當前位置:文範網 >

個人文檔 >實習報告 >

土木施工實習報告【精品多篇】

土木施工實習報告【精品多篇】

土木施工實習報告【精品多篇】

什麼是實習報告? 篇一

實習報告是指各種人員實習期間需要撰寫的對實習期間的工作學習經歷進行描述的文本。它是應用寫作的重要文體之一。

土木施工實習報告 篇二

土木工程是一實踐性很強的行業,對於土木工程的學習,我們不僅要注意知識的積累,更應該注意實踐能力的培養,為了讓我們更好的掌握知識,練習實際,學以致用,學校在今年暑假為我們安排了生產實習。為期一個月的實習我付出了很多,也收穫了很多工程實際方面的知識,實習的生活不僅將以前在課本上學到的理論知識與現場實際聯繫起來,而且也端正了我對理論知識學習的態度。在實習過程中,我以xxxx股份有限公司為實習指導單位,參與了工程施工管理工作,順利的完成了學校規定的實習任務。

一、實習目的

1、通過實習,對一般土木工程施工前準備工作和整個施工過程有較深刻的瞭解;

2、理論聯繫實際,鞏固和深入理解已學的理論知識,併為後續課程的學習積累感性知識;

3、通過親身參加施工實踐,培養分析問題和解決問題的獨立工作能力,為將來參加工作打下基礎;

4、通過工作和勞動,瞭解建築物、構造物施工的基本生產工藝(土石方、樁基礎、鋼筋混凝土、結構安裝、裝飾等)中的技術技能;

5、瞭解目前我國施工技術與施工組織管理的實際水平。

二、實習內容

(一)主要內容

1、結合現場實際情況,學會看懂實習工程對象的建築、結構施工圖;

瞭解工程的性質、規模、生產工藝過程、建築構造與結構體系、地基與基礎特點等,提出個人對設計圖紙的見解;

2、瞭解主要工種工程 施工方法、操作要點、主要機具設備及用途、質量要求、編制施工組織設計方案;

3、瞭解施工單位的組織管理系統、各部門的職能和相互關係,瞭解施工項目經理部的組成,瞭解各級技術人員的職責與業務範圍;

4、瞭解新技術、新工藝、新材料及現代施工管理方法等的應用,瞭解施工與管理的新規範;

5、參與現場組織的圖紙會審、技術交流、學術討論會工作例會、技術革新、現場的質量檢查與安全管理等;

6、瞭解在施工項目管理中各方(業主、承包商、監理單位)的職責;

7、瞭解施工項目管理的內容和方法。

(二)現場管理方面的內容

1、瞭解建設項目的總體概況,收集和分析建設項目的設計資料;

2、掌握建設項目的施工管理規劃和施工項目管理的總體規劃;

3、瞭解項目管理的組織機構及組織管理情況;

4、掌握建設項目成本、質量、進度三大目標的管理體系及控制方法;

5、熟悉建設項目現場安全管理、文明施工、施工總平面圖管理;

6、瞭解建設項目現代化管理方法。

三、實習工程的概況

工程地點:xxx旁常青花園花園中路北側

建設單位:xx地鐵集團

設計單位:xxxxx設計院集團有限公司

監理單位:xxxx監理諮詢公司

施工單位:xxxx股份有限公司

工程規模:車站為地下一層島式站台,地面為車站站廳房屋

建築層數:地下一層,為地鐵軌道及島式站台,地上五層,為物業開發部分

結構體系:鋼筋混凝土框架結構

四、實習參與的主要項目

我們這次實習前先是由班主任開了一個動員大會並在她的指導下完成的。到工地的第一天負責安全的何工就對我們進行安全教育,何工對我們強調安全第一,到工地現場必須帶安全帽,在現場時必須特別注意安全警示牌,不要因為好奇到處亂**跑以免發生安全事故。他還特別教導我們實習期間要有吃苦耐勞的精神,只有肯吃苦才能學到真本事。在實習的每一天工地上都會發生着變化,工人每天也是忙忙碌碌的,工地上除了各種安全標識外,還有一些促生產的口號,比如“四比一創”(比安全、比進度、比質量、比現場管理,創文明工地,優質工程)。這樣的口號能讓我產生一種壓力,想必工人們也是如此,因此能體會到這些工人的辛苦。

模板工程

本工程全部採用木模板,從師傅和模板工程施工規範上面我瞭解到模板進入現場後,依據配板設計要求清點數量。在合模前相關負責人都安排了工人將模板內的雜物清理乾淨,這樣可以確保在澆築混凝土時能夠使其密實以及表面平整。模板與混凝土接觸面應清理乾淨,塗刷隔離劑,這樣可以保證拆模時方便快捷。而在模板安裝完畢後,還應該對縫隙及連接部位進行堵縫措施防止漏漿,錯台現象。這些都是模板安裝前的準備和注意事項,從這些我瞭解到做工程的過程是很嚴謹的,在施工前都應該做好準備工作,這樣才能節約成本、提高效率。

(一)模板的安裝

1.柱模板安裝:

模板安裝前,先根據已知的兩個水準點以及每根柱子的控制點(每根柱子兩個控制點並且都位於柱子截面的中線上,控制點到柱中心的距離相等,本工程中為1m,控制點可以從CAD圖紙上獲得),然後利用全站儀在承台確定出兩個控制點的位置,最後根據這兩個控制點就可以彈出柱模板的邊線和控制線,邊線和控制線確定後就可以安排工人將模板就位。先將模板臨時固定,按模板控制線調整模板下口,並做臨時固定。模板加固後用支撐吊線調整模板的垂直度,然後對模板進行最後加固。加固後再對其位置、垂直度進行二次檢查,確保尺寸準確無誤。在確定控制點的時候,師傅細心

師傅細心的給我們介紹了全站儀,可惜的是我們以前沒有學過全站儀,所以第聽師傅給我們介紹全站儀時我們幾個都是一頭霧水,隨着實習的深入以及晚上從網上查到的相關資料,我們對全站儀也有了一個初步的瞭解,這個也是我們實習中的收穫。

2.車站樑、板模板安裝

本工程車站採用框架結構,在支模板前先運用水準儀將已知點高程引到支撐的鋼管上並用油漆做好標記作為板模板的下口標高控制點,然後利用水平管將控制點引到其他的鋼管上,運用這些控制點就可以確保板的高度為設計高度。在安裝板模板時要注意主、次樑的位置,將主、次樑側模鋸成圖紙上樑的設計的高度就能保證樑的高度為設計高度,在樑、板模板安裝安裝完畢後塗上隔離劑。安裝樑、板模板時要注意起拱,先在樑兩端和板四周,根據設計標高調整好支撐高度,然後拉一條水平線;根據起拱的高度(樑、板跨度的1%~3%)和每個中間支撐的位置,計算出每根支撐的起拱高,最後調整每根支撐高度後,鋪設樑底模或板主龍骨。這些都做完後,還要在已完成的樑、板模板上,根據圖紙要求確定預埋件、預留洞的準確位置,並彈線標識清楚,然後將預埋件和預留洞的模板用釘子等固定在樑、板模板上。

3.樑、板後澆帶模板

在對樑、板後澆帶模板處理時,師傅告訴我支頂板後澆帶處模板時,與整個樑板模板要斷開,拆除模板時,保留後澆帶處的模板不拆除,混凝土澆築完成後,從上部加蓋竹編板對鋼筋進行保護。在聽師傅教導時我顯得特別的尷尬,因為上課時聽講不認真,我對後澆帶這個概念很模糊,回到學校後,我翻書查到原來後澆帶是在建築施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由於温度、收縮不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規範要求,在基礎底板、牆、樑相應位置留設臨時施工縫,將結構暫時劃分為若干部分,經過構件內部收縮,在若干時間後再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體。後澆帶的澆築時間宜選擇氣温較低時,可用澆築水泥或水泥中摻微量鋁粉的混凝土,其強度等級應比構件強度高一級,防止新老混凝土之間出現裂縫,造成薄弱部位。同時我還了解到設置後澆帶的部位還應該考慮模板等措施不同的消耗因素。而從師傅那裏我瞭解到後澆帶的作用:解決沉降差,減小温度收縮影響以及其種類:為解決高層建築主樓與裙房的沉降差而設置的後澆施工帶稱為沉降後澆帶;為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的後澆施工帶稱為收縮後澆帶;為防止混凝土因温度變化拉裂而設置的後澆施工帶稱為温度後澆帶。這天的實習讓我獲益匪淺,以前我覺得課本上的全是理論知識,沒有什麼用處,這天實習端正了我的學習態度,其實書上講了的東西,只要我們認真聽講,將它們理解透,就肯定對我們以後的工作有幫助。

4.模板外觀檢查

在模板安裝完畢後,我們在質檢負責人郭工的帶領下對模板進行了檢查。檢查的主要內容是:模板是否準確,接縫是否嚴密,加固支撐是否牢固;模板隔離劑塗刷是否均勻,無漏刷,是否有無污染鋼筋;預埋件、預留孔洞安裝是否牢固;樑起拱高度是否符合設計要求;垂直、平整等偏差,是否控制在允許範圍內。在檢查柱模是否垂直前,我一直在想這個是怎麼檢查的,又沒有帶儀器過去。當看到工人沿柱邊吊線錘,然後測出線到柱模的距離,通過兩次測出的距離就可以確定出柱模是否垂直。看完工人們的操作,我的疑惑全部解開了,原來這麼簡單易懂。雖然,檢查模板相對期安裝是個小事,但我認為這恰好反映了我們對事的態度,做任何事都要認真、嚴謹的對待,這樣才能不出差錯。

鋼筋工程

鋼筋工程是一個項目的重要組成部分,也是我參與的一個主要項目,它主要包括鋼筋的檢驗、存放,鋼筋的下料、加工以及鋼筋的連接。

(一)關於鋼筋的存放

在實習的過程中, 我發現現場鋼筋全部為露天堆放,這本是條件不具備時允許的,但這其中還存在不少問題。首先,堆放的位置地勢較低,其次堆放鋼筋時下面沒有加墊木。而剛好夏季雨水多,暑假我就看見下雨時大部分鋼筋因浸泡在水裏而生鏽。我認為工地現場應加強這方面的管理,做好對材料的保護,從細節抓起,讓工程的每一環節不出任何的紕漏,確保工程合格完成。

