當前位置:文範網 >

個人文檔 >實習報告 >

東北大學實習報告多篇

東北大學實習報告多篇

東北大學實習報告多篇

【第1篇】東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告範文

東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告

實習報告

實習內容包括秦皇島市第一醫院後勤服務樓,天天娛樂城,海港醫院綜合病房大樓空調系統,學生會館和體育場,有關建築工地注意事項,實習過程中一些問題的解答等。為期十五天的生產實習裏,我看到了很多以前在課本中沒有見過的東西,學到了很多有價值的知識。生產實習中實際的設計方案,還有耐心熱情的工程師和樸實的工人師傅給我留下了非常深刻的印象,這是我對建築環境與設備工程這門專業有了更具體的認識,我切身的感受到了這門專業在國家建設中的不可或缺的作用。我會努力的學習,攀登知識的高峯。

關鍵字:實習報告 體育館 綜合病房

6月21日開始,我們在老師的帶領下在秦皇島市進行了為期十五天的生產實習。以下是我們組的行程安排:

行程安排

21日-24日人民醫院備註

25、26日天天浴場

時間按時進情況而定。

27日休息

28、29日海港醫院

30日、7月1日東大會館

2日、3日東大操場

4日休息

5、6、7日實習總結

第一部分 秦皇島市第一醫院後勤服務樓

實習地點:秦皇島市第一醫院後勤服務樓。設計單位:北京華特建築顧問有限責任公司。工程總面積11715平方米。層高23.95米。

一、採暖系統

1、設計依據《採暖通風與空氣調節設計規範》gbj19-87 2001年版。熱負荷515.5kw,工作壓力0.4mpa,採暖系統熱源由院區換熱站冬季供應95-70攝氏度熱水。冬季室外計算乾球温度tw=-9度。

冬季室內計算温度

建築名稱t(攝氏度)建築名稱t(攝氏度)

辦公18廁所16

淋浴25廚房16

更衣23

這裏,我們瞭解到了設計書內容包括設計説明書、設計計算書。施工圖包括目錄、施工説明、設備和材料表、平面圖、軸測系統圖。該醫院施工圖紙幅面代號a0,尺寸8411189mm。

2、本建築設兩個採暖入口,均為上供上回系統

各入口:r1q1=263560w△p=13460w

r2q2=251900w△p=11230w

供回水幹管設於屋頂樓板下,坡度i=0.003,每根幹管末端設自動集氣裝置,焊接鋼管dn≥32mm時焊接,dn≤32mm螺紋連接。採用翼柱760型鑄鐵散熱器,明裝落地式安裝,表面在除鏽後刷防鏽漆一遍,幹後刷銀粉兩遍。

這裏問題很大,對於那些因設置地溝困難,又不允許在地板上安裝管道的建築物,把回水幹管佈置在散熱器上方,稱上供上回式。但是,考慮到本建築六層有一大跨度會議室,此處設置管道很不美觀,所以,對原設計進行了修改,第二個採暖系統採用中分式單管垂直供暖供應,供水橫幹管在五層頂棚內。

3、保温管道刷防鏽漆兩道,巖棉保温管殼。不保温管道刷防鏽漆兩遍,耐熱色漆或銀粉兩遍。巖棉保温管殼密度小,導熱係數小,適用温度範圍廣,施工簡便,但刺人。

4、採暖系統安裝完畢,保温之前應進行水壓試驗。試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不小於0.6兆帕,試驗時間為2—3min。本系統應以頂點工作壓力加0.2兆帕作水壓試驗。同時在系統頂點的試驗壓力不得小於0.4兆帕。檢驗方法:採暖系統在實驗壓力下十分鐘內的壓力降不得大於0.02兆帕,降至工作壓力後檢查不滲不漏。

5、採暖系統安裝竣工並經試壓合格後,應對系統反覆注水,排水,直至排出水中不含泥沙,鐵屑等雜質。《工業管道工程施工及驗收規範》(gbj23582)中規定:水沖洗的排放管應介入可靠的排水井或溝中,並保證排泄暢通和安全。排放管的截面不應小於被沖洗管截面的60%。水沖洗應以管內可能達到的最大流量或不小於1.5m/s的流速進行,水沖洗應連續進行。當設計無規定時,則以出口的水色和透明度與入口處目測一致為合格。管道沖洗後應將水排盡,

2 3 4 5 6 7 8 下一頁 需要用壓縮空氣吹乾或採取其他保護措施。

6、閥門

根據設計規範,閥門的設置應在滿足使用和維修的條件下,儘量減小。通常在套管分支線長度超過25m的分支處,預留擴建處,裝設閥門。dn≥600mm的閥門應採用電動驅動裝置。工作壓力≥1.6兆帕,且dn≥350mm的管道上的閥門應安裝旁通閥,直徑按閘閥直徑的十分之一取用。

(1)閘閥只用於全開全閉的供熱管道,不許做截流用。有明杆和暗杆之分,暗杆適用於非腐蝕性介質及安裝操作位置受到限制的地方。明杆適用於腐蝕性介質,安裝操作位置不受限制的地方及室內管道上。

(2)截止閥只用於全開全閉的供熱管道,不許做截流用。不做流量或壓力調節用,常用於dn不大於200mm的管道上。

(3)蝶閥用於全開全閉的供熱管道,也可做截流用。

(4)調節閥用於全開全閉的供熱管道,並具有良好的調節作用。

7、補償器

系統設置兩個波紋補償器來吸收熱伸長,或設置在管道跨沉降縫出,以減少管道在運行過程中所產生的彎曲應力,保證管道安全穩定運行。波紋補償器具有佔地小,配管簡單,安裝方便,維修管理簡單,介質流動阻力小等優點。但強度較弱,補償能力小,價格較高。安裝時應預先冷拉,冷拉量為熱伸長量的一半。法蘭連接,通常安裝在兩個固定支座間管段端頭處,活動端管段應設置導向支座1—2個。

