當前位置:文範網 >

個人文檔 >實習報告 >

給排水的實習報告多篇

給排水的實習報告多篇

給排水的實習報告多篇

給排水的實習報告篇1

一、實習目的和要求

1.實習目的

學生參加實習,是理論學習和實踐鍛鍊相結合的重要機會,是提高政治思想水平與業務素質的重要環節.

給排水工程實習是給排水工程專業學生必須完成的課程之一。通過實習,可以使學生了解社會,接觸實際,增強羣眾觀點﹑勞動觀念和社會主義的事業心﹑責任感,提高政治思想覺悟;通過學習,可以獲得給水排水工程的實際知識,鞏固所學理論,培養初步的實際工作能力和專業技能,使學校教育與社會教育活的更好的結合,為畢業設計做好準備。

2.實習要求

(1).學生要重視向實際學習,向工人學習,多問多聽,記好筆記,寫好實習報告.

(2).嚴格遵守各項規章制度

①.學生往返實習場所應集體行動,不得無故擅自行動,確有原因者,必須向指導老師説明並應徵得指導老師的同意.

②.學生實習期間一律不得請假,特殊情況需持證明經指導老師批准,否則按曠課處理.

③.嚴格遵守工廠的規章制度和操作規程,注意安全,遵守保密制度。愛護公共財務。

④.學生要注意路途安全,不得打架鬥毆。

二、實習內容

1.給水工程實習

通過觀看音像製品﹑現場觀摩﹑專題講座與車間班組跟班實習,進一步掌握城市生活給水常規處理工藝,熟悉其各個階段的工作機理以及各階段構築物的功能,類型,構造,設計參數的確定,平面﹑高程佈置,運行過程中的管理﹑控制﹑檢測,並進一步瞭解工業水處理工藝等專業知識.

2.排水工程實習

通過觀看音像製品﹑現場觀摩﹑專題講座與車間班組跟班實習,進一步掌握城市生活污水的一級﹑二級處理工藝,熟悉其各個階段的工作機理以及不同的處理方法所涉及的構築物的功能,類型,構造,設計參數的確定,平面﹑高程佈置,運行過程中的管理﹑控制﹑檢測,並進一步瞭解工業污水處理工藝等專業知識.

3.建築給水排水實習

通過觀看音像製品﹑現場觀摩﹑專題講座與車間班組跟班實習,進一步掌握多層建築和高層建築冷熱水供應工程﹑排水工程﹑消防給水工程的專業知識.熟悉高層建築內各給排水設施的運轉操作及管理方法,瞭解其管線的佈置和敷設方法,熟悉其設計原理,瞭解其設計方法及設計數據。瞭解相應的設計規範。

4.實習地點

給水工程實習地點:青雲水廠、牛行水廠、朝陽水廠

排水工程實習地點:青山湖污水廠、紅谷灘污水廠

建築給排水實習地點:江西消防博物館、和平里大酒店、江西國際金融中心

5.指導老師

黃老師 、韓老師、歐陽老師、劉老師等

三、實習報告

1.給水工程實習

(1)青雲水廠

青雲水廠位於南昌市青雲譜區,1986年10月30日由國家計委批覆項目建議書,同意興建南昌市青雲水廠,其建設規模為40萬d,分兩期建設,每期20d。工程委託中國市政工程中南設計院就贛江取水和設計青雲水廠工程的可行性進行分析、研究和論證,並由江西省工程諮詢公司組織省內外專家評估。在充分評估後,國家計委於1978年11月16日批准了該工程設計任務書。該工程由中國市政工程中南設計院負責設計,工程總概算為.37萬元。一期工程於1990年10月1日正式動工興建,1993年10月1日正式投產,每天供水20萬d,濾後水小於2ntu,出水水壓為0.4mpa.

水廠分三期工程,每一期日出處理水量為20d,第三期工程於2003年投產,目前已經投入使用。水廠建在靠近贛撫路的象湖窪地上。廠區共佔地317畝,東西長約530m,南北寬約400m。西北角為廠附屬建築區,東部和南部為生產區,一期和二期淨水構築物成對稱佈局,後端為四層樓的水廠中心調度樓,進大門兩側有桂花園和三友園,整個水廠顯得寬廣、明快。

在廠裏技術員的帶領下,首先參觀了加藥間。加藥間分兩層下層是溶解池,上層為溶液池,通過水泵的反覆抽吸實現藥液與原水的混合。加藥系統採用德國技術,在設備間的電腦上可以清楚的看到加藥的過程和計量。從加藥間出來之後看到的是絮凝沉澱池,池子比較有特點,前部為折板絮凝池,後部則變成了隔板絮凝池。絮凝池之後為平流沉澱池,分為兩組,每組生產能力為10萬d。

每組折板、隔板反應池尺寸為24m×27m×4m,折板反應時間為12min,隔板反應時間為12min。折板隔板反應池排泥方式為穿孔管氣動快開閥。每組平流沉澱池長100.5m,水流速為15mm/s,水力停留時間為1.9h,採用桁架移動泵吸式排泥。路過了沉澱池之後,技術員帶我們進了濾池間,由於濾池正在運行中,我們看不清管路的具體走向,但通過技術員的講解以及課本上學過的理論知識,我們知道濾池採用的是普通快濾池,用兩個虹吸管代替了兩個閥門。

單池過濾面積為48.6m2,過濾速度為8m/h,濾沙層厚0.7m,砂粒徑0.6~1.1mm。濾池採用水泵反衝洗,反衝洗強度為15l/(s·m2)反衝洗水泵共兩台,一用一備。一期和二期的濾池都為普通快濾池,不同的是一期的採用虹吸管而二期的都為電磁閥控制進水和抽氣,期間我問過技術員,二期改用電磁閥是不是説明閥門控制比虹吸管進水工藝更先進,技術員説每種技術都有各自的優點,一期沒有采用電磁閥的原因是當時的技術水平不夠,國產的閥門及控制技術達不到水廠所需的控制精度,到了九十年代時,隨着數控技術的發展水廠才引進了電磁閥門,使水廠的自動化水平上了一個新的高度。

