當前位置:文範網 >

個人文檔 >實習報告 >

暖通實習報告多篇

暖通實習報告多篇

暖通實習報告多篇

【第1篇】建築環境與設備工程專業暖通認識實習報告

建築環境與設備工程專業暖通認識實習報告

院系:建築工程與力學學院

班級:建環

姓名:xbb

聯繫qq:xxxxx

日期:xx年11月11日

懷着一顆期待已久的心情,我們終於迎來了大三的實習,這是對我們兩年多學習情況的檢驗與應用,從中我們學習到許許多多課堂上無法接觸到的東西,開拓了視野,鞏固了專業知識,更重要的是,發現了我們自身存在的許多不足之處。

這次實習的任務是:瞭解採暖系統的原理、組成及各設備的功能;瞭解空調系統的原理、組成及各設備的功能;瞭解燃媒、燃油及燃氣鍋爐的構造與原理;瞭解製冷系統的原理、組成及各設備的功能;瞭解活塞式壓縮機、離心式壓縮機以及螺桿式壓縮機的構造與原理;瞭解溴化鋰吸收式製冷的原理以及系統組成;瞭解冷庫的組成及工作原理;瞭解冷卻塔的結構和工作原理。

在為期兩週的實習日子裏,我們在老師的帶領下,到了秦皇島奧林匹克體育中心,天洋實業集團,秦皇島奧萊特腈綸有限公司,富陽熱力公司,秦皇島煤氣總公司,秦皇島同和熱電有限公司,燕山大學鍋爐房與碧海雲天工行大樓進行了觀摩學習。

自始至終,我們都保持了極大的激情,虛心的態度,去一一發掘那些奇妙精細的結構,去請教我們懸而未解的疑問,去總結我們認識上許多錯誤的認識。

其實,通過兩年多的專業知識的學習,我們對空調系統和鍋爐已經有了一個較為全面,大概的認識。空調,簡單的説,就是利用機器設備,對空氣進行調節和處理,使人們生活在一個簡單,舒適的環境之中,學習,工作,娛樂等。一般來説,它的組成結構包括以下幾個部分:壓縮機,冷凝器,節流器,蒸發器。這幾四部分通過管道連接組成一個封閉系統,系統內充注一定量的製冷劑。來自蒸發器的低温低壓的製冷劑氣體經壓縮機壓縮成高温高壓的氣體,然後流經節流器,節流成低温低壓的氣液兩相物體,然後低温低壓的液體在蒸發器中吸收來自室內空氣的熱量,成為低温低壓的氣體,低温低壓的氣體又被壓縮機吸人。載冷劑或室內空氣經過蒸發器後,釋放了熱量,空氣温度下降。如此壓縮-----冷凝----節流----蒸發反覆循環,製冷劑不斷帶走室內空氣的熱量,從而降低了房間的温度。製冷劑一般採用昂和氨兩種,實習期間我們參觀的都是採用這兩種做製冷劑的。

鍋爐整體的結構包括鍋爐本體和輔助設備兩大部分。鍋爐中的爐膛、鍋筒、燃燒器、水冷壁過熱器、省煤器、空氣預熱器、構架和爐牆等主要部件構成生產蒸汽的核心部分,稱為鍋爐本體。鍋爐本體中兩個最主要的部件是爐膛和鍋筒。鍋爐的構造及運行圖: 在水汽系統方面,給水在加熱器中加熱到一定温度後,經給水管道進入省煤器,進一步加熱以後送入鍋筒,與鍋水混合後沿下降管下行至水冷壁進口集箱。水在水冷壁管內吸收爐膛輻射熱形成汽水混合物經上升管到達鍋筒中,由汽水分離裝置使水、汽分離。分離出來的飽和蒸汽由鍋筒上部流往過熱器,繼續吸熱成為450℃的過熱蒸汽,然後送往汽輪機。

在燃燒和煙風系統方面,送風機將空氣送入空氣預熱器加熱到一定温度。在磨煤機中被磨成一定細度的煤粉,由來自空氣預熱器的一部分熱空氣攜帶經燃燒器噴入爐膛。燃燒器噴出的煤粉與空氣混合物在爐膛中與其餘的熱空氣混合燃燒,放出大量熱量。燃燒後的熱煙氣順序流經爐膛、凝渣管束、過熱器、省煤器和空氣預熱器後,再經過除塵裝置,除去其中的飛灰,最後由引風機送往煙囱排向大氣。

下面我以本次實習到達的秦皇島奧特萊腈綸廠為例,簡要介紹一下實習過程中學到的知識:

該廠主要包括水系統和熱電車間兩部分,首先介紹一下水系統 。

水系統主要包括:循環水站,脱鹽水站,空分站,空壓站,冷凍站,污水處理站.總的工作流程為:自來水公司->;生活(生產)蓄水池->;用户。

循環水系統流程如下:蓄水池---------->;水泵-------->;用户------->;冷卻塔------->;蓄水池。由於該系統是一個閉式系統,對水質要求較高,為了防止管道壽命過短,要定期向蓄水池加入緩蝕處理劑,殺菌劑,同時為了控制水質.如水的濃縮倍數等,要定期排污.用户返回的水由冷卻塔底部進入冷卻塔,並從上部噴淋而下,空氣則從下向上吸入,排出。冷卻方式主要有接觸換熱和輔助換熱兩種,接觸換熱通過噴淋實現,輔助換熱由上部風扇實現。

脱鹽水站負責生產脱鹽水,供熱電車間和生產車間使用。脱鹽水是由自來水經除鹽獲得的,使用脱鹽水可以減緩設備管路的腐蝕,可以減少水垢的生成,減小生產過程的危險。工作流程如下:水源----------->;陽離子交換站------------>;除二氧化碳裝置------>;陰離子交換器------------>;沉澱離子交換器------------>;用户。經實驗研究可知,ph在8.5-9.5之間時對碳鋼腐蝕最小,而陽離子交換器正是用碳鋼組成的,水在進入陽離子交換器之前加入適量的氨,將ph調至8.5-9.5。陽離子交換器內裝有001*7型陽樹脂,成顆粒狀,直徑在3-5mm之間,該類型的樹脂主要是用來吸附鈣離子,鎂離子等,陽離子化合價越高,原子序數越大,其吸收的優先級越高。水從陽離子交換器出來ph降至3——4,為了提高ph,將水送入除二氧化碳裝置。隨後進入裝有201*7型陰樹脂的陰離子交換器。此處需注意,兩種樹脂均可再生,再生劑分別是hcl和naoh溶液。最後除掉剩餘離子,即可交付用户使用。

空分站主要是用來製備合格的氮氣,用來供生產使用。大氣中含有大量的氮氣,該系統就是利用一定的設備將環境中的大氣進行壓縮,除塵,冷卻,純化,分離以得到合格的氮氣。

空壓站包括兩套系統,分別用來分別用來製取壓縮空氣,工作流程如下:空氣->;過濾->;雙級壓縮->;冷卻器->;純化-.>;濕壓縮空氣

空氣->;過濾->;雙級壓縮->;冷卻器->;乾燥器->;醇化->;幹壓縮空氣。其中乾燥器用硅膠吸水,每八小時自動切換一次。

冷凍站是為生產車間製備冷水(t<=8.

5)流程如下:總車間回水------->;冷凍回水池------->;回水泵------->;製冷機蒸發器------->;冷凍水送水池-------->;總車間-------->;冷凍回水池。該站有四台製冷機組,包括一台離心式三級壓縮製冷機和三太溴化鋰吸收式製冷機,製冷劑為r123。

污水處理站的工作流程如下:生產污水--------->; 冷卻塔--------->; 中和塔--------->;調節池--------->;水泵--------->;厭氧池--------->;好氧池--------->;沉澱池--------->;活性炭塔--------->;總出口--------->;市污水處理場->;;生活污水 --------->;給水井--------->;調節池--------->;水泵--------->;厭氧池--------->;好氧池--------->;沉澱池--------->;活性炭塔--------->;總出口--------->;市污水處理場。

該廠熱電車間包括總控制室,發電車間,水氣裝置,鍋爐本體,運煤系統,廢氣及爐渣處理系統。

總控制室主要有監控設備和蓄電設備。

發電車間有兩台發電機組,工作流程如下:水蒸汽--------->;氣輪機--------->;連軸器--------->;發電機--------->;勵磁電--------->;發電。發電機組為充凝式氣輪機,廢熱部分用於供熱一台為背壓式氣輪機,該機廢熱可全部用於供熱。

水氣裝置主要是除氧器,採用104度高壓除氧。

運煤系統為一次運煤系統,即一次上煤可供一段時間使用,其主要流程是由皮帶將煤運入煤倉。

廢氣處理採用水膜法除塵,爐渣則是由水流帶動帶入除渣池。

兩週的實習很快就結束,在這段日子我學到很多東西,看到了很多以前在課本中沒有見過的東西,把以前在書本上學到知識聯繫到實際生產和生活中,對自己的專業有了更深入的瞭解和認識,我切身的感受到了這門專業在國家建設中的不可或缺的作用。在以後的學習過程中,我會努力學好專業知識,並儘可能地把書本知識用於實踐!