8、支架和套管

當樓層高度小於或等於15米時,金屬管管卡每層必須安裝一個。樓高度大於5米,每層不得少於2個,管卡安裝高度距地面應為1.5—1.8m,兩個以上管卡應均勻安裝在同一高度上。

管道穿過牆壁和樓板時,應設置金屬和塑料套管,一般在穿樓板時採用金屬套管。預埋套管時,套管不能直接和主筋連接,應採用附加筋形式,附加筋再和主筋連接。套管內外表面及兩端口需作防腐處理,端口平整,立管穿牆體施工時,隨管道一起施工的套管可採用塑料,但預留混凝土牆體套時要採用鋼套管。

安裝在衞生間及廚房的套管(大都指給水立管、採暖管道、熱水管道)七頂部應高處裝飾地面50mm,安裝在其他樓板內的套管,其頂部應高出裝飾面20mm。底部與樓板面相平。安裝在牆壁內的套管其兩端與飾面相平。穿過樓板的套管與樓板之間縫隙應用阻燃密實材料和防水油膏填實,端面光滑。管道接口不應設於套管內,套管管徑應比所穿管道大兩號。管道穿套管時,應放置在套管中心,周圍填料縫隙應均勻。

9、設計依據

《採暖通風與空氣調節設計規範》gbj19—872001

《建築設計防火規範》gbj 19—872001

《建築給排水及採暖工程施工驗收規範》gbj502422002

《建築設計通用圖集》

甲方提供的要求。

二、通風系統

1、廚房設機械排風系統,排風機設於屋面上,排風罩按灶區60次/h換氣次數計算,排風量約為22000立方米/小時。補風設機械補風系統,補風機設於首層廚房內,補風量按排風量90%計算約為19800立方米/小時。

2、油煙經油煙清除裝置處理後排入大氣。

3、排風管採用1.5mm厚的焊接鋼板製成,並以不小於0.5%的坡度坡向排風罩。

4、室外排風管應採取保温措施,以防產生冷凝水。

5、洗衣房設機械排風系統,排風機設於洗衣房內。

6、中心供應設機械排風系統,排風機設於二層庫房內。

7、所有衞生間及廁所均設吊頂式換氣扇排至排風豎井內。

三、消防系統

用水名稱用水量標準

l/s一次消防

時間水量

室外消防栓252180

室內消防栓152108

合計 288

注:室外消防由院去室外消火栓負責。

1、室內消火栓系統採用臨時高壓制。臨時高壓制用在管網平時水壓不夠,在泵房內設用高壓消防水泵,在火災時啟動高壓消防水泵臨時加壓,使管網內的流量和壓力達到消防要求。

2、室內消火栓系統有六根立管,最終連成環狀。一般來説,枝狀管網結構會使供水安全程度降低,同時供水量也減少,如管網出現故障,供水中斷,將延誤滅火,給人身和財產造成損失。所以應將六根立管連成環狀(系統圖),並且向環狀管網的輸水管及環狀幹管營不少於兩條。如一條出現問題,另一條可滿足消防用水要求。

1 3 4 5 6 7 8 下一頁 但是,對於環狀管網應通過閥門將其分成獨立段以方便維護檢修。閥門的配置每段內(兩閥門間)消火栓不應超過五個,不過由圖中不難看出,每根立管有六個消火栓,顯然不符合上述規範要求。此外,消火栓的安裝還有一些特殊的要求:

(1) 建築物內的消火栓的設置,在同一樓層內安裝的兩個消火栓水槍射程要滿足各部位的要求。

(2) 室內消火栓的安裝高度要達到1.1m,即水栓口底部到室內地面高差1.1m。其栓口應正面向外,以利於各方面的出水要求。

(3) 建築物的各樓層,都要配置消火栓,最好不使用雙出水口的消火栓。消火栓安裝的位置應便於使用的要求。樓梯間可隔層配置φ65mm的消火栓。對敷設的消火栓要有明顯的標誌設施。

(4) 在一個建築物內配置的消火栓,水槍,水帶的規格應一致,以便維修管理。

(5) 建築物內的電梯附近應設置消火栓,其目的是為了消防人員打開火災通道時使用。

3、化學消防,各層均設置手提式磷酸銨鹽乾粉滅火器mf32。乾粉滅火劑具有不腐蝕,不導電,無毒,滅火效力大,速度快,久存不易變質等特點。磷酸銨鹽乾粉又稱磷銨乾粉,是多用途乾粉。他不僅用於撲滅b類火災,c類火災和帶電設備火災,還可以用於撲救a類火災。磷酸銨鹽乾粉是以磷酸的銨鹽(磷酸二氫銨和磷酸氫二銨)為主要基料加入硫酸銨、各種添加劑和硅油等製成。乾粉滅火劑一般用塑料包裝,熱合密封,應存在通風乾燥處,在50度以下儲存。如受潮結塊,可把乾粉放在乾燥處自然晾乾,也可以在60度以下受熱乾燥,然後研碎過篩,恢復原來狀態,既可繼續使用。

