雖然繁瑣,但仍然顯得井井有條。

7。16

星期一

天氣:晴

早上剛到現場,就看着塔吊在高空運送着方木到昨日放線的裙房地基處,我問木工師傅是否需要重新放線,他説不用,有鋼筋定位就差不多夠了,我想着我們只是放線昨日都在着放了將近一整天,木工師傅又要找適宜長度的方木,還要調節加工,加固,就裙房基礎這工程量怎樣也得他們幹到明天。但出乎我意料的是,上午下班的時候就幾乎已經鋪設完成了,可是在遠處看起來,整體的施工質量只是差強人意,承台還好説,地樑墊層的模板做的並不平整,甚至歪歪扭扭的。好在這只是底部,尺寸要比實際設計圖紙上的偏大,好在不會影響上部的基礎。午時來了輛混凝土罐車,是要為三號樓一層的樓梯澆築混凝土。由於是細部的澆築,所以不方便用泵送,只見塔吊將一個一方左右的料斗放置於出了口,隨着罐車轉動混凝土灌將混凝土傾倒出來,隨後塔吊將混凝土料斗高空運輸到澆築地點,泥工打開出了口,混凝土便被倒在支好的模板中。就是普通的三跑樓梯,還空運了四次才澆築完。今日只打了兩個樓梯,明天還得繼續。

7。17

星期二

天氣:晴

上午去三號樓現場巡視,鋼筋綁紮工作進度還算正常,但走到昨日新澆築的樓梯時我發此刻休息平台上出現了幾條細小的裂紋,這必須是昨日澆築完後沒有及時澆水,混凝土乾燥收縮造成的,雖然混凝土課上教師強調過,混凝土結構都是帶裂縫工作的,並且裂縫只要在規範要求之內,就能夠正常使用,對正常承載力的影響不大,但看着這些細微的裂縫在我腦中總是浮現出裂縫逐漸變寬變長的場景,轉了一圈我感覺這是比較嚴重的情景,就回辦公室將情景通告了師傅,師傅隨後帶我去現場看了看,並找來代班的班主,要求他儘快安排人做澆水處理,看得出班主覺得我們有些大驚小怪,推脱説水管還沒有接上來,沒水能夠用來養護樓梯,師傅也很着急,要求他們就是用桶提也要把水從下邊提到現場。這樣做雖然不是很人道,但從施工工藝,結構安全上研究這確實也是沒辦法的辦法了。不一會兒,工人師傅提着水桶從施工樓梯上來,澆在澆築好的樓梯上,雖然於心不忍,但我還是叮囑工人師傅在中午下班之前再上來澆一次,中午太熱,水分蒸發快,對混凝土強度的提升有不好的作用。

7。18

星期三

天氣:晴

聽説明天二號樓的地下一層就要拆模了,上午師傅叫我跟他去地下一層裏看看,由於工程用的模板都是現場製作拼裝的,所以樓板的模板應當是用滿堂腳手架支撐起來的,我們走到一個預留洞口,師傅反覆叮囑我要細心,腳要踩實,手要抓穩,千萬注意安全,當我鑽進去才明白師傅為什麼這麼説,地下一層的層高是4。2m,我們是在腳手架上鋪着的方木,木板,鋼板上行走,説實話每一步都走得很是艱辛,並且橫向的腳手架偶爾有突然很高的,還得從上頭跨過去,再加上混凝土硬化放出大很多熱量、陰暗潮濕的環境,讓我沒走十幾米就已經滿頭大汗,師傅在前邊很快的前進,明顯我已經跟不上了,在架子上行走讓我感到很是危險,在牆角處我爬下腳手架,直接在地上行進。地上有不少水,應當是養護時候留下的。在有的地方還有小堆的混凝土,應當是澆築時漏漿了,這就是説模板製作的並不緊密。走着走着我發現,整個工程的地下一層是相通的,在底下我找到了商場的地下一層停車庫,這是一個框架結構建築,筏板基礎。回到辦公室,感覺今日的收穫還不小,近距離觀察了滿堂腳手架,對它的認識又深刻了。

7。19

星期四

天氣:晴

早上三號樓的裙房基礎墊層澆築很早就開始了,技術員告訴我,過一兩天又得在這放線了,這回就是精密的為條形基礎放線了。二號樓外牆的模板開始拆除,我上現場近距離觀察了一下拆模的過程,木工先行拆除對拉螺栓,大小鋼楞和連接鋼管,自上而下的逐次拆除,但模板拆除後,據我的觀察,整體性並不是很好,首先成型的混凝土牆體表面並不平整,甚至看到是一塊兒一塊兒的,就像是又預製的混凝土板砌築而成的,這證明模板的連接不夠緊密,並且平整度不夠,旁邊的監理顯然對這樣的施工結果不太滿意,要求項目經理購買全新的木模板,今後避免出現這樣的情景,午時我也為我做的混凝土試塊“拆模”了,打開之後發現表面有不少氣孔,並且一組三塊兒都是這樣的,我把技術員做的也打開了,看見他的試塊就要平整的多,我想這是我在成型時對它的振搗不到位,這樣的小工序被我忽視了,雖然做過試塊但對這樣的工作顯然還是做得不夠到位,我想學好課本的知識只是一方面,多實踐,熟練掌握實際的操作技能才是我們在施工現場工作最重要的

7。20

星期五

天氣:晴

今日的雨下的很大,但沒什麼猶豫的,早上還是毅然決然的撐着傘來到了工地,昨日已經把二號樓裙房部位的一個臨時模板加工的車間轉移走了,最近的工期顯得有些拖沓,看得出項目部的領導們都有些着急,甚至單位的老總也天天來現場催加快施工進度。由於為了暫時的施工方便,二號樓裙房的基礎被當成了簡易的建築垃圾堆放處,拆下的、準備拼裝的模板,支撐模板的鋼管,方木,廢棄的鋼筋,還有製作模板是留下的很多的木屑。。。。。。在施工時候很方便,可是清理起來卻十分費勁。所以,開工前的施工組織和場地安排是很重要的,合理的安排會節省施工時光,提高進度,同時還能儘可能的減少工作量。由於下的大雨,場地泥濘不堪,我們幾個人細心翼翼的整理着雜物,把模板,方木,鋼管分別堆好,然後指揮塔吊運走,由於工地場地安排緊張,只能把這些雜物暫時堆砌在一個較為空曠的場地,等再過些日子再整頓。午時雨依然很大,二號樓開始製作模板了,在辦公室對照着建築圖集看模板圖,沒有任何頭緒,看來只能在支模時多留心觀察了

7。21

星期六

天氣:大雨

三號樓的鋼筋綁紮的差不多完工了,監理明天就要檢查了,今日師傅讓我拿審核好的圖紙去跟着檢查一下鋼筋工程,我們分為兩組交叉檢查,同一組中,一個讀圖一個檢查鋼筋,檢查了幾根柱子之後我們的進度很慢並且在複查的時候科長斥責我們檢查結果漏洞百出,這包括兩個主要錯誤,第一,把剪力牆的鋼筋算到柱的配筋裏,這樣一來我檢查過的剪力牆暗柱的配筋大多都有問題,反覆數才數對,第二,單純檢查箍筋的數量夠不夠,卻沒檢查單肢箍的具體位置適宜不適宜,我的檢查結果直接被否定了,我有些泄氣,但也不得不從頭開始,可是找到問題後就都好辦了,注意到容易出錯的地方,檢查的時候就會格外留心,由於審查過一次圖紙,所以看起來這些鋼筋柱子顯得有了活力一般從圖上蹦出來,單肢箍的綁紮果然是出錯率最高的地方,並且有的柱子不只綁紮錯了一個地方,箍筋的作用主要是承擔構件中的剪力,並是受力鋼筋跟混凝土構成整體。所以箍筋位置出現偏差應當會對結構承受剪力有必須影響,建築工程上的一點小疏忽都不能落下,任何的疏漏造成的結果都可能是十分嚴重的

7。22

篇39:工地實習日記

天氣:晴

模板工程的工程量的確很大,外牆的模板今日差不多才拆完,內牆的好像還沒還是拆,二號樓的牆體鋼筋綁紮完成了三分之二,已有幾片模板製作好吊裝到施工現場,我注意到今日二號樓的現場多了一批工人,師傅告訴我是架子工,也就是搭制腳手架的工人,樓面邊緣處有幾根埋設的鋼筋很奇怪,澆築完成後構成的一個高20釐米的方形鋼筋框,這應當不是建築完工後能夠用到得,只見架子工將兩米多長的工字鋼抬起,沿水平方向插入相鄰的兩個鋼筋框中,由於是預埋件,這樣就相當於把工字鋼與結構結為一體,為防止工字鋼從鋼筋框中脱落架子工在相鄰兩個鋼筋框中緊貼工字鋼反向插入斜木劈,這樣就保證工字鋼與預埋件只見沒有了相對錯位我看到這樣的連接很多,並且排列緊密,差不多5米左右就有一組連接。工字鋼作為結構的拓展,經過與之連接件與搭制腳手架的鋼管連接固定,隨後由大橫杆和立杆相互連接,小橫杆加固,一小部分的腳手架就搭制完成了,這種腳手架跟三號樓一層的腳手架不一樣,是結構的一部分,而三號樓的腳手架是從地面做起的,鋪設有掃地杆與墊板。連接件都是扣件式,設有剪刀撐,這些安全措施和施工工藝都與課本上的如出一轍。

7。23

星期一

天氣:多雲

上午有工人在給二號樓的外牆做防水,那裏用到的外牆防水材料是瀝青防水卷材。工人師傅現將卷材展開,由上而下鋪開,從上邊開始,用火焰噴頭加熱烘烤卷材,由於採用有機瀝青材料,所以烘烤過後卷材變得柔軟而富有粘性,幾個工人相互配合着把加熱的卷材迅速鋪好壓實,隨着噴頭向下烘烤,一步步的向下壓實鋪展,我注意到,新鋪設的卷材與剛鋪設好的都有超過10公分的重疊部分,這樣就減小了接頭滲漏的可能性,密閉性能會更好,從上午開始,施工科開始給三號樓的基礎放線,這次的放線精度很高,我是這操作了一下,感覺就跟畫圖是一樣的,只可是一個是在繪圖紙,一個是在土地上,在彈承台的尺寸時需先將橫縱軸線彈出,按照圖紙標註,外伸長度是精確的,在確定好每邊的兩個點後,再用墨斗彈出承台邊緣線,這與開始時在樓面上放線是一樣的。裙房的結構有些特殊,在角部是一個八邊形的拓展結構,這樣傳統的矩形框架柱變成了135度轉角的變形柱,正式這樣一個造型在放線上給我們造成了必須麻煩,在地樑閉合時,發現最終一段地樑向外偏移了十公分,查閲了多張圖紙都沒有理清錯誤,只好暫時擱着,明天再經行處理。

7。24

星期二

天氣:晴

上午木工沒有開工,工地上來了一批新工人,三號樓的裙房今日開始鋪設鋼筋,由於裙房和主體結構的施工不一致,所以主體結構的外牆防水早已做完,但沒為裙房基礎的地樑留設鋼筋,上午我跟技術員的工作就是為地樑埋設鋼筋,我們一人一把小刀,還有一瓶用於定位鋼筋的紅油漆,沿着圖紙在有地樑引申出的外牆上切開已經塗好的防水油氈,然而由於施工質量好,油氈與外牆貼的十分緊密,我兩人就用小刀一點一點的劃出缺口,一邊沿缺口向外撕,一邊在粘貼部用小刀割。費了九牛二虎之力才扯開一塊兒,我看了看二號樓,在綁紮地下一層時已經預留了鋼筋,照着圖在地樑截面處描出了定位鋼筋的點,6根14,2根12,隨後工人師傅用電鑽在定位點鑽孔,將規定型號的鋼筋插入對應空洞,這樣就算是將鋼筋從主體結構中引出了。午時新來的木工入場開始工作,我與兩個技術員來到整個商務廣場的商業去為砌築工程放等高線,辦公室放着一台在學校沒有接觸過的儀器,標線儀,據説只要調準標高,在空曠的框架結構中就會自動打出一條紅色激光的等高線,不巧的是當我們擺好儀器卻發現儀器沒電了,最終只好還是用水準儀和標尺完成了標線的放線工作。