【第2篇】大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告

簡介: 實習內容包括秦皇島市第一醫院後勤服務樓,天天娛樂城,海港醫院綜合病房大樓空調系統,學生會館和體育場,有關建築工地注意事項,實習過程中一些問題的解答等。為期十五天的生產實習裏,我看到了很多以前在課本中沒有見過的東西,學到了很多有價值的知識。生產實習中實際的設計方案,還有耐心熱情的工程師和樸實的工人師傅給我留下了非常深刻的印象,這是我對建築環境與設備工程這門專業有了更具體的認識,我切身的感受到了這門專業在國家建設中的不可或缺的作用。我會努力的學習,攀登知識的高峯。

關鍵字:實習報告 體育館 綜合病房

6月21日開始,我們在老師的帶領下在秦皇島市進行了為期十五天的生產實習。以下是我們組的行程安排:

行程安排

21日-24日人民醫院備註

25、26日天天浴場

時間按時進情況而定。

27日休息

28、29日海港醫院

30日、7月1日東大會館

2日、3日東大操場

4日休息

5、6、7日實習總結

第一部分 秦皇島市第一醫院後勤服務樓

實習地點:秦皇島市第一醫院後勤服務樓。設計單位:北京華特建築顧問有限責任公司。工程總面積11715平方米。層高23.95米。

一、採暖系統

1、設計依據《採暖通風與空氣調節設計規範》gbj19-87 XX年版。熱負荷515.5kw,工作壓力0.4mpa,採暖系統熱源由院區換熱站冬季供應95-70攝氏度熱水。冬季室外計算乾球温度tw=-9度。

冬季室內計算温度

建築名稱t(攝氏度)建築名稱t(攝氏度)

辦公18廁所16

淋浴25廚房16

更衣23

這裏,我們瞭解到了設計書內容包括設計説明書、設計計算書。施工圖包括目錄、施工説明、設備和材料表、平面圖、軸測系統圖。該醫院施工圖紙幅面代號a0,尺寸841×1189mm。

2、本建築設兩個採暖入口,均為上供上回系統

各入口:r1q1=263560w△p=13460w

r2q2=251900w△p=11230w

供回水幹管設於屋頂樓板下,坡度i=0.003,每根幹管末端設自動集氣裝置,焊接鋼管dn≥32mm時焊接,dn≤32mm螺紋連接。採用翼柱760型鑄鐵散熱器,明裝落地式安裝,表面在除鏽後刷防鏽漆一遍,幹後刷銀粉兩遍。

這裏問題很大,對於那些因設置地溝困難,又不允許在地板上安裝管道的建築物,把回水幹管佈置在散熱器上方,稱上供上回式。但是,考慮到本建築六層有一大跨度會議室,此處設置管道很不美觀,所以,對原設計進行了修改,第二個採暖系統採用中分式單管垂直供暖供應(圖1),供水橫幹管在五層頂棚內。

3、保温管道刷防鏽漆兩道,巖棉保温管殼。不保温管道刷防鏽漆兩遍,耐熱色漆或銀粉兩遍。巖棉保温管殼密度小,導熱係數小,適用温度範圍廣,施工簡便,但刺人。

4、採暖系統安裝完畢,保温之前應進行水壓試驗。試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不小於0.6兆帕,試驗時間為2—3min。本系統應以頂點工作壓力加0.2兆帕作水壓試驗。同時在系統頂點的試驗壓力不得小於0.4兆帕。檢驗方法:採暖系統在實驗壓力下十分鐘內的壓力降不得大於0.02兆帕,降至工作壓力後檢查不滲不漏。

5、採暖系統安裝竣工並經試壓合格後,應對系統反覆注水,排水,直至排出水中不含泥沙,鐵屑等雜質。《工業管道工程施工及驗收規範》(gbj235--82)中規定:水沖洗的排放管應介入可靠的排水井或溝中,並保證排泄暢通和安全。排放管的截面不應小於被沖洗管截面的60%。水沖洗應以管內可能達到的最大流量或不小於1.5m/s的流速進行,水沖洗應連續進行。當設計無規定時,則以出口的水色和透明度與入口處目測一致為合格。管道沖洗後應將水排盡,

需要用壓縮空氣吹乾或採取其他保護措施。

6、閥門

根據設計規範,閥門的設置應在滿足使用和維修的條件下,儘量減小。通常在套管分支線長度超過25m的分支處,預留擴建處,裝設閥門。dn≥600mm的閥門應採用電動驅動裝置。工作壓力≥1.6兆帕,且dn≥350mm的管道上的閥門應安裝旁通閥,直徑按閘閥直徑的十分之一取用。

(1)閘閥只用於全開全閉的供熱管道,不許做截流用。有明杆和暗杆之分,暗杆適用於非腐蝕性介質及安裝操作位置受到限制的地方。明杆適用於腐蝕性介質,安裝操作位置不受限制的地方及室內管道上。

(2)截止閥只用於全開全閉的供熱管道,不許做截流用。不做流量或壓力調節用,常用於dn不大於200mm的管道上。

(3)蝶閥用於全開全閉的供熱管道,也可做截流用。

(4)調節閥用於全開全閉的供熱管道,並具有良好的調節作用。

7、補償器

系統設置兩個波紋補償器來吸收熱伸長,或設置在管道跨沉降縫出,以減少管道在運行過程中所產生的彎曲應力,保證管道安全穩定運行。波紋補償器具有佔地小,配管簡單,安裝方便,維修管理簡單,介質流動阻力小等優點。但強度較弱,補償能力小,價格較高。安裝時應預先冷拉,冷拉量為熱伸長量的一半。法蘭連接,通常安裝在兩個固定支座間管段端頭處,活動端管段應設置導向支座1—2個。

8、支架和套管

當樓層高度小於或等於15米時,金屬管管卡每層必須安裝一個。樓高度大於5米,每層不得少於2個,管卡安裝高度距地面應為1.5—1.8m,兩個以上管卡應均勻安裝在同一高度上。

管道穿過牆壁和樓板時,應設置金屬和塑料套管,一般在穿樓板時採用金屬套管。預埋套管時,套管不能直接和主筋連接,應採用附加筋形式,附加筋再和主筋連接。套管內外表面及兩端口需作防腐處理,端口平整,立管穿牆體施工時,隨管道一起施工的套管可採用塑料,但預留混凝土牆體套時要採用鋼套管。

安裝在衞生間及廚房的套管(大都指給水立管、採暖管道、熱水管道)七頂部應高處裝飾地面50mm,安裝在其他樓板內的套管,其頂部應高出裝飾面20mm。底部與樓板面相平。安裝在牆壁內的套管其兩端與飾面相平。穿過樓板的套管與樓板之間縫隙應用阻燃密實材料和防水油膏填實,端面光滑。管道接口不應設於套管內,套管管徑應比所穿管道大兩號。管道穿套管時,應放置在套管中心,周圍填料縫隙應均勻。

9、設計依據

《採暖通風與空氣調節設計規範》gbj19—87XX

《建築設計防火規範》gbj 19—87XX

《建築給排水及採暖工程施工驗收規範》gbj50242--XX

《建築設計通用圖集》

甲方提供的要求。

二、通風系統

1、廚房設機械排風系統,排風機設於屋面上,排風罩按灶區60次/h換氣次數計算,排風量約為2XX立方米/小時。補風設機械補風系統,補風機設於首層廚房內,補風量按排風量90%計算約為19800立方米/小時。