4、系統與院區原有的消防系統相連,不設水泵,室外一套地下地下式水泵接合器。

5、總結

人民醫院的消火栓滅火系統給我的印象非常深刻,立管六根,由一層和六層頂棚內的橫管連成環狀,一層兩根進水管與院區消防系統相連,另有一地下式水泵接合器進水管。立管a在一層處有轉彎,因為此處有一配電室。立管e在二層處有一轉彎,但經調查實際安裝並無轉彎,監理師介紹可能是施工進行了改動,簡化了施工過程,設計中的轉彎可能是考慮到二層消火栓口的方向。立管e和f經過一系列轉彎最後在六層樓梯處並列一起,連接兩個蝶閥後與六層橫幹管相連,最終構成環狀。但是,通過觀察發現實際施工並無按照設計圖紙的方法連接。(如圖)不過,這兩種連接方法大體效果一樣,並無差別,本質上是立管 e和f的位置顛倒了。

四、給水系統

1、水源:以市政自來水為水源,供水壓力0.35兆帕。本樓高度23.95m,若水的容重9.807n/立方米,所需靜水壓為23.959.81000=234710帕=0.23471兆帕,若考慮水頭損失和流出水頭後,供水壓力0.35兆帕滿足要求。

2、用水量:最高日用水量qd=342 立方/d

最大小時用水量q=88 立方/h

3、從園區環狀給水管網上引出一根dn150mm的給水管。

4、室內地面相對標高正負0.000,相對於絕對標高3.6m,內外高差0.45m.。

5、管道施設

埋地:球墨給水承插鑄鐵管石棉水泥接口

架空:鋼塑複合管dn>100mm溝槽式連接

dn≤100mm絲扣式連接

冷水管:油漆色標淺藍環

熱水管:供水為雙紅環回水為單紅環

消防:熱鍍鋅鋼管dn>100mm溝槽式連接紅色色標

dn≤100mm絲扣式連接

雨水:埋地:給水承插鑄鐵管

架空:熱鍍鋅鋼管溝槽連接黑色黃環

6、j 0.6mpa rj 0.6mpa rh 0.6mpa xh 1.6mpa

【第2篇】東北大學鞍鋼實習報告

東北大學鞍鋼實習報告

東北大學鞍鋼實習報告

一 引言

1.1實習目的

生產實習是我們學習專業知識結構中不可缺少的組成部分,並作為一個獨立的項目列入專業教學計劃中的。其目的在於通過實習使學生獲得基本生產的感性知識,理論聯繫實際,擴大知識面。

同時專業實習又是鍛鍊和培養學生業務能力及素質的重要渠道,培養當代大學生具有吃苦耐勞的精神,也是學生接觸社會、瞭解產業狀況、瞭解國情的一個重要途徑,逐步實現由學生到社會的轉變,培養我們初步擔任技術工作的能力、初步瞭解企業管理的基本方法和技能。

生產實習能讓學生真實體驗企業工作的內容和方法。這些實際知識,對我們學習後面的課程乃至以後的工作,都是十分必要的基礎。

1.2實習內容

本次實習的安排是在瀋陽機牀股份有限公司、中國第一汽車集團公司進行,瀋陽機牀主要包括:中捷鑽鏜牀廠、沈一車牀廠、中捷立式加工中心事業部、主軸分公司等。第一汽車廠主要包括:解放車橋分公司、薄板衝壓分公司、一汽變速箱分公司、一汽卡車裝配總車間等。

① 通過實際的接觸和企業安全教育,樹立學生的安全意識。 ② 要求學生掌握機械加工工藝方面的知識及方法,瞭解切削刀具方面的知識,熟悉常用刀具的結構、選擇、用途等。 ③ 熟悉、鞏固鑄造工藝及設備方面的知識。

④ 瞭解機牀和數控系統的知識,特別是加工中心等典型的數控設備。 ⑤ 瞭解企業生產管理模式,學習先進的管理方式方法。

⑥ 通過企業內部技術人員和管理人員的講解,瞭解現代工業企業的真實現狀 和市場發展情況以及未來發展趨勢,從而明確自身今後的努力努力。

1.3實習時間

生產實習時間總共為四周時間。本次實習時間為兩週。第一週7月22號到7月26號,實習地點為瀋陽機牀股份有限公司。第二週7月29號到8月1號,實習地點為中國第一汽車集團公司。第三週8月26號到8月30號,實習地點為鞍鋼股份有限公司。第四周9月2號到9月6號分別到瀋陽真空技術研究所,沈科儀,沈科友,深水灣污水處理廠,瀋陽恆星實業有限公司,愛華科中北真空有限公司。

1.4實習要求

① 所有場內實習必須在規定範圍內走動、不得亂碰場內物品、未經允許不得隨意出入離開現場、不許打鬧大聲喧譁、服從公司人員的安排確保人身安全。 ② 通過實習達到了解企業的生產環境、生產過程的.基本特點了解企業的產品結構、產品特點、產品銷路和生產成本,瞭解企業生產過程的組織、計劃、供能、

物料配送的特點,瞭解企業生產經營發展歷史、現狀、地位及遠景規劃等目的。 ③ 瞭解企業生產過程的基本原理、方法、原則。熟悉典型企業生產工藝流程、主要工藝指標,熟悉各種傳動設備、控制設備和輔助設備的技術數據、應東北大學生產實習報告用場合及使用特點,瞭解並熟悉各種實際控制系統和控制方法,能獨立分析圖紙和技術文件。

④ 初步掌握本公司的經營及生產方向,為自己的將來就業提供一些必備的信息,從而做好應有的準備,為自己的將來發展奠定良好的基礎。

東北大學鞍鋼實習報告

1.1實習目的

生產實習是自動化專業教學計劃中重要的實踐性教學環節。

學生在較系統地完成了公共基礎課、技術基礎課和部分專業課的學習後,通過生產實習,使學生進一步鞏固和深化學過的基礎理論和專業知識理論。學會運用所學知識分析現場實際問題,培養積極探索和不斷進取的創新精神,為後續課程的學習和畢業設計打下堅實的基礎。