水廠的三期工程則選用了v型濾池,進水及反衝洗實現了無人自動化。從濾池間出來後按照工藝流程我們來到了加氯間,加氯間平面尺寸為23.4m×7.2m,加氯操作值班間為16m2,除風機和起吊行車以及氯瓶外整個加氯系統成套引進,加氯機房安裝的兩台先進牌4034c型符合環自動加氯機,一備一用。在液濾投加點處安裝的是兩台美國產的先進牌1870e餘氯分析儀,用於對後加氯工藝反饋測定。

出了加氯間後就到了水廠的最後部分清水池和二泵房,清水池容量為2×m3,清水池為方形設計邊長54m,有效水深3.5m,為半地下結構蓋板上回填土厚1.2m,土層上有草皮綠化。二級泵站也為半地下式,深3.75m,配有四台水泵,兩大兩小,三台工作一台備用。水經二級泵房後,即完成了水廠的淨水工藝,經市政管網供給南昌市民。

(2). 牛行水廠

水廠位於昌北地區豐和堤以北,設計總規模為日供水30萬立方米,共分三期建設。其中,牛行水廠一期工程日供水設計能力10萬立方米。它是一個全自動化運行的水廠。解決了昌北城區、新建縣長稜地區以及紅谷灘新區的用水緊張問題。水廠已經建成的v型濾池和疊加式平流沉澱池工程,當時在全國水業系統是首次使用的。

從八一橋旁邊的採水點經過兩根輸水管的輸送到達水廠後,攪拌機把聚合氯化鋁加入原水中。藥劑是在加藥間配置好的,然後通過劑量控制泵控制加入水中的。水流入折板式反應池,在其中與攪拌機加的混凝劑充分反應。折板式反應池可以增加水在其中的反應時間,使反應更充分。反應池下方有排泥管,可以將反應後的泥排往排泥池。折板需要定期清洗,排泥管更需要定期反衝洗。

水隨之進入平流式沉澱池。相比其他的沉澱池,平流式沉澱池構造簡單、造價低、處理效果穩定、效率高、耗藥量少,且有較大的緩衝能力,但佔地面積更大。在平流沉澱池的末端有吸泥機吸取平流式沉澱池底下的泥。水然後進入v型濾池。他的工作原理與其他濾池一樣。不同的是他有兩個v型槽。牛行水廠濾池的反衝洗過程共分三步,耗時10分30秒,先是水衝,接着是氣水混衝,最後再來一次水衝,一天一次。

相比朝陽水廠,牛行水廠在這之後加了一個接觸池,主要是為了讓氯氣在期中更好的反應。之後水流流入清水池。牛行水廠的清水池是疊加在地下的,這樣更能節省土地。水從清水池進入送水泵房,由於它的清水池在反應池的下方,所以送水泵房在地下很深,因為要比清水池水面更低。泵房共有3台水泵,其中是一台變頻泵,可以根據管網的壓力而改變流量。送出水的壓力在0.45-0.50mpa之間。輸出管上有電磁流量計,以調節送水加壓水泵的功率。整個水廠實行自動化控制。

(3). 朝陽水廠

朝陽水廠是南昌較早建成的水廠,其一期工程與78年完工,二期工程83年完工,三期工程07年完工,每期工程處理量各10萬噸,共30萬噸,為南昌第二大水廠。取水水源為贛江,1.2m混凝土結構進水管,由管式靜態混合器加藥劑混合之後進入隔板反應池,再進入斜管沉澱池,虹吸濾池,過濾後的水經加氯消毒之後及進入清水池,由送水泵房送入城市給水管網系統。消毒是飲用水處理工藝的終端處理,是必不可少的飲用水安全衞生的保障。

消毒的主要作用是殺滅水中對人體健康有害的可引起霍亂、傷寒、痢疾等疾病的病菌、病毒和原生動物的胞囊等絕大部分病原微生物,以防止通過飲用水傳播疾病。現在,飲用水消的方法很多,如煮沸、紫外線照射、通氯氣等等。目前我國飲用水消毒主要用氯消毒。由於贛江水質較好,故無須深度處理,僅常規處理工藝即可,故無預處理工藝。而現在新建的水廠則需要增加深度處理工藝以到達較好的效果以滿足水質標準。

朝陽水廠混凝劑採用液體聚合氯化鋁,沒有設置溶解池,而是分為原液池和稀夜池,由三台計量泵講稀夜池中的藥劑送入管式靜態混合器與原水進行混合。在加藥泵房的時候我注意到每台計量泵上面鏈接有一個金屬罐,萬廠長解釋説由於計量泵為脈動式泵,故為了使管道內水壓保持穩定,在每台計量泵上設置了一個氣壓罐,作為穩壓設備,防止壓力驟增損壞管道。

水經過輸水管進入廠區,在進入折板反應池之前還要經過幾道細格柵以去除雜物。水從反應池的中心湧出在反應池中充分反應,然後從反應池的側壁流入沉澱池。沉澱池的作用是沉澱大顆粒。水廠常用的沉澱池有平流式、斜管(板)式和輻流式。朝陽水廠採用的是斜管式沉澱池。斜管式沉澱池是在沉澱池中裝置許多間隔較小的平行傾斜管,增加了沉澱面積並改善了水力條件(雷諾數re降低,佛羅德數fr提高),使顆粒的最大垂直沉澱距離從幾米縮小到隔板之間的幾釐米,大大縮短了顆粒沉澱分離所需要的時間。斜管式沉澱具有沉澱效率高,在同樣的出水條件下池容積小,佔地面積少;在相同顆粒沉澱效果的條件下,單位池面積的產水率是平流式沉澱池的6~8倍。特別適用於廠區面積較小的水廠。