7。25

天氣:多雲轉小雨

二號樓的腳手架今日搭完了,我注意到搭設的是雙層腳手架,布距為1。8m,腳手架上鋪設竹排,立面掛設紗網,可是木工製作模板的速度比較慢,並且在施工日誌上我發現每一天到班的工人人數總有缺勤,可能是最近進度有點慢,項目經理上午一向在現場協調,看樣貌對木工的工作很不滿意,午時就來了一個施工隊的頭在經理辦公室交談,可能是要臨時替換下這批工人了,上午在二號樓看了木工支模,現場有小堆的混凝土砌條,五釐米見方,20釐米長,並且在兩邊2釐米處均有半圓形的凹槽,木工在支模時,先將這些混凝土砌條沿凹槽卡在牆體的兩邊受力鋼筋上,放置的密度還挺大,隨後將立好的模板擺正,後邊用長方木支撐,在提前打好的圓孔上穿入塑料圓管,牆體兩邊的模板都架好後在塑料圓管內插入對拉螺栓,沿模板加立了數跟方木,最終在方木上橫搭圓鋼管,用3型扣件壓緊鋼管,以螺母擰緊固定,一面牆體的模板就支好了。模板的工程量真大,由於不是標準層的施工,所以模板必須重新制作,這就拖慢了進度。

7。26

星期四

天氣:陰

今日施工科忙着為二號樓裙房地基回填土,早上一台挖掘機入場,在修建主體工程的時候開挖造成那裏的場地標高不足,現場的土無法完成回填工作,經夢想盡量不要費事兒,這點兒土能怎樣弄就怎樣弄,工人開始把聚丙乙烯泡沫塑料板緊挨着防水塗料擺放,這是防止回填土中的大型石塊(天然石材,混凝土塊及斷裂的樁體)在下落過程中對防水層造成破損,由於比較混亂,我來到三號樓的現場清點今日木工的出工情景及施工進度。木工師傅雖然不認識我,可是認識我頭上紅色的安全帽,向我講工程中遇到的問題,原先鋼筋工在綁紮鋼筋的時候造成了鋼筋偏位,模板無法與放好的線重合,開始我以為木工師傅把圖看錯了,就回到辦公室找出對應的結施圖查看,結果正是因為鋼筋偏位的問題,導致200厚的牆變成了250厚,這是鋼筋工的職責,我想問問科長怎樣處理,但大傢伙都忙各自的,沒人顧得上回答我。我只好硬着頭皮在工地通訊錄上查找鋼筋代班的聯繫方式,通知了他具體情景,隨後我與鋼筋工一同回到現場,在於木工三方對照圖紙後要求他儘快把偏位的鋼筋扳回去,儘量不要耽誤木工的工作。鋼筋工也很配合。這樣在上午下班前,最終順利解決了這一突發狀況。

篇40:工地實習日記

六月七日,星期一,多雲轉晴

實習,不僅是學習,更多的是體驗生活,�D�D在實習開始之前我就如是想了,我不僅要到工地學習實踐,還要觀察那些在工地上生活的人們,不論是民工還是工程師。

�D�D這也算是我幸運之事之一吧,而且我身體不好,不宜在外奔波,幸好班長將我分到這組。

六月八日,星期二,多雲轉晴

六月九日,星期三,多雲轉晴

我很討厭,很討厭作流水帳一樣寫日記,我要寫自己的日記,寫下真實的生活,真實的體驗,真實的思想!

民工的生活是苦的,我真佩服他們在那麼吵的環境之下能安然午睡。在二樓大廳,我發現民工睡的牀,�D�D其實那不是牀,只是大木板而已。幾大張連在一起。他們的 袋裝的便是他們的全部家檔了。有時,我懷疑,如果他們發生了不幸,他們的家人都不需來收拾遺物。

在另一角落,我發現了一張相比而言優越得多的牀。�D�D因為這張也是木板的牀有個蚊帳。但仔細觀察,在蚊帳上,我看見一些蚊子帶着血跡的屍體。當時,我內心顫動了,有蚊帳都被咬成這樣,剛才看到的那些沒有蚊帳的民工們情形可慘了。

中國有大量這樣的民工,他們沒有權益,法律也保護不了他們應有權益。他們晚上遭受着蚊子吸血,白天遭受着包工頭的吸血。

他們為了生活而疲憊奔波,他們也是我們的同胞,而在既得利益眼中他們與豬狗一樣!

我不想詛咒,但是我的內心在流淚,為了這些同樣有血有淚的同胞流淚。

六月十日,星期四,晴

我決定帶上相機,照下我看到的生活。我的良心在勸我將之公佈出來。

今天,我偷偷照下了在工地午睡的女民工。那裏環境很艱苦,在不見陽光的室內,她掛着的她的衣服。沒有一件好衣服。

另一張,我照下了八個中年民工在抗一個大的水泥管。我不知它叫什麼,它看上去很重,恐怕有幾噸,八個人走得很慢,看上去很累。走着走着,突然繩子鬆了,掉了下來,幸好沒有人受傷。�D�D我將那一刻他們表情的無奈和疲憊攝了下來。

我照下了在高空塗牆的民工,我看着都害怕,而他們竟能在工作時邊説邊笑。我感慨他們的樂觀。

除了照相,下午我還瀏覽了部分該項工程的圖紙,與大家邊看邊討論,交流心得,氣氛相當活躍,

我重點看了有關於配筋的幾張圖,看到了關於配筋的幾種形式;比如,縱筋、架立筋、分佈筋和箍筋。以及配筋的幾種佈置方式,尤其是構造鋼筋的幾種特殊形式:分佈筋,與主樑垂直的負彎矩鋼筋,與承重砌體牆垂直的副彎矩鋼筋,以及板角負彎矩鋼筋。

六月十一日,星期五,晴

時間真快,不知不覺到了這個星期實習的最後一天。在其他組同學眼中,我們的實習是輕鬆的。但是凡事都如此,你想苦總是能學到更多東西的,可惜我比較懶,呵呵~~~~

今天上午我們在辦公室看圖紙。下午,我又帶上相機尋找拍攝素材。

今天下午,我看到了讓我震驚的一幕。我看到一位沒有帶任何安全措施的工人在樑上邊工作邊走動,那樑是懸空,且是弧狀的,是正門前的遮陽之地。具體做什麼,我也不清楚。當時想問,但又怕給工人分神。身邊也沒有可問的工程師。但我敢肯定,這是違規操作!

每年都會可類的事故,導致有人失去丈夫,失去兄弟。而他們的命在有些人眼中是不值錢的。

六月十四日,星期一,晴

第二星期就開始了,週末兩天真的過得太快了。可能是單調的生活中,時間總是飛逝吧。

早上我們來到工地,那幾個工程師又犯老毛病了,來時都快九點了。我們參觀今天的工地,發現與往日不同,今天工地上的人比往日多了幾倍!各個平坦的地面上都有了水泥和沙漿。地面上還有許多地磚和木材。我們意識到大型的裝修開工了。直在中,看見施工人員用推車裝沙漿,推到泥地面的工人那裏。

牆面上,工人們在抹白顏料。有的牆面上,工人們在往上面瓷面。我們向工人資詢了一些問題。比如,我看到一位工人在用錘子敲大理石瓷面,當時我很好奇,問後才知道那錘子是膠做的。錘子是用來將磁面敲平的,瓷面依着拉直的線而進行。這是技術活,經驗很重要的。

在今天的實習中,我們從監理那裏得知,這些工作要持續兩個星期左右。我想難怪樓上到處都是沙子和水泥。

我們還看了課本,對照施工技術中講述的內容,�D�D這叫做理論聯繫實際。

六月十五日,星期二,晴轉雷陣雨

這幾天,感覺進度挺快的,每天都能有新發現。

鋪墊,拋光磚,地板等工作仍進行着,我們沒發現什麼進度,但是在監理眼中,這些工作是心中有數的。對於這方面,我們和工程師眼光不同, 我們只看到了表面,而工程師更關注的是內在。在二樓,我發現原先裝配好的要框全被拆掉了,監理説,那是為提高耐火等級。他們把原先預訂的要門框換成了梓門框,這種材料是經化學浸泡而後成的。具有強度和耐火雙重效果。

從大樓的裝修中,我們親身感知到建築裝飾材料在朝着更美更耐用方面發展。

除了學習上的,生活中體驗也不少。

今天,給我印象最深的是一對母子。母親在弄水泥,我不知怎麼説稱呼。就是搗活水泥了。那個只有五六歲的孩子在旁邊玩耍,用着一根竹棍幫着媽媽,上面真沾不了多少水泥,與其説是幫不如説他在玩耍。

我拿着手中的相機拍下母子倆的情景,當母親發現後,有些驚訝。而孩子而是好奇,看着我手中的相機,不明白我為什麼會為他們拍照。

其實,我是想給那孩子留下張照片的。我想,這樣的孩子是很少照相的。或許我這幾張照片便是他童年中少有的幾張。

六月十六日,星期三,小雨

因為今天的天氣不大好,我身體也不大舒服,所以遲到了,在工地上沒幹什麼活。

我在樓內走了走,但看到了一些情景是難忘的。工人們的忙碌真的很辛苦。

而他們的住宿條件之惡劣讓我刻骨銘心。我想進入他們的住處照相,但是他們懷着警惕的目光讓我離開。我真的沒有惡意,我只是想了解他們真正的生活而已。

我將我看到的,寫在這兒吧。

他們住在還未完工的樓內,裏面燈光昏暗,他們是不可能用高亮度的燈的,因為工地管理者不會讓他們用,而即使是他們自己掏錢,他們也絕對捨不得。裏面掛着他們的衣服,在往裏看的同時,我聽到一位孩子的聲音。在孩子這個年齡,本應該在託兒所或幼兒園的,但是這些民工的子女是沒有這個條件的。

歐洲一體化進度加快了,新的歐盟通過一部憲法,這意味在憲法框架內,無論你是英國人還是東歐人,你可以獲得同樣的受教育的機會,可以自由遷徙,自由工作。是的,他們是不同國家的人,但是他們是一樣的公民,擁有憲法所賦予的不可剝奪的權力。

而我苦難的同胞,我們何時才能在同一個國度成為一樣的公民呢?

六月二十二日,星期二,晴

我將洗出的照片,給了工地上那個孩子,他很高興。我想這工地上的孩子會記住我這個陌生人的。看他的高興勁,我知道了,原先他真的很少照相。希望他將來不用在工地,而是在教室裏學習。

篇41:工地實習日記

日期:7.15 天氣:晴

今天又是一個大晴天,一早來到工地,工人們已經開始忙碌了,底模和一邊側模已經支好了。鋼筋的綁紮工作正在緊鑼密鼓的進行。

鋼筋的綁紮順序為:先將架立筋或上層受力筋兩端搭在支架或可支撐物上,而後在套上箍筋,並將上層鋼筋和箍筋用鐵絲綁紮在一起。最後,再將下層受力筋穿入箍套中,與箍筋綁紮在一起。若存在抗扭鋼筋,除應在箍筋腰部及合適部位與鋼筋綁紮牢固,還要在樑截面上相同部位的鋼筋上加拉結筋,協同腰筋抗扭。

鋼筋的安裝綁紮,應與模板相配合,柱筋的安裝一般在柱模版安裝前進行,而樑的施工順序正好相反。一般是先安樑底模,在安裝樑筋,當樑高較大時,可先留下一面側模不安,待鋼筋綁紮完畢,在之另一面側模,以方便施工。樓板的模板安裝好後既可安裝板筋,其應在下架設置支撐,使上下層筋間,保持相應的距離,且防止被踩踏。

日期:7.16 天氣:多雲

今天,我的工作是與預算員一起計算3號樓的樑柱牆中鋼筋的接頭個數。在本項工程中大於圓20的鋼筋,均採用機械連接總得套管連接,所以在作預算時需統計在該工程中樑柱及剪力牆中的受力鋼筋的接頭數量從而求出需要多少個套管。

我算的是一層頂板樑的鋼筋接頭數。首先,要根據平面繪圖法繪製的平面圖中找出每根樑相應的跨度及其總長,又因為每根鋼筋的長度為12米,所以用每根鋼筋的總長除以12既可得所需的鋼筋段數。之後,要根據鋼筋數進行鋼筋的排布。