(二)鋼筋的連接

實習中我接觸到的另一項內容是鋼筋的連接。本工程中鋼筋的連接方式有綁紮連接和焊接

連接。

1.綁紮連接

我參與的部分是基礎底板及基礎樑鋼筋的綁紮,該部分的鋼筋主要是採用綁紮連接。首先根據圖紙彈出的鋼筋位置線,其次按彈出的鋼筋位置線,先鋪底板下層鋼筋。然後根據底板受力情況,決定下層鋼筋哪個方向鋼筋在下面,根據經驗本工程中是先鋪短向鋼筋,再鋪長向鋼筋。鋼筋綁紮完後就要擺放底板混凝土保護層墊塊,墊塊厚度等於保護層厚度,按每1m左右距離可縮小,甚至砂漿墊塊可改用鐵塊代替。本工程中底板有基礎樑,在施工時是根據樑位置線就地綁紮成型。施工過程中難免有 綁紮接頭,這時我們強調工人要特別注意鋼筋搭接長度及搭接位置應符合施工規範要求,鋼筋搭接處應用鐵絲在中心及兩端扎牢。

2.電渣壓力焊連接

在柱鋼筋連接時主要採用的是焊接連接中的電渣壓力焊,從現場看到電渣壓力焊的設備為鋼筋電渣壓力焊機,主要包括焊接電源,焊接機頭,焊接夾具,控制盒和焊劑盒等。從師父那裏瞭解到鋼筋電渣壓力焊適用於現澆鋼筋混凝土結構中豎向或斜向鋼筋的連接。焊接工藝過程主要包括端部除鏽,固定鋼筋,通電引弧,快速施壓,焊後清理等工序,而焊接合格的標準是四周焊包應均勻,凸出鋼筋表面高度應大於或等於4mm而我在現場看到的焊包也基本上符合要求。

混凝土工程

本工程絕大部分採用商品混凝土,混凝土質量的好壞,既對結構物的安全,也對結構物的造價有很大影響,因此在施工中我們必須對混凝土的施工質量有足夠的重視。

(一)澆築前準備工作 澆築前應對模板內的垃圾、泥土等雜物及鋼筋上的油污清除乾淨,並經檢查鋼筋的水泥墊塊是否墊好。如果使用木模板時應澆水使模板濕潤,柱子模板的清掃口高水平在清除雜物後再封閉。

(二)對商品砼的質量檢查要求 混凝土攪拌車出站前,每部車都必須經質量檢查員檢查和易性合格才能簽證放行。坍落度抽檢每車;混凝土整車容重檢查每一配合比每天不小於。 現場取樣時,應以攪拌車卸料1/4後至3/4前的混凝土為代表。攪拌車卸料前不得出現離析和初凝現象。

(三)商用混凝土施工

1.泵送混凝土前,先把儲料斗內清水從管道泵出,達到濕潤和清潔管道的目的,然後向料斗內加入與混凝土配合比相同的水泥砂漿(或1:2水泥砂漿),潤滑管道後即可開始泵送混凝土。

2.混凝土泵送宜連續作業,當混凝土供應不及時,需降低泵送速度,泵送暫時中斷時,攪拌不應停止。當葉片被卡死時,需反轉排隊,再正轉、反轉一定時間,待正轉順利後方可繼續泵送。

3.泵送中途若停歇時間超過20分鐘,管道又較長時,應每隔5分鐘開泵,泵送小量混凝土,管道較短時,可採用每隔5分鐘正反轉2—3個行程,使管內混凝土蠕動,防止泌水離析,長時間停泵(超過45分鐘)氣温高、混凝土坍落度小時可能造成塞管,宜將混凝土從泵和輸送管中清除。

土木施工實習報告 篇三

一、實習目的與要求

生產實習是建築工程專業教學計劃中的重要組成部分。它為實現專業培養目標起着重要作用;也是畢業後參加實際工作的一次預演。

實習學生應以技術人員助手的身份參加施工現場管理工作,在實習中應深入建築工程施工現場,認真實習,獲取直接知識,鞏固所學理論,完成實習指導人(現場工程師或技術人員)所佈置的各項工作任務,培養和鍛鍊獨立分析問題和解決問題的能力。

二、實習內容

1、看懂實習工程對象的建築、結構施工圖。瞭解工程的性質、規模、生產工藝過程、建築構造與結構體系、地基與基礎特點等。

2、參加單位工程或分部工程的施工組織管理工作如:①參與擬定施工方案(主要承重結構施工方法、屋面工程以及施工技術措施等),當已有施工方案時,應熟悉該方案並注意該方案的實施過程。②參與單項作業設計工作(如模板配板設計、土方工程施工設計、鋼筋量提取等)。

3、瞭解施工單位的組織管理系統、各部門的職能和相互關係,瞭解施工項目經理部的組成,瞭解各級技術人員的職責與業務範圍;

4、瞭解在施工項目管理中各方(業主、承包商、監理單位)的職責;

5、瞭解施工項目管理的內容和方法。

三、生產實習紀律和注意事項

1、嚴格遵守國家法令。遵守學校及實習所在單位的各項規章制度和紀律。

2、服從現場實習指導人和教師的指導,虛心學習,積極工作,按照實習單位的作息時間每天按時上下班,不得隨意曠工、遲到早退。

3、實習期間一般不得請假,特殊原因需要請假者需由實習指導人批准。

4、進入施工工地必須帶安全帽,隨時注意安全防止發生安全事故。

5、生活上要艱苦樸素,不得有任何特殊,要珍惜糧食、工具和材料等,要愛護公物,堅持原則,不搞不正之風。

6、應逐日填寫實習日記,實習結束時按提交書面實習報告,並參加實習考核答辯。

四、實習概況

沂南縣大莊宏發機械廠辦公樓位於沂南縣大莊鎮,由山東宏發科工貿有限公司投資建設,沂南縣建築設計院設計,山東正興建築安裝公司施工,混凝土現場攪拌。該工程為框架結構,建築結構安全等級為二級,抗震設防烈度為7度,設計使用年限為50年。

五、實習的具體情況和內容

1、測量放線

項目部進場後,根據建築總平面,進行測量定位。定位方法:採用直角座標法對工程進行定位,橫縱向控制軸均不少於三條,保證定位測量的準確性,定位後先經市規劃局、甲方、監理部門、項目部、公司主管部門共同進行定位驗線後,再進行分區段細部軸線測量放線。標高,軸線必須一次性測設完成,設定各區控制點,控制點相互閉合後方可使用。

工程測量依據為施工總平面圖,施工圖,放線測設圖,工程地質報告。標高確定選定絕對標高,根據設計文件推算相對標高,確定±0、00標高。

2、基礎工程

基礎工程的主要對象是地基和基礎。現場工地採用的是樁基礎,這樣可以減少土

方量、節省降排水設施、改善施工條件,並且具有良好的經濟效果。施工方採用的是鋼筋混凝土預製樁,通常的打樁順序有:由一側向單一方向進行;自中間想兩個方向對稱進行;自中間向四周進行。打樁施工工藝樁機就位—吊樁—打樁—接樁—送樁—截樁。

基礎工程是隱蔽工程,一旦發生事故,難於補救和挽回。影響基礎工程的因素很多,稍有不慎,就可能給工程留下隱患,造成地基基礎工程事故。這不僅是基礎工程事故,它還使得上部建築物發生破壞、倒塌。由此可見,基礎工程的重要性是顯而易見的。

3、模板工程

本工程採用木模板、鋼管支撐,模板施工過程本着先柱後梁的順序進行。柱模板在平面上拼裝,整片安裝。主、次樑同時支模時,一般支好主樑模板,經軸線、標高檢查校正後加以固定,在主樑上留出安裝次樑的缺口。模板必須拼縫嚴密,防止混凝土漏漿,現澆混凝土模板板縫全部採用密封膠條密封。模板在使用前塗刷好脱模劑,並按規格碼放整齊。當樑板跨度≥4m,設計無要求時,模板應起拱,起拱高度為跨度的1/10003/1000。模板安裝完畢,必須經技術人員、質檢員檢查合格後進入下一道工序。混凝土澆築時,如發現位移、鼓脹、下沉、漏漿、支撐脱落等現象,要停止澆築,立即修正後方可繼續澆築混凝土。

4、混凝土工程

混凝土質量的好壞,既對結構物的安全,也對結構物的造價有很大影響,因此在施工中我們必須對混凝土的施工質量有足夠的重視。

作業準備:

澆築前應對模板內的垃圾、泥土等雜物及鋼筋上的油污清除乾淨,並經檢查鋼筋的水泥墊塊是否墊好。如果使用木模板時應澆水使模板濕潤,柱子模板的清掃口高水平在清除雜物後再封閉、混凝土現場攪拌:

自拌砼用於防止商品砼暫時供應不上的應急措施和零星砼的現場拌制,原材料和配合比應與商品砼的保持一致對商品砼的質量檢查

a、混凝土攪拌車出站前,每部車都必須經質量檢查員檢查和易性合格才能簽證放行。

b、現場取樣時,應以攪拌車卸料1/4後至3/4前的混凝土為代表。混凝土取樣、試件製作、養護,均由供需雙方共同簽證認可。

c、攪拌車卸料前不得出現離析和初凝現象。

5.鋼筋工程

(1)牆筋綁紮:

①在底板混凝土上彈出牆身及門窗洞口位置線,再次校正預埋插筋,如有位移時,按洽商規定認真處理。牆模板宜採用“跳間支模”,以利於鋼筋施工。②先綁2~4根豎筋,並畫好橫筋分檔標誌,然後在下部及齊胸處綁兩根橫筋定位,並畫好豎筋分檔標誌。一般情況橫筋在外,豎筋在裏,所以先綁豎筋後綁橫筋。橫豎筋的間距及位置應符合設計要求。