2、油煙經油煙清除裝置處理後排入大氣。

3、排風管採用1.5mm厚的焊接鋼板製成,並以不小於0.5%的坡度坡向排風罩。

4、室外排風管應採取保温措施,以防產生冷凝水。

5、洗衣房設機械排風系統,排風機設於洗衣房內。

6、中心供應設機械排風系統,排風機設於二層庫房內。

7、所有衞生間及廁所均設吊頂式換氣扇排至排風豎井內。

三、消防系統

用水名稱用水量標準

l/s一次消防

時間水量

室外消防栓252180

室內消防栓152108

合計 288

注:室外消防由院去室外消火栓負責。

1、室內消火栓系統採用臨時高壓制。臨時高壓制用在管網平時水壓不夠,在泵房內設用高壓消防水泵,在火災時啟動高壓消防水泵臨時加壓,使管網內的流量和壓力達到消防要求。

【第3篇】暖通安裝工程實習報告

暖通安裝工程實習報告

實習是建築環境與設備工程專業培養計劃中十分重要的實踐性教學環節,是對大學生的勞動觀念、理論聯繫實際、動手能力及專業素質的基本訓練過程。認真抓好實習工作,對提高實習質量,培養學生業務素質和政治素質具有重要的意義。其目的是:訓練從事本專業設計、施工、監理及系統運行管理等工作所必須的各種基本技能和實踐動手能力;瞭解本專業業務範圍內的現代工業生產組織形式、管理方式、工藝過程及工藝技術方法;培養理論聯繫實際、從實際出發分析問題、研究問題和解決問題的能力;培養學生熱愛勞動、不怕苦、不怕累的工作作風。

時間飛逝 ,轉眼間我已成為一名大四的學生,在大四第一學期接近期中的時候針對《暖通空調安裝技術》這門課程我們組織了一次參觀實習,在大三上學期學院曾為我們組織了一個星期的認識實習,當時所學的專業知識並不多所以實習下來對本專業的認識還是有限,所看到的東西很難和本專業聯繫起來,本文來源於實習報告網這一次的參觀實習則使我對本專業所涉及的內容有了全面的瞭解,也對施工、監理等有了一定的認知,也具備了一定的動手能力,這是對我們一年多專業學習情況的檢驗與應用,從中我們學習到了許許多多課堂上無法接觸到的東西,開拓了視野,鞏固了專業知識,更重要的是,發現了我們自身存在的許多不足之處。總之此次參觀實習之行我收穫頗豐。

這次參觀實習的實習地點是昆明市靠近關上的一座綜合性建築――高原明珠酒店,實習對象重點是空調系統,為期一個下午,由羅卓英老師和美的公司駐雲南辦事處王寒區域經理帶領。我們同學參加實習的有45人,下午1:30我們準時坐上了從白龍校區出發的汽車。我們專業都是幹什麼的,工地上是什麼樣子?帶着這些問題和説不出的喜悦我們踏上了去關上的旅程。下午2:30左右我們到達了目的地,下車之後一看果然是氣派宏偉,大而且美,建設造型確實美觀別緻,據瞭解這是一座綜合性建築,總建築面積大約有3萬平方米,大概是7、8層的樣子,包含了地下車庫,辦公大廳,ktv包房,舞會廳,桑那房,娛樂休閒中心,客房,大小會議室等等,規模實在是大,裝修也是相當豪華,看了讓人心動。

在老師和王總的帶領下,我們進到裏面聽負責空調安裝的師傅講關於這個建築的空調設計,裏面的空調設計是底層大空間採用全空氣系統,全空氣系統是指空調房間的室內負荷全部由經過處理的空氣來負擔的空調系統。由於空氣的比熱較小,需要用較多的空氣量才能達到消除餘熱餘濕的目的,因此要求有較大斷面的風道或較高的風速。除其之外,都採用了風機盤管加獨立新風8/系統,其優點是佈置靈活,可以和集中處理的新風系統聯合使用,也可單獨使用;各房間互不干擾,可以獨立的調節室温,並可隨時根據需要開、停機組,節省運行費用,靈活性大,節能效果好;與集中式空調相比,不需要回風管道,節省建築空間。裏面很多工人正在施工,有刷漆的,鋪地的,運材料的,打孔的,個個忙的不亦樂乎。隨着參觀地方的不同,使我瞭解了風管的製作與佈置安裝及保温,看到了風機盤管和空氣處理機組的安裝,各種送回風口及它們的安裝位置,如活動單雙層百葉風口,方形散流器,格柵迴風口等,還有新風口和排風口。瞭解了水系統管路的佈置和走向,對水管管徑有個感性的認識,懂得了水管的保温處理。看到了紅色的報警裝置,自動噴淋系統,電配室和管井房。

【第4篇】暖通安裝工程安裝技術實習報告

暖通安裝工程安裝技術實習報告

時間飛逝 ,轉眼間我已成為一名大四的學生,在大四第一學期接近期中的時候針對《暖通空調安裝技術》這門課程我們組織了一次參觀實習,在大三上學期學院曾為我們組織了一個星期的認識實習,當時所學的專業知識並不多所以實習下來對本專業的認識還是有限,所看到的東西很難和本專業聯繫起來,這一次的參觀實習則使我對本專業所涉及的內容有了全面的瞭解,也對施工、監理等有了一定的認知,也具備了一定的動手能力,這是對我們一年多專業學習情況的檢驗與應用,從中我們學習到了許許多多課堂上無法接觸到的東西,開拓了視野,鞏固了專業知識,更重要的是,發現了我們自身存在的許多不足之處。下午2:30左右我們到達了目的地,下車之後一看果然是氣派宏偉,大而且美,建設造型確實美觀別緻,據瞭解這是一座綜合性建築,總建築面積大約有3萬平方米,大概是

7、8層的樣子,包含了地下車庫,辦公大廳,ktv包房,舞會廳,桑那房,娛樂休閒中心,客房,大小會議室等等,規模實在是大,裝修也是相當豪華,看了讓人心動。

在老師和王總的帶領下,我們進到裏面聽負責空調安裝的師傅講關於這個建築的空調設計,裏面的空調設計是底層大空間採用全空氣系統,全空氣系統是指空調房間的室內負荷全部由經過處理的空氣來負擔的空調系統。由於空氣的比熱較小,需要用較多的空氣量才能達到消除餘熱餘濕的目的,因此要求有較大斷面的風道或較高的風速。除其之外,都採用了風機盤管加獨立新風系統,其優點是佈置靈活,可以和集中處理的新風系統聯合使用,也可單獨使用;各房間互不干擾,可以獨立的調節室温,並可隨時根據需要開、停機組,節省運行費用,靈活性大,節能效果好;與集中式空調相比,不需要回風管道,節省建築空間。最後我們不辭辛苦爬到了屋頂,這是最值得我們參觀的地方,在上面佈置了空調主機和膨脹水箱,冷凍水供回水幹管及循環水泵。空調主機採用了美的風冷熱泵模塊化組合機組,每一個模塊由一台數碼渦旋變流量自動控制主機和五台定流量主機組成的,可以實現負荷變化的無極調節,達到節能的目的。總共有3個模塊總裝機18台,據瞭解每台造價20萬元人民幣,主機設備投資360萬。在供回水管的施工方面,有一個工人正在刷防腐膝,幹管上裝了各種各樣的閥門和預留了一些小孔管,看到這些東西有很多不太明白,就上去問那個正在工作的老師傅,他熱情地給我作了一一解答,這些閥門有的是閘閥,有的是碟閥,有的是電動二通閥,還有止回閥等,這些預留孔主要是用來安裝壓差控制器,温度計,壓力錶和一些自控裝置等。這讓我想起了毛主席的那句名言,“實踐是檢驗真理的唯一標準”,你瞧人家老師傅實踐知識比咱們光在書本上學的東西多很多,所以我們的學習應該理論和實踐相結合,才能提高我們的專業水平。最後談一下膨脹水箱,它安裝在回水管靠近水泵的吸入口處,起着定壓和容納膨脹水之用,但上面還有很多管的功能我還不能一一搞清楚,也沒有問到老師和工人,真是覺得有點遺憾。哈哈,一些平時只在課本上見過樣子和名稱的裝置在今天都看到了實物,心裏是美滋滋的,因為我們既開了眼界又長了知識,真是受益非淺。

最後懷着依依不捨的心情我們踏上了回學校的路。自始至終,我們都保持了極大的激情,虛心的態度,去一一發掘那些奇妙精細的結構,去請教我們懸而未解的疑問,去總結我們認識上所存在的許多錯誤,從而使我們在對本專業的理解上,突破了單一的理性認識,有了更豐富的感性認識,完成了我們認識水平上的一個飛躍。真希望以後能有更多的實習機會!