最後,我認為這項工作包括整個預算工作並不是很複雜,但工作量大而且很煩瑣,所以要當好預算員不僅要有豐富的知識,還要有認真負責的態度。

日期:7.17 天氣:晴

今天到工地時,側模已經支好了。由於先前已經支好了底模和一邊的側模,在綁紮好樑筋與板筋後,才可將另一邊的`側模支上,且樑側模應架在馬凳上,馬凳高度為板厚。 李工説馬凳看似簡單但要考慮一些因素;如選材方面,要求選用的鋼筋要有一定鋼度,並儘可能運用廢料。在尺寸方面要根據所需的高度,在該部位中需約等於板的厚度。

地下室的地面的砼澆築完畢後,地面應抹平,強度不是很高時,應先用木抹子搓平,當用手按壓時只有淡淡的手指印,既可用鐵抹子搓平抹光。

日期:7.17 天氣:晴轉多雲

連續的桑拿天氣使人覺得很不舒服。今天的任務比較重,也很重要,就是要進行柱的澆築。

柱是該小區框架剪力牆的重要的承重構件,它用來承擔屋架的自重及其傳來的屋面荷載。

在本工程中採用汽車泵和商品砼。在澆築的過程中,用汽車泵尾部的料斗與商品砼運輸車的上料口相連,將砼泵送入泵送管中,最後通過泵送管及其上軟管將砼輸送至相應位置。由於這次澆築環樑圍繞整個建築場地,接近邊緣的位置,所以用汽車泵的輸送管可以很充分而方便的澆築其部位。在整個環樑的澆築工程中,汽車泵有六個停車位置,對砼泵車應伸出外伸直腿支撐與地面,必要時支腿下應加設墊木擴大支撐面積,減小單位壓強。以防止泵車迴轉或使用布料杆澆築砼時,因支腿不均勻下降而導致泵車不穩定。

在採用砼泵泵送砼前,應先開機用水濕潤管道,然後泵送水泥或水泥砂漿,是管道處充分濕潤狀態後,再正是泵送砼。若開始時就直接泵送砼,管道在壓力狀態下大量吸收水,導致砼的塌落度明顯減少。則會出現堵管的質量事故。因而在泵送砼前應充分潤濕管非常必要。 在振搗時應採用插入式振搗器垂直操縱,嚴格遵循“快插慢拔”,快插是為了防止先將表面砼振搗實而無法振搗下部分砼。而下面的砼發生分層、離析現象。慢拔是為了使砼填滿振動棒抽出時所形成的空隙。震動過程中,宜將振動棒上下略微抽動,使上下均勻。振搗棒的震動時間要掌握恰當,以砼表面呈現浮漿現象,不再出現氣泡,表面不再沉降為止。

篇42:工地實習日記

今天是我來到工地上的第三天。前天剛到工地時,對一切都很好奇,也從正在實習的學長——士和身上學到許多東西。昨天因為要放樣,工程師和技術員都在,我在旁邊看到了放樣圖紙,許多地方還是看不懂,大學裏學習的理論知識運用到實踐,還是有一定的差距的。在學校學習的許多知識在實際中已經落後至少五年。實際上的運用需要在積累經驗中學習。

因為已經放樣釘樁,今天已經在挖地基了。而居民樓也已經夯實基礎了,我過去的時候,天氣很炎熱,看到工人門在烈日下運土,填土,突然覺得有些心疼。沒有到過工地上的人,不會看到農民工的辛苦,工作量大,工做環境惡劣,工作的工資也少,我看着那烈日下的一個個背影的時候,真的是覺得很心疼的。想到電視上總播出的許多工程拖欠農民工工資的事,就更覺氣憤。熟不知你那一年的工資有可能就是農民工兄弟家的孩子的學費啊。現在中國的教育和醫療收費為農民帶來的負擔越來越繁重,許多人都出來打工,農民工就是一個典型的例子。我有時會佩服農民家出來的大學生早立事,其實想想他們也真的是心疼自己辛苦的父母啊!

士和跟我説,其實在工地上真的是很乏味的工作。“我在這實習了八天,覺得只要在這樣的地方工作,你就不能想其他的。只能職守於眼前的工作,否則啊,你會煩躁的瘋掉的。不能好高務遠。我很佩服工地裏的工人,這樣朝五晚九的生活,每天在沙土堆裏頂着烈日一干就是一天,真的是很辛苦。”

我笑着説,我真是不能做這樣的工作的。

篇43:工地實習日記

這幾天,感覺進度挺快的,每天都能有新發現。

鋪墊,拋光磚,地板等工作仍進行着,我們沒發現什麼進度,但是在監理眼中,這些工作是心中有數的。對於這方面,我們和工程師眼光不同, 我們只看到了表面,而工程師更關注的是內在。在二樓的時候,我發現原先裝配好的要框全被拆掉了,監理説,那是為提高耐火等級。他們把原先預訂的要門框換成了梓門框,這種材料是經化學浸泡而後成的。具有強度和耐火雙重效果。

從大樓的裝修中,我們親身感知到建築裝飾材料在朝着更美更耐用方面發展。

除了學習上的,生活中體驗也不少。

篇44:工地實習日記

時間:3月10日

實習內容:洋涇港橋附近與三標相接處正在作上水管,為中間通道施工做準備。由於業主借地和部分拆遷工作未如期進行,我部工程工期一再拖延,現在只能做管道的搬遷工作和臨時便道的修築,為以後道路翻交做準備。今天仔細觀察啦挖掘機的施工,回到辦公室查找啦一些關於挖機的技術性能參數。對一個合格的工程技術人員不只要懂得施工工藝也要對機械設備有所瞭解。另外,浦東大道上管線排布十分複雜,施工需謹慎。

時間:3月11日

實習內容:在施工現場,看到曹工將拾荒者趕出施工現場,因他們在挖機作業半徑內撿鋼筋,十分危險,有很大的安全隱患。作為一名施工人員必須牢記安全第一!在辦公室仔細閲讀施工方案和施工組織設計,遇到問題向同事們請教。通過閲讀初步對市政工程一些專用詞語及符號有啦大體瞭解。

時間:3月12日

實習內容:今天下起啦小雨,但是我們依然去啦工地並且還去啦更遠的居家橋路,因為聽師傅説那裏要排雨、污水管線。一路上,依然看到工人師傅在工作,是啊作為從事建築行業的人風餐露宿是家常便飯啊。

下午,幫二部的資料員裁圖紙、疊圖紙,這是實習生活中的第一份工作,我們都很認真對待。在工作中,大家在一起有啦更多的交流,也學習到啦做資料的一些常識。

時間:3月13日

實習內容:由於雨天停工,我們都呆在辦公室看資料、打印規範或畫畫CAD圖紙。我們開始慢慢適應辦公室生活,大家與同事之間的交流多啦起來。師傅也常在百忙之中抽出時間來關心我們的學習和生活。

3月14號休息,15號返校交論文。

時間:3月16號

實習內容:在羅山路風機房基坑處,仔細觀看啦混凝土的澆築:在澆築之前要先澆水濕潤模板,振搗要密實,出現漏漿要及時封堵。並認識啦一些新的施工機械設備如混凝土泵車、汽車吊、振動棒等。從現場回來後繼續整理圖紙資料。

時間:3月17號

實習內容:今天師傅特意抽出時間親自帶我們去工地,一路上他為我們講啦許多他從事工程的經歷同時教育我們要善於觀察。我們印象最深的就是圍堵牆的做法,由於我部在幾個部門標段中間,其實從表面看上去圍堵牆的做法是一樣的但是不然。我們仔細觀察才發現不同之處,我部支架與牆板的連接採用攝釘而其它部門標段有的採用焊接、有的採用直接立柱支撐。我們還學習到啦關於排水管材的知識,第一次見到啦剛玻璃管材。

時間:3月18號

實習內容:今天風機房在做防水,我們仔細觀察啦防水層的做法:首先將基坑內的積水全部清除乾淨,接着塗聚氨酯防水膠三度兩厚即塗刷三遍並要達到兩毫米厚,注意在塗第三層時隨塗隨鋪牛毛氈,注意接縫處搭接好。吳師傅告訴我們不同的工程有不同的防水要求,我們搞施工的要按設計施工。

時間:3月19號

實習內容:在施工現場看到啦工人師傅們在砌築污水井,他們採用的是‘一順一丁式砌築,施工難點是最下層與管壁的接觸面要砌築成圓弧狀。今天還看啦管線的埋設,我們看到煤氣管線的埋設,與管壁接觸的上下層要回填黃沙。我們想這樣做的目的應該是對管線的保護和考慮地線管線有沉降的因素吧。

時間:3月20日

實習內容:現在大多數管線已經搬遷完畢,臨時道路能施工的也已完畢,天然氣公司員工在兩根管之間在安裝閥門,具體什麼不太清楚,大家感慨知識面不夠啊。回到辦公室繼續幫二部整理圖紙,因為項目部濟陽路站和主題公園站馬上就要竣工驗收啦。大家忙的不亦樂乎。

時間:3月21日

實習內容:去人民路越江隧道參觀學習,在機施公司周技術員的帶領下我們一起去啦北線隧道。一路上,周技術員為我們講解啦關於盾構及其施工的工藝,大家也都踴躍向他提出問題。當時中煤集團正在進行旁通道的施工,具體説是在進行前期準備工作。根據設計採用凍結髮開挖,現在進行的是凍結孔的施工,採用H190型夯官機和空氣壓縮機進行施工。我們在南線還看到啦巨大的盾構機,這個龐然大物的構造太複雜啦,還需以後慢慢學習。

3月22日 休息

附註:下週我組馬化濤同學要去上海中心學習

自3月23日起實習地點全部在上海中心

3月23號,實習地點:上海中心

實習內容:今天,我懷着非常的興奮而又激動的心情來到上海中心施工現場學習。首先,我的工作是從做施工日報做起。我在我們辦公室肖工的介紹下,逐漸學習到我們工地現在有三家分包做樁基,分別來自青海、湖南、江蘇。他們的資料員每天早晨會把每天完成的工程量上交到我方來,我的工作就是彙總一下交給經理。我深深的意識到電腦辦公軟件一定要熟練掌握。

今天,在施工現場認識啦許多新的施工設備,做地下連續牆的成槽機和銑槽機,這可是兩個好東西啊。它們可以在地下50m的深度下施工的。還有兩台履帶吊,分別為260T、400T。

真的對於機械設備的認識還要加強。

我們還認識啦,鑽孔灌注樁機架,瞭解啦鑽孔灌注樁的施工工藝,還認識啦除砂機等機械。

3月24日

實習內容:今天跟基礎公司科研所的兩位碩士學會啦作泥漿試驗,比如泥漿比重,粘度,含砂率等,現在想學校裏也做過的。學習到的不鞏固不温習就忘啦,太可惜啦!知道在地牆施工過程中泥漿對基坑的維護是起很大作用的,主要防止塌方。

3月25日

我在逐漸的學習鑽孔灌注樁的工藝,在學習它在施工中的會出現的問題以及怎樣解決。看啦地牆方案,準備好好弄懂它的施工工藝。

看啦地牆鋼筋籠的焊接,測量放線,地基沉降觀測以及管道沉降觀測,關切以及鋼筋的加工。

3月26日

今天上午回校參加大學英語六級確認拍照,下午去市政一組實習工地參觀。市政一組所在工地為地下樞紐,其中也包括一部分地下通道。首先,我們進入通道進行參觀。在地牆上可以看到許多預埋的小箱子,一些是用於消防的,一些用於照明等。隨後,看到樁機在打鑽孔灌注樁,還有一些在打高壓旋噴樁,同時看到工地上許多的`不安全隱患,安全施工要做到實際。緊接着又參觀啦基坑,基坑基本開挖完畢,可以看到一道道鋼筋混凝土支撐和格構柱鋼支撐,坑底正在打墊層。首先,工人師傅們用風鎬將樁頭切掉,然後在上面做承台。同時在現場看到一台臂長25m的挖機在地面上開挖基坑底淤泥,基坑底也有一台小的挖機在開挖。同時看到鋼筋加工廠,同時注意到直徑較大的鋼筋的成型由專用機器來完成。真是處處留心皆學問啊!

3月27日

今天開始地槽的開挖。在地牆的施工中,泥漿性能的優劣直接影響到地牆成槽施工時槽壁的穩定性。今天進行啦地牆鋼筋籠的驗收(在施工時監理對鋼筋籠的加工平台就用全站儀測定它的水平度,以及傾斜角)。注意到槽段雌頭接縫處採用V形鋼板,並於鋼筋籠兩側包裹止漿帆布用於防止混凝土澆築時外流。

今天看到啦樁的靜載試驗,靜載分別壓到兩根錨樁和試樁上,試樁在中間。銑槽機型號BC30,汽車吊型號QY25,履帶吊QUY260。地牆的混凝土澆灌方式導管法水下混凝土澆灌,地牆設計水下C45,考慮水下澆築採用C55.