③所有鋼筋交叉點應逐點綁紮,其搭接長度及位置要符合設計圖紙及施工規範的要求。

④為保證門窗洞口標高位置正確,在洞口豎筋上劃出標高線。門窗洞口要按設計要求綁紮過樑鋼筋,錨入牆內長度要符合設計要求。

⑤各連接點的抗震構造鋼筋及錨固長度,均應按設計要求進行綁紮。如首層柱的縱向受力鋼筋伸入地下室牆體深度;牆端部、內外牆交接處受力鋼筋錨固長度等,綁紮時應注意。

⑥配合其他工種安裝預埋管件、預留洞口等,其位置,標高均應符合設計要求。

(2)構造柱鋼筋的綁紮

①向受力鋼筋的連接方式必須符合設計要求。

②畫箍筋間距線:在立好的柱子豎向鋼筋上,按圖紙要求用粉筆劃箍筋間距線。③套柱箍筋:按圖紙要求間距,計算好每根柱箍筋數量,先箍筋套在下層伸的搭接筋上,然後立柱子鋼筋,在搭接長度內,綁扣不少於3個,綁扣要向柱中心。如果柱子主筋採用光圓鋼筋搭接時,角部彎鈎應與模板成45°,中間鋼筋的彎鈎應與模板成90°角。

④柱箍筋綁紮

a、按已劃好箍筋位置線,將已套好的箍筋往上移動,由上往下綁紮,宜採用纏扣綁紮。

b、箍筋與主筋要垂直,箍筋轉角處與主筋交點均要綁紮,主筋與箍筋非轉角部分的相交點成梅花交錯綁紮。

c、箍筋的彎鈎疊合處應沿柱子豎筋交錯佈置,並綁紮牢固。

(3)樑鋼筋

①在樑側模板上畫出箍筋間距,擺放箍筋。

②先穿主樑的下部縱向受力鋼筋及彎起鋼筋,將箍筋按已畫好的間距逐個分開;穿次樑的下部縱向受力鋼筋及彎起鋼筋,並套好箍筋;放主次樑的架立筋;隔一定間距將架立筋與箍筋綁紮牢固;調整箍筋間距使間距符合設計要求,綁架立筋,再綁主筋,主次樑同時配合進行。

③框架樑上部縱向鋼筋應貫穿中間節點,樑下部縱向鋼筋伸入中間節點錨固長度及伸過中心線的長度要符合設計要求、

④箍筋在疊合處的彎鈎,在樑中應交錯綁紮,箍筋彎鈎為135°,平直部分長度為10d,如做成封閉箍時,單面焊縫長度為5d。

⑤樑端第一個箍筋應設置在距離柱節點邊緣50處。樑端與柱交接處箍筋應加密符合設計要求。

⑥樑筋的搭接:樑的受力鋼筋直徑等於或大於22時,宜採用焊接接頭,小於22時,可採用綁紮接頭,搭接長度要符合規範的規定。搭接長度末端與鋼筋彎折處的距離,不得小於鋼筋直徑的10倍。接頭不宜位於構件最大彎矩處,受拉區域內Ⅰ級鋼筋綁紮接頭的末端應做彎鈎(Ⅱ級鋼筋可不做彎鈎),搭接處應在中心和兩端扎牢。

(4)板鋼筋綁紮

①清理模板上面的雜物,用粉筆在模板上劃好主筋,分佈筋間距。

②按劃好的間距,先擺放受力主筋、後放分佈筋。預埋件、電線管、預留孔等及時配合安裝。雙向受力板,短方向鋼筋在下,長方向鋼筋在上。③在現澆板中有板帶樑時,應先綁板帶樑鋼筋,再擺放板鋼筋。

④在鋼筋的下面墊好砂漿墊塊,間距1、5m。墊塊的厚度等於保護層厚度,應滿足設計要求,如設計無要求時,板的保護層厚度應為15,鋼筋搭接長度與搭接位置的要求與前面所述樑相同。

六、實習收穫和心得

1、首先,通過在工地上的實習,我感覺最大的收穫就是生活的閲歷成長和心理經歷的成熟。

2、其次,通過實習使我對課本上的知識有了更深的理解,並且認識到理論與實際差距,明白工地上不僅需要紮實的理論知識更需要豐富的實踐經驗。課本上所學的理論知識是在理想條件下的施工方法,而施工現場的環境複雜多變,而且還有許多突發情況,這就需要豐富的施工經驗來解決。通過與工地技術人員的聊天我瞭解到施工單位的組織管理系統、各部門的職能和相互關係、施工項目經理部的組成及各級技術人員的職責與業務範圍以及施工項目管理中各方(建設單位、施工單位、設計單位、監理單位)的職責。

土木施工實習報告 篇四

隨着大三生活的結束,我們迎來了大學生活的最後一個暑假,我們也充分利用了這個暑假進行了實踐活動。這次實習是我們學習理論知識三年以來的第一接觸現場,可以想象其意義的重要性,我們第一次將理論知識與實際相結合。我也不例外來到了施工現場進行學習,從20xx年7月10日開始,到8月20日結束,歷時40天的實習讓自己學習到很多,也讓自己突破了書本上的限制,真正的把理論和實際相結合起來。我參加實習的建築公司為中國建築第七工程局第三建築公司,該公司是一個有着五十年輝煌歷史和光榮傳統的企業,隸屬國家建設部、中國建築工程總公司,為國家大型一級建築施工企業。我在實習期間公司正在承建“名城港灣名郡”項目,包括了43幢居民樓,由於規模較大,所以在公司的實習期間我學到了很多東西,現在將其總結如下:

(1)工程概況介紹:建築概況

工程地點:xx市xx區東江濱88號建設單位:xx地產(福建)有限公司

施工單位:xx建築第七工程局第三建築公司

工程規模:建築面積地上:5417.1平方米;無地下室佔地面積:442.79平方米

建築長寬:14.70米×45.30米(無變形縫)建築層數:地上12層

建築層高:3.0米(一層~九層)/3.45米(十層)/3.0米(十一層、十二層)建築高度:36.90米功能佈局:住宅建築等級:二級合理使用年限:50年

建築防火:消防高規二類,耐火等級二級結構體系:鋼筋砼框剪結構抗震設防烈度:7度

建築標高:室內±0.00相當於絕對標高(羅零)7.850米牆體:外牆、分户牆:190厚承重空心磚;內牆:90、190厚非承重空心磚。

外牆裝飾:大面為面磚,線條部分多為外牆塗料。內牆面裝修:水泥砂漿基層

屋面(二級防水)1、現澆鋼筋砼平屋面(包括下部為房間及門廳的小屋面):防水層:3mm厚水泥基聚合物防水塗料上鋪3mm厚APP改性瀝青防水卷材。(聚酯胎)保温隔熱層做法:25厚擠塑泡沫保温隔熱板,隔熱板上做40厚C20細石砼內配4@200雙向鋼筋網,分格縫設置及做法詳03J930-1第301頁。下部為陽台或室外平台的小屋面:

找平層採用20厚1:2.5水泥砂漿,當建築找坡時用C20細石砼,

防水層:3mm厚水泥基聚合物防水塗料上鋪3mm厚APP改性瀝青防水卷材。(聚酯胎)防水層上做25厚細石砼內配4@200雙向鋼筋網,分格縫設置及做法詳03J930-1第301頁,不上人屋面一次趕光,上人屋面面層為防滑地磚(淺色表面)。結構概況:

結構環境類別:上部室內混凝土結構的環境類別為一類,屋面、承台、地樑、露台等混凝土的環境類別為二類。抗震設防類別:丙類結構安全等級:二級

結構抗震等級:框架抗震等級三級,抗震牆、連樑抗震等級二級基礎設計等級:乙級

基礎形式:靜壓預應力高強混凝土管樁混凝土(C35及以上混凝土採用碎石級配):

墊層樁芯承台地樑1層牆柱2層樑板2層牆柱C15C30C30C40C30C35

3層樑板3層牆柱4層樑板4層牆柱5層樑板5層牆柱C25C35C25C35C25C30

6層樑板6層牆柱7層樑板7層牆柱8層樑板8層牆柱C25C30C25C30C25C25

9層樑板9層牆柱10層樑板10層牆柱11層樑板11層牆柱C25C25C25C25C25C25

12層樑板12層牆柱屋面樑板及其上水箱其它C25C25C25S6密實性砼C20

結構層高:3.0米(一層~九層)/3.45米(十層)/3.0米(十一層、十二層)

(2)説明實習的主要內容和親身參加的具體工作:

由於實習的時間較久,所以我學到的東西也相對較多,從承台到標準層的施工都有親身參加了工作。但是由於去的時候樁基已經打完,所以沒能接觸到打樁,深感遺憾。整個工作流程如下所示:灌注樁蕊→澆築墊層→安裝承台、地基樑模板→安裝承台、地樑鋼筋(包括插柱筋)→澆築承台砼→回填基礎→焊接柱筋→安裝柱、樑板模→澆築柱砼→安裝樑板筋→澆築樑板砼。整個施工過程中還需包括水平和高程的放樣。除了對單幢樓的施工學習之外,我還協助項目副經理進行施工進度的控制。

整個混凝土結構工程包括了基礎工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程。但是也由於時間的倉促,整個實習過程我沒有接觸到屋面工程,和裝修工程。以下將分別總結我在實習過程中所學習的知識以及我參加的工程:基礎工程:

由於基礎是整幢樓最為關鍵的部分,所以也是工程的重中之重,做好基礎至關重要,基礎工程包括了土方開挖,打樁,斷樁處理,承台、地基樑的施工等等。由於整個工程的土方開挖和打樁已經基本結束,實習期間沒能接觸到。所以以下只做簡單的介紹。本工程由於土質較為差,淤泥質土較厚,造成打樁的過程中出現了大面積的斷樁,很多幢號都因為斷樁而嚴重影響了工程進度。在這次實習的過程中學習了很多斷樁處理的方法,主要介紹一下工程上比較常用的人工挖孔樁的做法:

首先介紹一下斷樁的處理流程。打完樁,做完靜載實驗後,做動測實驗,動測報告出來以後就知道樁斷在幾米深的地方。若動測報告顯示樁斷在4m左右,然後進行人工挖孔。在人工挖孔的過程中必須十分注意安全,洞口的保護至關重要。圍護結構一般有二種,一種為-0.00m~-1.50m之間,用砼作為圍護結構,再往下一般用鋼護筒作為圍護結構。待挖至斷樁處再深20cm~50cm,用吊車將樁斷的部分取出,將預製好的鋼筋智籠吊下去,較正以後,開始澆築砼。整個澆築過程需要混凝土攪拌車、吊車、掛籃一起配合,工人還得用振動棒加以振動。