隔板反應池為鋼筋混凝土結構,設計為上下兩層,原水與混凝劑混合均勻後先在下次流動,然後流至上層,此設計可以減少工程量,減少佔地面積,減少反應時間。另外由於後續工藝中斜管沉澱池和虹吸濾池池深均較深,為使前面標高高於後面也需要將反應池做成雙層結構。沉澱池採用斜管沉澱池,池內設刮泥機自動拍泥。濾池為較常見的虹吸式濾池,其結構特點可以節約最初設備費用,可自身調節水位,但難以保證反衝洗效果。

濾料採用0.8~1.2mm均質石英砂濾料,0.9m以上的厚度,精製濾板加塑料濾頭,使得反衝洗配水均勻性得以提高。由於採用海砂濾料,其質量較好,使用時間較長,而河沙則每5年必須進行一次翻修。虹吸濾池的反衝洗週期為24小時一次,反衝洗時間多為凌晨,以滿足白天供水水量要求。加氯間共設兩組加氯設備,一用一備,以便更換氯瓶時採用另外一套設備。

由於液氯氣化是需要吸收大量的熱量,故可以很明顯的看到正在使用的一組氯瓶上結了很厚的一層霜。若室內温度過低,則液氯氣化效果較差,可能會造成供氯不足的情況,故加氯間周圍設置了一圈噴頭,可採用給氯瓶噴水的方式提高氣化效果,但如果氣温過低時,仍不理想。目前常用的有兩種方法,一種是加氯間設置空調,氣温較低時用空調加熱,優點是受熱均勻且效果好,但其造價過高而大大提高了運行成本,故不常採用。

另外一種是在氯瓶上覆蓋電熱毯加熱,其綜合成本較低,但效果仍不是很理想,而且由於氯瓶受熱不均,存在一定的危險性,需要專人值守。目前南昌市的水廠多采用電熱毯加熱的方式改善氣化效果。加氯間頂有一個u型吊車,用於氯瓶的更換。地面處有設有泄露檢測裝置,當空氣中的氯超標時自動報警,打開通風裝置,將漏氯送至中和塔中和,防止事故的發生。通風裝置吸氣口均勻設置在加氯間地下。

在淨化的過程中要實時進行檢測,每隔1小時要檢查一次,主要有三項指標:濁度、餘氯、和ph值,可人工檢測也可通過自動化儀器檢測。經過這些步驟後,水就可以輸入清水池了。清水池有調節水量的作用。清水池裏的水經過送水泵房的加壓就可以進入市政給水管網了。送水泵房有5台加壓水泵(一般3用2備),經過加壓後的水壓力可達0.4mpa,相當於40米水柱高的壓力。

清水池設有5個,分別互相連通,內部有導流牆以加長停留時間,以保證加氯後30秒的停留時間。送水泵房共2個,一共八台機組5-6種水泵類型,管理起來比較麻煩。目前水泵的選擇應儘量減少種類型號,力求簡單,方便管理,僅滿足用水級配即可,但最少要選用3中類型。以滿足出廠壓力0.34~0.35mpa,高峯時段要達到0.4~0.41mpa,低峯時段也要0.3mpa,應以最高峯時段的壓力要求選擇水泵揚程。

給排水的實習報告篇2

給排水實習報告我們這次實習地點是xx市.06年3月4日入住同濟大學.從5號正式開始。上海地處長江三角洲沖積平原、氣候温和濕潤、開埠較早、經濟繁榮發達,改革開放以來,更見迅猛發展,成為國際大都市,消防技術和裝備先進、供電可靠、管理到位。無論在氣候、地質、水文、人文環境、經濟等各方面都極具有特色。我們的實習包括建築給排水和給水、排水處理廠,我們分別去了新世紀樓、上海 應用應根據保護場所的火災危險性、保護空間的建築構造、自動噴水滅火系統本身的特點。消火栓間距應保證同層任何部位有兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達”。對於高位水箱的高度,《建規》規定設在建築物的最高處,《高規》要求保證頂層消火栓0.07mpa的靜水壓力。這些規定都未能涉及高位水箱設置高度的目的`所在。《規程》予以明確,規定:

“高位消防水箱的設置高度應保證消火栓給水系統和自動噴水滅火系統的給水管網能充滿水”。並要求:

“保證自動噴水滅火系統最不利點處的噴頭靜水壓力不小於0.05mpa”。這既與《自動噴水滅火系統設計規範》的協調一致,又表達了水箱充水至消防給水管網這一基本目的。該建築水箱存有持續10分鐘的消防水量,安全通道為正壓送風。接着我們參觀了與新世紀樓相對的上海 應保證必要的聯動操作,即滅火系統在發出滅火指令時,由控制系統發出聯動指令,切斷電源、關閉或停止一切影響滅火效果的設備。防火區設有排風設備,釋放滅火劑後,應將廢氣排盡後,人員方可進入進行檢修;如需提前進入,需帶氧氣呼吸器。“自動噴水滅火系統有下列情況之一時,可不設消防水箱:

1、水源能保證系統水量和水壓要求。

2、輕危險級和中危險級的建築物中設有穩壓水泵或氣壓給水設置。氣壓罐的儲水量不小於3m”。以上建築的主要區別在於逃生方法的不同,新世紀樓是防火捲簾自動留有一定的空間逃生,在特定時間內自動關閉;上海 用的是平流式沉澱池(沉澱池長130m,水深3.5m,停留時間t=1.5h~45min,排泥週期6~8h,採用虹吸式刮泥機排泥,出水為穿孔集水槽集水);過濾採用“v”型濾池(濾速v=8m/h,過濾週期t=60h,出水濁度 0.1nt,濾池的水頭損失1.5~2.5m,濾池的沖洗方式為氣衝4min,氣水混合衝3min,水衝5min)。石洞口污水處理廠位於煤水路200號,主要收集上海xx區主幹線的污水,服務面積為150萬平方米,服務人口70萬。處理能力為每天40萬噸。其中工業與生活污水各佔一半。採用具有脱氮除磷功能的一體化活性污泥法處理城市污水,其出水水質可達國家一級排放標準,再經無閥濾池、加氯消毒工藝深度處理後可回用作雜用水。