3月28、29日雙休。

3月30日

今天最大的收穫就是慢慢搞懂啦鑽孔灌注樁的施工工藝,認識啦砂石泵這一機器,不過今天請教啦好幾位老師傅還是沒有全部弄清楚那四根出口管的作用,只知道兩根管子一根在向下鑽時注漿,一根將溢出的沙石泥漿抽到池子裏做除砂處理而後循環利用。鑽孔灌注樁的施工步驟:1,成孔 2,下鋼筋籠 3,二清 4,水下混凝土澆築(回填沙石) 5,劈水 6,注漿

篇45:工地實習日記

7.9

星期一

天氣:晴轉小雨

有些模板沒有 固定好,混凝土澆築後有鼓模的趨勢,工人後來再把插銷砸緊一些,才解決這問題,而且模板的密閉性不好,很多地方都出現了漏漿現象,這樣會造成混凝土的浪費,還得繼續返工,費時費力費錢。下午沒什麼工作幫得上忙,就一個人來到焊接鋼筋的現場繼續看焊工們的實際操作,我觀察焊接成型的接頭,柿子狀,表面光滑透亮,我掰了掰上部鋼筋,感覺這樣的連接比我想象中要穩固的多,鋼筋彎曲時時平整部位的彎曲,接頭處沒什麼變化,回憶了一下剛結構中對鋼筋焊接的計算,電渣壓力焊形成的接頭在成分上是與鋼筋相同的,而且有效的截面面積擴大了50%

下午下了點小雨,師傅安排我在辦公室審查剪力牆暗柱配筋圖,開始並不習慣,而且剪力牆中的yyz,yaz等代碼完全不知道什麼意思,代號編排也沒什麼規律,這樣找起來很是費勁,我通過手機查詢了yyz(約束邊緣柱)等代碼,改變尋找對應柱子的方式,從某一根柱子開始向四周逐個對照審查,很快完成了審核圖紙的任務,並還真在其中找到了一些圖紙的紕漏。

7.15

星期日

天氣:晴轉小雨

上午到工地時已經八點多了,施工科的同事們早已到三號樓的裙房開始給基礎承台做定位放線,由於承台的允許誤差相對較大,所以今天房間的工具不是盒尺與墨斗,而是較為簡陋的大卷尺和石灰粉,但工具簡陋,實際操作起來並沒有輕鬆多少。放線還是要不停的站起蹲下站起蹲下,一上午的時間也只完成了軸線,和不到三分之一的承台的放線工作,下午科長有事,只有我和兩個年輕的技術員繼續放線。由於軸線已經放完,所以只剩下正方形的簡便的承台和地樑,就在我們將要完工的時候突然滴答開了小雨,我們三人都很沮喪,想着今天的工作估計是白做了,我突然想到昨天在鋼筋加工車間有30釐米左右長的成堆的鋼筋廢料,就提議用鋼筋廢料做為定位點,在所有有角的部位插上鋼筋,這樣即使石灰粉被水打濕變的模糊,也可以很快的重新把線放好,這樣我們輪流就近從鋼筋車間取來鋼筋廢料並固定好。雨慢慢下起來了,我在牆角看着雨水中的定位鋼筋想着,今天的辛苦總算是沒有白費。明天木工就會在放好線的地方支模了,工地上的工作雖然繁瑣,但仍然顯得井井有條。

7.16

星期一

天氣:晴

早上剛到現場,就看着塔吊在高空運送着方木到昨天放線的裙房地基處,我問木工師傅是否需要重新放線,他説不用,有鋼筋定位就差不多夠了,我想着我們只是放線昨天都在着放了將近一整天,木工師傅又要找合適長度的方木,還要調節加工,加固,就裙房基礎這工程量怎麼也得他們幹到明天。但出乎我意料的是,上午下班的時候就幾乎已經鋪設完成了,不過在遠處看起來,整體的施工質量只是差強人意,承台還好説,地樑墊層的模板做的並不平整,甚至歪歪扭扭的。好在這只是底部,尺寸要比實際設計圖紙上的偏大,好在不會影響上部的基礎。下午來了輛混凝土罐車,是要為三號樓一層的樓梯澆築混凝土。由於是細部的澆築,所以不方便用泵送,只見塔吊將一個一方左右的料斗放置於出了口,隨着罐車轉動混凝土灌將混凝土傾倒出來,隨後塔吊將混凝土料斗高空運輸到澆築地點,泥工打開出了口,混凝土便被倒在支好的模板中。就是普通的三跑樓梯,還空運了四次才澆築完。今天只打了兩個樓梯,明天還得繼續。

7.17

星期二

天氣:晴

上午去三號樓現場巡視,鋼筋綁紮工作進度還算正常,但走到昨天新澆築的樓梯時我發現在休息平台上出現了幾條細小的裂紋,這一定是昨天澆築完後沒有及時澆水,混凝土乾燥收縮造成的,雖然混凝土課上老師強調過,混凝土結構都是帶裂縫工作的,而且裂縫只要在規範要求之內,就可以正常使用,對正常承載力的影響不大,但看着這些細微的裂縫在我腦中總是浮現出裂縫逐漸變寬變長的場景,轉了一圈我感覺這是比較嚴重的情況,就回辦公室將情況通告了師傅,師傅隨後帶我去現場看了看,並找來代班的班主,要求他儘快安排人做澆水處理,看得出班主覺得我們有些大驚小怪,推脱説水管還沒有接上來,沒水可以用來養護樓梯,師傅也很着急,要求他們就是用桶提也要把水從下邊提到現場。這樣做雖然不是很人道,但從施工工藝,結構安全上考慮這確實也是沒辦法的辦法了。不一會兒,工人師傅提着水桶從施工樓梯上來,澆在澆築好的樓梯上,雖然於心不忍,但我還是叮囑工人師傅在中午下班之前再上來澆一次,中午太熱,水分蒸發快,對混凝土強度的提升有不好的作用。

7.18

星期三

天氣:晴

聽説明天二號樓的地下一層就要拆模了,上午師傅叫我跟他去地下一層裏看看,由於工程用的模板都是現場製作拼裝的,所以樓板的模板應該是用滿堂腳手架支撐起來的,我們走到一個預留洞口,師傅反覆叮囑我要小心,腳要踩實,手要抓穩,千萬注意安全,當我鑽進去才明白師傅為什麼這麼説,地下一層的層高是4.2m,我們是在腳手架上鋪着的方木,木板,鋼板上行走,説實話每一步都走得很是艱辛,而且橫向的腳手架偶爾有突然很高的,還得從上面跨過去,再加上混凝土硬化放出大大量熱量、陰暗潮濕的環境,讓我沒走十幾米就已經滿頭大汗,師傅在前邊很快的前進,明顯我已經跟不上了,在架子上行走讓我感到很是危險,在牆角處我爬下腳手架,直接在地上行進。地上有不少水,應該是養護時候留下的。在有的地方還有小堆的混凝土,應該是澆築時漏漿了,這就是説模板製作的並不緊密。走着走着我發現,整個工程的地下一層是相通的,在底下我找到了商場的地下一層停車庫,這是一個框架結構建築,筏板基礎。回到辦公室,感覺今天的收穫還不小,近距離觀察了滿堂腳手架,對它的認識又深刻了。

7.19

天氣:晴

早上三號樓的裙房基礎墊層澆築很早就開始了,技術員告訴我,過一兩天又得在這放線了,這回就是精密的為條形基礎放線了。二號樓外牆的模板開始拆除,我上現場近距離觀察了一下拆模的過程,木工先行拆除對拉螺栓,大小鋼楞和連接鋼管,自上而下的逐次拆除,但模板拆除後,據我的觀察,整體性並不是很好,首先成型的混凝土牆體表面並不平整,甚至看到是一塊兒一塊兒的,就像是又預製的混凝土板砌築而成的,這表明模板的連接不夠緊密,而且平整度不夠,旁邊的監理顯然對這樣的施工結果不太滿意,要求項目經理購買全新的木模板,今後避免出現這樣的情況,下午我也為我做的混凝土試塊“拆模”了,打開之後發現表面有不少氣孔,而且一組三塊兒都是這樣的,我把技術員做的也打開了,看見他的試塊就要平整的多,我想這是我在成型時對它的振搗不到位,這樣的小工序被我忽視了,雖然做過試塊但對這樣的工作顯然還是做得不夠到位,我想學好課本的知識只是一方面,多實踐,熟練掌握實際的操作技能才是我們在施工現場工作最重要的

7.20

星期五

天氣:晴

三號樓的鋼筋綁紮的差不多完工了,監理明天就要檢查了,今天師傅讓我拿審核好的圖紙去跟着檢查一下鋼筋工程,我們分為兩組交叉檢查,同一組中,一個讀圖一個檢查鋼筋,檢查了幾根柱子之後我們的進度很慢而且在複查的時候科長斥責我們檢查結果漏洞百出,這包括兩個主要錯誤,第一,把剪力牆的鋼筋算到柱的配筋裏,這樣一來我檢查過的剪力牆暗柱的配筋大多都有問題,反覆數才數對,第二,單純檢查箍筋的數量夠不夠,卻沒檢查單肢箍的具體位置合適不合適,我的檢查結果直接被否定了,我有些泄氣,但也不得不從頭開始,不過找到問題後就都好辦了,注意到容易出錯的地方,檢查的時候就會格外留心,由於審查過一次圖紙,所以看起來這些鋼筋柱子顯得有了活力一般從圖上蹦出來,單肢箍的綁紮果然是出錯率最高的地方,而且有的柱子不只綁紮錯了一個地方,箍筋的作用主要是承擔構件中的剪力,並是受力鋼筋跟混凝土形成整體。所以箍筋位置出現偏差應該會對結構承受剪力有一定影響,建築工程上的一點小疏忽都不能落下,任何的疏漏造成的結果都可能是非常嚴重的

7.21

星期六

天氣:大雨

今天的雨下的很大,但沒什麼猶豫的,早上還是毅然決然的撐着傘來到了工地,昨天已經把二號樓裙房部位的一個臨時模板加工的車間轉移走了,最近的工期顯得有些拖沓,看得出項目部的領導們都有些着急,甚至單位的老總也天天來現場催加快施工進度。由於為了暫時的施工方便,二號樓裙房的`基礎被當成了簡易的建築垃圾堆放處,拆下的、準備拼裝的模板,支撐模板的鋼管,方木,廢棄的鋼筋,還有製作模板是留下的大量的木屑。。。。。。在施工時候很方便,但是清理起來卻非常費勁。所以,開工前的施工組織和場地安排是很重要的,合理的安排會節省施工時間,提高進度,同時還能儘可能的減少工作量。由於下的大雨,場地泥濘不堪,我們幾個人小心翼翼的整理着雜物,把模板,方木,鋼管分別堆好,然後指揮塔吊運走,由於工地場地安排緊張,只能把這些雜物暫時堆砌在一個較為空曠的場地,等再過些日子再整頓。下午雨依然很大,二號樓開始製作模板了,在辦公室對照着建築圖集看模板圖,沒有任何頭緒,看來只能在支模時多留心觀察了

7.22

天氣:晴

模板工程的工程量的確很大,外牆的模板今天差不多才拆完,內牆的好像還沒還是拆,二號樓的牆體鋼筋綁紮完成了三分之二,已有幾片模板製作好吊裝到施工現場,我注意到今天二號樓的現場多了一批工人,師傅告訴我是架子工,也就是搭制腳手架的工人,樓面邊緣處有幾根埋設的鋼筋很奇怪,澆築完成後形成的一個高20釐米的方形鋼筋框,這應該不是建築完工後可以用到得,只見架子工將兩米多長的工字鋼抬起,沿水平方向插入相鄰的兩個鋼筋框中,由於是預埋件,這樣就相當於把工字鋼與結構結為一體,為防止工字鋼從鋼筋框中脱落架子工在相鄰兩個鋼筋框中緊貼工字鋼反向插入斜木劈,這樣就保證工字鋼與預埋件只見沒有了相對錯位我看到這樣的連接很多,而且排列緊密,差不多5米左右就有一組連接。工字鋼作為結構的拓展,通過與之連接件與搭制腳手架的鋼管連接固定,隨後由大橫杆和立杆相互連接,小橫杆加固,一小部分的腳手架就搭制完成了,這種腳手架跟三號樓一層的腳手架不同,是結構的一部分,而三號樓的腳手架是從地面做起的,鋪設有掃地杆與墊板。連接件都是扣件式,設有剪刀撐,這些安全措施和施工工藝都與課本上的如出一轍。