在澆築樁的過程中,將鋼護筒拔出要有相當的技術,大約澆築2~3掛籃的砼時,就應將鐵護筒取出。

斷樁處理完則進入下一個流程為澆築樁蕊和澆築承台墊層,在這一流程中要注意的問題是混凝土標號的控制,用來澆灌的混凝土需要添加膨脹劑,因為這樣待混凝土凝結以後可以使承台和樁更好的連接在一起。承台的模板也需引起特別的注意,由於體積比較大,所以承台模板的加固體系間距應比較小,防止脹模的發生。承台和地樑鋼筋安裝也比較複雜,特別是交接處的地方,由於屬於隱蔽工程,所以應做好檢查驗收工作。鋼筋工程:

鋼筋是鋼筋混凝土結構的骨架,依靠握裹力與混凝土結合成整體。鋼筋工程乃混凝土結構工程的三大工程之一。

鋼筋的分類一般可以按生產工藝的不同,直徑大小,鋼筋的強度進行分類。生產工藝與一般可分為熱扎鋼筋,冷扎鋼筋,冷拉鋼筋,冷拔鋼筋。按不同的直徑主要有以下幾種鋼筋:8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm等。在強度上鋼筋可分為HPB235、HPB335、HPB400、RRB400級鋼筋。其中HPB235、HPB335為最常用的兩種鋼筋。

因為混凝土澆築後,鋼筋的質量難以檢查,因此鋼筋工程屬於隱蔽工程,需要在施工過程中嚴格檢查,並建立起必要的檢查與驗收制度。為了確保混凝土結構在使用階段正常工作鋼筋工程施工時,鋼筋的規格和位置必須與結構施工圖一致。一般的鋼筋工程的施工過程如下:結構施工圖→繪鋼筋翻樣圖和填寫配料單→材料購入、檢查及保管→鋼筋加工→鋼筋連接與安裝→隱蔽工程檢查驗收。鋼筋的安裝對工人的看圖能力要求較高,鋼筋的型號,數量,位置要求很高,一般應和圖紙一致。工程中鋼筋往往因長度不足或因施工工藝的要求等必須連接。所以鋼筋的連接在鋼筋工程中是一個重要的環節。

以下我簡單介紹下今天學習的三種連接方式:

1、綁紮連接:綁紮是目前仍為鋼筋連接的主要手段之一。採用綁紮連接時其位置和搭接長度必須滿足《混凝土結構設計規範》(GB50204-20xx)中的規定,軸心受拉及小偏心受拉構件的縱向受力鋼筋不得采用綁紮接頭。鋼筋的綁紮接頭是採用20~22號火燒絲或鍍鋅絲,按規範規定的最小搭接鋼筋長度,綁紮在一起而成的鋼筋接頭。本工程中在樑、板鋼筋的連接上通常使用綁紮,但當鋼筋的直徑過大時則不能採用綁紮連接,因為這樣會產生偏心作用的不良效果。

2、焊接連接:混凝土結構設計規範規定,鋼筋的接頭宜優先採用焊接接頭。焊接接頭的焊接質量與鋼材的焊接性、焊接工藝有關。焊接又分為閃光對焊、電弧焊、電渣壓力焊。其中閃光對焊以及電渣壓力焊在工程上使用較為頻繁。本工程中柱筋的連接通常採用電渣壓力焊,而樑筋中直接較大的鋼筋則採用閃光對焊。

3、機械連接:鋼筋機械連接是通過機械手段將兩鋼筋端頭連接連接在一起。本工程中地下室的樑筋連接全部採用直螺紋套筒連接,機械連接質量上會優於焊接,但是在造價上處於劣勢,成本較高。模板工程:

混凝土結構的模板工程,是混凝土成型施工中的一個十分重要的組成部分。我們所説的模板其實包含了兩部分,其一是形成混凝土構件形狀和設計尺寸的模板:其二是保證模板形狀,尺寸及其空間位置的支撐系統。模板應具有一定的強度和剛度,以保證混凝土自重、施工荷載及混凝土的側壓力作用下不破壞,不變形。支撐系統既要保證模板的空間位置的準確性,又要承受模板、混凝土的自重及施工荷載,因此也應具有足夠的強度、剛度和穩定性,以保證在上荷花載的作用下不沉陷,不變形,不破壞。

模板在材料與種類上也有很大的區別。一般可分為本模板、鋼模板、膠合板,本工程多數使用膠合板模板,在一些細部上部分使用鋼模板,比如樓梯踏步就使用鋼模板,這樣比較不容易變形。

模板的作用便是在結構的施工過程中,剛從攪拌機中拌和出來的混凝土呈液態,需要澆築在與構件形狀尺寸相同的模型號內,這樣砼凝結硬化之後,才能形成所需要的結構構件,模板就是使鋼筋混凝土結構或構件成型的模型。

本工程模板多數為大跨樑模板,因此模板及其支撐系統必須符合下列規定:

1、安裝牢固、尺寸準確,保證工程結構構件截面尺寸及表觀質量;

2、支撐系統具有足夠的強度、剛度和穩定性,能可靠地承受新澆混凝土的重量和側壓力,以及在施工過程中產生的荷載;

3、構造簡單、裝卸方便;並便於鋼筋的綁紮與安裝,和混凝土的澆築及養護等工藝要求。

4、模板接縫應嚴密,不得漏漿;

5、本工程用全新的膠合板投入施工;計劃週轉四次後逐步淘汰破損大、變形大的板塊。儘量在符合設計的要求上,節省用料,降低成本。

施工過程中,支撐系統的基礎部分經常被忽略,特別是底層支撐基礎經常沒整平,且泥沙沒有夯實,這樣在上部荷載作用下容易下沉,從而導致平板變形,平整度不夠。

模板的支撐系統是保證模板面板的形狀和位置,並承受模板、鋼筋、新澆築混凝土自重以及施工荷載的臨時結構。模板的垂直支撐主要有散拼裝的管支架,可獨立使用並帶有高度可調裝置的鋼支柱,及門型架。模板在安裝之前,還需進行模板的設計計算。常用定型模板在其適用範圍內一般無需進行設計或驗算,一般比較有經驗的包工頭和工人都懂得怎麼安裝。但對一些特殊結構,新型體系的模板或超出適用範圍的一般模板,則應進行設計或驗算。例如大的承台,塔吊基礎等,否則很容易脹模。混凝土工程:

混凝土工程包括製備、運輸、澆築、養護等施工過程,各施工過程既相互聯繫,又相互影響,任一過程施工不當都會影響混凝土工程的最終質量。混凝土的製備包括了混凝土的配製與混凝土的攪拌,每一步都至關重要。混凝土的配製還包含了混凝土的設計配合以及混凝土的施工配合比。施工配合比是根據實驗室的設計配合比提高一個數值,並有95%的強度保證率。混凝土施工配料計量必須準確,才能保證所拌制的混凝土滿足設計和施工的要求。其偏差不得超過規範規定。施工配合比與實驗配合比的差別在於含水率的區別。由於混凝土強度值對水灰比的變化十分敏感。由於實驗室在試配混凝土時的砂、石實際含水率。為保證現場混凝土準確的水灰比,應按現場砂、石實際含水率對用水量予以調整。

混凝土的攪拌,要獲得均勻一致的混凝土,必須對其原材料充分攪拌,使原材料徹底混合。工程中混凝土的攪拌一般採用機械攪拌,一般要注意攪拌時間的控制,以及送料機時間的控制。

混凝土的澆築是混凝土工程的重中之重,也只有合格的澆築,才能保證混凝土的強度,密實性符合設計的要求,才能保證結構的整體性和耐久性,尺寸準確,才能保證拆模後混凝土表面平整光潔。

混凝土澆築之前要做好隱蔽工程的驗收,而且還檢查模板的尺寸,軸線及其支架承載力和穩定性。澆築質量還以澆築工人的技術水平有密切的關係。若澆築過程中振搗不夠很容易產生離析現象,而且容易產生蜂窩、麻面,甚至產生露筋現象。施工縫的留置也是混凝土澆築的一種特殊工藝,由於某些原因,不能連續將結構整體澆築完成,且停歇時間可能超過混凝土的凝結時間,則應預先確定在適當的部位留置施工縫。一般施工縫應留在結構受剪力較小的部位,應用時考慮施工的方便。進度控制:

當一名施工員很關鍵的在於如何控制進度,如何把泥水班、鋼筋班、木工班的時間安排好,使他們的工作時間錯開,不會產生衝突。一般一個標準層下來的進度如下所示:

柱筋立焊與柱箍安裝用1天→柱模與樑板模安裝用3天→柱混凝土澆築用一天→樑板鋼筋綁紮用2天→澆注樑板砼用1天。其中涉及混凝土的澆築一般要加班,甚至通宵。以上的進度差不多以四套(500平方米)的商品房為例,共用8天。

施工員要做的事,就是要調合好三個班主的工作時間,不能出現一方停工的現象。比如一天內兩棟樓一幢要澆築柱砼,一幢要澆築砼,應先安排澆築哪一幢才不會使進度慢下來。只有先澆柱砼的方案會好一點,其實本應避開兩幢樓一起澆混凝土的。

實習了40天,幾乎天天去查進度,自己在進度的控制方面應該會強一點,至少也會潛移默化。在進度控制這方面我還學會了如何繪製進度橫向圖以及進度網絡圖。

(3)現場採用的新設備、新材料、新技術、新工藝:

高壓接樁:斷樁處理的方法有兩種,一種為人工挖孔接樁,另一種則為高壓水泥灌蕊樁。人工挖孔樁則針對樁已斷得很明顯的接樁方法。高壓水泥灌蕊樁是針對樁已斷但是末出現偏差的樁。所以無需採用高成本的人工挖孔樁接樁。高壓水泥灌蕊樁的步驟大體有以下幾步:

一、若樁在-4.00m處斷,則我們必須做一個6.50m左右的鋼筋籠,直徑小於樁的孔徑,插入樁的深度為6.00m左右,一般為大於斷的位置2m。

二、往樁的孔徑填入石料,直到滿為止。

三、砂漿用高壓機往樁蕊裏面灌,直至充滿整根樁,差不多就能將樁斷的地方接好了。但此過程也有可能存在一些問題,例如在操作過程中出現露漿,怎麼灌都無法灌滿,而且流到隔壁的斷樁,待凝固之後,將在隔壁斷樁的周圍形成一道混凝土暗牆,從而導致隔壁在人工挖孔處理斷樁時無法將鋼護壁壓入。