【第5篇】東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告範文

東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告

實習報告

實習內容包括秦皇島市第一醫院後勤服務樓,天天娛樂城,海港醫院綜合病房大樓空調系統,學生會館和體育場,有關建築工地注意事項,實習過程中一些問題的解答等。1、設計依據《採暖通風與空氣調節設計規範》gbj19-87 2001年版。該醫院施工圖紙幅面代號a0,尺寸8411189mm。

但是,考慮到本建築六層有一大跨度會議室,此處設置管道很不美觀,所以,對原設計進行了修改,第二個採暖系統採用中分式單管垂直供暖供應,供水橫幹管在五層頂棚內。

《工業管道工程施工及驗收規範》(gbj23582)中規定:水沖洗的排放管應介入可靠的排水井或溝中,並保證排泄暢通和安全。排放管的截面不應小於被沖洗管截面的60%。水沖洗應以管內可能達到的最大流量或不小於1.5m/s的流速進行,水沖洗應連續進行。當設計無規定時,則以出口的水色和透明度與入口處目測一致為合格。管道沖洗後應將水排盡,

2 3 4 5 6 7 8 下一頁 需要用壓縮空氣吹乾或採取其他保護措施。

6、閥門

《採暖通風與空氣調節設計規範》gbj19—872001

《建築設計防火規範》gbj 19—872001

《建築給排水及採暖工程施工驗收規範》gbj502422002

《建築設計通用圖集》

甲方提供的要求。

二、通風系統

1、廚房設機械排風系統,排風機設於屋面上,排風罩按灶區60次/h換氣次數計算,排風量約為22000立方米/小時。2、室內消火栓系統有六根立管,最終連成環狀。一般來説,枝狀管網結構會使供水安全程度降低,同時供水量也減少,如管網出現故障,供水中斷,將延誤滅火,給人身和財產造成損失。所以應將六根立管連成環狀(系統圖),並且向環狀管網的輸水管及環狀幹管營不少於兩條。如一條出現問題,另一條可滿足消防用水要求。

1 3 4 5 6 7 8 下一頁 但是,對於環狀管網應通過閥門將其分成獨立段以方便維護檢修。閥門的配置每段內(兩閥門間)消火栓不應超過五個,不過由圖中不難看出,每根立管有六個消火栓,顯然不符合上述規範要求。此外,消火栓的安裝還有一些特殊的要求:

(1) 建築物內的消火栓的設置,在同一樓層內安裝的兩個消火栓水槍射程要滿足各部位的要求。

(2) 室內消火栓的安裝高度要達到1.1m,即水栓口底部到室內地面高差1.1m。其栓口應正面向外,以利於各方面的出水要求。

(3) 建築物的各樓層,都要配置消火栓,最好不使用雙出水口的消火栓。消火栓安裝的位置應便於使用的要求。樓梯間可隔層配置φ65mm的消火栓。對敷設的消火栓要有明顯的標誌設施。

(4) 在一個建築物內配置的消火栓,水槍,水帶的規格應一致,以便維修管理。

(5) 建築物內的電梯附近應設置消火栓,其目的是為了消防人員打開火災通道時使用。

3、化學消防,各層均設置手提式磷酸銨鹽乾粉滅火器mf32。乾粉滅火劑具有不腐蝕,不導電,無毒,滅火效力大,速度快,久存不易變質等特點。磷酸銨鹽乾粉又稱磷銨乾粉,是多用途乾粉。他不僅用於撲滅b類火災,c類火災和帶電設備火災,還可以用於撲救a類火災。磷酸銨鹽乾粉是以磷酸的銨鹽(磷酸二氫銨和磷酸氫二銨)為主要基料加入硫酸銨、各種添加劑和硅油等製成。乾粉滅火劑一般用塑料包裝,熱合密封,應存在通風乾燥處,在50度以下儲存。如受潮結塊,可把乾粉放在乾燥處自然晾乾,也可以在60度以下受熱乾燥,然後研碎過篩,恢復原來狀態,既可繼續使用。

4、系統與院區原有的消防系統相連,不設水泵,室外一套地下地下式水泵接合器。

5、總結

人民醫院的消火栓滅火系統給我的印象非常深刻,立管六根,由一層和六層頂棚內的橫管連成環狀,一層兩根進水管與院區消防系統相連,另有一地下式水泵接合器進水管。立管a在一層處有轉彎,因為此處有一配電室。立管e在二層處有一轉彎,但經調查實際安裝並無轉彎,監理師介紹可能是施工進行了改動,簡化了施工過程,設計中的轉彎可能是考慮到二層消火栓口的方向。立管e和f經過一系列轉彎最後在六層樓梯處並列一起,連接兩個蝶閥後與六層橫幹管相連,最終構成環狀。但是,通過觀察發現實際施工並無按照設計圖紙的方法連接。(如圖)不過,這兩種連接方法大體效果一樣,並無差別,本質上是立管 e和f的位置顛倒了。

四、給水系統

1、水源:以市政自來水為水源,供水壓力0.35兆帕。本樓高度23.95m,若水的容重9.807n/立方米,所需靜水壓為23.959.81000=234710帕=0.23471兆帕,若考慮水頭損失和流出水頭後,供水壓力0.35兆帕滿足要求。

2、用水量:最高日用水量qd=342 立方/d

最大小時用水量q=88 立方/h

3、從園區環狀給水管網上引出一根dn150mm的給水管。

4、室內地面相對標高正負0.000,相對於絕對標高3.6m,內外高差0.45m.。

5、管道施設

埋地:球墨給水承插鑄鐵管石棉水泥接口

架空:鋼塑複合管dn>100mm溝槽式連接

dn≤100mm絲扣式連接

冷水管:油漆色標淺藍環

熱水管:供水為雙紅環回水為單紅環

消防:熱鍍鋅鋼管dn>100mm溝槽式連接紅色色標

dn≤100mm絲扣式連接

雨水:埋地:給水承插鑄鐵管

架空:熱鍍鋅鋼管溝槽連接黑色黃環

6、j 0.6mpa rj 0.6mpa rh 0.6mpa xh 1.6mpa

【第6篇】建築環境與設備工程專業暖通認識實習報告範文

水系統主要包括:循環水站,脱鹽水站,空分站,空壓站,冷凍站,污水處理站.總的工作流程為:自來水公司-生活(生產)蓄水池-用户。

循環水系統流程如下:蓄水池----------水泵--------用户-------冷卻塔-------蓄水池。工作流程如下:水源-----------陽離子交換站------------除二氧化碳裝置------陰離子交換器------------沉澱離子交換器------------用户。空壓站包括兩套系統,分別用來分別用來製取壓縮空氣,工作流程如下:空氣-過濾-雙級壓縮-冷卻器-純化-.濕壓縮空氣

空氣-過濾-雙級壓縮-冷卻器-乾燥器-醇化-幹壓縮空氣。其中乾燥器用硅膠吸水,每八小時自動切換一次。

冷凍站是為生產車間製備冷水(t<=8.5)流程如下:總車間回水-------冷凍回水池-------回水泵-------製冷機蒸發器-------冷凍水送水池--------總車間--------冷凍回水池。該站有四台製冷機組,包括一台離心式三級壓縮製冷機和三太溴化鋰吸收式製冷機,製冷劑為r123。 2 下一頁 ---------發電。【第7篇】暖通安裝工程安裝技術實習報告範文

暖通安裝工程安裝技術參觀(認識)實習報告

實習報告整理

建環031013025 李金林

這次參觀實習的實習地點是昆明市靠近關上的一座綜合性建築――高原明珠酒店,實習對象重點是空調系統,為期一個由羅卓英老師和美的公司駐雲南辦事處王寒區域經理帶領。真希望以後能有的實習機會!