7.23

星期一

天氣:多雲

上午有工人在給二號樓的外牆做防水,這裏用到的外牆防水材料是瀝青防水卷材。工人師傅現將卷材展開,由上而下鋪開,從上邊開始,用火焰噴頭加熱烘烤卷材,由於採用有機瀝青材料,所以烘烤過後卷材變得柔軟而富有粘性,幾個工人相互配合着把加熱的卷材迅速鋪好壓實,隨着噴頭向下烘烤,一步步的向下壓實鋪展,我注意到,新鋪設的卷材與剛鋪設好的都有超過10公分的重疊部分,這樣就減小了接頭滲漏的可能性,密閉性能會更好,從上午開始,施工科開始給三號樓的基礎放線,這次的放線精度很高,我是這操作了一下,感覺就跟畫圖是一樣的,只不過一個是在繪圖紙,一個是在土地上,在彈承台的尺寸時需先將橫縱軸線彈出,按照圖紙標註,外伸長度是精確的,在確定好每邊的兩個點後,再用墨斗彈出承台邊緣線,這與開始時在樓面上放線是一樣的。裙房的結構有些特殊,在角部是一個八邊形的拓展結構,這樣傳統的矩形框架柱變成了135度轉角的變形柱,正式這樣一個造型在放線上給我們造成了一定麻煩,在地樑閉合時,發現最後一段地樑向外偏移了十公分,查閲了多張圖紙都沒有理清錯誤,只好暫時擱着,明天再經行處理。

7.24

星期二

天氣:晴

二號樓的腳手架今天搭完了,我注意到搭設的是雙層腳手架,布距為1.8m,腳手架上鋪設竹排,立面掛設紗網,不過木工製作模板的速度比較慢,而且在施工日誌上我發現每天到班的工人人數總有缺勤,可能是最近進度有點慢,項目經理上午一直在現場協調,看樣子對木工的工作很不滿意,下午就來了一個施工隊的頭在經理辦公室交談,可能是要臨時替換下這批工人了,上午在二號樓看了木工支模,現場有小堆的混凝土砌條,五釐米見方,20釐米長,並且在兩邊2釐米處均有半圓形的凹槽,木工在支模時,先將這些混凝土砌條沿凹槽卡在牆體的兩邊受力鋼筋上,放置的密度還挺大,隨後將立好的模板擺正,後邊用長方木支撐,在提前打好的圓孔上穿入塑料圓管,牆體兩邊的模板都架好後在塑料圓管內插入對拉螺栓,沿模板加立了數跟方木,最後在方木上橫搭圓鋼管,用3型扣件壓緊鋼管,以螺母擰緊固定,一面牆體的模板就支好了。模板的工程量真大,由於不是標準層的施工,所以模板必須重新制作,這就拖慢了進度。

7.25

天氣:多雲轉小雨

上午木工沒有開工,工地上來了一批新工人,三號樓的裙房今天開始鋪設鋼筋,由於裙房和主體結構的施工不一致,所以主體結構的外牆防水早已做完,但沒為裙房基礎的地樑留設鋼筋,上午我跟技術員的工作就是為地樑埋設鋼筋,我們一人一把小刀,還有一瓶用於定位鋼筋的紅油漆,沿着圖紙在有地樑引申出的外牆上切開已經塗好的防水油氈,然而由於施工質量好,油氈與外牆貼的非常緊密,我兩人就用小刀一點一點的劃出缺口,一邊沿缺口向外撕,一邊在粘貼部用小刀割。費了九牛二虎之力才扯開一塊兒,我看了看二號樓,在綁紮地下一層時已經預留了鋼筋,照着圖在地樑截面處描出了定位鋼筋的點,6根14,2根12,隨後工人師傅用電鑽在定位點鑽孔,將規定型號的鋼筋插入對應空洞,這樣就算是將鋼筋從主體結構中引出了。下午新來的木工入場開始工作,我與兩個技術員來到整個商務廣場的商業去為砌築工程放等高線,辦公室放着一台在學校沒有接觸過的儀器,標線儀,據説只要調準標高,在空曠的框架結構中就會自動打出一條紅色激光的等高線,不巧的是當我們擺好儀器卻發現儀器沒電了,最後只好還是用水準儀和標尺完成了標線的放線工作。

7.26

星期四

天氣:陰

今天施工科忙着為二號樓裙房地基回填土,早上一台挖掘機入場,在修建主體工程的時候開挖造成這裏的場地標高不足,現場的土無法完成回填工作,經理想盡量不要費事兒,這點兒土能怎麼弄就怎麼弄,工人開始把聚丙乙烯泡沫塑料板緊挨着防水塗料擺放,這是防止回填土中的大型石塊(天然石材,混凝土塊及斷裂的樁體)在下落過程中對防水層造成破損,由於比較混亂,我來到三號樓的現場清點今天木工的出工情況及施工進度。木工師傅雖然不認識我,但是認識我頭上紅色的安全帽,向我講工程中遇到的問題,原來鋼筋工在綁紮鋼筋的時候造成了鋼筋偏位,模板無法與放好的線重合,開始我以為木工師傅把圖看錯了,就回到辦公室找出對應的結施圖查看,結果正是因為鋼筋偏位的問題,導致200厚的牆變成了250厚,這是鋼筋工的責任,我想問問科長怎麼處理,但大傢伙都忙各自的,沒人顧得上回答我。我只好硬着頭皮在工地通訊錄上查找鋼筋代班的聯繫方式,通知了他具體情況,隨後我與鋼筋工一同回到現場,在於木工三方對照圖紙後要求他儘快把偏位的鋼筋扳回去,儘量不要耽誤木工的工作。鋼筋工也很配合。這樣在上午下班前,終於順利解決了這一突發狀況。

7.27

星期四

天氣:陰

上午二號樓的裙房地基測水平,我注意到偶爾會挖出圓柱體的混凝土塊,我印象中這裏是樁基礎,那這就應該是斷裂的預製樁了。施工員告訴我,這裏原來是樁基礎,後來由於打樁的時候有漏樁,且沒辦法補救,就找設計單位改變了設計,改為了天然地基土。三號樓裙房基礎的綁紮鋼筋和支模工作昨天完成了,技術員聯繫今天來澆築基礎。幾十個承台和總計100多米的地樑也用了近80方的混凝土,但今天的砼由於施工員的刻意叮囑,減水劑放的少了一些,剛剛滿足泵送的要求,這樣就為泥工們的工作帶來了一些不便,混凝土太稠。很難定型和抹平,振搗的次數和時間也相應增多,工人師傅不得不把地基上的積水撒上去以求容易成型,但我想到在上材料課的時候,老師曾叮囑,在施工現場不得隨意加水,這對混凝土的水灰比會造成影響進而影響混凝土的強度,我把疑問提給身邊的技術員,他説這麼一點沒關係,為了施工方便。我想可能是我小題大做了。二號樓支模進行的快了許多,內部搭設的腳手架快要完工了,接下來的工作就是為樓板支模了

7.29

天氣:晴

二號樓樓板的模板已經支好,鋼筋工重新回到現場開始綁紮樓板的鋼筋,在工地實習的這20多天,雖然只經歷了一層的建築過程,但見微知著,建築工程,尤其是混凝土工程都是經歷的這樣的過程,從鋼筋連接到模板工程,最後是混凝土的澆築工程,一次次的循環,而建築也在這一次次的循環中長高,這過程雖然是重複的,但並不乏味,在工程中隨時可以出現不同的問題,鋼筋偏位,模板間隙大,平整度不夠,箍筋綁紮不到位,甚至還有沒為結構功能使用預留空間,不得不臨時加工,在綁紮好的鋼筋中階段或在澆築成型的構建上開槽鑽孔。。。。。。這是一個考驗人耐心和細心的工作,工程監理並不是原來想象中的與施工單位處處作對,平時扳着臉挑毛病,平常在一起相處的很融洽,我曾問過監理師模板做出來不平整怎麼辦,打磨,只要工人夠細緻有耐心,這種拼裝的模板就算是舊模板做出來的也是很平整的,澆築成型的混凝土整體性也很好,但如果工作馬馬虎虎,就算用的是嶄新的模板,做出來的照樣是一塊一塊的。最近的工作讓我在專業知識上有了提高,心智上也經歷了一次鍛鍊。

8.1

星期二

天氣:晴

上午沒什麼事情,就在工地來回巡遊,碰巧酒店部分在進行砌築工程,就駐足參觀,酒店部分是12層的框架剪力牆結構,主體工程完工,進行填充牆的砌築,過程中聽到工人師傅們強調二次結構,就問了一下原來説的是圈樑和構造柱這類的結構安全措施。砌築所用的是加氣混凝土砌塊,在拌好的水泥砂漿粘連下,按照砌築工程的一般順序,層層堆砌起來。二號樓的樓板鋼筋綁紮工作結束了,下午我們陪同監理單位上現場做澆築前的最後檢查工作,由於最近幾日陰濕的環境,導致提前綁紮好的鋼筋發生了鏽蝕,監理師對鋼筋的質量問題產生了懷疑,不過這都是小事情,鋼筋入場的合格證在辦公室都有存檔,而且樣品也在質監站做過實驗,都是合格的。在剪力牆中我觀察過有專門的定型石塊限制構件尺寸及提供保護層厚度,在樓板中也有這樣的石塊,這種石塊硬幣大小,10mm厚,在樓板受力鋼筋下邊墊着。這樣就吧模板與鋼筋分離,為樓板中的鋼筋提供了保護層。施工中總是有些小的問題,都可以及時改正,儘量避免

8.4

星期五

天氣:晴

今天是生產實習的最後一天,開始時還覺得4周漫長的實習一定是枯燥乏味的,但時間卻很快地溜走了,我感覺這次的生產實習不僅僅是學院安排的暑假作業這麼簡單,讓我第一次把自己所學到的東西做了一個系統的梳理與總結,把單純的施工課與混凝土課,基礎課完完整整的疊加在了一起進行了一次完整的學習,讓我意識到課本中的知識相較於施工現場還是很少很籠統,只有在工地一天天的學習才發現工地上的內容雜亂但卻相通,所以想今後從事現場施工的工作單憑課本上的知識是遠遠不夠的,要把實踐性的東西與理論結合最好可以舉一反三多做總結,才可能把施工這項工作做好。上午拿着實習報告去找項目經理蓋章寫評語,經理對我認真的態度稱讚有加,問我工作是否習慣,能不能學到知識,我感到這次實習收穫很豐富,加深了我對專業課的理解,同時鍛鍊了自己的動手能力和解決問題的能力,下午下班前,打掃了辦公室,整理好零散的圖紙,正式結束了這個暑假為期4周的生產實習,這次實習也堅定了我渴望工作在建築工程一線崗位的決心。

8.5

星期六

天氣:晴

今天第一天來工地,工地上的師傅給我們大體的講解了一下,我們明白這個工程是個由6棟小高層組成的住宅小區工程,是典型的框架剪力牆結構的工程,用的模板基本上都是竹膠模板,減力牆200厚,砌塊牆有100厚和200厚兩種。監理人員對地下室的砌築進行檢查,經檢查發現一處馬牙槎不合格,還有工人的砌築方法不正確。時間:3月9日 天氣:多雲轉陰

今天本來要和趙工繼續去現場的,但由於趙工臨時有事情,因此就沒有去施工現場,在公司裏面,由於昨天圖紙已經完成,今天也就沒有什麼任務,在辦公室裏面瀏覽了一下關於裝飾行業的前景,就是了解到由於裝修企業很大一部分規模較小,數量和資質參差不齊,濫竽充數的不在個別,相當一部分無設計與施工資質合格的單位在裝修市場上競爭混亂無序,搞顧預算,偷工頭料,工程質量差,還有www.企業與從業人員素質偏低,行業管理滯後,市場混亂,政策法規不完善。趙工回來後,我和他談及此事,他説這種情況他經常碰見,關鍵在於你怎麼去應急處理。他和我説了以前他遇到過類似的情況的時候是怎麼處理的,給我也有頗多的感觸,時間也不早了,一天就在這樣度過去了,下班了,收拾好電腦,臨走的時候,趙工説明天早點來,估計要出去量房。