給排水的實習報告篇3

20xx年5月13日實習是給水排水工程專業教學計劃的一個重要的、綜合性的教學實踐環節。更好地把所學的知識運用到實際工作中打下堅實的基礎。本次實習我們由肖耀老師帶領,分別參觀了新區秦嶺小區的給水,新區自來水公司,耀縣新耀污水處理廠,秦嶺水泥廠等單位,本次實習安排在第二學期實習時間為5月7日至5月11日,共一週時間。

一、實習目的

通過參觀水處理廠和專業人士的講解,大致瞭解給排水該專業的涉及領域,通過實踐參觀現場,使我們不僅把學習中的理論知識運用到實際中去,同時也給學生一個在實際中發現問題的條件,並可以有專業認識進行講解,其效果遠遠超出學生自己在課本上學習和老師在課堂上講解,有助於我們今後就業方向的選擇,給我們一個大致的發展方向和目標。

二、實習地點與時間安排

5月7日、銅川市新區秦嶺小區旁陝化廠辦公住宅樓施工工地;

5月8日、銅川市新區供水公司;

5月9日、銅川市耀州區南岔口污水處理廠;

5月10日、銅川市耀州區秦嶺水泥廠;

5月11日、銅川市新區(瞭解城市污水管道、周邊灌溉渠的修築)。

三、實習內容

1、建築工地——5月7日上午,由老師帶領我們來到銅川市新區焦化廠辦公住宅樓的一個建築工地參觀實習。我們具體參觀了辦公①樓房(共18層)的給排水管道佈置情況。

建築給、排水分為建築給水、建築排水和建築消防三部分 。我們此行參觀的主要內容是建築生活給水、排水、消防及雨水管道的佈置。

建築給水系統的任務是按其水量、水壓供應不同類型建築物及小區內的用水,即滿足生活、生產和消防的用水需要;而建築排水系統的任務是將建築物內的生活、生產中使用過的水收集並排放到室外的污水管道系統;建築消防的任務是保證所供的水壓水量滿足火災發生時的需求,以確保最低的人物傷害。

給水管網布置的基本要求:

⑴ 要確保供水安全和良好的水力條件,力求經濟合理。管道盡可能與牆、樑、柱平行,呈直線走向,宜採用枝狀佈置力求管線簡短,以減小工程量,降低造價。

⑵ 管道不受損壞。給水埋地管應避免佈置在可能受重物壓壞處,如穿過生產設備基礎、伸縮縫、沉降縫等處。如遇特殊情況必須穿越時,應採取保護措施。

⑶ 不影響生產安全和建築物的使用。

⑷ 利於安裝、維修。管道周圍應留有一定的空間,給水管道與其他管道和建築結構的最小淨距應按規範要求留置。

2、銅川市耀州區污水處理廠

污水經過預處理、一級處理、二級處理後排放小河,其中預處理、一級處理採用物理方法,主要處理懸浮物和大塊漂浮物;二級處理採用普通活性污泥法,主要去除污水中呈溶解態和膠體態的有機物。

2.1 物化預處理工藝流程

物化預處理是將廢水中的懸浮顆粒和膠體顆粒分離出來的第一步.在廢水處理中。一個好的顆粒分離方法是必要的。辛辛板污水處理廠在預處理過程中.分別採用間距為25mm 和5mm 的機械格柵 主要用於攔截污水中較大的固體漂浮物,以防止其堵塞水泵及管道,保證後續處理工藝正常運行。一級處理採用的也是物理方法一曝氣沉砂法。污水經預處理後,流入曝氣沉砂池,通過調節合適的曝氣量,從污水中分離密度較大的無機顆粒.減輕沉澱池的負荷,同時又能使無機顆粒和有機顆粒分離,便於分別處理和處置。

2.2 二級處理工藝流程及生物池構造

二級處理採用普通曝氣工藝即普通活性污泥法,其原理是通過充分曝氣供氧.使大量繁殖的微生物羣體懸浮在水中,並利用從而降解污水中的有機污染物,停止曝氣時,懸浮微生物絮凝體易於沉澱與水分離,並使污水得到淨化、澄清。這種具有活性的絮凝體就是被稱為“活性污泥”的生物污泥。普通活性污泥法系統,主要由普通曝氣池(生物曝氣池)、曝氣系統、二沉池、污泥迴流系統以及剩餘污泥排放等部分組成。曝氣池分南北對稱兩池,單池有效容積為15 372m。,為矩形結構,池內分為缺氧段、調節段、好氧段。污水經一級處理後從初沉池進入曝氣池,經過缺氧段、調節段、好氧段,活性污泥也從二沉池底部經迴流泵抽生進入曝氣池,兩者混合形成混合液。在好氧段設有微孔曝氣器,通過曝氣,使混合液得到充分的氧氣並受到充分的攪拌,使活性污泥和廢水充分接觸,達到降解有機物的目的。調節段設在曝氣池的前端,設有潛水攪拌器,起混合堆流作用,防止污泥沉澱。

3、銅川市供水公司工藝

工藝流程:

套取坡水庫→配水池→沉砂池→水庫→加壓泵站→一級配水池→二級配水→脈衝沉澱池→濾池→清水池→二泵站→供水

加氯消毒:

濾後水加氯是水處理的最後一步,水從濾池出來後要進行加氯消毒,由加氯系統進行加氯,水質標準要求管網末端的餘氯滿足0.05mg/l最後進入清水池由泵加壓到城市管網,生活用水供給到用户,工業用水供給到企業。

