當前位置:文範網 >

個人文檔 >求職自薦信 >

供用電技術專業的求職信

供用電技術專業的求職信

目錄

供用電技術專業的求職信
第一篇:供用電技術專業介紹第二篇:供用電技術規程第三篇:供用電技術專業大學生自薦書第四篇:電氣自動化技術(供用電技術方向)第五篇:供用電技術專業畢業實習報告更多相關範文

正文

第一篇:供用電技術專業介紹

供用電技術專業介紹

一、專業培養目標及職業崗位定位

1、專業培養目標

培養德、智、體、美全面發展的,與我國社會主義現代化建設要求相適應的,掌握本專業必備的基礎理論和專門知識,具有從事本專業實際工作的綜合職業能力和全面素質,在生產、建設、管理和服務等第一線工作的, 從事電氣自動化設備的安裝調試、運行維護、檢修測試、技術管理和技術改造等工作的,具有良好的職業道德及敬業精神,能夠在生產、建設、管理和服務等一線工作的高素質技能型專業人才

核心能力:電氣設備的安裝、運行、檢修能力及plc控制電機操作能力。

專業能力:電氣設備的安裝、運行、檢修能力;電氣安裝與維修能力;

職業資格證書:維修電工(必考),鉗工、電焊工、電機檢修工。

2、職業崗位定位

主要面向電氣自動化設備生產加工、使用維護、編程操作、技術改造和質量管理等崗位,具體崗位如下:

(1)工礦企業電氣設備運行維護、安裝調試、檢修崗位;

(2) 生產線以及常用電氣設備的安裝、維護與管理、電氣產品研發工作。

(3)可編程控制器的編程與應用;

(4)電氣產品檢驗與質量管理;

(5)建築工程領域電氣設備的安裝。

二、專業特點

(1)供用電技術專業是錫林郭勒職教中心的重點建設骨幹專業,該專業就業市場前景廣闊,人才需求量大,就業崗位面廣。

(2)該學科是電氣技術、自動控制系統、計算機技術等學科交叉融合的屬於高新綜合性技術,也是當前發展最快的技術之一。

三、教學改革特色

(1)教學內容與課程體系改革力度較大。按照職業教育理念為突出應用性、實踐性原則,逐步建立以“教、學、做一體化”教學模式為主幹教學內(請你繼續關注本站:)容的新型課程體系。“電工基礎”、“電機與變壓器”、“維修電工技能訓練”等課程的教學改革和精品課程的建設更新了教學內容。“電工基礎”、“電機與變壓器” 課程是校級優秀課改課程。使學生提高職業崗位鍛鍊,提高就業競爭力,典範其它課程改革模式和思路。

(2)改革教學的課程考核方式,不斷深化課程考核方式方法的改革,建立有較好的基於工作過程考核方法,將採用出勤,作業,學習態度、技能考核,實訓報告等多種考核形式,着重了對學生綜合運用所學知識,解決實際問題能力的考核。通過改革考核方法,促進了學生的個性化與綜合能力全面評價。

四、課程設置

本專業的課程:《電工基礎》、《機械基礎》、《電工儀表與測量》、《電機與變壓器》、《可編程控制器與變頻器》、《傳感器及應用》、《安全用電》、《電工材料》、《建築電氣安裝》、《企業供電系統及運行》、《維修電工技能訓練》等。(帶“-”標識為專業核心課程)

核心技能:電工技能實訓、電氣控制與plc實訓、電機與變壓器維修實訓。

職業資格證書:維修電工(必考),鉗工、電焊工、電機檢修工。

五、集中技能訓練課

集中實訓課程佔總學時數的40%。機械製圖測繪;鉗工實訓 ;電工技能實訓 ;機械cad實訓 ;電氣控制與plc實訓 ;機牀電氣維修技術實訓;電機與變壓器維修實訓;成套電氣設備實訓;頂崗實習 。

第二篇:供用電技術規程

供用電技術規程

一、 每年根據局電調度提供的電量及供電方式進行變電所高低、壓供電整定計算試驗。

二、 根據實際負荷量進行整定,並繪製高低壓供電系統圖。

三、 供電隊每月抄表計量後應與變電所實際用電量進行核實。

四、 對礦區職工用電和農村轉供電進行分帳分量記量。

五、 在雨季期間,應根據礦上生實際需要,調整供電用户,但必須保證生產。

第三篇:供用電技術專業大學生自薦書

尊敬的貴單位領導:

您好!我是電力大學輸變電技術學院供用電技術專業xxxx屆好範文。聞悉貴公司有意招聘電力專業學生,故自薦投此簡歷。感謝你能在百忙之中瀏覽我的簡歷。

三年的大學生活,我不僅學習到了更多的專業知識,而且通過參加和組織各種豐富的大學活動,更鍛鍊了社會實踐能力。在師友的嚴格教誨及個人努力下,我具備了紮實的專業基礎知識,系統的掌握了本專業的各種專業知識並以優異的成績順利通過,提高了分析,實踐,創新能力。