(4)施工現場存在的問題和改進意見:

安全問題:

安全問題永遠是工地的第一次重中之重的問題,對本工程的安全問題,則是我參加了第一次工地上的會議,這會議是總公司領導過來檢查安全問題的總結大會。會議上主要提出了以下幾點:

1、臨電問題:攪拌機、鋼筋加工廠的電箱配置不夠完備,存在着漏電的危險,以及碰電的危險性。

2、部分七層幢號用的腳手架都是毛竹,班主都沒對毛竹的質量進行挑選就使用,這樣隨着層數的增高,荷載的加大,存在的危險性也就越大,特別是小橫杆,領導還指出雖改成鐵桿腳手架已不可能,但底層最好要挑選性的用料。

3、腳手架的、支模架的基礎不是很穩,存在塌倒的可能性,特別是下雨天。

4、木(本站☆)頭房太多,而且不規範,工人隨處搭房住人,這使得工人的生命存在威脅,且使工地不能規範化管理。

以上的安全問題不僅是我所實習的這個工地存在的問題,很多工程都存在着這些問題,所以施工現場安全仍需進一步改進,有關部門也應加強監督的力度。

地下室施工技術:

本工程地下室由三幢樓組成,形成一個地連體,規模較大,其建築功能為停車場以及戰時人防備用。這個地連體的承台與地樑是用磚牆砌成的模板(簡稱磚胎模)。而而且用800mm寬的後澆帶分成五塊分別澆築以防止產生不均勻沉降。且設置了多個截水溝,因此工程量相當龐大,整個40天的實習都未見其在進度上有太大的改變。由於受第四號強熱帶風暴的影響,地下室上部的土出現了塌方現象,磚砌模板被土給推倒了,一羣工人正在重新修築以及挖土。

由於地下室的施工技術水平有限,且機械化程度不高,安全措施不到位,也直接反映了我國地下室的施工水平,因此我們有必要提高其施工水平以及機械化程度,應該多走出去向外國先進水平學習,不能一味的閉門造車。

(5)着重説明實習的收穫和體會:

在中建七局三公司實習40天的期間裏,對我來講是一個理論與實際相結合的過程,在工地現場施工員、技術負責人的指導之下,以及自已的努力積極參與工作,讓自己對整個基礎的做法,標準層的施工有了深入的瞭解與掌握。而且對整個土木工程的各個方面也有了深刻的理解和認識,並且鞏固了書本上的知識,將理論運用到實際中去,從實際施工中豐富自已的理論知識。整個實習的過程時間雖短,但讓自己知道了如何當一名好的施工員。整個實習的過程也讓自己發現了自己理論知識上的不足,也讓自己為以後的學習充滿了動力。工地雖説是苦了點,但也讓自己明白了一句話:“吃得苦中苦,方為人上人。”。

(6)對本次實習的意見和建議:

非常感謝學院以及老師為自己提供了一個良好的實習機會,也讓自己第一次接觸現場,接觸社會,不僅讓自己學會了如何將理論與實際相結合,更重要的是讓自己學會了如何做人。經過了為期40天的實習,也讓自己成熟了許多,但獲得知識的同時也存在了一些問題,以下我將就這次實習總結四點意見和建議

(1)、實習時間可以適當增長一點,畢竟僅僅40天雖然可以學到整個工作的流程如何施工,但是一些細節無法深入。

(2)、實習的過程中,可以適當舉行一些交流會,如在實習中期可以分組舉行一些經驗交流會,老師可以指導一下同學們,這樣可以讓同學為下半程的實習更加有目的性,而不會存在漫無目的實習的現象。

(3)、同學們可以找個空閒時間(如週末),互相參觀一下對方的工程,看看別人是怎麼做了,這樣可以防止成為井底之蛙,也可以促進交流,取其精華,而棄其糟粕。

(4)、在條件允許的情況下,老師可以在同學們的實習期間去工地進行調查指導,不僅可以杜絕同學偷懶現象,而且可以對同學們進行有建設性的指導,讓我們的實習更加有效率。

土木施工實習報告 篇五

一、實習概況

(一)實習目的及要求

1、加深對專業的感性認識,為下學期學習專業課程打好基礎。

2、理論聯繫實際,在實踐中加深對理論知識的理解。

3、培養責任感、事業心,瞭解專業情況。

(二)實習時間

20xx年7月15日——20xx年7月26日

1.3實習日程

7.15坐車到達工地,囑咐安全注意事項,認識帶領前輩。

7.16-17整理觀看工程圖紙,瞭解工程概況

7.18-19去工地學習、瞭解木工施工方法及步驟

7.20-21學習鋼筋綁紮與下料

7.22-23現場觀看混泥土澆築

7.24-25測量與牆柱放線

7.26整理實習報告

二、實習內容

(一)總體概況

本次認識實習,通過十多天的現場觀看與學習,瞭解一個工程的現場情況的多樣與複雜。對我以後的學習和工作帶來了很大的幫助!

(二)木工施工

模板工程,混凝土在澆築前先用鋼模、木模等模板按圖紙尺寸做出相應外形的模具,再澆入混凝土,使混凝土在凝固後能達到設計要求的尺寸和形狀。混凝土的自重很大要做加固支撐,建築木工都是半個腳手架工,做不好輕者跑模,重者炸模。支模要計算高度以保證混凝土標高,使混凝土達到設計位置。內裝木工做隔牆、吊頂和傢俱,活要精細,用的材料也不是一回事。

木工這個工種做的就是大木作,即支模板、木屋蓋及木門窗的製作安裝等。首先你要學會看圖,做木工圖紙必須懂,構建截面標高尺寸等,很重要。其次熟悉建築與結構工程圖紙。從設計總説明開始,直到節點大樣,理清工程全部內容。最後重點熟悉結構圖紙內容。建築木工重點工作內容是安裝模板,不熟悉結構,不可能完成模板安裝。

建築木工切忌要注意:

1、結構尺寸的準確性;

2、結構標高的準確性;

3、搭建模板的可能性;

4、熟悉各種模板的特性及適用範圍;

5、要熟悉工程模板的設計。

(三)鋼筋土工程

鋼筋加工製作時,要將鋼筋加工表與設計圖複核,檢查下料表是否有錯誤和遺漏,對每種鋼筋要按下料表檢查是否達到要求,經過這兩道檢查後,再按下料表放出實樣,試製合格後方可成批製作,加工好的鋼筋要掛牌堆放整齊有序。施工中如需要鋼筋代換時,必須充分了解設計意圖和代換材料性能,嚴格遵守現行鋼筋砼設計規範的各種規定,並不得以等面積的高強度鋼筋代換低強度的鋼筋。凡重要部位的鋼筋代換,須徵得甲方、設計單位同意,並有書面通知時方可代換。

鋼筋綁紮前先認真熟悉圖紙,檢查配料表與圖紙、設計是否有出入,仔細檢查成品尺寸、心頭是否與下料表相符。核對無誤後方可進行綁紮。採用20#鐵絲綁紮直徑12以上鋼筋,22#鐵絲綁紮直徑10以下鋼筋。

(1)牆

①牆的鋼筋網綁紮同基礎。鋼筋有90°彎鈎時,彎鈎應朝向混凝土內。

②採用雙層鋼筋網時,在兩層鋼筋之間,應設置撐鐵(鈎)以固定鋼筋的間距。

③牆筋綁紮時應吊線控制垂直度,並嚴格控制主筋間距。剪力牆上下兩邊三道水平處應滿扎,其餘可梅花點綁紮。

④為了保證鋼筋位置的正確,豎向受力筋外綁一道水平筋或箍筋,並將其與豎筋點焊,以固定牆、柱筋的位置,在點焊固定時要用線錘校正。

⑤外牆澆築後嚴禁開洞,所有洞口預埋件及埋管均應預留,洞邊加筋詳見施工圖。牆、柱內預留鋼筋做防雷接地引線,應焊成通路。其位置、數量及做法詳見安裝施工圖,焊接工作應選派合格的焊工進行,不得損傷結構鋼筋,水電安裝的預埋,土建必須配合,不能錯埋和漏埋。

(2)樑與板

①縱向受力鋼筋出現雙層或多層排列時,兩排鋼筋之間應墊以直徑15mm的短鋼筋,如縱向鋼筋直徑大於25mm時,短鋼筋直徑規格與縱向鋼筋相同規格。

②箍筋的接頭應交錯設置,並與兩根架立筋綁紮,懸臂挑樑則箍筋接頭在下,其餘做法與柱相同。樑主筋外角處與箍筋應滿扎,其餘可梅花點綁紮。

③板的鋼筋網綁紮與基礎相同,雙向板鋼筋交叉點應滿綁。應注意板上部的負鋼筋(面加筋)要防止被踩下;特別是雨蓬、挑檐、陽台等懸臂板,要嚴格控制負筋位置及高度。

④板、次樑與主樑交叉處,板的鋼筋在上,次樑的鋼筋在中層,主樑的鋼筋在下,當有圈樑或墊樑時,主樑鋼筋在上。

⑤樓板鋼筋的彎起點,如加工廠(場)在加工沒有起彎時,設計圖紙又無特殊註明的,可按以下規定彎起鋼筋,板的邊跨支座按跨度1/10L為彎起點。板的中跨及連續多跨可按支座中線1/6L為彎起點。(L-板的中一中跨度)。

⑥框架樑節點處鋼筋穿插十分稠密時,應注意樑頂面主筋間的淨間距要有留有30mm,以利灌築混凝土之需要。

⑦鋼筋的綁紮接頭應符合下列規定:

(1)搭接長度的末端距鋼筋彎折處,不得小於鋼筋直徑的10倍,接頭不宜位於構件最大彎矩處。

(2)受拉區域內,Ⅰ級鋼筋綁紮接頭的末端應做彎鈎,Ⅱ級鋼筋可不做彎鈎。

(3)鋼筋搭接處,應在中心和兩端用鐵絲扎牢。

(4)受拉鋼筋綁紮接頭的搭接長度,應符合結構設計要求。

(5)受力鋼筋的混凝土保護層厚度,應符合結構設計要求。

(6)板筋綁紮前須先按設計圖要求間距彈線,按線綁紮,控制質量。

(7)為了保證鋼筋位置的正確,根據設計要求,板筋採用鋼筋馬凳縱橫@600予以支撐。

(四)混凝土工程

混凝土施工過程質量控制主要從“人、機、料、法、環”五個方面加以控制:

1、首先是人的控制,項目部施工工長、質檢員管理必須到位,其次施工班組人員技術必須熟練,要有一定的責任心,通過工作質量保證工程質量;

2、機械設備的控制,主要是要保證混凝土振搗設備性能良好,如果是現場攪拌的混凝土,還必須保證攪拌機性能良好;

3、材料質量的控制,商品混凝土要控制進場混凝土的塌落度和和易性,檢查進場時有沒有離析現象。現場攪拌還要控制原材料質量及配合比計量。

4、施工方法的控制,首先必須編制混凝土澆築施工方案,對施工班組必須認真進行交底,同時要檢查方案措施的落實情況,發現問題,及時解決。

5、環境控制,主要要控制噪聲,特別是夜間施工,振搗時不要去觸碰模板、鋼筋等,減少噪聲擾民。

混凝土澆築完成後還要注意早期養護工作,以免應混凝土表面脱水過快而形成起砂、開裂等質量缺陷。普通混凝土養護不得少於7天,防水混凝土養護不得少於14天

(五)測量放線

建築上的放線就是:通過儀器測量、尺量等方法將圖紙上的建(構)築物的軸線測設到工程實體上,以方便工人進行施工。

現場放線是為了方便工人幹活,也是為了能夠嚴格按照設計圖紙進行施工。一般來説所有的建築軸線可稱之為大線,相應的小線就是結構構件的邊線和尺寸線。放線的主要思路就是將設計圖紙的尺寸按照圖示尺寸,照搬到地面上,整個工程的尺寸是否按照設計圖紙尺寸施工就看放線的了。還有就是放線是為了所有的施工有個尺寸依據,鋼筋工綁紮鋼筋要以線為依據,找準位置,木工支模板也要以線為依據,瓦工砌牆也要以線為依據,總不能沒有尺寸約束隨便在那亂綁、盲支、瞎砌吧。

對於高層來説放線至關重要,如果每層的軸線不在一個垂直面上的話,那幹出來的也就不一定是四方四正的傳統建築了。

三、實習體會

通過這個暑期打認知實習。我將自己腦中的“我人為”結合實際,得到了更為合理與科學解釋,為以後的學習和工作提供了很大的幫助。

暑假在三四十度的温度下,在工地實習。我也感受到工地現場的幸苦,也能預見以後的工作環境。所以從現在起我就要鍛鍊吃苦賴勞的精神,認真學習專業知識。在工地首先應具備良好的專業知識,要什麼都清楚。然後再是為人處事,在工地小事情很多也很雜,工地矛盾也多,要學會很好的調節個個單位的工作和矛盾。

這次實習對我來説很重要,讓我對社會,和以後的工作有了初步的瞭解;土木工程的學生本科畢業後只要自已不要過分挑剔,找一份工作是絕對不成問題的。但是現在的一個普遍情況是土木工程本科畢業後的學生絕大部分是去施工單位工作,進設計院的較少,要想進設計院,研究生的機會更多。搞施工的話條件艱苦一些,一般在野處施工,流動性較大,人隨着工程流動。搞施工3到5年後,積累了經驗,可以向管理層發展,比如説項目經理,還時待遇環境會有一個量和質的提高。所以我要努力爭取在我學的這行、愛的這行。能有一個好的成就!

這個暑假,讓我瞭解到了本學科要有空間想象力。建築本身功能決定它立體的東西,通過平面的點線能想象到它在實際空間的實際形態是一個最基本的要求。力學學習、應用能力。沒有良好的力學基礎是不可能學好土木工程這個專業的。認真、細緻的作風。任何一門學科都是嚴謹的,土木工程也一樣。無論將來做任何工程都關係到人民的生命和財產安全,所以必須認真、細緻。這裏的動手能力是指發現問題、解決問題的能力。土木工程就是實踐,它重在落實與操作,在生產過程中會遇到各種各樣的問題、困難,這就要求有紮實的理論知識和豐富的實踐經驗來處理、解決問題。吃苦耐勞的精神。建築行業本身就是一個辛苦的代名詞,從事這個行業就一定要有吃苦耐勞的精神,這也是最重要的。

短短十幾天的實習生活中,讓我學會了不少東西,原來的那種心高氣傲沒有了,取而代之的是腳踏實地的努力工作學習。當我擺正自己的心態,學會吃苦賴勞,從點滴做起,從基礎做起,確立自己的遠大的目標投入緊張的學習工作當中時,實習是幸苦的,單也是快樂的。人身就像一艘獨自航行的船,只有堅持不懈的努力,學會吃苦。才能到達成功的彼岸!

時止今天,我的實習期已經結束了,在這一週的實習當中,我付出了很多的辛勞,同時也收穫了碩果。相信這是我大學當中的一段美好經歷。

土木施工實習報告 篇六

1.實習目的

生產實習是土木工程專業教學計劃中必不可少的實踐教學環節,它是所學理論知識與工程實踐的統一。經過大學三年的理論學習,對工程製圖、工程測量、建築材料的性能、建築設備、基礎工程、混凝土工程、、四大力學及施工技術和管理有了一定的瞭解,在實習工作過程中檢測自己所學已迫在眉睫,.我以技術員的身份深入到建築施工單位,以一個工業廠房為實習場所,在監理工程師的指導下,參加工程監理工作,順利完成了五週的實習任務。在實習中我努力將所學知識與實際施工聯繫在一起在施工中找到課本知識的印證,有效鞏固了所掌握的知識,在工地上積極與指導老師交流以求學到更多書本之外的知識:與各工種的人打交道,生產技術實施,施工管理經驗,工程檢測標準,發現問題、分析問題與解決問題的能力,以提高專業技能。

在實習中我們會發現很多平常不曾注意的問題,不曾留意的數據,在施工中很多小的細節就能決定施工順利與否,也決定了施工的成敗,很多不起眼的事情如果處理不善將會在成無可挽回的損失。在施工中提升自己的認真負責素質,提升自己與各種施工人員、甲方、監理方、承包方的交際能力,學習管理者統籌管理施工生產,組織施工,應對檢測,協同作業保質保量地完成任務,熟悉專業圖紙的表述方法,發現自己平時所繪圖紙的不足,找尋並留意工業廠房和民用建築的不同之處。總之,我學到在工程之中應該有職業責任感和團隊意識,為將來走進工作崗位積累工作經驗和交流技巧。

2.工程概況

工程名稱:中國建築第三工程局格力電器(鄭州)家用空調建設項目二標段。工程地點:鄭州市高新區西四環以西、須水河路以東、楓香街以北、金菊街以南。

建築功能:電器總裝車間,兩器、管路工業廠房

建設規模:作為建設項目第二標段的總裝廠房和兩器、管路廠房,總建築面積約228582平方米。其中總裝車間廠房建築面積約153368平方米,兩器、管路廠房分3個車間,建築面積約75214平方米。

結構概況:總裝車間廠房為2層鋼筋混凝土框架結構(局部有夾層),兩器、管路一、二車間為外牆砌體圍護,鋼筋混凝土柱,單層屋面輕鋼結構,車間三局部為2層鋼筋混凝土結構。

建設單位:格力電器股份有限公司

實習所在單位:河南省正博建設監理公司設計單位:機械工業第四設計研究院開竣工時間:20xx年10月至20xx年10月,計劃工期:360日曆天。建築類別:工業建築工程項目設計等級:抗震設防烈度為七度,耐火等級及火災危險性為戊類二級,使用年限50年。

實習工程進度:截止到實習完畢,總裝車間與兩器車間基礎工程及聯通送貨隧道均完工。總裝車間1層與夾層結構已完工,預應力筋張拉完畢,抹灰已經進行大部,地平已經開始着手鋪設,2層屋蓋模板架立基本完畢,大部分區域正在綁紮鋼筋,並佈置預應力鋼筋,局部區域鋼筋尚未擺放,混凝土澆築工作正在進行,兩器三車間1層樓蓋,夾層,局部2層的混凝土已澆築完畢,並且腳手架支撐完畢,正在架立2層樓蓋的模板。其他區域鋼筋綁紮接近尾聲,預備澆注混凝土。兩器管路車間一二屬於本監理公司的其他組同事監理,在此不做過多介紹。

實習要求:觀察記錄施工進度,旁站觀測監督混凝土澆築,鋼筋驗收,協助驗收砌體結構,接待陪同混凝土強度質量檢測,施工人員安全施工檢查。

3.實習內容

(1)熟悉工程概況,瞭解工程參與各方人員和相互關係,認知熟悉圖紙,圖紙是施工的標準,也是進行工程的指揮棒。詳細瞭解圖紙是進入工程的第一步,特別瞭解的是樑板的施工圖,配筋驗收是監理工作的一項重要內容,所以每點配筋都必須詳細瞭解。另外對已經施工完畢的基礎工程也做一定的瞭解,結合已經學過的混凝土結構設計原理和混凝土結構設計深入瞭解混凝土和鋼筋的受力原理和承載傳力途徑。

(2)瞭解施工管理程序,施工程序,驗收步驟,施工配合細節及問題。如果細節配合得當將會使施工順利進行,避免出現倒施工或者添加無需要的麻煩和步驟。

(3)實際參加工程的施工工作:混凝土澆築,剛進的綁紮,預應力鋼筋的鋪設、穿錨、張拉、灌漿,砌體結構的砌築、放線,裝飾抹灰,地平鋪設的找平驗平,模板的封堵,鋼筋正位。簡單掌握其施工方法,思考和積累在施工中出現事故時的處理方法應對措施。積極學習各種工程的驗收標準,認真研究如何靈活的行使監理的權利和責任,做到認真負責又不失和諧。

(4)熟悉瞭解工程中管理機構的組成、分工及其職責範圍,瞭解所有參與工程各方的關係,特別是監理的職責權限,應盡義務,行業標準,工作待遇現狀,熟悉工程各部分的細節要求,標準做法,標準樣式和誤差允許範圍。為將來所從事的工作積累經驗知識。

4.實習結果

經過近一個月的實習工作,對工程現場施工有了更為深入地瞭解,對各種施工工藝有了更為直觀的感受,在此分開來介紹各種施工工藝的具體操作,注意事項和驗收標準。雖然時間短暫,瞭解的東西有一定誤差,但是也是對整個實習過程的總結。