一級配水池(1座)

水源水進入水處理廠首先進入一級配水池,一級配水池有一個,主要作用是穩流和進行預加氯進行初級消毒,去除水中的微生物,為後邊的的處理流程進行準備。然後將水配給到二級配水池。

二級配水池(一座)

進入二級配水池的水要加入淨水劑,主要是鐵鹽,從加藥間,直接配到二級配水池。對水進行初沉。

三級配水池(一座)

二級配水池的水通過泵打到三級配水池,三級配水池有兩個,一個是生活用水的三級配水池,另一個是工業用水的三級配水池。水進入三級配水池要加入被水稀釋混凝劑聚合氯化鋁,主要進行凝聚和絮凝反應,使膠體脱穩,去除水中的膠體和懸浮物。在加入混凝劑的同時要加入氯可氧化水中的有機物,提高混凝效果。達到淨水目的。在冬季時水由於有異味,需加入粉末活性碳,進行吸附。

脈衝沉澱池(一座)

脈衝沉澱池一共有三個其中2個生活用水,1個工業用水用。三級配水池的水加入混凝劑後打到脈衝池進行沉澱,主要是將水吸起快速放下,形成懸浮層,將水均勻的布到各個池子進行沉澱。

v型濾池(兩組)

v型濾池是比較先進的濾池,水進入v型濾池進行過濾,濾後水在進行加氯消毒就能滿足水質要求。水廠的濾池一共有兩排一排7個一共14個。v型濾池是由雙層濾料構成,厚度大概一米,定時進行反衝洗。濾池有自己的反衝洗系統,反衝洗後的泥通過泥鬥排出,反覆循環進行。

加藥間

加藥間是水處理過程中的重要步驟,關係到水處理的效果好壞,掌握好投加量至關重要。從一級配水池到沉澱池都要有加藥的過程,加藥間把配好的藥劑儲存在儲夜池,按需求量用泵打到相應的車間。包括加氯、加淨水劑、加混凝劑等藥劑。

中控室

中控室是水處理的心臟,它整體的控制着水處理的每一個環節,能夠及時發現和解決問題。

4、秦嶺水泥廠發電區域

秦嶺水泥廠——該廠因需高温灼燒石灰石,需要大量的水冷卻設備。再冷去機械的同時產生了大量的水蒸氣,作為能源的二次利用將水蒸氣用管道通向發電廠房。利用熱力蒸汽推動渦輪機的轉動發電,同時發電區域對水的要求比較高,不僅需要冷卻水還需要軟化後的純淨水!致使該廠有水系統的給水、排水、淨化、冷卻、泵房等設施。

淨化設施將原水進入裝有石英砂的淨化罐、再到活性炭的吸附、進入反滲透機軟化處理,供給鍋爐的使用。又由冷卻設備將熱水冷卻後循環使用,該廠採用上淋浴下通風的形式冷卻熱水。淨化機給補損失的一部分水,致使該系統的循環運行.

四、實習的心得與體會

通過了這幾天的實習,參觀了自來水廠和污水處理廠及秦嶺小區、秦嶺水泥廠的發電區域。使自己瞭解了實訓單位總的生產工藝,尤其是與本專業有關的部分。同是初步掌握了與本專業相關的處理工藝和設備,並通過上網查資料及查閲相關書籍,讓自己更加充分的明白了專業的發展方向。在五天的實習生活給我提供了一個把書本上學到的理論知識應用到實際生產生活中的機會,也為將來畢業後就業指明瞭較清晰較明確的方向。

在參觀兩個水處理廠對水處理的全過程,親眼看到了水被處理後與處理前的反差,體會到了知識力量的強大。以及個設備的佈置,都充滿了理性的光芒。具有很強的邏輯性、合理性、創新性。不可否認,這些技術還有不夠成熟的地方,仍需要在實際生產生活找到更好的技術,加以創新完善。幾天的實習讓自己感受最深的就是明白了專業知識的重要性,及自己擔當的責任。這次瞭解的只是皮毛,還有更多更深入的研究等着我們。我對自己以後的未來,充滿了信心。

給排水的實習報告篇4

一、實習目的

畢業實習是學生大學學習很重要的實踐環節,使我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,開闊了我們的視野,增長了見識,為我們以後更好把所學的知識運用到實際工作中打下堅實的基礎。通過對給水處理廠、污水處理廠的參觀,建立全面和系統的感性認識,熟悉處理廠工藝流程,總體佈置及處理構築物的類型,構造特點,運行和維護情況,使我更深入地接觸專業知識,進一步瞭解給水排水專業所從事工作的實際,瞭解了工作過程中存在的問題和理論和實際相沖突的難點問題和解決的方法。並通過並通過撰寫實習報告,使我學會綜合應用所學知識,提高分析和解決專業問題的能力。

二、實習內容

本次實習行程為杭州、上海、衡陽,實習的內容為污水處理廠和給水處理廠工藝,以及建築給排水,並參觀了上海崇明島人工濕地。

三、給水處理廠

3.1.1實習主要形式及要求

1)、實習主要形式

(1)請實習單位的技術人員就該水廠的設計思想、設計規模、廠地選擇、工藝流程、操作管理等方面作介紹。

(2)老師隨同參觀講解,解惑答疑。

(3)根據水廠有關資料,對照工藝流程,理論聯繫實際。 2)、實習知識要求

(1)瞭解水源情況,廠址選擇原則,出水水質要求及主要技術經濟指標。 (2)瞭解水廠的規模,工藝流程,平面及豎向佈置情況。

(3)瞭解水廠使用淨水溶劑的品種、投量和投加方式,消毒方法、投加量及投加設備。

(4)熟悉和了解各構築物的形式和構造,基本設計參數,運行方式和運行管理的各項控制指標,優缺點等。

(5)瞭解水廠的輔助建築物、道路、廠區給排水和綠化工程的佈置情況。 (6)瞭解水廠自動化設施及運行情況。

3.1.2 杭州九溪水廠

給排水的實習報告篇5

暑假又來了,這個暑假我於8月5號至8月10號之間來到了金陽小區的建築工地,進行了給水排水工程專業的參觀實習,並有幸觀看到小區室內外給排水管道施工,在參觀實習的過程中,通過現場參觀、看施工圖紙、向工程技術人員的請教對給水排水工程專業有了更清楚的認識,特別是給排水管道施工,這次實習真是受益匪淺。