學生通過生產實習,可以進一步接觸和認識社會,提高社交能力,樹立勞動觀念、集體觀念、紀律觀念和創業精神。

1.2實習任務

本次實習安排在鞍山鋼鐵集團股份有限公司進行,主要包括:鍊鐵總廠、第一鍊鋼廠、第三鍊鋼連軋廠、冷軋廠、化工總廠、無縫鋼管廠、計量廠等。

(1)通過現場參觀,熟悉冶金工業自動化生產工藝流程和典型控制系統的構成、功能及特點;瞭解冶金工業企業的基礎自動化、過程自動化、管理自動化系統和生產組織管理系統的組成結構、典型設備。

(2)通過聽取相關工程技術人員和企業管理者的報告,瞭解現代工業企業的各種管理、工藝、控制現狀和未來發展趨勢。

1.3 實習內容及要求

1.3.1 實習內容:

(1) 企業安全教育

(2) 現場專家和工程技術人員講課 (3) 參觀考察生產流程 (4) 現場實習

通過實習,要達到以下目的:

(1) 瞭解企業的生產環境、生產過程的基本特點

瞭解企業的產品結構、產品特點、產品銷路和生產成本。瞭解企業生產過程的組織、計劃、供能、物料配送的特點。瞭解企業生產經營發展歷史、現狀、地位及遠景規劃。

(2) 瞭解企業生產過程的基本原理、方法、原則

熟悉典型企業生產工藝流程、主要工藝指標。熟悉各種傳動設備、控制設備和輔助設備的技術數據、應用場合及使用特點。瞭解並熟悉各種實際控制系統和控制方法。分析圖紙和技術文件。

(3) 如有必要,可以應企業要求,完成一些技術服務工作,或提出建議和意見

.3.2實習要求:

(1) 實習紀律

實習為集體活動,在實習期間實行統一行動、統一指揮。

在場內實習時,不得擅自行動,按要求穿着實習服裝(安全帽、工作服、防護鞋等)。

在實習過程中服從指揮,遵守作息時間,實行早中晚點名制度,不得單獨行動。 在實習期間,要講文明、禮貌,不得打架、喝酒,未經指導教師允許,不得外出。

(2) 實習安全

在實習全過程的每個階段時刻注意自身和他人的安全,遵守實習要求中的安全內容的實習單位的安全制度。遇到突發事件時不慌不亂、服從指揮。

(3) 實習筆記

每人都需帶筆記本和筆,在講課過程中記筆記,在回住宿地之後整理筆記。指導老師不定期檢查實習筆記,實習結束後,需上交實習筆記。

(4) 乘車

由於實習地點在外地,路程較遠,需要乘坐汽車,往返廠內實習時也統一乘車往返,因此要求必須聽從指揮,嚴格執行相關紀律和指令。

乘車前按照分組整隊,經指導教師點名後,等候指令。

上下車時做到有秩序,服從安排,注意謙讓,互相幫助,保持車內衞生。 (5) 住宿

參加實習的所有人員在實習期間都必須在住宿地住宿,不允許擅自離開,絕對不允許夜不歸宿。

保管好自己隨身攜帶的物品,特別是貴重物品要妥善保管。

東北大學鞍鋼實習報告

1.1實習目的

鞍山實習是本專業學生的一門主要實踐性課程。是我們將理論知識同生產實踐相結合的有效途徑,是增強我們的勞動觀點、工程觀點和建設國家鋼鐵事業的責任心和使命感的過程。

通過鞍鋼實習,使學生學習和了解機器從原材料到成品批量生產的全過程以及生產組織管理等知識,培養學生樹立理論聯繫實際的工作作風,以及生產現場中將科學的理論知識加以驗證、深化、鞏固和充實。並培養學生進行調查、研究、分析和解決實際問題的能力,為後繼專業課的學習、課程設計和畢業設計打下堅實的基礎。通過鞍山實習,拓寬我們的知識面,增加感性認識,把所學知識條理化系統化,學到從書本學不到的專業知識,並獲得本專業國內、外科技發展現狀的最新信息,激發我們向實踐學習和探索的積極性,為今後的學習和將從事的技術工作打下堅實的基礎。

去鞍山實習是與課堂教學完全不同的教學方法,在教學計劃中,鞍山實習是課堂教學的補充,這次實習區別於課堂教學。課堂教學中,教師講授,學生領會,而生產實習則是在教師指導下由學生自己向生產向實際學習。通過現場的講授、參觀、座談、討論、分析、作業、考核等多種形式,一方面來鞏固在書本上學到的理論知識,另一方面,可獲得在書本上不易瞭解和不易學到的生產現場的實際知識,使學生在實踐中得到提高和鍛鍊。

1.2 實習內容及任務

(1)現場參觀

通過五天的現場參觀,瞭解鞍鋼的生產環境、生產過程、生產工藝的基本特點,瞭解企業的產品結構、產品特點。瞭解企業生產過程的組織、計劃、供能、物料配送的特點。瞭解企業生產經營發展歷史、現狀、地位及遠景規劃熟悉鋼鐵製造自動化生產工藝流程和典型控制系統的構成、功能及特點;瞭解鋼鐵企業的基礎自動化、過程自動化、管理自動化系統和生產組織管理系統的組成結構、典型設備。