混凝土澆築工程:我們所實習的單位是框架結構,混凝土澆築是其中最為重要的任務馬虎不得。混凝土澆築,在工地上稱“打灰”。在本工程中樓板和樑採用C40,柱子採用C35混凝土。因為混凝土時抗壓能力大過抗拉能力,所以用在受壓構件上更能發揮其效能,而樓板以及樑上有受拉區存在,為保證工程質量的均衡所以設計成強梁弱柱。這樣的設計方法也可減少柱對樑的約束,以使柱頂端作為樑的鉸支座。

混凝土澆築時沿次樑方向分塊澆築,澆築時常會產生温度應力,所以應留後澆帶,一般留在樑跨三分之一處,800mm~1200mm寬,後澆帶邊沿用雙層鐵絲網阻隔混凝土,以防止振搗混凝土時溢流出施工縫造成澆築斜面。待混凝土達到一定強度後拆除,按規定應該延遲60天澆築,採用高一級的混凝土,加發泡劑,清理界面,淨水撲濕後施工。

澆注設備主要有兩種即天泵和地泵,天泵又叫汽車泵,特點是機動靈活,澆注速度快,但是教主半徑有限,高度也受限制,適宜用於澆築低層和寬度較小的構築物,但是天泵花費較高,每澆築一方混凝土十七元,而地泵沒有天泵靈活,但是澆築半徑和澆築高度限制小,可以用多組泵管連接,但是如果拐彎過多的。話,在拐彎處的管道會承受很大的摩擦力,很容易出現爆管的現象,影響正常的澆築工作,同時也會浪費很多材料,如果爆管位置特別的話,清理工作也會很困難,另外地泵澆築時會產生很大震動,需要用廢棄輪胎墊在管道下面,以減少震動對已經支成的鋼筋的不良影響,澆築時管口段用天架支撐,支扶泵管口時間很費力的工作,常需要三到四人一起配合。地泵適用於寬度達高度高的構築物,但是澆注速度較慢,如果工期允許可以儘量使用地泵,但是如果工期緊而且想盡量降低造價的話,可以用兩種泵配合使用,分段澆築。無論哪種泵在使用前都要用水潤濕,在使用後用沙子清理,防止混凝土凝固。

澆築同時用振動泵振搗,振搗時間要適宜,振搗均勻,儘量避免振動泵頭碰到鋼筋或者模板,以防鋼筋模板移位,產生漏漿或者爆模,為防止出現下部無法振搗現象,柱子從下端澆築時就開始邊澆邊震,振動泵快插慢拔,防止出現出現離析現象和進入空氣,造成混凝土的密實度不夠。振搗工作進行到混凝土表面浮漿,表層停止下沉,無氣泡現象時方可停止。另外一名工人則緊隨其後用整平鏟將其整平,最後由一名工人將塑料薄膜貼於表面,兩人需要配合前進,保證表面平整。一個完整的混凝土施工工序:潤濕---澆築--振搗--整平--貼膜--養護。

鋼筋工程:框架結構中另一項重要的工作就是鋼筋工程,鋼筋對於框架結構來説就像是人體之中的韌帶,沒有鋼筋光靠混凝土是建不起結實樓房的。總裝車間主樑樑高達到1100mm,跨中上部架立筋,下部受力筋,次樑鋼筋置於主樑上部。樑中部配置三排腰筋,每排兩根18,並綁紮有拉結筋。箍筋採用8@160,並在柱支座處加密且配置鴨筋。支座處的架立筋有的達到32。主次樑交接處主樑配置起抗衝切作用的吊筋。樑板交接處配置承受負彎矩的構造鋼筋即蓋筋,俗稱扣筋。板中受力鋼筋採用螺紋的,分佈鋼筋則採用光圓的。受力筋佈置於分佈筋的下部。工業廠房扣筋的長度一般取樑跨的三分之一,在遇到樑跨變化時要多做注意。在後澆帶的扣筋以及板受力筋都要加密,取每300mm加一道。

柱子上下部鋼筋的連接採用電渣壓力焊,焊接節點呈圓環狀,其強度極高,甚至超過所焊接的鋼筋,焊接點要求焊口乾淨,周邊均勻,受力筋上下對焊中心對準,如果有需要,細鋼筋可以焊接到粗鋼筋上。此外,箍筋在柱底和柱頂六分之一柱淨高範圍內應加密,箍筋應採用環形綁紮,端部彎鈎應為135度。並將保護層掛件掛於箍筋之上,以便支模時留出必要的保護層厚度。C40混凝土樑上部負筋在邊樑交接處錨固長度不低於30d,因此常需要設彎鈎,而下部縱筋的錨固長度光圓鋼筋不小於15d,螺紋鋼筋則不小於12d。因此只進行直接錨固即可。

為了節約材料,也為了加快施工進度樓板鋼筋可以採用花綁的方法,花綁又稱跳扎,就是隔一個節點扎一個。在緊靠樑邊的兩道鋼筋是不允許跳扎的。

鋼筋驗收時,主要檢查鋼筋的型號,數量,間距,長度,錨固長度和連接情況,還有極其重要的,鋼筋的綁紮是否符合要求。鋼筋應綁紮整齊,按規定的間距來施工,鋼筋長度,特別是扣筋的長度必須按設計的長度和間距來配置,避免用錯或用少。鋼筋連接也是一項必查的內容,最應該重視的是樑底受力筋的鏈接,一定要達到規定的連接長度和強度,堅決杜絕漏連和不連。樑底筋與箍筋的綁紮也是很容易忽略的地方,受力筋分多層配置時中間應留夠足夠的間距,防止出現壓在一起的現象。在混凝土澆築前應在板受力筋和樑筋底部墊上墊塊,在扣筋下面放置馬蹬,以保證鋼筋有足夠的保護層厚度。

預應力工程:從資料看,廠房數字軸向的框架樑和次樑採用有粘結預應力技術。張拉採用後張法,預應力鋼筋採用Фs15.2高強度,低鬆弛預應力鋼絞線,其抗拉強度標準值fptk=1860兆帕,預應力筋張拉控制應力бcon=1395兆帕,單束預應力筋張拉控制應力Ncon=195.3kN。預應力張拉端錨具採用五孔夾片錨具,固定端錨具,採用JYM系列壓花錨具和擠壓錨具。預先埋設波紋管,波紋管中穿插五根鋼絞線。佈置波紋管前先用粉筆在樑的箍筋上放點,然後在相應點處用拉鈎焊接預應力馬凳,馬凳與波紋管綁紮在一起。敷設波紋管是施工的一個比較棘手的問題,波紋管敷設後的彎曲形狀與樑的彎矩圖相近,最低點距離下側模板200mm,也有280mm或300mm。敷設時會遇到施工縫鐵絲網和腰筋的阻礙,且摩擦力極大,常須兩人配合施工,一人引導波紋管的管口方向,一人穿插。為了克服摩擦力,在敷設過程中常用旋轉波紋管邊前進的方法,這樣便於波紋管在鋼筋籠直接穿插,又不至於出現鋼筋移位現象。波紋管敷設完畢後,應先固定波紋管然後再在波紋管中穿入預應力筋,為減少摩擦力,可以在穿入端綁紮數層膠帶。預應力筋另一端是被弄散作花狀增大與混凝土的結合力,直接澆築在混凝土中。張拉端螺紋管中應塞上棉紗防止混凝土灌入,在鋼筋周圍套上泡沫,以留出張拉通道,在錨具後設置螺旋箍筋,以約束混凝土在預應力張拉後產生的側壓力。錨具和螺旋箍筋應焊接固定。由於預應力筋不可能在量的位置張拉,所以應是張拉開口歪向一側,在樑的一側設置錨固塊。

模板工程:模板工程是混凝土成型的必要條件,也是鋼筋工程和混凝土工程施工的平台,因此模板的好壞直接關係着整個工程能否再繼續的問題。支模板時應先在腳手架上安放支撐鋼管,鋼管上放置木方,木方上用鐵釘固定樑底板和樓板底板。使木方和模板形成整體,共同承擔混凝土的荷載,可以避免模板的變形過大而造成構件尺寸差異。另外在支模時要遵循有內測到外側,先橫模後縱模的順序,這樣便於鋼筋綁紮的施工,同時有利於模板接縫的嚴密。而且在樑高較高的情況下,常常先支一側豎直模,待樑內鋼筋綁紮完畢後再支另一側豎直模,也即是採用隔一支一的方法,這樣可以避免依靠吊車吊起樑中鋼筋籠來施工,避免了箍筋測斜使得鋼筋籠高度不夠的問題。

模板應保證一定的垂直度和平整度,以保證澆築成的構件外觀達到標準,主要用吊線錘來來糾正不垂直的問題。為保證鋼筋籠的壓力不使模板變形,應選擇合適的墊塊和合適的位置。模板如果過高的話,例如柱子和高度過高的樑,可以在中間設置一道或者數道拉結螺絲鋼筋,此種鋼筋應穿在塑料管中,待拆模時抽出鋼筋再利用。

砌築工程:廠房填充牆和圍護牆採用240x115x55配合240x115x90的蒸壓砌塊,採用梅花丁砌築工藝,每隔500mm高牆體內設拉結筋,圍護牆設在柱子外側,拉結筋應設在柱子外側並彎向牆的方向。柱子位置拉結筋用高強膠粘結植筋,為防止脱落,需在粘結24小時後檢查,用手無法轉動才可砌築牆體。中間預留澆注混凝土構造柱的馬牙槎,馬牙槎採用先退後進的方法施工,槎口上方一塊磚斬成三角形方便混凝土澆築密實。構造柱拉結筋採用預先埋設的方法,同樣間隔500mm。牆體高度超過3m時,每隔3m設置一道圈樑,圈樑配置的箍筋交接口應放置在上部。砌築方法採用的就是常用的“三一”砌法,即一刀灰,一塊磚,一擠揉。砌築時應嚴格按照砌塊帶孔面朝下的原則砌築,保護鋪灰的平整度和足夠的砂漿飽滿度,而工人往往疏忽了這個細則。樑底與牆相接處,採用240x115x55蒸壓磚斜砌,粘灰上敷,而且是在下部砌體完工後一週後方可補砌,目的是防止樑底產生裂縫。