【第8篇】暖通專業畢業實習報告

暖通專業畢業實習報告

暖通專業畢業實習報告

如此壓縮冷凝----節流----蒸發反覆循環,製冷劑不斷帶走室內空氣的熱量,從而降低了房間的温度。製冷劑一般採用昂和氨兩種,實習期間我們參觀的都是採用這兩種做製冷劑的。

鍋爐整體的結構包括鍋爐本體和輔助設備兩大部分。鍋爐中的爐膛、鍋筒、燃燒器、水冷壁過熱器、省煤器、空氣預熱器、構架和爐牆等主要部件構成生產蒸汽的核心部分,稱為鍋爐本體。鍋爐本體中兩個最主要的部件是爐膛和鍋筒。鍋爐的構造及運行圖:在水汽系統方面,給水在加熱器中加熱到一定温度後,經給水管道進入省煤器,進一步加熱以後送入鍋筒,與鍋水混合後沿下降管下行至水冷壁進口集箱。該廠主要包括水系統和熱電車間兩部分,首先介紹一下水系統。

水系統主要包括:循環水站,脱鹽水站,空分站,空壓站,冷凍站,污水處理站、總的工作流程為:自來水公司->生活(生產)蓄水池->用户。

循環水系統流程如下:蓄水池>水泵--->用户-->冷卻塔-->蓄水池。由於該系統是一個閉式系統,對水質要求較高,為了防止管道壽命過短,要定期向蓄水池加入緩蝕處理劑,殺菌劑,同時為了控制水質、如水的濃縮倍數等,要定期排污、用户返回的水由冷卻塔底部進入冷卻塔,並從上部噴淋而下,空氣則從下向上吸入,排出。冷卻方式主要有接觸換熱和輔助換熱兩種,接觸換熱通過噴淋實現,輔助換熱由上部風扇實現。

脱鹽水站負責生產脱鹽水,供熱電車間和生產車間使用。脱鹽水是由自來水經除鹽獲得的,使用脱鹽水可以減緩設備管路的腐蝕,可以減少水垢的生成,減小生產過程的危險。工作流程如下:水源->陽離子交換站-->除二氧化碳裝置->陰離子交換器-->沉澱離子交換器-->用户。經實驗研究可知,ph在8、5-9、5之間時對碳鋼腐蝕最小,而陽離子交換器正是用碳鋼組成的,水在進入陽離子交換器之前加入適量的氨,將ph調至8、5-9、5。空壓站包括兩套系統,分別用來分別用來製取壓縮空氣,工作流程如下:空氣->過濾->雙級壓縮->冷卻器->純化-、>濕壓縮空氣

空氣->過濾->雙級壓縮->冷卻器->乾燥器->醇化->幹壓縮空氣。其中乾燥器用硅膠吸水,每八小時自動切換一次。

冷凍站是為生產車間製備冷水(t<=8、5)流程如下:總車間回水-->冷凍回水池-->回水泵-->製冷機蒸發器-->冷凍水送水池--->總車間--->冷凍回水池。該站有四台製冷機組,包括一台離心式三級壓縮製冷機和三太溴化鋰吸收式製冷機,製冷劑為r123。

污水處理站的工作流程如下:生產污水---->冷卻塔---->中和塔---->調節池---->水泵---->厭氧池---->好氧池---->沉澱池---->活性炭塔---->總出口---->市污水處理場->;生活污水---->給水井---->調節池---->水泵---->厭氧池---->好氧池---->沉澱池---->活性炭塔---->總出口---->市污水處理場。

該廠熱電車間包括總控制室,發電車間,水氣裝置,鍋爐本體,運煤系統,廢氣及爐渣處理系統。

總控制室主要有監控設備和蓄電設備。

發電車間有兩台發電機組,工作流程如下:水蒸汽---->氣輪機---->連軸器---->發電機---->勵磁電

你正在瀏覽的實習報告是建築環境與設備工程專業暖通認識實習報告---->發電。曾幾何時,我從夢裏一回回驚醒,卻以為自己仍在工作中,也許像我們這樣的人真應該叫做工作狂才對,但我們卻必須面對現實,不僅僅要能夠工作埋下頭去忘我地工作,還要能在回過頭的時候,對工作的每一個細節進行檢查核對,對工作的經驗進行總結分析,從怎樣節約時間,如何提高效率,儘量使工作程序化、系統化、條理化、流水化。從而在百尺竿頭,與日俱增進一步,達到新境界,創造新篇章!

經過這樣緊張有序的鍛鍊,我感覺自己工作技能上了一個新台階,做每一項工作都有了明確的計劃和步驟,行動有了方向,有了工作計劃,工作有了目標,心中真正有了底。基本做到了忙而不亂,緊而不散,條理清楚,事事分明,從根本上擺脱了過去只顧埋頭苦幹,不知總結經驗的現象。

我是一名大四的學生,我在易初蓮花工作中讓我懂得了很多,作為一個大學生沒有社會經驗的人是不完整的,因此我必須緊密地和社會聯繫在一起,和它成為一個整體。通過工作,我明白了很多,比如我懂得如何去和同伴團結在一起,挖掘每個人的優勢,發揚團隊精神,高質量地完成任務。要知道一個人的力量是弱小的,集體的力量是強大的。換句話説,積水成河,積沙成丘。同樣在工作中我們也必須儘可能的幫助我們團隊裏的成員,一旦某個成員遇上了困難,我們應該毫不猶豫的去幫助他,使他感到集體的温暖。這時他就會有這樣的想法:因為我的團體好温暖,定要好好努力。假如集體中的某一成員在那邊努文祕家園力的工作,那麼其他集體的成員也會受到感染。

在團隊中我們要絕對服從上級的命令,一個有紀律的團體本身就是一個好的團體,我相信在紀律保證下的團體無論他的質量還是速度,絕對是優秀的.。你看在軍隊裏,哪個隊沒有紀律。

在學到工作經驗的同時,我也懂得了市場的重要性,這也是因為經濟體制結構所影響的,社會主義市場經濟占主導地位的情況下,經濟的發展要密切聯繫市場這個大的環境,沒有它,一切也不用談,因為沒有市場也就沒有顧客,那沒有顧客我們去賺誰的錢呢?

在我看來,大型超市是將來的社會發展趨勢,因為超市有幾大優點:一、購物方便;二、物品的種類繁多;三、環境優雅;四、總體服務水平比較完整;五、衞生符合國家標準。

我在易初蓮花擔任盤點小組長的工作中,明白了作為一個領導要想下屬贊同你,你必須及時地發現下屬的困難,及時地進行幫助,這是非常重要的。在檢查他們工作質量的時候,發現工作中的錯誤時,我都會及時地糾正,並且教育他們,這是我的職責,也是我必須做的,而在實際工作中我更多的是去諒解他們,這可能與我工作的時間長短有關。

在工作中,我也發現了更多好的建議可以用在易初蓮花經營上,一、我個人覺得樂購與易初蓮花的價格相比上還是樂購好,原因有很多,首先我覺得樂購的地理位置比較好,我計算過晚上在樂購,每半小時單單進入的顧客平均為600人;其次他們門口時常有大型的活動,通常有舞蹈、音樂,這些極大的吸引了顧客源;其三、會員卡制度,他們實行的會員卡號中這樣的,會員價與商品的實際價是一樣的,只是看會員卡上的積分,根據積分的多少可以兑換禮品,在過年過節的時候贈送禮品,這對顧客來説是非常温暖的,雖然贈送的商品並不多。這個在商品管理中就是充滿了人性化。

我記得餘世維的演講很精彩,在工作中要用我們,而不應該説誰,每個人多是集體的一員,所以我們要用我們,當顧客來投訴的時候,我們應該要説這是我們的錯,而不應該推卸責任,因為你也是超市中的一員,你代表整個超市的形象。曾經餘世維先生去一家豆腐店買了一盒豆腐,回來發現豆腐有點變味,他第2天無意中路過那裏跟那邊的服務員聊起這件事的時候,服務員馬上叫來店長,店長馬上道歉,並且一手拎着一個袋,裏面有10盒豆腐,一手拿着一盒豆腐的錢,並且親自道歉。從此以後只要餘世維先生在那個城市,豆腐都在那裏買,因為這個店會負責起自己的責任,讓人放心。

【第9篇】暖通實習報告

為期三週的實習生活彈指一揮間已經劃上句號,在這期間我體會到了身為一名設計師的酸甜苦辣,也讓我體會到當一名暖通設計師的的不容易與肩負的重任。回想起02月25日當天,年輕的我們捧着一顆顆熱情、興奮而充滿期盼的心來到黑龍江省林業設計院,激動不安之情油然而升。一個個沉甸甸的問號,在我腦中盤旋。我不斷自問:作為一個實習生,我能做好嗎,我自己能會有一點進步嗎?如今,三個星期的實習工作已結束,我們三位實習生的收穫,見證了我們的成長,為我們的實習畫上一個完美的感歎號!