(2)聽取報告

3)進行安全教育 通過對學生進行企業安全教育,提升同學們的安全意識。在實習全過程的每個階段時刻注意自身和他人的安全,遵守實習要求中的安全內容的實習單位的安全制度。 (4)撰寫實習報告 實習完成之後,提交實習報告,提升同學們的科研文獻寫作水平,以及查閲科技文獻的能力,為進一步深造或者畢業設計打下堅實的寫作基礎,提升綜合能力。 本次實習安排在鞍鋼的實習內容包括:參觀鍊鐵總廠、冷軋廠、大型廠、熱軋廠等和兩次技術講座。上午是在鞍山集團內部參觀,有技術人員帶頭並講解,下午有專業人員給我們講解一些專業生產知識。

通過聽取相關工程技術人員和企業管理者的報告,瞭解典型企業生產工藝流程、主要工藝指標。熟悉各種傳動設備、控制設備和輔助設備的技術數據、應用場合及使用特點。瞭解並熟悉各種實際控制系統和控制方法。

(3)進行安全教育

通過對學生進行企業安全教育,提升同學們的安全意識。在實習全過程的每個階段時刻注意自身和他人的安全,遵守實習要求中的安全內容的實習單位的安全制度。

(4)撰寫實習報告

實習完成之後,提交實習報告,提升同學們的科研文獻寫作水平,以及查閲科技文獻的能力,為進一步深造或者畢業設計打下堅實的寫作基礎,提升綜合能力。

本次實習安排在鞍鋼的實習內容包括:參觀鍊鐵總廠、冷軋廠、大型廠、熱軋廠等和兩次技術講座。 上午是在鞍山集團內部參觀,有技術人員帶頭並講解,下午有專業人員給我們講解一些專業生產知識。

(3)進行安全教育 通過對學生進行企業安全教育,提升同學們的安全意識。【第3篇】xxxx年東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告範文

1、設計依據《採暖通風與空氣調節設計規範》gbj19-87 xx年版。該醫院施工圖紙幅面代號a0,尺寸841×1189mm。

但是,考慮到本建築六層有一大跨度會議室,此處設置管道很不美觀,所以,對原設計進行了修改,第二個採暖系統採用中分式單管垂直供暖供應(圖1),供水橫幹管在五層頂棚內。

《工業管道工程施工及驗收規範》(gbj235--82)中規定:水沖洗的排放管應介入可靠的排水井或溝中,並保證排泄暢通和安全。排放管的截面不應小於被沖洗管截面的60%。水沖洗應以管內可能達到的最大流量或不小於1.5m/s的流速進行,水沖洗應連續進行。當設計無規定時,則以出口的水色和透明度與入口處目測一致為合格。管道沖洗後應將水排盡,需要用壓縮空氣吹乾或採取其他保護措施。

6、閥門

根據設計規範,閥門的設置應在滿足使用和維修的條件下,儘量減小。通常在套管分支線長度超過25m的分支處,預留擴建處,裝設閥門。dn≥600mm的閥門應採用電動驅動裝置。工作壓力≥1.6兆帕,且dn≥350mm的管道上的閥門應安裝旁通閥,直徑按閘閥直徑的十分之一取用。 2 3 4 5 6 7 8 下一頁

《採暖通風與空氣調節設計規範》gbj19—87xx

《建築設計防火規範》gbj 19—87xx

《建築給排水及採暖工程施工驗收規範》gbj50242--xx

《建築設計通用圖集》

甲方提供的要求。

二、通風系統

1、廚房設機械排風系統,排風機設於屋面上,排風罩按灶區60次/h換氣次數計算,排風量約為2xx立方米/小時。補風設機械補風系統,補風機設於首層廚房內,補風量按排風量90%計算約為19800立方米/小時。

你正在瀏覽的實習報告是東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告 2、油煙經油煙清除裝置處理後排入大氣。

時間水量 1 3 4 5 6 7 8 下一頁

室外消防栓252180

室內消防栓152108

合計 288

但是,對於環狀管網應通過閥門將其分成獨立段以方便維護檢修。閥門的配置每段內(兩閥門間)消火栓不應超過五個,不過由圖中不難看出,每根立管有六個消火栓,顯然不符合上述規範要求。此外,消火栓的安裝還有一些特殊的要求

3、化學消防,各層均設置手提式磷酸銨鹽乾粉滅火器mf3×2。本樓高度23.95m,若水的容重9.807n/立方米,所需靜水壓為23.95×9.8×1000=234710帕=0.23471兆帕,若考慮水頭損失和流出水頭後,供水壓力0.35兆帕滿足要求。 1 2 4 5 6 7 8 下一頁