金陽小區室內外給排水管道施工:

一.室內給排水管道施工:

1、消防管道

室內消防管道的安裝主要是消火栓和自動噴淋系統。由於施工方不同,我學到了兩種消防管道的連接方法:一種是卡箍連接,即將兩根消防鍍鋅鋼管的管口對正後,在上面套上橡膠圈,最後用卡箍卡住,鎖緊卡箍兩邊的螺栓;一種是螺紋連接,即在開有螺紋的兩根根消防鍍鋅鋼管的管口處,纏繞聚四氟乙烯密封帶,再用內開螺紋的外接,最後旋緊。自動噴淋系統(金陽小區)的噴淋管都佈置在樑下15~20cm。我在實習期間噴頭還沒有安裝上去,因為此時剛做完系統試壓,還要等沖洗合格後方可安裝噴頭。

2、給水管道 室內分户水錶的安裝採用支管嵌裝。室內分户橫支管距地約25cm,立管由兩個塑料管卡固定,下面的管卡距地約40cm ,上面的距地約200cm。

室內給水管道要經過通水實驗合格後,方可使用。可惜我沒有看到是如何做通水實驗,只能從書本上了解而已。

3、排水管道

排水管均採用upvc排水塑料管,連接方式均採用黏接。雨水排水根據建築物的形式而定。比如,綜合樓羣工程的公室採用普通外排水;住宅樓採用邊溝外排水。 室內排水系統要做灌水試驗、通水試驗和通球試驗。用不小於2/3管徑的球做通球試驗,通球率要達到100%。

二. 室外給排水管道施工:

1、消防管道 先用堵頭將試壓管道兩端賭注,接着向管中注水,等水充滿時,水將放氣管溢出,此時關閉進水閥,等壓力錶顯示0.2~0.3mpa時,用液式打壓泵從進壓管打壓,壓力達到1.2mpa時,停止加壓,並關閉進壓閥。半小時後,若壓力錶上顯示的壓力值大於1.15mpa,認為合格,或試壓24小時後,壓力之值在0.4~0.5mpa之間時,也可認為合格。(此試驗方法與規定的系統試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不小於0.6mpa實驗壓力下,10min內壓力降不大於0.05mpa,然後將至工作壓力進行檢查,壓力保持不變,不滲不漏基本符合)。

2、排水管道

金陽小區排水管道是採用pe雙壁波紋管。其下管方式是人工下管,控制高程是用水準儀來實現的,連接方式是承插式連接,連接時,管口和橡膠圈要清洗乾淨,套在插口上的膠圈要平直、無扭曲,套好橡膠圈後,採用吊鏈拉入法:在已安裝穩固的管子上拴好鋼絲繩,在待拉入管子承口處放好墊木,用鋼絲繩和吊鏈連好繃緊對正,拉動吊鏈,即將插口拉入承口中。

檢查井是排水系統的重要部分。檢查井在砌築時要預留連接支管的空洞;每個檢查井最好連接四根或四根以下的排水管;要做好管道與檢查井連接部位的防滲工作,最好用水泥砂漿分兩次嵌縫,檢查井的井底要設有溜槽,污水檢查井溜槽頂約於0.8倍大管管徑處相平。

很快,五天的實習時間就過去了。在這五天的實習時間我學到了很多課本上不可能學到的知識。現就實習情況做如下總結:

通過實習,我知道了學習的重點,增加了對本專業的感性認識,提高了自己解決實際問題的能力;通過實習,提高了自己的識圖能力,對施工圖紙的認識,可以説是從不知到認識的跨越;通過實習,增強了理論聯繫實際的能力,彌補了課堂上的不足;通過實習,為以後專業課的學習打下了堅實的基礎,也為自己畢業後走上社會工作奠定了一定的基礎;通過實習,培養了我吃苦耐勞的精神,更學到了如何與現場施工人員、技術人員溝通的技巧。我們這次實習內容相當豐富,增強了我的工程意識和創新意識,開闊了眼界,使自己得到了前所未有的鍛鍊。

給排水的實習報告篇6

這次頂崗實習是我們學習理論知識兩年半以來的充分實踐,也是為了畢業後可以與崗位正式接軌,所以它對我們重要性是巨大的,我們第一次系統地將理論知識與實際相結合。從20xx年3月1日開始,到5月30日結束在工地現場的學習。歷時三個月的實習讓自己學習到很多,不論是在處理事情,還是人際交流方面都有很大的提升,讓我們可以把書本上理論的東西靈活應用在實際中去。

公司簡介:

福建宇宏工程項目管理有限公司(原漳州市宇宏建設監理有限公司)於20xx年11月在漳州市成立,20xx年6月公司總部遷移廈門市,在寧波、泉州、龍巖、莆田等地市設立分公司。公司註冊資本金500萬元,主要從事房屋建築工程和市政公用工程監理服務,監理資質範圍:房屋建築工程甲級、市政公用工程甲級、人防工程乙級,可承擔一、二、三等工程建設的前期準備、設計、施工及保修階段監理任務。

公司專業技術力量雄厚,專業人才配套齊全。擁有土建、市政、造價等各類工程技術人員200多人,其中高級工程師10人,國家註冊監理工程師25人,國家註冊一級建造師7人,國家註冊造價師9人,福建省註冊監理工程師60人,為確保完成各項工程建設監理任務奠定了堅實的人才基礎。公司管理制度完善,企業管理規範,通過了iso9001:20xx質量管理體系認證和gb/t28001-20xx職業健康安全管理體系認證。