除此之外,我還積極拓展自己的知識面,學習了電氣工程及其自動化的二學歷(將於xxxx年畢業),並在電力系統遠動及調度自動化,電力企業經濟管理,發電廠電氣主系統及高電壓技術的考試中取得優異的成績。在職業技能方面,我在xxxx年通過了電工中級技能考試,具有一定的電工接線和設計能力。外語方面,通過國家英語三a級考試,具有一定的聽、説、讀、寫能力。

大學中學到的不僅僅是書本上的知識,而且將所學知識充分利用在實踐當中,更重要的是大學生活讓我能更好的為人處事,我學會了怎樣坦然面對失敗與挫折,學會了怎麼做人,怎麼正確的待人接物、與人溝通、與人合作。我更深深的認識到——機遇,總是光顧精心準備的人,而我,正在鍥而不捨地尋求!

我衷心希望能夠加盟貴公司,我一定以飽滿的熱情投入到工作當中,腳踏實地,與同事精誠合作,並不斷地學習豐富本系統的知識,不斷地提高自己能力,為公司貢獻自己一份力量。敬請您斟酌,懇請您接納,我恭候您的佳音!

此致

敬禮!

自薦人:haoword

第四篇:電氣自動化技術(供用電技術方向)

電氣自動化技術(供用電技術方向)

培養目標:培養面向供用電行業、工礦企業從事供用電系統、變電站的生產運行與維護,電氣設備的安裝、調試、維護,電網技術改造,電力生產過程的運行與管理等方面工作的高素質技能型人才。

主幹課程:電工基礎及應用、電子技術及應用、電機學、電力拖動及控制、單片機原理及接口技術、繼電保護及自動裝置、電氣控制技術、電能計量、用電管理與監察、半導體變流技術、計算機輔助設計製圖等。工業自動化

培養目標:培養具備工業自動化基本理論與應用能力,具備能從事工業自動化控制系統的設計、製造、運行、試驗和自動化設備維修、維護的高級應用型工程技術及管理人才。

主幹課程:自動控制系統、計算機控制技術、檢測與自動化儀表、電機與控制、工廠電氣、工廠供電、可編程控制器、計算機語言等。

第五篇:供用電技術專業畢業實習報告

供用電技術專業畢業實習報告

姓名:黃東平學號:w511009148036

配電變壓器燒燬原因及防範措施

隨着農村電網建設與改造工程的實施和電力體制改革的深入開展,配電變壓器的產權已歸屬於供電部門所有。然而配電變壓器燒燬不僅僅只是會造成地區大面積停電,更為嚴重的是會使供電部門向社會承諾的供電可靠率得不到充分保障,影響電力行業的形象。而作為一名長期工作在一線的配變運行管理員,我對配電變壓器燒燬原因及防範措施的理解有以下幾點來自實踐的理解:

一、配電變壓器燒燬的原因:

1、人的原因:

(1) 配變運行管理員的業務技能不過關應變能力差,使得在日常巡視和維護工作中,不能及時發現缺陷並作有效合理的處理。

(2) 配變運行管理制度不健全,使得管理員責任心不強,在日常巡視和維護工作中發現缺陷(小毛病)不作及時處理,處理後不記錄,遇事推諉等。

2、設備原因:

(1)配變高壓或低壓側無保險,有的雖裝上跌落熔斷器和羊角保險但其熔絲採用鋁或銅絲替代,致使低壓短路或過載時熔絲無法正常熔斷而燒燬配變,我們這裏原來就經常採用鋁線或銅絲代替。

(2)高低壓熔絲配置不當,普遍存在配置過大現象,從而造成配變嚴重過載時而燒燬配變。

(3)由於農村照明線路偏多,大多采用單相供電,加上施工中跳線隨意性和管理不到位,造成配變負荷偏相運行。長期使用使某相線圈絕緣老化而燒燬。

(4)私自調節分接開關,由於冬夏兩季用電負荷的差異電壓高低略有變化,因而有些村電工不經修試部門試驗調整而私自調節分接開關,造成配變分接開關不到位,接觸不良而燒燬開關,而分接開關質量差,結構不合理,壓力不夠,接觸不可靠,外部字輪位置與內部實際位置不完全一致,引起星形動觸頭位置不完全接觸,錯位的動、靜觸頭使兩抽頭之間的絕緣距離變小,並在兩抽頭之間的電勢作用下發生短路或對地放電,短路電流很快就會把抽頭線匝燒燬,甚至導致整個繞組損壞等現象也不少。