2、用水量:最高日用水量qd=342 立方/d

最大小時用水量q=88 立方/h

3、從園區環狀給水管網上引出一根dn150mm的給水管。

4、室內地面相對標高正負0.000,相對於絕對標高3.6m,內外高差0.45m.。

5、管道施設

埋地:球墨給水承插鑄鐵管石棉水泥接口

架空:鋼塑複合管dn100mm溝槽式連接

dn≤100mm絲扣式連接

冷水管:油漆色標淺藍環

熱水管:供水為雙紅環回水為單紅環

消防:熱鍍鋅鋼管dn100mm溝槽式連接紅色色標

dn≤100mm絲扣式連接

雨水:埋地:給水承插鑄鐵管

架空:熱鍍鋅鋼管溝槽連接黑色黃環

6、j 0.6mpa rj 0.6mpa rh 0.6mpa xh 1.6mpa

水暖管材特性表

名稱特性適用範圍連接方式

焊接鋼管材質為易焊接的碳素鋼,強度高,接口方便,承受內壓力大,抗震性能好,加工容易,內壁光滑阻力小,但衣腐蝕造價高。給水

熱水

供熱螺紋

焊接

法蘭

鍍鋅鋼管在焊接鋼管基礎上經過熱鍍鋅而成,管內外壁形成合金層,光亮美觀,防腐性好,經久耐用。給排水

煤氣輸送

熱水

採暖工程螺紋

法蘭

卡箍

鑄鐵排水管灰鑄鐵,承壓能力強,性脆,價低,自重大。手工翻砂鑄鐵管已淘汰,但在高層可採用機制啐口排水鑄鐵管

排水承插捻口剛性連接

承插法蘭

平口卡箍連接

剛塑複合管鍍鋅管基礎上內塗敷環氧粉末等高分子材料,使用壽命是鍍鋅鋼管的三倍以上

pp-r宜採用暗裝,分冷熱兩種,但線性膨脹係數大抗紫外線差,埋地不應有接頭給水

熱水

飲用水

熱熔連接

upvc排內壁光滑,材質輕,耐腐蝕,不積垢,造價低,強度低,耐温性差,易老化變脆,膨脹係數大。內螺旋管道具有降低流水噪聲的功能 粘接

鎖目彈性密封圈連接

五、熱水供應

熱水日用水量 qd=140.2立方/d

最大時熱水用水量qh=54.2立方/h

供水温度大於60度回水温度大於51度

由熱交換站供給,補水由院區管網直接供水。

採用下行上給式循環系統。這裏,熱水供應要考慮熱量損失,故採用幹管循環系統。

下面有兩種計算循環流量的公式表述

(1) 建築給排水教材中有

你正在瀏覽的實習報告是東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告

qnx, q(n+1)x ------為n, n+1段所通過的循環流量。

∑q(n+1)-----為 n+1段本段及其後各管段的熱損失之和。

∑qn----為 n段後的各管段之和。

(2) 建築給排水設計手冊有如下敍述

1 從加熱器後的第一個節點開始,依次進行循環流量分配。

2 對任意節點,流向該節點的各循環流量之和等於流離該節點之和。

3 對任意節點,各分支管段的qx與其以後全部管道熱損失之和成正比。

qn-----流向該節點n的循環流量。

qn+1----流離節點n正面分支管段的循環流量。

∑wn+1------正向分支管段機器以後各管段熱損失之和。

∑wn-----側向分支管段機器以後各管段熱損失之和。

我認為,第一種表述不夠完善和清晰,循環流量的本質是由於管段的熱量損失要求的,他與管段熱損失的關係就像電流與電阻的關係。《流體輸配管網》裏規定了節點流量的概念與管路途泄損失成正比,是一個理想的假設量,所以,循環流量的表述最好不要引入節點流量。(注意:節點流量與流過該節點的量不同) 1 2 3 5 6 7 8 下一頁

六、排水工程

生活污水排水量qd=316立方/d

最大小時排水量q=66.8立方/h

室內生活污水經化糞池處理後進入市政污水管網

廚房污水經隔油井處理後進入市政污水管網

醫療污水經院區污水處理站處理達標後進入市政污水管網。

七、雨水工程

八、動力工程

1、蒸汽由院區鍋爐房供應,蒸汽壓力為0.8mpa。經過減壓送至洗衣房,食堂,中心供應消毒,以及製劑室。烘乾機使用的壓力為0.1---0.2mpa,熨燙使用的壓力為0.7—0.8mpa,干係使用的壓力為0.5mpa。凝結水分兩部分。所使用的蒸汽設備凡間接加熱凝結水可回收送至鍋爐房,直接加熱的凝結水應送至污水處理池處理後排放。

2、蒸汽管道選用無縫鋼管,凝結水管道選用焊接鋼管。蒸汽及凝水管道均需保温,保温材料為巖棉管殼外加鋁箔保温層。凝水管道最高點應設放氣閥。

3、設計依據

《工業金屬管道工程施工驗收規範》

《醫用中心吸引系統通用技術條件》

第二部分 天天娛樂城

建築面積814.04平方米。

設計範圍:本設計包括鍋爐房,製冷站,生活熱水供應及消防水泵房。

設計參數

夏季室外空調日平均温度27℃

夏季室外空調設計温度30.2℃

夏季室外空調計算濕球温度25.8℃

夏季室外風速2.6m/s

冬季室外空調日平均温度—14℃

冬季室外風速3.2m/s

冬季室外相對濕度48%

空調系統設計説明

1、本製冷站引出兩套管網,一套供四,五層。另一套供地下,一,二,三層由於兩套管網負荷分佈差距較大,因此設集水器一個,以保證兩套管網供水壓力的平衡和穩定。

2、水管道的最低處設泄水閥,空調水管道最高處設自動排氣閥。

3、水冷機組運行的開啟順序為

冷凍水泵----冷卻塔----冷卻水泵----冷水機

水冷機組運行的關閉順序為

冷水機組----冷卻水泵----冷卻塔----冷凍水泵

4、換熱器二次出水口總管處設温度傳感器,控制一次水量大小,以利於節能。

第三部分 秦皇島市海港醫院綜合病房大樓空調系統

地下一層,地上主體二十層;局部二十二層,建築面積27114平方米。主體高79.6平方米,屬一類高層建築,地下層為製冷機房,換熱站及平戰結合六級人防,一二層為輔助用房。3---19層病房及醫療用房,20層為手術室,21層為空調機房及電梯機房,22層為水箱間。