工程簡介:

1、工程名稱:福建片仔癀化粧品有限公司遷建工程新廠區主廠房、辦公樓、門衞及地下消防水泵房;總建築面積:主廠房建築面積為12322.16㎡,佔地面積5221.7㎡,辦公樓建築面積為3403.28㎡,佔地面積為1206.47㎡,門衞及地下消防水泵房建築面積為512.9㎡,佔地面積為148㎡。建築高度:主廠房地上三層,建築高度為16.2m;辦公樓主題為四層,局部轉角為二層,建築高度為16.1m。門衞及地下室消防水泵房地上一層,建築高度為3.5m。(福建宇宏工程項目管理有限公司第三十八監理部)

2.工程名稱:毅達世紀新城北區;建設地點:漳州市龍文區迎賓路與龍文北路交叉口西南角;建設單位:廈門毅達世紀房地產有限公司;設計單位:廈門新區建築設計院有限公司,中國東北設計研究院有限公司;勘察單位:廈門地質工程勘察院;監理單位:福建宇宏工程項目管理有限公司,施工單位:鑫泰建設集團有限公司,安徽三建工程有限公司。我監理單位主要負責3—8#樓、15#樓及地下室施工監理。工程概況:毅達世紀新城北區建築總面積為476364.5㎡,其中地上地容建築面積為409999㎡,北區1—15#樓及地下室總建築面積為306155.9㎡,其中地上面積為262806.9㎡,地下室面積為43349㎡,建築設計等級為一級,地下室除設備房為一級外,其餘主體部分防水等級為二級,屋面防水等級為Ⅱ級,耐火等級為一級,除9#樓為一類綜合樓,其餘都為二類高層住宅,抗震等級為二級,抗震防烈度為七度。

其中3#樓建築總高度為97.30m,佔地面積2489.02㎡,地上建築面積26033.7㎡;4#樓建築總高度為55.40m,佔地面積為1785.25㎡,地上建築面積19488.2㎡;5#樓建築總高度為55.50m,佔地面積為1069.54㎡,地上建築面積11830.2㎡;6#樓建築總高度為55.30m,佔地面積為1351.69㎡,地上建築面積為13051.6㎡;7#樓建築總高度為55.10m,佔地面積為1360.52㎡,地上建築面積為13173.6㎡;8#樓建築總高度為55.30m,佔地面積為1928.06㎡,地上建築面積為20447㎡;15#樓建築高度為95.70m,佔地面積為2766.74㎡,地上建築面積為51841.2㎡。3#樓一層為店面,住宅門廳,二至三十二層均為住宅,4、5#樓一層為店面,架空綠化地及住宅門廳,二層至十八層均為住宅,6、7#樓一層為店面,架空綠化場地和開閉所,變配電室及住宅門廳,二至十八層均為住宅,8#一層為店面,空綠化地及住宅門廳,二至十八層均為住宅;15#樓一層為綠化場地及住宅門廳,二至三十一層均為住宅。 地下室為設備用房和車庫。(福建宇宏工程項目管理有限公司第九十六監理部)

實習內容:

1、防雷接地及驗收重點:

按一般要求所有電氣設備正常不帶電,而事故情況下可能帶電的金屬外殼,及所有金屬支架,都必須可靠接地,其接地電阻不得大於1歐姆。結構主筋綁紮時應焊接跨接線,均壓環與主筋引下線也應焊接跨接線;當建築物層高超過30米,在焊接引下線時,預留接地端子,並與門窗等金屬結構均相連接;如果建築外牆均為幕牆結構,建築物從室外地坪起,每層外牆處利用結構圈樑內外側兩根主鋼筋焊接連通成環形作均壓環、並預留接地端子板,將外牆上的幕牆框架等所有金屬構築物均接入均壓環接地系統,每個金屬物的接入不少於兩點,以防止側擊雷的破壞。驗收重點:當設計無要求時,接地裝置頂面埋設深度不應小於0.6m。搭接長度,扁鋼與扁鋼搭接長度為扁鋼寬度的2倍,三面施焊;圓鋼與圓鋼為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;圓鋼與扁鋼為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊。施工中需滿焊,同時埋在砼中的除焊接接頭外,要有防腐處理。

2、主體預埋及驗收重點:

材料的準備→給排水管道口、燈盒定位→管路連接→衞生間等電位的焊接→管口保護→看板護管。驗收重點:是否有按圖施工,燈盒、開關、給排水洞口位置是否正確,等電位的焊接是否符合要求,燈盒及管道有無破損。

3、消防噴淋一些規範及驗收重點:

管網採用鋼管時,其材質應符合現行國家標準《輸送流體用無縫鋼管》gb/t816

3、《低壓流體輸送用焊接鋼管》gb/t3091 的要求。

當使用銅管、不鏽鋼管等其他管材時,應符合相應技術標準的要求。熱鍍鋅鋼管安裝應採用螺紋、溝槽式管件或法蘭連接。管道連接後不應減小過水橫斷面面積。管網安裝前應校直管道,並清除管道內部的雜物;在具有腐蝕性的場所,安裝前應按設計要求對管道、管件等進行防腐處理;安裝時應隨時清除管道內部的雜物。驗收重點:消防需嚴格控制按圖施工,對消防箱安裝的位置、規格、型號進行檢查。消防管道的管徑大小進行核對。

4、內業資料的學習:

監理日記:主要是施工概況,今天的監理工作做了什麼及一些其它的事項;

監理週報:主要是上週的工程形象進度,上週施工中出現的一些質量及安全問題,監理下週的工作重點,工程其它需要處理的問題。

監理月報:主要是本月工程概況;本月形象進度;工程進度(1.本月實際完成情況與計劃進度比較2.對進度完成情況及採取措施效果的分析);工程質量(1.本月工程質量情況分析,2.本月採取的工程質量措施及效果);工程計量與工程款支付;合同其它事項的處理情況;本月監理工作小結。