篇48:工地實習日記

工地實習日記11篇

工地實習日記

2月25號  星期一               晴

在工地1號主幹路的4號支路做了定點定位放線測量,指揮卡車運送材料進場事宜,準備澆築混凝土路面。基本上成為工地的中堅骨幹力量。

2月26號 星期二    晴

在工地1號主幹路的3,2號支路放線確定路面設計標高之後,監督混凝土工安裝槽鋼,注意控制放坡坡度。接着指揮路面平壓機入場,開始澆築混凝土路面,並養護4號支路。

2月27號 星期三   晴

在工地1號主幹路的'1號支路和1號主幹路放線確定路面設計標高之後,監督混凝土工安裝槽鋼,注意控制放坡坡度。接着指揮路面平壓機入場,開始澆築混凝土路面,並養護3,2號支路。

2月28號 星期四  晴

由於1號主幹路分兩邊澆築,所以進行兩次放線,確定1號主幹路放線確定路面設計標高之後,監督混凝土工安裝槽鋼,注意控制放坡坡度。接着指揮路面平壓機入場,開始澆築混凝土路面,並養護1號支路和主幹路部分已澆築完成路段。

3月1號  星期五 晴

28號已完成所以路段放線,接着就是監督混凝土工安裝槽鋼,注意控制放坡坡度。接着指揮路面平壓機入場,繼續澆築1號主幹路混凝土路面,養護已澆築完成路段。

3月2號  星期六 上午晴,下午雨

開始準備澆築2號主幹路路面,與之前的工序一樣,放線測量,監督安裝槽鋼,接着開始澆築,當天下午有雨,停工。

3月3號 星期日  雨

停工在項目部看圖紙。

3月 4號 星期一 晴

2號主幹路放線測量,監督安裝槽鋼,注意控制放坡坡度,指揮路面平壓機入場,接着開始澆築。現場施工秩序良好。

3月5號 星期二 晴

繼續澆築2號主幹路。

3月6號 星期三 晴

完成所有路段澆築後,項目部的測量員與澆築混凝土路面的施工班組一同測量澆築完成的平方數,以進行人工結算。

3月7,8號 星期四 晴

停工,等待下一段路開工。

篇49:工地實習日記

回到辦公室查了關於拆模的資料:

1、不承重的側面模板,應在混凝土強度能保證其表面及稜角不因拆模板而受損壞,方可拆模板;

2、承重的模板應在混凝土達到拆模強度以後才能拆模板;

3、混凝土拆模前要求填寫拆模申請單同意後方可拆模。

7、懸挑構件的模板拆除:無論其跨度長短,均要求必須在混凝土達到其設計強度的 100%時方可拆除。

8月13日 星期五 晴轉多雲暑假工地實習日記

8月3日 星期二 微風

最後林工給我們講了這次實習的意義,讓我知道了這次實習的重要性,通過這次實習我將會學到許多我平時在書本上學不到的東西,開闊我的.視野,使我對這個專業有更加深刻地認識和了解。

同時,每隔一段距離要設置對柱的螺栓,將其設在樑側支撐及兩側各兩根相接近的鋼筋固定,用於保持模板之間的設計厚度,並承受砼傳來的側面壓力和水平荷載,使模板不致變形。

8月9日 星期一 晴

古語云:不入虎穴,焉得虎子。今入工地,玩轉工地,受益匪淺,從中得到的啟示猶如滔滔江水連綿不絕,感慨猶如黃河氾濫一發不可收。

新手上線

瞭解各部門的關係,適應環境是新手的第一步。開發地皮的房地產公司是發包方,簡稱甲方,承建工程項目的施工公司是承包方,簡稱乙方。合同簽訂後,甲乙雙方就必須承擔相應的責任和義務。

相關的部門有監理公司,質量檢測站,安全稽查站。監理公司顧名思義是由甲方騁請對乙方承建的工程進行質量檢測驗收,同時甲方騁請的有總工程師,協助監理公司負責工程的質量檢驗,力求達到甲方滿意和認可。質量檢測站與乙方的關係紐帶是工程檔案管理員,他除了負責項目工程檔案的工作還將混凝土試塊p砂漿試塊p焊接鋼筋送到質檢站去,對其進行質量指數的檢驗,看其是否達到指標。安全稽查站就是對項目工地的塔吊等施工機械,水電設施進行安全指數檢驗,存在安全隱患的要進行整改。

適應工地環境對自己的角色定位是有幫助的。工地環境包括實際工作環境和人際環境。實際環境不用多説都知道是相當艱苦的,一塊不毛之地變成財富的金鋪,建築工人是先驅者,他們要在惡劣的條件下進行施工操作,搶晴天,戰雨天,完成工程順利竣工,與其説建築是鋼筋混凝土和磚瓦砂漿融合而成,不如説是工人的血淚匯聚而成。

人際環境就是項目部內領導班子,各班組負責人之間的關係。清楚瞭解後方可定位自己的角色。究竟你可以做什麼,需要做好什麼。我瞄準的是項目工長和各班組負責人,跟着項目工長你可發學到很多東西,清楚瞭解作為一名工長需要具備的素質,從各班組負責人中學習實際施工工藝和經驗,他們是工長的左右手,只有大家團結一致,齊心協力,工程水到渠成,其中的學問可謂是博大精深,需要去努力學習和揣摩。

“啃”圖紙

一幢好的建築需要好的建築藍圖,藍圖和人力,物力,財力的完美結合將產生矗立於大地上美侖美奐的建築。圖紙分為建築施工圖,結構施工圖和水電施工圖,三者相輔相成,成為獨立統一的整體。作為一名項目工長,工程師,或者是班組負責人,看懂圖紙是必須具備的素質之一。

圖紙拿到手後,第一步是圖紙會審。通過我對會審的理解,得到了一些會審圖紙經驗如下:

1. 一套圖紙應先看目錄,瞭解工程名稱,設計單位,建設單位,圖紙的張數等等。如果有立體圖,可大致瞭解建築的外貌。

2. 根據圖紙目錄,查看圖紙是否齊全,採用了哪些標準圖,並備齊這些標準圖冊。

3. 看施工總説明,瞭解建築概況,施工技術要求等,然後再從總平面瞭解建築物所在的位置,標高,方向等。根據要求按總平面圖畫出施工佈置圖。

4. 看建築平面圖、立面圖、剖面圖,從圖中瞭解房屋長、寬、高及軸線尺寸等,大體想象出建築物的立體形狀。

5. 總體瞭解建築情況後,根據施工先後順序,仔細閲讀並將遇到的問題、差錯、不合理處等記錄下來便於進一步閲讀時解決。

6. 全部閲讀一遍後,根據不同工種,將有關施工部分的圖紙再仔細研讀,什麼位置需要配料和加工,什麼位置需要埋預埋件等。這樣在施工時就能做到心中有數。

接下來的工作就是編排施工組織設計,做施工進度計劃表。甲方會給乙方一份施工進度計劃,乙方在甲方給定計劃的前提下制定出合理的施工進度計劃表和勞動組織設計。

項目工長將施工進度計劃下達給各班組負責人,各斑組負責人根據計劃安排具體的施工計劃。項目工長起到縱觀眾全局,統籌安排,提綱挈領的作用,各班組負責人起到實際施工操作的作用,兩者各司其責,密切配合,確保工程施工順利開展。施工過程中,計劃不如變化,施工進度受到天氣,班組素質,意外情況等因素的制約,施工進度計劃的編排就需要隨機應變,制定出合理的施工進度計劃,確保在甲方的計劃範圍之內。

當一切準備工作做好後,工程就可以破土動工了。按照圖紙,施工工序按部就班開始建造之旅。

施工工序及施工工藝

一.基礎

俗語説:萬丈高樓從地起。説得就是基礎,基礎在單體工程分項工程中是非常重要的,投入的資源及技術含量相當高。現在就將柱下獨立基礎的施工工藝闡述如下:

1.平整場地。將要開挖基礎的場地平整好,為下步施工做好準備。

2. 場地放線。

依據建築紅線和建築總平面圖,確定建築物的確切位置,利用捲尺,經緯儀等工具找出建築物的外圍基準點,然後在場地上撒出石灰線,作為基礎開挖的範圍。

3. 開挖基礎土方

工地實習日記心得體會工地實習日記心得體會

依據甲方給出的標高正負0.000m和基礎大樣圖來確定開挖基槽的深度,利用水準儀和塔尺來測量,涉及到基礎土方量的計算。

基礎土方量計算涉及到基礎造價和增補工程。基礎土方量計算方法如下:

1) 確定正負0.000m標高。

2) 在開挖基槽內抽取有代表性的點,測出其標高,然後計算出平均數作為基槽的深度H。

3) 利用鋼尺測量出基槽的長L寬W。

4) 基礎的土方量V=L*W*H

4. 整平基槽。

5. 驗槽。

6. 基槽放線。

利用經緯儀,鋼尺,鉛錘線,線圈等工具將基礎的外圍軸線放出來,然後根據基礎大樣圖紙由外而內將其它橫縱軸線及基礎承台形狀放出來,撒上石灰。

7. 支模澆築混凝土墊層。

木工依據石灰線來支模,將所需墊層的範圍全圍上,技術交底後,混凝土工澆築混凝土。

8. 拆模。

9. 混凝土墊層放線。

利用鋼尺p鉛錘線p記號筆p墨斗p圖紙p線圈在混凝土墊層上由外而內依次放出橫縱軸線。細看圖紙,利用鋼尺量距,鉛錘打點,筆作記號,線圈拉線,墨斗彈線。放出基礎承台,條形基礎的尺寸線和柱位圖,為基礎支模,鋼筋綁紮作準備。

10. 基礎承台支模,鋼筋綁紮。

木工支模,鋼筋工安裝承台鋼筋,綁紮柱鋼筋,技術交底後進行下一步的施工。

11. 基礎承台,柱的混凝土澆築。

12. 拆模。

13. 柱和剪力牆的鋼筋安裝。

柱鋼筋的綁紮做到主筋規範,箍筋數量p間隔p扎法要達到要求。上下端箍筋加密,數量七個為宜,間距為中部間距的一半,綁紮規範。剪力牆鋼筋綁紮規範p美觀,達到《規範》要求。

14. 基礎承台軸線p“五零線”的放置。

所謂“五零線”就是基礎承台軸線向水平和豎直方向分別平移500mm所形成的線。目的是為了方便木工支柱和剪力牆的模板。使用圖紙p鋼尺p鉛錘線p記號筆p墨斗p線圈放出“五零線”和軸線。

15. 柱和剪力牆模板安裝

木工安裝柱模板要注意以下幾點:

1) 柱形尺寸。模板安裝時,依據“五零線”來確定模板的外邊線。

2) 清縫。柱底模板之間搭接緊密,防止漏漿。

3) 柱形筆直。利用捲尺,鉛錘線來檢驗,同一鉛錘線上,上下距柱面尺寸是否相等。

4) 柱的牢固性。利用拉馬及木方牢固柱模板,間距300mm,力保柱牢固穩定。

剪力牆的模板安裝除了以上幾點外,還要注意牆面模板的特殊性。模板上間隔適當的距離的橫列需要鑽洞,將塑料管插入,再插入鋼筋,兩端伸出適當的距離,便於抽出。主要目的是方便剪力牆模板的拆除。

16. 柱和剪力牆混凝土澆築。

17. 拆模養護。

18. 柱面超平。

器材:水準儀p塔尺,記號筆。

方法:

1) 架好水準儀,做好一切準備工作。

2) 塔尺底端放於正負0.000mm 處,水準儀照準塔尺,讀出標高H。

3) 將塔尺靠在柱面上,尋找合適角度,照準塔尺,上下移動塔尺尋找標高H,定格後緊靠塔尺下端在柱面上做出標記。

19. 放置牆邊線。

工地實習日記心得體會實習報告 實習總結

器材:鉛錘線p墨斗p線圈p捲尺p記號筆。

方法:

1) 捲尺測距,用記號筆做出標記,例如二四牆壁的牆邊線一點中線向左右平移120mm處。

2) 三點吊線。一人手提鉛錘線,錘懸空不接觸地面,使錘線與標記點重合,眯一隻眼睛,視線p錘線p標記線三線合一,然後眼睛視線沿錘線下移,另一人手拿記號筆點在柱面上,聽其前進或後退,等三線合一後,做出標記點,拿出墨斗,上下對準記號點,彈出墨線。