一、室外空氣設計參數

夏季空調計算乾球温度30.2度

空調計算濕球温度25.8度

通風計算乾球温度28度

平均風速1.6m/s

冬季空調計算乾球温度—14度

空調計算相對濕度48%

通風計算乾球温度—7度

平均風速3.2m/s

室內空氣設計參數

項目夏季冬季新風量

温度濕度温度濕度

手術室25±1≤6025±1≤5020立方/hp

病房及辦公室25±1≤6520±1≥30向上

衞生間27±1≤6523±1≥30無

手術室潔淨度級別 3000級。

冷源螺桿式水冷冷水機組7/12度

熱源城市熱電聯網集中供熱系統85/60度

板式換熱器60/50度

二、空調水系統

空調水採用閉式兩管制流量系統,分兩個區,3—12層為低區,13—20層為高區,兩個區分別設置一台冷水機組,一台換熱器,兩台冷水泵,兩台温水泵,均為一用一備,兩台冷卻塔至於院區另一平房屋頂,選用良機無聲風機科技冷卻塔。冷卻水泵設三台,兩用一備,冷卻水系統為開式。空調回水及冷卻水回水管路均安裝多功能電子除垢儀,起過濾殺藻及除垢作用。高低區均採用膨脹水箱補水定壓,高區膨脹水箱有循環管,冬季使用。夏季應關閉,以減小系統的無效冷量損失。僅過渡季節使用的水系統冬季應排空。 1 2 3 4 6 7 8 下一頁

水冷機組運行的開啟順序為

冷凍水泵----冷卻塔----冷卻水泵----冷水機組

水冷機組運行的關閉順序為

冷水機組----冷卻水泵----冷卻塔----冷凍水泵

風機盤管由恆通中央空調房間智能温度控制器控制。

三、空調系統的淨化

新風機組的新風入口自帶初效過濾器,風機盤管的迴風口設風口過濾器,空氣處理機組混合箱設初效過濾器,風機段後設中效過濾器,並採用高效送風口。

四、通風及防排煙系統

防煙樓梯及前室採用加壓

你正在瀏覽的實習報告是東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告 送風防煙方式,送風量35000立方/h,加壓送風口布置在樓梯間第1 3 6 9 12 15 18 20層,採用自垂式百葉風口。風口底距地300mm,加壓送風機設在21層樓頂,總送風管上設防火閥,當煙氣温度達70度時,防火閥門自動關閉並聯動風機停止運轉。

防煙樓梯間及其與消防電梯和用的前室採用加壓送風的防煙方式,樓梯間加壓送風量18000立方/h,採用自垂式百葉風口。風口底距地300mm,和用前室每層均設多葉排風口,頂距地2.4m,常閉,店員打開或近距離手動開啟。加壓送風機設在21層樓頂。

五、施工説明

2、所有管道安裝完畢後,應將管道與牆壁及樓板的縫隙處用油麻填平。

3、凡在吊頂內設有吊頂機組,風機盤管,風閥,水閥及其他裝置的地方均應留有檢查孔。

4、保温

空調供回水管採用玻璃棉管殼保温。

風道採用玻璃棉板保温。

膨脹管,循環管,及設在地下一層,管井,設備層的採暖管採用30mm厚的玻璃棉保温外纏玻璃布保温層。

5、連接

無縫鋼管--------焊接

普通焊接鋼管--------焊接,絲接

三型聚丙烯管--------熱熔接

8、刷油

保温普通焊接鋼管,無縫鋼管刷防鏽漆兩遍

明裝普通焊接鋼管刷防鏽漆,銀粉各兩遍

9、試壓

低壓空調供回水系統作1.0兆帕的水壓試驗

高壓空調供回水系統作1.5兆帕的水壓試驗

冷卻水系統作0.6兆帕的水壓試驗

10分鐘內的壓力下降不大於0.02兆帕合格

空調冷凝水系統做充水試驗,不滲不漏合格。

10、設計依據

《採暖通風與空調設計規範》

《建築設計防火規範》

《高層民用建築設計防火規範》

《人民防空地下室設計規範》

《人民防空工程地下室防火規範》

甲方提供的設計任務書。

第四部分 東北大學秦皇島分校學生會館和體育場

一、學生會館空調系統設計説明

設計參數

1、室內設計參數夏季冬季

採暖室外計算温度℃---------—11

通風室外計算温度℃28—7

室外平均風速m/s2.63.2

主導風向sww

凍土深(釐米)--------80

2、室內設計計算參數

房間名稱冬季/設計温度

階梯教室,辦公室,會議室18

走廊,樓梯間,門廳16

廁所16

風機盤管系統

1、本工程供暖系統熱媒55/50度熱水,供冷冷媒為7/12度冷水,均由設於主教學樓地下室的水源機房統一供應。

2、系統形式:幹管敷設於走廊吊棚內,同程,風機盤管安裝於房間吊頂內(教室局部吊頂)

3、系統分環處設調節閥,其他均dn50mm採用銅閘閥,dn≥50mm採用蝶閥。 1 2 3 4 5 7 8 下一頁

4、汽水同向流動的熱水採暖管坡度為0.003,不小於0.002,汽水逆向流動的熱水採暖管坡度應不小於0.005。

5、安裝完畢後進行0.8兆帕水壓試驗,10分鐘壓降不超過20kpa為合格。

6、通風管材均為無機玻璃鋼帶保温管材,壁厚為3.5-----5mm,且風管用1:1經緯線玻璃布加強。

二、兩所建築物風機盤管系統的比較

學生會館和風雨操場都設有風機盤管系統,但實際管線的施設並不相同。學生會館為一四層建築,會議室,活動室,辦公室面積都不大,採用四管制,即一根供水管,一根回水管,一根同程管和一根凝水管,各風機盤管同程,水力損失相當,供水立管和回水立管從一同地下引入。風雨操場為看台下兩層建築,後面的大體育館自行採用空調系統,看台跨度較長,不宜採用四管制同程。故採用三管制,供水管和回水管在地下時就已經分開,供水立管從看台一段引入室內,回水立管從看台的另一端的地下引入室內,這實際上也是同程系統的一種施設方式。並且,從整體角度上看,有空調機組和空氣幕之間的同程,有采暖系統上的同程關係,和風機盤管系統上的同程關係,其中,即有各風機盤管之間的同程,又有看台區域各立管之間的同程。