監理通知單:主要是施工中出現的一些質量、安全問題,需要施工方整改的,將問題通知施工方,同時要求施工方在規定時間內整改完成。

個人總結及體會:

在福建宇宏工程項目管理有限公司第三十八監理部和第九十六監理部實習期間裏,對我來講是一個理論與實際相結合的過程,在這次實習中我學習瞭解監理員的職責,工作重點,對各方之間的工作聯繫等。同時自己對整個基礎防雷接地的做法,標準層的水電施工有了深入的瞭解與掌握。在實習中更加理解了書本上的知識,將理論運用到實際中去,從工地現場中豐富自已的理論知識。也正是實習讓我看到了書本理論與實踐的差距,明白了經驗的重要性,才讓我真正迫切的想馬上去工作,也讓自己為以後的學習充滿了動力。在為期三個多月的實習中,讓自己在為人處事及對書本學來的知識應用有了極大的提升。

實習建議:

在實習中,我發現很多同學極少與老師聯繫交流,即便是同學與同學之間也是一樣,這樣不利於我們的學習,不能最大空間的最少時間的提高我們自身。希望大家可以通過不同的方式多交流,同時老師也可以在qq羣,或者短信告訴大家一些工地上注意的事項,為人處事中一些該注意的。同時三個月的時間説長不長,説短不短,很多時候我們都無法真正深入的瞭解一些施工工序,所以在實習工作的過程中,如果可以到離自己工地不遠的同學的工程參觀學習,也許會有不同的收穫。

給排水的實習報告篇7

給排水實習報告通過在給水排水專業三年的學習,我已經對給水工程、排水工程、水工程施工、水泵與水泵站、建築給水排水工程等方面的知識有了較系統全面深入的把握,在此基礎上學院安排我們在暑假7月10號至8月6號之間在一下三個地方實習:廈門校區建設工地、華僑大學校區給水管網改造和泉州泉南自來水有限公司。期間通過現場參觀、聽報告、看施工圖紙、向工地領導、工程技術人員的請教以及同學間的討論交流,對本專業的認識從理性認識上升到感性認識。

一、工程概況:

廈門校區建設工地位於廈門集美區,緊挨着集美大道,交通便利。校區總建設面積為80萬平方米,本文來源於實習報告網計劃總投資20億元人民幣。其中第一期(xx年)建設用地1160畝,建設校舍總面積30.9萬平方米,總投資8.3億元;第二期(20xx年)建設用地840畝,校舍建設總面積30.4萬平方米,總投資8.1億元;遠期建設面積20萬平方米。我們到廈門剛實習時的工程進度大致如下:綜合教學樓羣工程、學生公寓一期工程、學生餐廳一期工程、學術交流中心都已經建設完成,內部設施正在安裝中,圖書館一期工程正在加緊建設中,中水處理構築物的設備間剛拆掉、

1.污水處理池正在拆模、

2.污水處理池的混凝土正在養護中,校區內的排水管網、消防管網正在緊鑼密鼓的進行中,校區內的小橋、橋墩也剛在澆注中。

總體上説,廈門校區的整體建設工程是完成前的趕工階段。

華僑大學校區給水管網改造是對華大西區的改造,是為適應校園發展的需要。整個工程是採用人力勞作為主,機械化程度很低。從挖溝,下管再到回填土都是人工完成的。

泉州泉南自來水廠有限公司,是一家自動化程度相當高的水廠。我們到此主要是學習水廠的管理制度,水廠的水處理工藝。

二、實習內容:

1、廈門校區建設工地:

由於廈門校區正在加緊趕工建設,工程種類多,我們可以學到很多有關本專業的工程施工方法。因工程量較大,有多個施工隊負責施工,我可以從學到同一工程的不同種施工方法,這是實習的一大收穫。現將在廈門校區建設工地的實習收穫做如下敍述:

(1)土方工程施工:

①、溝槽、基坑開挖:

a、土方開挖前的準備工作

為方便工程的正常開展和保證施工的安全運行,施工方在土方開挖前做了以下工作:一是、拆除了施工區內有礙施工的障礙物;二是修建臨時的供水、供電管線及設施;三是利用已搭建的臨時工棚、倉庫。

b、定位放線

定位放線是採用水準儀和經緯儀來實現的。在測定後用石灰粉在要開挖的地面上做上記號,以提高機械開挖時的效率,達到縮短工期的效果。

c、溝槽、基坑開挖

在確定好邊坡係數後,就可以開挖了。本工程採用反剷單鬥挖土機挖掘。此法具有操作靈活,挖土、卸土可在地面作業的特點,可以開挖停機面以下的土壤,不需設置進出口通道。我見到挖土機是在溝側開挖,也就是挖土機沿溝槽一側直線移動挖土。我認為這種方法能將土棄於距溝邊較遠處,可供回填使用,但穩定性較差,且不好控制邊坡。

當挖槽達到一定深度或到地下水位以上時,要開始設支撐,然後逐層開挖逐層支設。但是綜合教學樓羣工程旁的化糞池基坑,因為沒有設支撐,在下大“雨後發生的塌方。這是必須引起注意的,這不但影響工程進度,而且容易造成工程事故。

②、土方回填:

a、回填前的準備工作

給排水的實習報告篇8

2、給水管道室內分户水錶的安裝採用支管嵌裝。二.室外給排水管道施工:

1、消防管道先用堵頭將試壓管道兩端賭注,接着向管中注水,等水充滿時,水將放氣管溢出,此時關閉進水閥,等壓力錶顯示0.2~0.3mpa時,用液式打壓泵從進壓管打壓,壓力達到1.2mpa時,停止加壓,並關閉進壓閥。