在這近一個月中,我感覺我經歷了許多,這些從未有過的'經歷讓我不斷進步、不斷成長。從開始實習的羞澀拘謹到辦公室向總工請教,感覺自己在一天天的長大,一步步實現從學生到工作者的角色轉化。黑龍江省林業設計院給與我太多的第一次:第一次真正接觸實際設計工程、第一次與暖通設計工程師面對面的探討問題、談心、第一次看到未來工作的環境與人文氛圍、第一次參與計算真實的暖通設計負荷計算,共同探討學習中所遇到的問題……現在將這三週來的收穫與感受和大家分享如下:

一、生活篇

時間如涓涓流水緩緩地流過,在這近一個月的時間裏留下了許多美好的回憶,讓我們細細品味。黑龍江省林業設計院近一個多月的實習生活過得很充實,很快樂,也讓我充分感受到了人與人之間的温情與不盡的光懷。儘管我們三個人來自同班的不同寢室,在實習前我們也不是非常熟悉,但在三個星期的實習期間,我們幾乎每天早晨一起等車,一起去單位,一起回學校,一起吃中飯,在此期間,我們感覺我們各自的瞭解逐漸加深。剛到實習單位時,我們一起打掃收拾我們的辦公室,這裏記錄了我們的歡笑,我們的忙碌,我們的進步與成熟等等。

我們的指導工程師是焦有芬總工對人很熱心,總是給我們很認真的指導,並將他的一些設計經驗傳授給我們;,生活上給予關心,將飯卡借我們使用,我們的成長與進步離不開她的幫助,在此特別要感謝焦有芬總工,祝願焦總工能夠工作順利,事事如意。

二、學習篇

在三週的實習時間裏,我主要看了鍋爐房和通風與排煙方面的書。雖然在很多方面都不太懂 ,幸好有焦總工的幫助解答 使得我們理解更加到位,學習勁頭也增大不少,她把她的一些好的學習方法和經驗耐心的告訴我們,指導我們應該從哪方面開始看設計方面的書籍,令我們受益匪淺。

1、認真學好專業基礎:專業基礎才是學習的入門又是重點,是一切的先導 如果基礎知識懂了 接下來專業書,設計規範 設計手冊就基本能看懂,而且看得又快又好,事半功倍,對以後考註冊基礎也非常有幫助,對以後繼續深造也有用,因此一定要好好學習專業基礎

2 理論結合實際:應該多多看書,並發現周圍建築內部空調機房 供熱 管網等實物,這樣才能説某一個設備名稱,就能想到實物,而且知道各個設備之間的關係,有些理論和實際不太一樣的東西也會發現,就很利於我們的學習不與實際脱離,做到理論與實際並存,學習效果更好

3、規範的理解:對於規範要反覆的看,每看一次就會有不同的感受,不同的理解,有更多的心得體會,做到融會貫通,觸類旁通,規範應該嚴格執行,不能對規範內容相牴觸,以規範為本,但不能完全相信規範,敢於創新,才能進步。

4、多做題:只有積累大量的知識,才能對本專業知識理解深入,才能更好設計出好的作品,才能進步,考註冊設備工程師

5、不怕吃苦:發揚老一輩人的刻苦學習的精神,對知識的渴望精神,對科學的嚴謹態度。戒驕戒躁,不斷學習,不斷進步。成為一名優秀設計師而努力進步。

【第10篇】暖通安裝工程實習報告範文

暖通安裝工程實習報告

除其之外,都採用了風機盤管加獨立新風shixi./系統,其優點是佈置靈活,可以和集中處理的新風系統聯合使用,也可單獨使用;各房間互不干擾,可以獨立的調節室温,並可隨時根據需要開、停機組,節省運行費用,靈活性大,節能效果好;與集中式空調相比,不需要回風管道,節省建築空間。 2 下一頁 最後我們不辭辛苦爬到了屋頂,這是最值得我們參觀的地方,在上面佈置了空調主機和膨脹水箱,冷凍水供回水幹管及循環水泵。空調主機採用了美的風冷熱泵模塊化組合機組,每一個模塊由一台數碼渦旋變流量自動控制主機和五台定流量主機組成的,可以實現負荷變化的無極調節,達到節能的目的。總共有3個模塊總裝機18台,據瞭解每台造價20萬元人民幣,主機設備投資360萬。在供回水管的施工方面,有一個工人正在刷防腐膝,本文來源於實習報告網幹管上裝了各種各樣的閥門和預留了一些小孔管,看到這些東西有很多不太明白,就上去問那個正在工作的老師傅,他熱情地給我作了一一解答,這些閥門有的是閘閥,有的是碟閥,有的是電動二通閥,還有止回閥等,這些預留孔主要是用來安裝壓差控制器,温度計,壓力錶和一些自控裝置等。>相關文章:高新技術企業實習報告、測控技術與儀器大學生實習總結、信息技術教育實習總結、xxxx年技術部實習總結、車間測控技術實習報告、信息技術實習總結

1

【第11篇】xxxx年東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告範文

1、設計依據《採暖通風與空氣調節設計規範》gbj19-87 xx年版。管道沖洗後應將水排盡,需要用壓縮空氣吹乾或採取其他保護措施。

6、閥門

根據設計規範,閥門的設置應在滿足使用和維修的條件下,儘量減小。通常在套管分支線長度超過25m的分支處,預留擴建處,裝設閥門。dn≥600mm的閥門應採用電動驅動裝置。工作壓力≥1.6兆帕,且dn≥350mm的管道上的閥門應安裝旁通閥,直徑按閘閥直徑的十分之一取用。 2 3 4 5 6 7 8 下一頁

《採暖通風與空氣調節設計規範》gbj19—87xx

《建築設計防火規範》gbj 19—87xx

《建築給排水及採暖工程施工驗收規範》gbj50242--xx

《建築設計通用圖集》

甲方提供的要求。

二、通風系統

1、廚房設機械排風系統,排風機設於屋面上,排風罩按灶區60次/h換氣次數計算,排風量約為2xx立方米/小時。補風設機械補風系統,補風機設於首層廚房內,補風量按排風量90%計算約為19800立方米/小時。

你正在瀏覽的實習報告是東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告 2、油煙經油煙清除裝置處理後排入大氣。

時間水量 1 3 4 5 6 7 8 下一頁

室外消防栓252180

室內消防栓152108

合計 288

但是,對於環狀管網應通過閥門將其分成獨立段以方便維護檢修。閥門的配置每段內(兩閥門間)消火栓不應超過五個,不過由圖中不難看出,每根立管有六個消火栓,顯然不符合上述規範要求。此外,消火栓的安裝還有一些特殊的要求

3、化學消防,各層均設置手提式磷酸銨鹽乾粉滅火器mf3×2。本樓高度23.95m,若水的容重9.807n/立方米,所需靜水壓為23.95×9.8×1000=234710帕=0.23471兆帕,若考慮水頭損失和流出水頭後,供水壓力0.35兆帕滿足要求。 1 2 4 5 6 7 8 下一頁