第五部分 有關建築工地注意事項

十項安全技術措施

1、必須按規定正確使用“三寶”(安全帽,安全網,安全帶)

2、在建築工地的“四口”(樓梯口,電梯口,預留洞口,通道口)必須按規範用欄杆,蓋板等牢固材料加以防護。

3、所有機械設備的防護裝置必須做到齊全,牢固,有效。

4、塔吊,升降機,龍門架等起重,垂直運輸設備必須有限位保險裝置,嚴禁帶病運轉和超負荷吊裝作業。

5、龍門架及井字架的纜繩裝置必須符合規定要求。

6、施工現場用電必須符合建築部的規範,要實行“三線五線制”和“三級配電兩級保護”。

7、配電箱,開關箱必須鐵製,開關箱要做到一機一閘一保護(漏電保護器)

8、腳手架的掛設及材料必須符合要求。

9、懸崖,陡坡,坑洞必須有防護,有警戒標誌和紅燈警示。

10、要正確穿戴勞保用品,嚴禁赤腳,穿高跟鞋,拖鞋進入施工現場作業,高出作業不準穿硬底或帶釘易滑的鞋靴。

工長崗位責任制

1、在分公司和施工技術科的指導下,全面負責單位工程的施工任務。

2、參加圖紙會審,參與施工方案的編制,參加單位工程上下工序交接驗收和質量檢驗評定。

3、向班組下達任務單,並進行技術操作和安全交底,制止違章操作。

4、積極組織開展創全優工程活動,做好施工前的準備工作,按生產計劃順序組織料具,人力進場,完活後立即組織數量驗收,核定用工,進行質量評定,檢查材料耗用及完工場清,實現文明施工。

5、負責施工中檢查,抽查班組自檢紀錄,施工中出現質量,安全事故,要及時向上級領導彙報,參加事故處理分析工作。

6、做好施工紀錄,對需要由建設單位簽證的停水,停電等預算外用工記錄及時交分公司辦理簽證手續。

7、負責班組的思想政治工作,組織工人學習新技術,新工藝,關心職工生活。

三清

下工活底清,料具底數清,工完場地清。

六好

施工準備好,設備管理好, 1 2 3 4 5 6 8 下一頁

工程質量好,安全生產好,

完成進度好,生活管理好。

第六部分 實習過程中一些問題的解答

1、排煙防火閥和防煙防火閥區別

排煙防火閥設於排煙風機入口處,平時常閉,有火災發生時開啟並聯動排煙風機工作。當排煙温度達到280℃(注:當火勢猛烈擴大使火災區域的温度達到280℃,疏散無法進行,排煙設備在其所屬的防火分區應停止運行,以防風助火勢。)時排煙系統“排煙防火閥”、“防火閥”關閉,聯動高速排煙風機停止運轉。防煙防火閥一般設於風道的防火分區處,平時常開,温控防煙防火閥70度關閉。

你正在瀏覽的實習報告是東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告 2 、消防水箱

高層建築的屋頂應設消防水箱,消防水箱的儲水量,應按該建築物的室內消防用水量的10min進行計算。當建築物內只設有消防栓時,其消防水箱的儲水量(採用分區給水時,包括各分區的消防水量),應符合下列要求

一類建築,住宅除外不應小於18立方。

二類建築,住宅除外和一類住宅不應小於12立方。

二類建築的住宅不應小於6立方。

為保證初期火災用水的可靠性應採用重力自流的水箱。

3、屋頂消防栓

高層建築的屋頂應設檢查和試驗用的消火栓,供本單位和消防隊定期檢查室內消火栓給水系統供水能力。

4 、天溝排水的屋頂很多直徑50mm的upvc彎管有什麼作用?

屋面材料中有些在夏天需要通氣,如珍珠層,這些管有通氣作用。

5 、我在人民醫院看見一些工人在進行天花板鑽孔時,使用了一種自制的木架(如圖)。

這樣不用搬梯子就可以在屋頂上鑽孔,只要對準位置,就可提高效率。但是,我發現,不管怎樣調整,鑽出的孔總是斜的,要求不高時,不影響質量。

為期十五天的生產實習很快就結束了,我看到了很多以前在課本中沒有見過的東西,學到了很多有價值的知識。生產實習中實際的設計方案,還有耐心熱情的工程師和樸實的工人師傅給我留下了非常深刻的印象,這是我對建築環境與設備工程這門專業有了更具體的認識,我切身的感受到了這門專業在國家建設中的不可或缺的作用。我會努力的學習,攀登知識的高峯。

實習時間:xx年6月21日――7月8日

實習工地:東北大學秦皇島分校學生會館

東北大學秦皇島分校體育館

東北大學秦皇島分校教學主樓

秦皇島第一醫院後勤服務樓

西單天天洗浴

1 2 3 4 5 6 7

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/gerenwendang/shixibaogao/395ezd.html
專題