(5) 配電變壓器的高、低壓線路大多數是由架空線路引入,由於避雷器投運不及時或沒有安裝10kv避雷器,造成雷擊時燒燬變壓器。

(6)一些配變沒有配置一級保護,或配置了一級保護但其動作性、可靠性低,甚至根本不能動作。

(7)接地裝置不合格,有些配變在新建前測量接地電阻合格,經長期運行(尤其是接地引下線採用鋁條代替)出現嚴重氧化,增大阻值,再加上其地埋接地體鏽蝕、開焊、斷脱等,造成中性線電位偏移。當過電壓或雷擊時,易引發事故。

(8)變壓器本身質量存在問題,由於配變安裝地點大多地處偏僻,有些施工隊現場焊接地體,而擅自把存在有質量問題未驗收的配變作臨時用電燒燬配變。

(9) 滲油是變壓器最為常見的外表異常現象。由於變壓器本體內充滿了油,各連接部位處都有膠珠、膠墊以防止油的滲漏。經過長時間的運行,會使變壓器中的某些膠珠、膠墊老化龜裂而引起滲油,從而導致絕緣受潮後性能下降,放電短路,燒燬變壓器。

(10) 當配電變壓器低壓側發生接地、相間短路時,將產生一個高於額定電流20-30倍的短路電流,這麼大的電流作用在高壓繞組上,線圈內部將產生很大的機械應力,這種機械應力將導致線圈壓縮,短路故障解除後應力也隨着消失,線圈如果重複受到機械應力的作用後,其絕緣膠珠、膠墊等就會鬆動脱落,鐵心夾板螺絲也會稍微鬆弛,高壓線圈畸變或崩裂。另外也會產生高出允許温升幾倍的温度,從而導致變壓器在極短的時間內燒燬。

共2頁

供用電技術專業畢業實習報告

姓名:黃東平學號:w511009148036

二、防範措施

1、對人的防範措施:

(1)加強配變運行管理員的業務技能學習,嚴格執行崗位準入制,以《安規》、《技規》為行事依據,定期、不定期的組織相關業務技能培訓,將培訓考核成績納入年終經濟考核中。

(2)加強制度化建設與管理,確實落實崗位責任制,做到專人巡視,專人處理,專人記錄,專人監督。把日常巡視(定期巡視)與特殊巡視充分結合起來,為配變建立一個獨自的終生保健卡,把配變完好率納入生產指標考核中。

2、配變的防範措施:

(1)在新建時應安裝高壓熔斷器和低壓保險。在運行中當發現熔斷器燒燬或被盜應及時更換。

(2)高低壓熔絲應合理配置:

①容量在100kva以上的變壓器配置(1.5~2.0)額定電流的熔絲。

②容量在100kva以下的變壓器配置(2.0~3.0)額定電流的熔絲。

③低壓側熔絲應按額定電流稍大一點選擇。

(3)加強用電負荷實測工作,在高峯期到來時用鉗型電流表對每台配變負荷情況進行測量,合理調整負荷,避免配變三相不平衡偏負荷運行。

(4)對於10kv配變低壓側電壓誤差在+7%~10%範圍,一般不允許調節分接開關。

(5)每年雷雨季節到來之前,應把所有的避雷器送往修試部門檢測試驗合格後及時安裝。對拒不安裝避雷器的可採取下述辦法:

①下發限期整改通知書;

②停電;

③對停電有困難的可採取簽訂安全責任書,明確雙方各自的安全責任或簽訂事故責任書,註明如因雷擊燒燬變壓器而引起整條線路跳閘,追究賠償損失。

(6)每台配變必需安裝一級保護,在投運前應做如下檢測工作:

①帶負荷分、合開關3次,不得誤動。

②用試驗按鈕試驗3次,應正確動作。

③各相用試驗電阻接地試驗3次,應正確動作。

④每週試跳1次,應正確動作。

(7)對於接地引下線用鋁條代替的,要立即更換為m12的圓鋼或3×30扁鐵,減少氧化程度,並經常檢查有無鏽蝕、脱落現象。修試部門每年預試時,當發現其電阻值超標時,應通知管理部門,及時處理。

(8)對於新上的配變,沒經修試部門進行現場試驗合格後,嚴禁擅自投網運行,避免新變壓器因質量問題或運輸不當而燒燬配變。

(9) 定期清理配電變壓器套管表面的污垢:檢查套管有無閃絡痕跡,接地是否良好,接地所用的引線有無斷股、脱焊、斷裂現象;用兆歐表檢測接地電阻不得大於4ω。

(10) 合理選用低壓側導線的接線方式,採用接線板或鋼鋁過渡線夾等專用設備,並抹上導電膏,增大接觸面積,防止氧化。

總之,配電變壓器的運行好壞是與管理有着密不可分的聯繫。在工作中,只要我們一線的管理人員認真做到勤看、勤測、勤聽、勤護、勤記錄,就一定能有效地避免配電變壓器燒燬事故的發生,從而大大保障了區域供電的可靠性。