2、用水量:最高日用水量qd=342 立方/d

最大小時用水量q=88 立方/h

3、從園區環狀給水管網上引出一根dn150mm的給水管。

4、室內地面相對標高正負0.000,相對於絕對標高3.6m,內外高差0.45m.。

5、管道施設

埋地:球墨給水承插鑄鐵管石棉水泥接口

架空:鋼塑複合管dn100mm溝槽式連接

dn≤100mm絲扣式連接

冷水管:油漆色標淺藍環

熱水管:供水為雙紅環回水為單紅環

消防:熱鍍鋅鋼管dn100mm溝槽式連接紅色色標

dn≤100mm絲扣式連接

雨水:埋地:給水承插鑄鐵管

架空:熱鍍鋅鋼管溝槽連接黑色黃環

6、j 0.6mpa rj 0.6mpa rh 0.6mpa xh 1.6mpa

水暖管材特性表

名稱特性適用範圍連接方式

焊接鋼管材質為易焊接的碳素鋼,強度高,接口方便,承受內壓力大,抗震性能好,加工容易,內壁光滑阻力小,但衣腐蝕造價高。給水

熱水

供熱螺紋

焊接

法蘭

鍍鋅鋼管在焊接鋼管基礎上經過熱鍍鋅而成,管內外壁形成合金層,光亮美觀,防腐性好,經久耐用。給排水

煤氣輸送

熱水

採暖工程螺紋

法蘭

卡箍

鑄鐵排水管灰鑄鐵,承壓能力強,性脆,價低,自重大。手工翻砂鑄鐵管已淘汰,但在高層可採用機制啐口排水鑄鐵管

排水承插捻口剛性連接

承插法蘭

平口卡箍連接

剛塑複合管鍍鋅管基礎上內塗敷環氧粉末等高分子材料,使用壽命是鍍鋅鋼管的三倍以上

pp-r宜採用暗裝,分冷熱兩種,但線性膨脹係數大抗紫外線差,埋地不應有接頭給水

熱水

飲用水

熱熔連接

upvc排內壁光滑,材質輕,耐腐蝕,不積垢,造價低,強度低,耐温性差,易老化變脆,膨脹係數大。內螺旋管道具有降低流水噪聲的功能 粘接

鎖目彈性密封圈連接

五、熱水供應

熱水日用水量 qd=140.2立方/d

最大時熱水用水量qh=54.2立方/h

供水温度大於60度回水温度大於51度

由熱交換站供給,補水由院區管網直接供水。

採用下行上給式循環系統。這裏,熱水供應要考慮熱量損失,故採用幹管循環系統。

下面有兩種計算循環流量的公式表述

(1) 建築給排水教材中有

你正在瀏覽的實習報告是東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告

qnx, q(n+1)x ------為n, n+1段所通過的循環流量。

∑q(n+1)-----為 n+1段本段及其後各管段的熱損失之和。

∑qn----為 n段後的各管段之和。

(2) 建築給排水設計手冊有如下敍述

1 從加熱器後的第一個節點開始,依次進行循環流量分配。

2 對任意節點,流向該節點的各循環流量之和等於流離該節點之和。

3 對任意節點,各分支管段的qx與其以後全部管道熱損失之和成正比。

qn-----流向該節點n的循環流量。

qn+1----流離節點n正面分支管段的循環流量。

∑wn+1------正向分支管段機器以後各管段熱損失之和。

∑wn-----側向分支管段機器以後各管段熱損失之和。

我認為,第一種表述不夠完善和清晰,循環流量的本質是由於管段的熱量損失要求的,他與管段熱損失的關係就像電流與電阻的關係。《流體輸配管網》裏規定了節點流量的概念與管路途泄損失成正比,是一個理想的假設量,所以,循環流量的表述最好不要引入節點流量。(注意:節點流量與流過該節點的量不同) 1 2 3 5 6 7 8 下一頁

六、排水工程

生活污水排水量qd=316立方/d

最大小時排水量q=66.8立方/h

室內生活污水經化糞池處理後進入市政污水管網

廚房污水經隔油井處理後進入市政污水管網

醫療污水經院區污水處理站處理達標後進入市政污水管網。

七、雨水工程

八、動力工程

1、蒸汽由院區鍋爐房供應,蒸汽壓力為0.8mpa。經過減壓送至洗衣房,食堂,中心供應消毒,以及製劑室。烘乾機使用的壓力為0.1---0.2mpa,熨燙使用的壓力為0.7—0.8mpa,干係使用的壓力為0.5mpa。凝結水分兩部分。所使用的蒸汽設備凡間接加熱凝結水可回收送至鍋爐房,直接加熱的凝結水應送至污水處理池處理後排放。

2、蒸汽管道選用無縫鋼管,凝結水管道選用焊接鋼管。蒸汽及凝水管道均需保温,保温材料為巖棉管殼外加鋁箔保温層。凝水管道最高點應設放氣閥。

3、設計依據

《工業金屬管道工程施工驗收規範》

《醫用中心吸引系統通用技術條件》

第二部分 天天娛樂城

建築面積814.04平方米。

設計範圍:本設計包括鍋爐房,製冷站,生活熱水供應及消防水泵房。

設計參數

夏季室外空調日平均温度27℃

夏季室外空調設計温度30.2℃

夏季室外空調計算濕球温度25.8℃

夏季室外風速2.6m/s

冬季室外空調日平均温度—14℃

冬季室外風速3.2m/s

冬季室外相對濕度48%

空調系統設計説明

1、本製冷站引出兩套管網,一套供四,五層。另一套供地下,一,二,三層由於兩套管網負荷分佈差距較大,因此設集水器一個,以保證兩套管網供水壓力的平衡和穩定。

2、水管道的最低處設泄水閥,空調水管道最高處設自動排氣閥。

3、水冷機組運行的開啟順序為

冷凍水泵----冷卻塔----冷卻水泵----冷水機

水冷機組運行的關閉順序為

冷水機組----冷卻水泵----冷卻塔----冷凍水泵

4、換熱器二次出水口總管處設温度傳感器,控制一次水量大小,以利於節能。

第三部分 秦皇島市海港醫院綜合病房大樓空調系統

地下一層,地上主體二十層;局部二十二層,建築面積27114平方米。主體高79.6平方米,屬一類高層建築,地下層為製冷機房,換熱站及平戰結合六級人防,一二層為輔助用房。3---19層病房及醫療用房,20層為手術室,21層為空調機房及電梯機房,22層為水箱間。

一、室外空氣設計參數

夏季空調計算乾球温度30.2度

空調計算濕球温度25.8度

通風計算乾球温度28度

平均風速1.6m/s

冬季空調計算乾球温度—14度

空調計算相對濕度48%

通風計算乾球温度—7度

平均風速3.2m/s

室內空氣設計參數

項目夏季冬季新風量

温度濕度温度濕度

手術室25±1≤6025±1≤5020立方/hp

病房及辦公室25±1≤6520±1≥30向上

衞生間27±1≤6523±1≥30無

手術室潔淨度級別 3000級。

冷源螺桿式水冷冷水機組7/12度

熱源城市熱電聯網集中供熱系統85/60度

板式換熱器60/50度

二、空調水系統

空調水採用閉式兩管制流量系統,分兩個區,3—12層為低區,13—20層為高區,兩個區分別設置一台冷水機組,一台換熱器,兩台冷水泵,兩台温水泵,均為一用一備,兩台冷卻塔至於院區另一平房屋頂,選用良機無聲風機科技冷卻塔。冷卻水泵設三台,兩用一備,冷卻水系統為開式。空調回水及冷卻水回水管路均安裝多功能電子除垢儀,起過濾殺藻及除垢作用。高低區均採用膨脹水箱補水定壓,高區膨脹水箱有循環管,冬季使用。夏季應關閉,以減小系統的無效冷量損失。僅過渡季節使用的水系統冬季應排空。 1 2 3 4 6 7 8 下一頁

水冷機組運行的開啟順序為

冷凍水泵----冷卻塔----冷卻水泵----冷水機組

水冷機組運行的關閉順序為

冷水機組----冷卻水泵----冷卻塔----冷凍水泵

風機盤管由恆通中央空調房間智能温度控制器控制。

三、空調系統的淨化

新風機組的新風入口自帶初效過濾器,風機盤管的迴風口設風口過濾器,空氣處理機組混合箱設初效過濾器,風機段後設中效過濾器,並採用高效送風口。

四、通風及防排煙系統

防煙樓梯及前室採用加壓

你正在瀏覽的實習報告是東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告 送風防煙方式,送風量35000立方/h,加壓送風口布置在樓梯間第1 3 6 9 12 15 18 20層,採用自垂式百葉風口。風口底距地300mm,加壓送風機設在21層樓頂,總送風管上設防火閥,當煙氣温度達70度時,防火閥門自動關閉並聯動風機停止運轉。

防煙樓梯間及其與消防電梯和用的前室採用加壓送風的防煙方式,樓梯間加壓送風量18000立方/h,採用自垂式百葉風口。風口底距地300mm,和用前室每層均設多葉排風口,頂距地2.4m,常閉,店員打開或近距離手動開啟。加壓送風機設在21層樓頂。