幾個問題:再完美的衣衫也會有縫隙,再好的工程也會有或這樣或那樣的問題,下面就比較突出的問題談一下我的看法。

浪費問題,相信每一位在這個工地上實習的同學都會有這樣的感覺:這麼好的材料怎麼捨得扔了?的確,我們可以隨意的都能發現丟在路邊被隨意的踩踏掩埋的整張的模板,新購置的鋼管,稜角分明沒有釘眼的木方;還有拆卸完腳手架的地上到處都是扣件和螺絲,有很多都直接被清理出去。這和工程之九年級局大量的購置施工材料有很大的關係,在某些人眼中這些都是國家的,浪費點沒事,舊點的就不要再用了,反正新的多得是,這是一個極其錯誤的觀念,起碼在領導層就應該杜絕這種思想,嚴格控制材料的供應,積極應對材料的週轉,最大限度的挽回不必要的損失。應當抽調一部分富裕的勞動力去整理材料以便再次投入使用,再派專門人員,或者讓辦公室人員輪流值班監管材料回收。其實也不必投入太多,只需要在大家面前樹立起杜絕浪費材料的理念,讓大家知道浪費會受到損失,材料就會省下很多,重點是對施工隊工頭的控制獎懲上做一下文章就行了。

鋼筋綁紮問題,每次走到三星公司的施工地方就會感到很頭痛,扣筋綁紮的與樑成45度角,本來160mm的間距竟然變成100mm或者300mm,真是無敵。最嚴重的時候樑底鋼筋根本不綁,兩層配筋直接在那放着,中間就簡單橫放一小段鋼筋撐着。聽説他們工人是三局從天津調過來的工資比人家高一倍,但是工程乾的一塌糊塗。很明顯的一點是他們的經理根本約束不了他們,在他們面前沒有一點威信。這不是一個簡單的鋼筋問題,而是一個控制屬下和工程運作的問題,要是約束不了他們根本不太可能會賺錢,工程的質量驗收就過不了關不僅拿不到錢還可能被索賠。這樣的法子施工不如不幹,趕鴨子上架總是很為難。

澆築問題,混凝土澆築之前,樑板結構中雜物過多,包括木屑,木塊,扣件,鋼管,銷釘,錨具,甚至一些工人的生活垃圾。在澆築之前,部分區域的建築用鼓風器將木屑吹走,但是重量稍大的廢棄物仍然沒有得到有效的處理。而且在工期較緊的情況下,這些清理工作直接作罷,因此大量廢棄物直接隨着混凝土澆築在結構物中,這勢必影響混凝土的強度。

混凝土澆築過程中,有些工人為了增加混凝土的和易性便於澆築,用皮管向混凝土中灌水,這顯然會降低改變水灰比進而影響強度,是絕對不允許的。然而,施工管理過程中對於這種現象並沒有有效的轄制。澆築的區域分佈極其不均勻,有時混凝土供不應求,便停止澆築,待下次澆築時以往澆築的混凝土早已過了初凝時間,顯然,這會在結構物中形成極大的薄弱帶,使結構物的承載力大幅度降低。而有些施工縫和後澆帶,施工方為了趕工期,便一併忽略,轉而直接大面積澆築。這極有可能會使結構中產生較大的温度應力,造成裂縫的開展。

另外,部分結構物沒有有效的設置混凝土保護層措施。比如,主次樑中的保護層墊塊不足,樓板中馬鐙設置不足,造成鋼筋保護層達不到規定的尺寸甚至沒有保護層。導致結構物出現露筋現象,這會使鋼筋發生鏽蝕,生鏽膨脹造成結構內部應力引起裂縫,降低混凝土結構的耐久性能。

實習總結:近一個月的實習結束了,整個實習期間與同事能夠融洽的相處,讓我對自己的將來更加有信心,領導對我們實習生的照顧和諄諄告誡,讓我對自己將來的事業有了更為深刻的理解和認知,這事一個複雜的羣體的交集,有着形形色色的人,他們有各種身份和背景,各種脾氣和性格,與各種各樣的人打交道,參與調節和統籌處理事故與糾紛將會是我的挑戰,將來也許學術並非是技術工作者的第一要義,而解決繁複的事務,協調各工種保質保量而且迅速順暢的施工更是體現工程師智慧的所在。

學校老師的指導,讓我們以嚴謹科學的態度對待工程,工人師傅的技藝,讓我們知道只有認真負責的態度和過硬的技術功底才能贏得人們的認可;工程管理者的運作讓我們知道總體統籌,精心安排事無鉅細,高效高質才會樹立自己的天地。

土木施工實習報告 篇七

工程簡介:

該工程x#樓總建築面積40830m2,地下室2層建築面積9876.08m2,地上分3個單元,建築面積30953.56m2,其中一單元地上27層建築高度79.90m,二單元地上18層建築高度54.30m,三單元地上23層建築高度68.70m。結構類型為框支剪力牆結構,層高為2.8米。本工程抗震等級為6度抗震設防。設計標高 0.000相當於絕對標高92.0m。2#樓總建築面積為22300.56m2,結構類型為框支剪力牆結構。下2層,地上25層。

實習內容:

①瞭解項目的工程概況、民工配置、機械配置等情況;

②看懂圖紙後學會按圖施工;

③學會並掌握模板工程、鋼筋工程以及混凝土工程的施工技術;

④學會並掌握砌體工程的施工技術及驗收標準;

⑤學會並掌握人工挖孔樁的的施工方法(定位、開挖、爆破、鋼筋籠的吊放、打混凝土等);

⑥學會施工組織和組織施工

收穫與體會:

首先説實習對我來説是個既熟悉又陌生的字眼,因為我十幾年的學生生涯也經歷過實習,但這次卻又是那麼的與眾不同。他將全面檢驗我各方面的能力:學習、生活、心理、身體、思想等等。就像是一塊試金石,檢驗我能否將所學理論知識用到實踐中去。關係到我將來能否順利的立足於這個充滿挑戰的社會,也是我建立信心的關鍵所在,所以,我對它的投入也是百分之百的!緊張的一個月的實習生活結束了,在這一個多月裏我還是有不少的收穫。實習結束後有必要好好總結一下。首先,通過一個多月的實習,通過實踐,使我學到了很多實踐知識。所謂實踐是檢驗真理的唯一標準,通過旁站,使我近距離的觀察了整個房屋的建造過程,學到了很多很適用的具體的施工知識,這些知識往往是我在學校很少接觸,很少注意的,但又是十分重要基礎的知識。

施工總體安排:

1、按先地下、後地上、先主體、後圍護、先粗裝修後精裝修的原則組織施工,及時進行結構驗收,儘早形成工作面,組織主體交叉作業,有利縮短工期。柱、牆模板的配置考慮使用5-6次。特別屋面混凝土的施工按照要求不留設施工縫。

2、在工程施工時,要安排好各工序搭接的同時按照工序需要作好所須資源的全面就位。

3、在土方開挖階段及時組織足夠的勞動力修理邊坡,確保基坑槽的邊坡不塌方。如基坑槽的驗收不受相關條件的限制,基礎土方與砼墊層施工採取交叉作業,各區進行清土、驗槽、澆砼墊層,以保證持力層基底土不被雨水浸泡受擾動或是人為的擾動。

4、本工程為高層建築物,可考慮對結構工程進行中間結構驗收。結構施工中,合理安排工序穿插及預埋件的埋設。

5、水電、設備等預留、預埋安裝時,要緊密配合土建施工進度,積極組織穿插交叉作業,做好水、電管線的預埋預留工作,在裝修階段做好安裝調試工作。

模板工程:

(1)放線:首先引測建築的邊柱,牆軸線,平以該軸線為起點,引出各條軸線。模板放線時,根據施工圖用墨線彈出模板的中心線和邊線,牆模板要彈出模板的邊線和外側控制線,以便於模板安裝和校正。

(2)用水準儀把建築水平標高根據實際標高的要求,直接引測到模板安裝位置。

(3)模板墊底部位應預先找平,雜物清理乾淨,以保證模板位置正確,防止模板底部漏漿或混泥土成形後爛根。

(4)工長事先確定模板的組裝設計方案,向施工班組進行技術,質量,安全交底。

(5)牆、柱側模的底部,都要留設一定數量垃圾清理孔。模板應圖刷脱模劑。

還有好多注意事項,我在這就不列舉了。 鋼筋綁紮應該符合下列規定:

1.鋼筋的交點須用鐵絲扎牢。

2.板和牆的鋼筋網片,除靠外周兩行鋼筋的相交點可相隔交錯扎牢,但必須保證受力鋼筋不發生位移。雙向受力的鋼筋網片不得跳扣綁紮,而且必須全部扎牢。

3.樑和柱的鋼筋,出設計有特殊要求外,箍筋應與受力筋垂直設置。箍筋彎鈎疊合出,應沿受力鋼筋方向錯開設置。對於樑,箍筋的彎鈎在樑面左右錯開50%,對於柱,箍筋彎鈎在柱的四角相互錯開。

4.柱中的豎向鋼筋搭接時,角部鋼筋的彎鈎應與模板成45度(多邊形柱為模板內角的平分角:圓形柱與柱模板切線垂直):中間鋼筋的彎鈎應與模板成90度,如採用插入式振搗器澆築小型截面柱時,彎鈎與模板的角度最小不得小於15度。

5.板、次樑與主樑交叉處,板的鋼筋在上,次樑的鋼筋居中,主樑的鋼筋在下;當有圈樑或墊樑時,主樑的鋼筋在上。

6.板上下層鋼筋有接頭時,應按規範要求錯開,其位置和搭接長度均要符合規範和設計要求。鋼筋搭接處,應在中心和兩端按規定用鐵絲扎牢。

7.擺放鋼筋馬凳支架後即可綁上層鋼筋的縱橫兩個方向定位鋼筋,並在定位鋼筋上畫分檔標誌。然後穿放縱橫鋼筋,綁紮方法同下層鋼筋。

牆體的砌築工程 :砌築的要求

(1)抄平: 砌磚牆前先打底層水平並m7.5的水泥砂漿打底抄平,其目的在於能讓底層保持在同一水平。

(2)放線 :主要是為了定出牆的邊線和門窗洞口的位置,為了保證各層樓牆身軸線的重合並與基礎軸線一致。

(3)擺磚:把磚沿定好的軸線擺放,目的在於擺放完後若發現不整齊的可以

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/gerenwendang/shixibaogao/6le9v3.html