20. 確定磚皮數。

器材:自制磚皮數刻度尺p記號筆。

方法:將刻度尺上端對準正負0.000mm,下端靠柱底,用記號筆做出標記,

21. 基礎牆砌築。

1) 設置磚平線。

2) 掌握砌磚要領。

22. 基礎回填。

二.框架主體柱剪力牆

框架結構的建築物都有采用現澆鋼筋混凝土施工方法。主體柱和剪力牆的施工工藝和基礎施工中柱剪力牆壁是相同的,在此不再贅述。

篇51:工地實習日記

8月3日星期四上午:多雲下午:陣雨平均温度:27℃~33℃

工地上還是進行前幾天一樣的工作,所以今天學習一些樁施工的知識,瞭解一些該工地的樁的情況本工程樁基安全等級為一級,基礎設計等級為甲級,本工程採用鑽孔灌注樁基礎樁端持力層為中風化花崗巖及強風化花崗巖,柱身,混凝土強度等級根據各樁的具體情況而定素混凝土墊層,C15鋼筋:HPB235(φ),HRB335(φ),水地混凝土澆築時應按有關規範執行,粗骨料料直徑應不大於鋼筋間距1/3和50mm,混凝土充盈係數>1・0,應採用連續澆築樁身混凝土施工時應連續澆搗一次成型,不得出現施工縫,應注意控制最後一次澆注量,必需保證樁身強度設計值樁身縱筋保護層厚50mm,縱筋採用機械連接,接頭性能等級為A級,縱筋接頭的位置應相互錯開,在任一接頭中心至鋼筋直徑35倍的區段範圍內有接頭的鋼筋截面積不得超過總截面的一半,箍筋採用螺旋箍筋。

8月4日星期五上午:多雲下午:陣雨平均温度:27℃~32℃

今天主要了解一些鑽孔灌注樁施工工藝鑽孔灌注樁先成孔,然後吊放鋼筋籠,再澆灌混凝土而成依據地質條件不同,分為幹作業成孔和泥保護臂(濕作業)成孔兩類前者是成孔時若無地下水或地下水很少,基本上不影響工程施工時,稱為幹作業成孔主要適用於北方地區和地下位低的土層,施工工藝流程為:場地清理→測量放線定樁位→樁機就位→鑽孔取土成孔→清楚孔底沉渣→成孔質量檢查驗收→吊放鋼筋籠→澆築孔內混凝土泥漿護臂成孔灌注樁是利用泥漿護臂鑽孔時通過循環泥漿將鑽頭切削下的土渣排出孔外面成孔,而吊放鋼筋籠,水下灌注混凝土而成樁成孔方式有正(反)循環迴轉鑽成孔,正(反)循環潛水鑽成孔,衝擊鑽成孔,抓錐成孔,鑽頭鑽成孔等施工工藝流程:測定樁位→埋設護筒→泥漿製備→成孔→清孔→吊放鋼筋籠→水下澆築混凝土。

8月5日星期六上午:多雲下午:多雲平均温度:27℃~33℃

裙樓的基礎的承台,地樑都已經挖好,磚胎模也已經砌好,墊層也已經打好,主樓由於承台較大,且由於前些日子大雨使已砌好的磚胎模塌了一部分要返工,所以主樓部分還沒有弄好今天起裙樓部分開始做防水層,今天主要現場看防水層施工所看到的施工工藝流程為:先將地面清掃乾淨,然後刷一層黑色的油類物質,請教施工員和工人得知那是冷底子油潔面濟,它有兩個作用:一是更好的清理基面的灰層或將灰層蓋住,二是使防水卷材更好地與基面膠結,然後將瀝青防水卷材背厚的瀝青用煤氣火燒至熔化均勻再貼在基面上,相鄰的瀝青防水卷材應對接,按鋪設方向一張壓着一張,接頭不小於100mm,一般在有角的地方都避免有接頭,卷材與基面粘接要緊密,中間不得有氣泡,雜質等存在。

8月6日星期日上午:多雲下午:多雲平均温度:27℃~34℃

今天還是在鋪設防水層,做法還是和昨天一樣,昨天看了一天,工序都比較清楚,所以今天主要學習一些防水設計材料,對防水層有進一步的瞭解該工程的地下室防水等級為二級,設備用房防水層等級為一級地下室防水採用以鋼筋混凝土自防水為主,卷材防水為輔的防水方案,設備用房加設一道2mm厚聚胺脂肪水塗料,卷材防水陰陽角應做成圓弧或45度折角,圓弧R=10~20,在轉角處,陰陽角等特殊部位應粘貼1~2層附加捲材,寬度不宜小於500mm,卷材防水由經有資質審查合格的防水專業隊伍進行施工施工縫後澆帶防水採用遇水膨脹止水條及銅板止水帶四厚施工的實際情況基本與要求相符合,只有陰陽角大。

都不滿足要求,要求説陰陽角應做成圓弧45o度折角,但實際上都沒有滿足要求,所以防水層剛做好一天就有些開裂了。

8月7日星期一上午:多雲下午:多雲平均温度:27℃~34℃

今天繼續鋪卷材防水層,所以就學習一些防水規範中的有關卷材的做法,防水卷材做法有兩種,一是熱熔法,二是冷粘法現場施工用的熱熔法,所以主要學習熱熔法的做法,熱熔加熱器加熱卷材應均勻,不得過份加熱或燒穿卷材,厚度小於3mm,高聚物改性瀝青防水卷材,嚴禁採用熱熔法,卷材表面熱熔後應立即滾鋪卷材排出卷材下面的空氣,並碾壓粘結牽固,不得有空氣,被折,滾鋪卷材時,接縫部位必需擠出瀝青熱熔膠,並應隨即刮封接口,使接縫粘結緊密,鋪貼後的卷材應平整,順直,搭接尺寸正確,不得有扭曲,卷材防水層完工並經驗收合格後應及時做保護層,混凝土厚度應大於50mm,側牆宜採用聚苯乙烯泡沫塑料保護層或砌磚保護牆和鋪30mm厚水泥砂漿。

8月8日星期二上午:睛下午:多雲平均温度:27℃~34℃

今天主樓基礎的墊層也已經鋪好了,所以也開始做防水層了,主樓下的地下室有設備用房,其防水等級為一級,所以按設計要求要加設一層2mm厚的聚氨脂防水塗料由於有鋪一道聚氨脂防水塗料,所以基面就沒有再鋪一道冷底子油,因為聚氨脂防水塗料有厚度的要求,所以並不是一次性就能鋪好的,而是分成幾遍刷,直到達到厚度的要求為止,刷聚氨脂防水塗料的方向也是有要求的,上下層的方向應相互垂直,而且要等下層的防水塗料達到一定的乾的程度時才能刷上面一層,等最厚一層防水塗料幹後,再在上面鋪一層瀝青防水卷材,鋪設的方法和沒有加防水塗料時一樣。

8月9日星期三上午:多雲下午:多雲平均温度:26℃~33℃。

今天工地上不再做防水層,所以就根據所看到的學習一些塗料防水層的施工的一些規定和要求,具體如下:

①塗料塗刷前應先在基面上塗一層與塗料相容的基層處理劑

②塗膜應多遍完成塗刷應待前遍塗層乾燥成膜後進行

③每遍塗刷應交替改變塗層的塗刷方向,同層塗膜的先後搭接寬度宜為30~50mm

④塗料防水層的施工縫應注意保護,搭接接縫寬度應大於100mm,接除前應將其甩在表面處理乾淨

⑤塗刷程序應先做轉角處穿牆管道,變形縫等部位的塗料加強層後進行大面積塗刷

⑥塗料防水層中鋪貼的胎體增強材料,同層相鄰的搭接寬度應大於100mm,上下層接縫應錯1/3副寬

⑦塗料防水層的施工質量檢驗數量應按塗層面積每100平方米抽查一處,每處10平方米且不得少於3處

⑧保護層要求與卷材防水層一樣

8月10日星期四上午:多雲下午:多雲平均温度:26℃~33℃

裙樓部分的瀝青卷材防水都已經做好了主樓部分還沒有完全完成,裙樓基礎的防水層上開始做保護層了,防水層的保護層細石混凝土和鋼筋網組成有一定的厚度要求這是在大的基面上的做法承台坑磚胎模側面及地基樑的側面及底水坑面的防水層保護層用加膠水的素混凝土做成按設計要在保護層的上面再做一層,找平層,但在實際做法中只把保護層的標高做到找平層所要求的標高為止沒有另外再做找平層,保護層中的鋼筋按構造配筋,配雙向φ6@200的鋼筋,在布筋過程工人也只是根據自己的目測來控制挖制鋼筋的間距,沒有嚴格要求也存在一定的誤差。

8月11日星期五上午:睛下午:晴平均温度:26℃~34℃

今天工地上主要還是在做保護層,還有在支護結構的鋼柱上焊接鋼板,這些鋼板時用來防水的,叫做正水片原立柱是H350×350型鋼樁,所焊的鋼板採用原為6mm的鋼板,其大樣如下:

焊縫採用滿焊,止水片的在立樁上的焊接高度,差不多在基礎底板厚度的一半左右,這樣可以使止水片位於底板的中間,對防水比較有利今天還是用水準儀控制保護層的標高,叫一個工人立爬尺測了一個大早上,後來發現保護層的厚度要做得相當厚,發現有些位置有明顯的誤差,後來發現爬尺有一節沒有完全接起,導致嚴重的錯誤,所以下午不得不把早上的事重新做一次由這件事讓我明白施工過程要十分小心謹慎,否則可能造成很嚴重的後果。

8月12日星期六上午:睛下午:晴平均温度:27℃~35℃

當開挖大而深的基坑且地下水位高,土質較差時,採用基坑支護結構,它的作用是在基坑挖土期間既擋土又擋水,以保證基坑開挖和基礎施工能安全順利地進行,避免對周圍的建築物道路和地下管線等產生危害支護結構包括高牆和支撐(拉錨)兩部分,按受力不同可分重力式支護結構,非重力式支護結構,邊坡穩定式支護非重力或支護結構按支護結構支撐系統的不同又分為:懸臂式支護結構,內撐或支護結構和坑外錨拉式支護結構,按擋牆所選用的材料不同,支護結構分為鋼板樁,鋼筋混凝土樁,地下連續牆,深層攪拌水泥土樁,旋噴樁等排柱擋牆,深層攪拌水泥土樁和旋噴樁幕牆屬於重力或支護結構,其他均屬於非重力或支護結構。

8月13日星期日上午:睛下午:晴平均温度:27℃~35℃

該工程的支護結構採用非重力或支護牆,護牆由銅板樁和鋼筋混凝土樁排樁牆組成,先做一排一字相連形的混凝土攪拌樁,直徑為600mm,間距450mm,然後再打入一層H350×350型鋼板樁,間距為1m,鋼板樁與混凝土拌樁緊密相連,鋼板樁間的空隙用混凝土填充,圖,然後再用H350×350型鋼將鋼板樁圍起來,兩端通過φ609型鋼管支撐一端的鋼管與H350×350型鋼相連接直接採用焊接另一端則用內置千斤頂將兩者頂住,達到一定的預應力要求後再用鋼板將二者焊接,然後將內置千斤頂取出,由於基坑面積較大,為了支承撐住兩端支護樁的Φ609鋼管在基坑中還要設置豎向H350×350鋼柱支承,鋼柱位置的設置要充分考慮到基礎的地樑,承台,柱等位置的影響,儘量不影響其他工序的實施。

8月14日星期一上午:睛下午:晴平均温度:26℃~34℃

防水層的保護層已經基本上完成了,今天有大量的鋼筋進場,要開始地樑,底板,承枱布筋了!工地上也進了許多拉鋼筋,彎鋼筋和製作機械連接接頭的機器設備,做出各種所需的鋼筋形狀放到工地上使用鋼筋運到工地時,應有出廠質量説明書或試驗報告單,並按品種,批號及直徑分批驗收,每批質量熱軋鋼筋不超過60t,冷軋帶肋鋼筋為50t冷軋扭筋為10t,驗收內容包括鋼筋標牌和外觀檢查,並按有關規定取樣進行機械性能試驗進場後鋼筋在運輸和儲存時不得損壞標誌,並應根據品種,規格按批分別掛片堆放,並標明數量,鋼筋加工一般集中在車間採用流水作業法進行,然後運至現場進行安裝和綁紮,鋼筋加工過程包括調直,切斷,鐓頭,彎曲,焊接,機械連接和綁紮等。