五、施工説明

2、所有管道安裝完畢後,應將管道與牆壁及樓板的縫隙處用油麻填平。

3、凡在吊頂內設有吊頂機組,風機盤管,風閥,水閥及其他裝置的地方均應留有檢查孔。

4、保温

空調供回水管採用玻璃棉管殼保温。

風道採用玻璃棉板保温。

膨脹管,循環管,及設在地下一層,管井,設備層的採暖管採用30mm厚的玻璃棉保温外纏玻璃布保温層。

5、連接

無縫鋼管--------焊接

普通焊接鋼管--------焊接,絲接

三型聚丙烯管--------熱熔接

8、刷油

保温普通焊接鋼管,無縫鋼管刷防鏽漆兩遍

明裝普通焊接鋼管刷防鏽漆,銀粉各兩遍

9、試壓

低壓空調供回水系統作1.0兆帕的水壓試驗

高壓空調供回水系統作1.5兆帕的水壓試驗

冷卻水系統作0.6兆帕的水壓試驗

10分鐘內的壓力下降不大於0.02兆帕合格

空調冷凝水系統做充水試驗,不滲不漏合格。

10、設計依據

《採暖通風與空調設計規範》

《建築設計防火規範》

《高層民用建築設計防火規範》

《人民防空地下室設計規範》

《人民防空工程地下室防火規範》

甲方提供的設計任務書。

第四部分 東北大學秦皇島分校學生會館和體育場

一、學生會館空調系統設計説明

設計參數

1、室內設計參數夏季冬季

採暖室外計算温度℃---------—11

通風室外計算温度℃28—7

室外平均風速m/s2.63.2

主導風向sww

凍土深(釐米)--------80

2、室內設計計算參數

房間名稱冬季/設計温度

階梯教室,辦公室,會議室18

走廊,樓梯間,門廳16

廁所16

風機盤管系統

1、本工程供暖系統熱媒55/50度熱水,供冷冷媒為7/12度冷水,均由設於主教學樓地下室的水源機房統一供應。

2、系統形式:幹管敷設於走廊吊棚內,同程,風機盤管安裝於房間吊頂內(教室局部吊頂)

3、系統分環處設調節閥,其他均dn50mm採用銅閘閥,dn≥50mm採用蝶閥。 1 2 3 4 5 7 8 下一頁

4、汽水同向流動的熱水採暖管坡度為0.003,不小於0.002,汽水逆向流動的熱水採暖管坡度應不小於0.005。

5、安裝完畢後進行0.8兆帕水壓試驗,10分鐘壓降不超過20kpa為合格。

6、通風管材均為無機玻璃鋼帶保温管材,壁厚為3.5-----5mm,且風管用1:1經緯線玻璃布加強。

二、兩所建築物風機盤管系統的比較

學生會館和風雨操場都設有風機盤管系統,但實際管線的施設並不相同。學生會館為一四層建築,會議室,活動室,辦公室面積都不大,採用四管制,即一根供水管,一根回水管,一根同程管和一根凝水管,各風機盤管同程,水力損失相當,供水立管和回水立管從一同地下引入。風雨操場為看台下兩層建築,後面的大體育館自行採用空調系統,看台跨度較長,不宜採用四管制同程。故採用三管制,供水管和回水管在地下時就已經分開,供水立管從看台一段引入室內,回水立管從看台的另一端的地下引入室內,這實際上也是同程系統的一種施設方式。並且,從整體角度上看,有空調機組和空氣幕之間的同程,有采暖系統上的同程關係,和風機盤管系統上的同程關係,其中,即有各風機盤管之間的同程,又有看台區域各立管之間的同程。

第五部分 有關建築工地注意事項

十項安全技術措施

1、必須按規定正確使用“三寶”(安全帽,安全網,安全帶)

2、在建築工地的“四口”(樓梯口,電梯口,預留洞口,通道口)必須按規範用欄杆,蓋板等牢固材料加以防護。

3、所有機械設備的防護裝置必須做到齊全,牢固,有效。

4、塔吊,升降機,龍門架等起重,垂直運輸設備必須有限位保險裝置,嚴禁帶病運轉和超負荷吊裝作業。

5、龍門架及井字架的纜繩裝置必須符合規定要求。

6、施工現場用電必須符合建築部的規範,要實行“三線五線制”和“三級配電兩級保護”。

7、配電箱,開關箱必須鐵製,開關箱要做到一機一閘一保護(漏電保護器)

8、腳手架的掛設及材料必須符合要求。

9、懸崖,陡坡,坑洞必須有防護,有警戒標誌和紅燈警示。

10、要正確穿戴勞保用品,嚴禁赤腳,穿高跟鞋,拖鞋進入施工現場作業,高出作業不準穿硬底或帶釘易滑的鞋靴。

工長崗位責任制

1、在分公司和施工技術科的指導下,全面負責單位工程的施工任務。

2、參加圖紙會審,參與施工方案的編制,參加單位工程上下工序交接驗收和質量檢驗評定。

3、向班組下達任務單,並進行技術操作和安全交底,制止違章操作。

4、積極組織開展創全優工程活動,做好施工前的準備工作,按生產計劃順序組織料具,人力進場,完活後立即組織數量驗收,核定用工,進行質量評定,檢查材料耗用及完工場清,實現文明施工。

5、負責施工中檢查,抽查班組自檢紀錄,施工中出現質量,安全事故,要及時向上級領導彙報,參加事故處理分析工作。

6、做好施工紀錄,對需要由建設單位簽證的停水,停電等預算外用工記錄及時交分公司辦理簽證手續。

7、負責班組的思想政治工作,組織工人學習新技術,新工藝,關心職工生活。

三清

下工活底清,料具底數清,工完場地清。

六好

施工準備好,設備管理好, 1 2 3 4 5 6 8 下一頁

工程質量好,安全生產好,

完成進度好,生活管理好。

第六部分 實習過程中一些問題的解答

1、排煙防火閥和防煙防火閥區別

排煙防火閥設於排煙風機入口處,平時常閉,有火災發生時開啟並聯動排煙風機工作。當排煙温度達到280℃(注:當火勢猛烈擴大使火災區域的温度達到280℃,疏散無法進行,排煙設備在其所屬的防火分區應停止運行,以防風助火勢。)時排煙系統“排煙防火閥”、“防火閥”關閉,聯動高速排煙風機停止運轉。防煙防火閥一般設於風道的防火分區處,平時常開,温控防煙防火閥70度關閉。

你正在瀏覽的實習報告是東北大學會館、體育館及娛樂城暖通空調畢業實習報告 2 、消防水箱

高層建築的屋頂應設消防水箱,消防水箱的儲水量,應按該建築物的室內消防用水量的10min進行計算。當建築物內只設有消防栓時,其消防水箱的儲水量(採用分區給水時,包括各分區的消防水量),應符合下列要求

一類建築,住宅除外不應小於18立方。

二類建築,住宅除外和一類住宅不應小於12立方。

二類建築的住宅不應小於6立方。

為保證初期火災用水的可靠性應採用重力自流的水箱。

3、屋頂消防栓

高層建築的屋頂應設檢查和試驗用的消火栓,供本單位和消防隊定期檢查室內消火栓給水系統供水能力。

4 、天溝排水的屋頂很多直徑50mm的upvc彎管有什麼作用?

屋面材料中有些在夏天需要通氣,如珍珠層,這些管有通氣作用。

5 、我在人民醫院看見一些工人在進行天花板鑽孔時,使用了一種自制的木架(如圖)。

這樣不用搬梯子就可以在屋頂上鑽孔,只要對準位置,就可提高效率。但是,我發現,不管怎樣調整,鑽出的孔總是斜的,要求不高時,不影響質量。

為期十五天的生產實習很快就結束了,我看到了很多以前在課本中沒有見過的東西,學到了很多有價值的知識。生產實習中實際的設計方案,還有耐心熱情的工程師和樸實的工人師傅給我留下了非常深刻的印象,這是我對建築環境與設備工程這門專業有了更具體的認識,我切身的感受到了這門專業在國家建設中的不可或缺的作用。我會努力的學習,攀登知識的高峯。

實習時間:xx年6月21日――7月8日

實習工地:東北大學秦皇島分校學生會館

東北大學秦皇島分校體育館

東北大學秦皇島分校教學主樓

秦皇島第一醫院後勤服務樓

西單天天洗浴

1 2 3 4 5 6 7

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenfanwang.com/gerenwendang/shixibaogao/386483.html
專題