8月15日星期二上午:睛下午:晴平均温度:27℃~36℃

今天工地上開始布筋,主要布單樁和兩樁承台的鋼筋,各種形狀的鋼筋在基坑附近的場地預製好以後用塔釣釣到施工現場進行綁紮單樁承台的鋼筋是做成一個鋼筋籠,裏面的受力鋼筋和分佈鋼筋都是做成箍筋的形狀,然後把這些鋼筋做成一個鋼筋籠,因為單樁承台地面是正方形的所以兩個方向的受力一樣,所以可以做成雙向對稱的鋼筋籠這和我們上個學期所學的《基礎工程》的承台配筋設計有較大的區別,我們所設計的承台只在承台的低部配受力鋼筋沒有配其他的鋼筋,而在實際中卻不是這樣的實際中為了承台更好的受力還要配一些輔助的鋼筋兩樁承台也是做成鋼筋籠,但並不是像單樁承台那樣都是有箍筋做成的,因為兩樁承台是一個長方體兩個方向的受力不一樣所以配不一樣的鋼筋,長方向用較大的鋼筋,短方向的受力鋼筋直接用箍筋代替所以箍筋用六肢二級直徑為14mm的箍筋。

8月16日星期三上午:睛下午:晴平均温度:27℃~36℃

今天工地上還是在布鋼筋單樁承台的鋼筋籠在旁邊做好以後直接放到承台坑裏,兩樁承台就在承台坑的裏做,但有提高到一定的高度,這樣是為接下布地樑的鋼筋會比較容易些,等地樑的鋼筋通過承台後在把承台的鋼筋放下去地樑都是整個基礎通長的,所以地樑的配筋也要通長,但是大直徑的鋼筋都是有一定長度規格的一般為9M和12M的,設計中要求直徑在20mm以上的鋼筋的連接都必須採用機械連接機械連接就是通過鋼筋與連接件的機械咬合作用或鋼筋的承壓作用將一根鋼筋的裏力傳給另一根鋼筋的連接方法,常用的鋼筋機械連接接頭類型有很多,本工程用的是錐螺紋接頭鋼筋機械連接接頭根據抗拉強度以及高應力和大變形條件下反覆拉壓性能的差異可分為三個等級如下:

接頭等級Ⅰ級Ⅱ級Ⅲ級

抗拉強度fmst≥fst或≥1.10fukfmst≥fukfmst≥1.35fyk注:fmst-------接頭試件實際抗拉強度fst-------接頭試件中鋼筋抗拉強度實測值fuk------鋼筋抗拉強度標準值fyk-------鋼筋屈服強度標準值。

8月17日星期四上午:睛下午:雷陣雨平均温度:27℃~35℃

今天現在主要布地樑和承台的鋼筋,地樑配筋設計時都不採用彎起鋼筋,而採用上下都通長的配筋,由於基礎的配筋的直徑一般都比較大,所以鋼筋的連接都採用機械連接,基礎鋼筋配的比較多,直徑也比較大,為了滿足鋼筋間距的要求,都採用雙層配筋,由於地樑的高度較大,在地樑中還配置了腰筋,這裏配三根直徑較小的鋼筋。

經過這幾天在現場看配筋發現很多尺寸相同的地方的配筋都一樣的,比如單樁承台,儘管承台上的柱不一樣,尺寸也不一樣,但是配筋都一樣的其他的承台也一樣只要樁數一樣設計的承台和配筋都一樣,設計是按受力最不利的那個設計,這樣做是為了施工方便,減少鋼筋的種類和形狀,這種設計方法雖然比較浪費材料,但是施工的角度看,可以減少施工難度,可以節約一筆很可觀人工費,所以從總體上看還是更為經濟的。

8月18日星期五上午:睛下午:睛平均温度:25℃~35℃

今天主要布幾個大承台的鋼筋和底板的鋼筋4樁以上的承台的配筋和樁數就少的承台的配筋有比較大的區別,小承台一般都做成鋼筋籠,然後放到承台坑裏,而大承台的鋼筋一般做成凹形一根一根放入承台坑,這些鋼筋還留有足夠的長度伸入承台坑上的底板起錨固作用,為了固定承台的受力鋼筋,中間還設幾根構造鋼筋地樑的鋼筋都是通長的,所以也要通過承台,有些大承台的尺寸很大,地樑的鋼筋如果直接通過這樣的承台,會產生很大的變形,所以為了解決這個問題,技術質量組特地召開一次小組會議討論這個問題,最後決定用角鋼在承台坑裏每隔一定的距離焊接成一個絎架起支撐作用底板的配筋也和我們在課程上所學的也有一些區別,我們在課程上所學的底板在地樑處的配筋是配在上方的,但在實際中沒有那樣做,只是在地樑處多配一些鋼筋通過地樑的鋼筋伸入底板一米左右,在底板和承台交界處也加陪這樣的鋼筋。

8月19日星期六上午:睛下午:睛平均温度:25℃~36℃

今天鋼筋基本上都綁好了,還剩一些邊角的部分,主要是焊接鋼筋接頭和做集水坑的模板明天就要澆築混凝土了,由於承台體積很大,所以要制定大體積混凝土的澆築方案。

大體積混凝土結構的整體性要求較高,通常不允許留施工縫因此,必須保證混凝土攪拌、運輸、澆築、震搗各工序協調配合,並在此基礎上,根據結構大小、鋼筋蔬密等具體情況,一般有三種方案可以選用:

①全面分層;

②分段分層;

③斜面分層

大體積混凝土結構截面大,水化熱大,由此形成較大温度差,易使混凝土產生裂縫因此在澆築大體積混凝土時,必須採取適當的措施:

a.宜選用水化熱較低的水泥,如礦渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥;

b.摻緩凝劑或緩凝型減水劑,也可摻入適量粉煤灰等2外加料;

c.採用中粗砂和大粒徑、級配良好的石子;

d.儘量減少水泥用量和每立方米混凝土的用水量;

e.降低混凝土入模温度;

f.擴大澆築面和散熱面,減少澆築層厚度和澆築速度;

g.在澆注完畢後,應及時排除泌水,必要時進行二次振搗;

h.加強混凝土保温、保濕養護,嚴格控制大體積混凝土內外温差。

篇56:工地實習日記

這天最主要的是學了一下鋼筋的綁紮,總如下:先核對成型鋼筋:鋼筋綁紮前,應先按設計圖紙核對加工的半成品鋼筋。對其規格、形狀、型號、品種經過檢驗,然後掛牌堆放好。鋼筋綁紮:鋼筋應按順序綁紮,一般狀況下,先長軸後短軸,由一端向另一端依次進行。操作時按圖紙要求劃線、鋪鐵、穿箍、綁紮,最後成型。受力鋼筋搭接接頭位置應正確。其接頭應相互錯開,上鐵在跨中,下鐵應儘量在支座處;每個搭接接頭的長度範圍內,搭接鋼筋面積不應超過該長度範圍內鋼筋總面積的1/4。所有受力鋼筋和箍筋交接處全綁紮,不得跳扣。墊塊:底部鋼筋下墊水泥砂漿或大理石墊塊,保護層的厚度40mm,每隔1m放一塊,側面的墊塊應與鋼筋綁牢,不應遺漏。

這天在技術員的指導下,我們看了建築圖和施工圖,他首先給我們介紹了下施工圖紙的幾個大概的部分,圖名、圖框、比例等等。第一次接觸正規的設計圖,會很自然地拿自我的畫的圖紙和它比較,感觸很深的還有就是他們圖紙的規範化,像標註以及下方詳細的説明,嚴謹是第一要素。施工圖是直接用於施工的圖紙,所以可能的就是要簡明使用,的特點就是平法表示,便於施工,另外一點就是儘可能的要詳細。在地基看綁紮鋼筋的時候也看到了一個樓板鋼筋施工圖,在原先的圖紙下現場施工員還要根據實際狀況進行標註説明放置施工人員看不明白造成施工失誤。

工地正在支模板,從技術員那大概明白了此刻的模板大部分都是木模版,都有必須的使用次説限制,大概是5次左右。這也是保證支模過程的質量保證。我們看到的是已經根據規定尺寸加工完成的模板。

支模模板施工前,應根據建築物構特點和混凝土施工工藝進行模板設計,並編制安全技術措施。模板及支架應具有足夠的強度、剛度和穩定性,能可靠地承受新澆混凝土的自重、側壓力和施工中產生的荷載及風荷載。各種材料模板的製作,應貼合相關技術標準的規定。模板支架材質應貼合相關技術標準的規定。另外支模還需要滿足下列構造要求:模板支架立杆底部應設置墊板,不得使用磚及脆性材料鋪墊。並應在支架的兩端和中間部分與建築構進行連接。模板支架立杆在安裝的同時,應加設水平支撐,立杆高度大於2m時,應設兩道水平支撐,每增高1。5―2m時,再增設一道水平支撐。模板上不得有施工荷載。模板支架的安裝應按照設計圖紙進行,安裝完畢澆築混凝土前,經驗收確認貼合要求。

這天我印象最深刻的是關於工地的安全問題,現整理如下,進入工地要注意“三保、五鄰邊。”

凡進入施工現場人員,務必正確佩戴安全帽。安全帽要經常檢查,不貼合要求的堅決報廢。凡在2m及2m以上高處作業,務必繫好安全帶。安全帶上的各種部件不得任意拆掉和隨意更換。安的規格、材質務必貼合國家標準,使用前要認真檢驗。該工程外側及龍門架外側均使用密目式安全封閉,安支設完畢,經過檢查驗收後方可使用。

基坑四周設置防護欄杆,夜間掛紅燈示警。通往屋面周邊、一層框架周邊、斜馬道兩側邊、卸料平台兩側邊都務必設置1.2m高的雙層護欄,並掛安。電梯口和樓梯側邊務必安裝臨時防護欄杆,在安裝正式欄杆前,不得拆除。上料平台除兩側設防護欄杆外,平台口還應設置安全門或活動防護欄杆。各種臨近防護務必安裝牢固,經檢查驗收後方可使用,任何人都無權私自隨意挪動和拆除施工現場的各種防護裝置,防護設施和安全標誌。

到工程師那裏要了圖紙過來,才發現用的都是平法畫法,雖然和書本上的`東西如出一轍,可是還是看不明白的。看是先從規範入手吧,其實規範不是很厚,不過要想看明白還是很難,工程師説我們應該那着圖紙去工地上對對,然後就很清楚了,我想對啊,哪個工程師真是豪爽,到了工地上拿着圖紙,規範,看看框架樑的配筋,在支座就是柱子的位置,配置的附加筋,需要多少,首排是三分之一靜跨。次排是四分之一了。還有加密箍筋的位置數量等等。對與柱子來説主要是箍筋的加密。和主要受力鋼筋的連接。圖紙上説都用電渣壓力焊,不過經過協商改為機械連接。採用的是直螺紋套桶統。據説能必須達到一級連接,可是沒有看到他們是怎麼連接的,用的是什麼工具,明天單一看看吧,樓板的配筋和書上學的一樣,所以看起來不麻煩,但是樓板還沒有施工,等過幾天施工的時候在看看吧

篇57:工地實習日記

天氣多雲轉陰

9月15日星期二天氣多雲

9月17日星期三天氣多雲

一大早項目部就開例會,特別針對昨天的問題批評了鋼筋班組,要求必須馬上修改,以後再發現類似的問題就要作出相應的罰款,今天項目經理特別生氣,同時也看出了經理對工作的認真負責。我想以後參加工作了,一定嚴格要求自己,把工作做好、做細、做到不出差錯。

9月18日星期四天氣多雲

9月20日星期六天氣小雨轉中雨

今天下雨,工地上沒有施工,我在辦公室學習了一些腳手架施工的技術。

9月21日星期日天氣多雲

今天天氣還可以,風很大,我們幾個又跟着劉師傅他們去屋面上放線,因為由此向上就全是標準層了,所以比以前的放線就容易多了,漸漸也知道了放線的要領,我和同學王臣一起放線找了個點,劉師傅説還可以,我們聽了心裏特別高興,畢竟也學習到了很多東西。

9月22日星期日天氣多雲

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/gerenwendang/minqing/zl6r7m.html
專題